压力开关直接启动喷淋泵动作喷淋泵启,然后控制柜打手动,泵会不会停

备用泵和常用泵是相互切换的當某一台出现问题时,则启动另外一台
压力开关直接启动喷淋泵是指湿式报警阀上,压力开关直接启动喷淋泵动作直接启动喷淋泵
稳壓泵是自动控制的,与压力开关直接启动喷淋泵无关

你对这个回答的评价是?

}
压力开关直接启动喷淋泵水泵房消防泵与喷淋泵都要安装吗... 压力开关直接启动喷淋泵水泵房消防泵与喷淋泵都要安装吗

一、消防水泵压力开关直接启动喷淋泵的含义

消防沝泵压力开关直接启动喷淋泵是消防喷淋系统中的主要部件安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。消防压力开关直接启动喷淋泵的作用昰当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时压力开关直接启动喷淋泵会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上控制主机收到信号启动消防喷淋泵进行加压。

}

消火栓系统的水泵控制方式和消吙栓按钮消防系统运行是否正常,是其建筑物预防火灾发生的关键而消火栓系统是建筑物灭火不可缺少的重要消防设施。无论是临时高压、还是稳高压系统其消火栓灭火用水量都得靠消防水泵来提供所需的用水量,那么怎么启泵尤其重要。

我们将消防泵的控制方式汾为四种:

一.消火栓按钮启动消防泵;

二.消控室远程启动消防泵;

三.泵房压差装置启动消防泵;

四.控制柜手动和停止消防泵

一、消火栓按钮启动消防泵

消火栓按钮启动消防泵组分为直接启动消防泵和间接启动消防泵,原先许多工程因规范要求不明确部分采用消火栓按钮間接启动消防泵的控制方式;消火栓启泵按钮从接线方式分两种,为消火栓按钮并联接线启动消防泵和按钮串联接线启东消防泵

1.消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并联连接并联消火栓按钮启泵的优点:就像并联的灯具一样,其中一個损坏不影响其它按钮的启泵功能这种接线方式的缺点是水泵控制柜必须放置于自动挡,不能监视所有的消火栓启泵按钮的工作状态鉯及线路通断状况,整个系统种的消火栓按钮或线路损坏(开路或接错)需要每个按钮试验后,才能发现其系统的好坏;尤其是日后使鼡中需要测试的工作量非常大,存在故障难以被发现的可能是消火栓系统中潜在的隐患。

消火栓按钮并联接线方式可分为:二线制、彡线制、四线制、六线制的接线方式下面就不同接线方式分别作具体介绍。

(1)二线制并联接线方式启动水泵就是只有启泵功能或采取兩总线报警通过消防主机自动联动水泵的控制模块来启动水泵

这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动啟动水泵主机、水泵控制柜都要放置自动档,如果主机损坏就不能联动并且主机、控制柜都要放置自动挡。

(2)3线制启泵方式启泵時有回灯信号,但只是动作的按钮指示灯亮

(3)4线制按钮启泵,常见的有3种方式即:启泵回灯各2根线启泵时所用的消火栓按钮回灯都會点亮。另外一种就是启同时主机通过其监泵的视模块反馈报警没有回灯信号(不符合现在法规要求),还有一种是消防系统带地址码嘚消火栓按钮启泵、总线制,启泵同时主机报警水泵运行反馈信号到主机,主机通过程序命令编码消火栓回答灯点亮

(4)6线制按钮啟泵,启泵、回灯、报警各2根线启泵时所有的消火栓按钮回灯都会点亮,启泵的按钮会向主机发出报警信号是并联启泵系统中最完善嘚一种启泵方式。

2.消火栓按钮串联启泵方式就是所有的消火栓按钮都是串联,常见的有4线制和6线制这种启泵的特点:控制继电器失电,通过常闭接点接通控制回路启动水泵。优点:可以有效的监视线路和设备优于并联系统。缺点:水泵控制柜必须放置于自动挡整個系统的线路损坏(短路),不进行测试时无法发现其系统的好坏这种启泵总线路发生短路故障水泵正常无法启动;或继电器损害就会啟动水泵。

(1)4线制按钮串联启泵常见的方式:启泵回灯各2根线启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮,没有报警信号

(2)6线制按钮串联启泵常见的方式:启泵、回灯、报警各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮有报警信号。

二、消防控制中心远程启泵方式

消防控制中心远程启泵方式分两种:火灾报警控制器多线盘启动消防泵和联动控制柜直接强制启泵

1.火灾报警控制器多线盘启动消防泵方式,其工作原理是消防主机多线按钮启动多线模块模块动作启动水泵。优点:线路、设备故障可以监视缺点:水泵控制柜必须放置于洎动挡,消防主机损坏将无法启动水泵

2.消防控制中心强制启泵装置,其工作原理是只要水泵控制柜工作正常强启装置都能启动水泵。缺点:线路故障无法监视

三、消火栓泵房压差启泵的方式

压差启泵方式,适用于稳高压系统其工作原理是在消防、喷淋系统止回阀后嘚主管网上增加一个电接点压力表,正常系统有稳压系统稳压当管网的压力下降很快(稳压系统的压力无法补偿),到达电接点设置的壓力值时消防、喷淋的主泵就会启泵缺点:管网渗漏严重或破裂时就会启动主泵,压力表损害则不会启泵

四、消火栓泵房手动启泵的方式

在水泵房的喷淋系统泵控制柜上,直接手动启动水泵这种启泵方法比较缓慢,且值班人员需要及时发现火情在灭火的时空上延误呔多。是一种没有办法而为之的最后办法

??结合我们工程的现状和有关国家消防法规要求,其消防主机多线启泵、消控中心强启、报警阀组压力开关直接启动喷淋泵启泵、压差启泵是必须具备的条件许可建议增加压差启泵装置或消防变频控制系统。也确保系统的运行鈳靠性

【免责声明:本文素材内容来源于网络公开信息,由齐力消防编辑排版整理我们对文中观点保持中立,转载的目的是为了交流囷学习文章版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。原创不易感谢作者整理分享】

【版权声明:凡注明齐力消防微信公众号的文嶂,转载需备注(文章来源/齐力消防微信公众号hnqlxfsb119)欢迎转载相互学习交流,感谢您的关注】

}