剪力墙一定要有拉筋吗有双F卡还需要拉筋吗

答:11G101关于剪力墙一定要有拉筋吗構造边缘暗柱在P70~73页等明确注明“纵筋、箍筋及拉筋详见

设计标注”以及“注:1.图上所示的拉筋、箍筋由设计人员标注”。

也就是说没囿明确标明拉筋直径与间

【规范上有没有什么统一的规定呢】

GB《混规》表11.7.19以及《抗规》表6.4.5-2有关于构造边缘构件箍筋拉筋等最小要求。

没有特殊说明拉筋一般为6或者8的一级钢。因为拉筋是

属于构造钢筋而不是受力钢筋因此只要符合以上规定的最小直径要求即可。一般由抗震等级控制拉筋间距一般不大于600。

约束边缘构件暗柱的拉筋怎么能没标呢!!你是

设计院的就快发变更吧或是施工交底时一并说明,洳果是施工队就问设计院!

边缘构件暗柱的箍筋是很大的,配箍筋和拉筋总长度大于计算出长度就

行难道设计没有考虑拉筋的作用?

囿暗柱大样上面有拉钩,但是没说明暗柱的拉钩多大只有墙部分的拉钩有
图纸上是怎么表示的按照图集上的列表写法是 箍筋/拉筋:,這样的话箍筋和拉筋就是一种规格如果没有拉筋的标注那么暗柱拉筋很可能同箍筋,你最好打电话问一下设计院工程安全无小事。
二樓说的拉筋6你敢用吗呵呵,墙身的拉筋一般是这么小那个是固定两排钢筋用的,暗柱里尤其是约束边缘构件的拉筋是计算出来的不能随便取的!
那都过了加强区了,上边的暗柱箍拉筋基本都是构造关键是这个工程是几级剪力墙一定要有拉筋吗,如果是一级剪力墙一萣要有拉筋吗就用8@150如果是二级就用8@200.这是构造规定,不能小了
另外,呵呵我发现你们这些人也真是有点胆大了,不明白拉筋规格的情況下都施工18层了施工队技术人员,甲方技术人员监理技术人员都是怎么把关的?
18层没做电梯没事是不会有人上去的,而且总监也没說什么只说要么用6要么用8,不要混着用还有居然用螺纹箍筋,大杂烩在我们这里施工员没地位啊
呵呵,尽量用大钢筋吧安全第一啊!箍筋用多大,你拉筋就用多大吧!你们这样的实在是很生猛啊佩服佩服!!