格力中央空调88F故障F 1-0001

上电报F0001(电机接地)不可复位。排除电机故障

开机壳,输出电流检测有2个786J芯片查1-8脚电压,其中一个786J为5V另一个为0V。这个电压来自3个上桥驱动芯片3120的5-8脚的3路独立的17V供電电源中的其中2路经5V稳压分别供给

查这路17V供电电源,发现一路在电源板和驱动板连接间消失测连接线(薄膜连接线内含2根线),一根開路用导线连接,上电OK!

[此贴子已经被作者于 13:51:00编辑过]

这2个输出电流检测,经2个786J检测、编码后送给CPU解码,一方面作为输出电流实时显礻另一方面,也可以作为CPU计算并判断输出相电流是否平衡的依据进而也是判断是否产生输出接地故障的依据(包含电机不平衡和接地故障、IGBT不平衡、过载故障、驱动不平衡故障、未接负载故障)。

[此贴子已经被作者于 16:17:36编辑过]

历史总积分:47395

2010年论坛优秀版主

看这描述真的佩服。对电路结构很熟呀点赞。看故障码直奔故障点测试硬件,立马解决够爽。

历史总积分:74341

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

看这描述真的佩服。对电路结构很熟呀点赞。看故障码直奔故障点测试硬件,立马解决够爽。

得益于西门子MM440电路设计合理结构清晰,分工明确产品成熟,保护完善报警详细,参数设置方法简单。。除了广为诟病的三角板、CPU板、IO板、面板这4块板子的接插方式

曆史总积分:47395

2010年论坛优秀版主

嘻嘻,这得是熟呀我想只有了解它,才会有可靠的应用和熟练的维修服务谢谢。让我见识了

}
模块式风冷冷(热)水机组
防冻温感器或防冻/防过热温感器
防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护
系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内未达到正常温度
系统二压縮机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统一制冷节流点温感器故障
系统二制冷节流点温感器故障
系统一压缩机二运行后其排气温度在特定时间内未达到正常温度
系统二压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统一压缩机一运行后其排氣温度在特定时间内未达到正常温度
系统二压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统一制冷节流点温感器故障
系統二制冷节流点温感器故障
系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内未达到正常温度
系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度
系统一用户侧出水温感器故障
系统二用户侧出水温感器故障
系统一热源侧出水温感器故障
系统二热源侧出水温感器故障
系统一制冷节流点温感器故障
系统二制冷节流点温感器故障
系统一制热节流点温感器故障
系统二制热节流点温感器故障
主板30s内接受不到显礻板的信息
水泵开启30秒后连续10秒内检测到水流开关断开
连续30秒内检测到热水侧进水温度大于80度
}

格力中央空调88F显示e1故障代码5种解決方法与e1故障原因解说

故障原因:压缩机高压保护

1﹑冷凝器前有障碍物,清除即可  

2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷。  

3﹑控制回蕗异常需要报修。

4﹑高压管压力过大使高压开关动作 

5、联系格力售后人员上门检查,格力售后维修服务电话:4OO-

家里故障几天了打了愙服电话,人家耐心指导故障瞬间就解决了!感谢!

早上一直出现这个故障,拨打客服电话耐心指导了很久,后面原来是主板故障了派了人上门修理,价格好实惠!

感谢客服耐心解答问题不用花钱故障就好了

}