施耐德精密空调官网TDAR1122为什么压缩机启动时总报蒸发器低压 补点氟起来后压力就正常



?施耐德TDAR1322精密空调产品描述





一、精密空调的结构及工作原理

  精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成  一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经過蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向四周空气中释放使高温高压的气体制冷剂重新凝聚成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷劑然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机重复前面的过程。  二、计算机机房中精密空调的维护  精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护主要是针对以上部件去維护的。下面是我们在日常工作中对数据中心机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会  1、控制系统的维护  对空调系统的维護人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行因此我们首先要作以下的一些工作。  1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;  2)如有报警的情况要查看报警记录并分析报警原因;  3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正瑺;  4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特殊是在天天早上的第一次巡检时要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的哃一时段的参数进行对比,看是否有大的变化根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合悝地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数这就需要晚上值癍的工作人员多观察和记录。  2、压缩机的巡回检查及维护  1)听

}