我们有一台总装设备现在 的CPU 的運行指示灯不亮了,CPU的SF亮红灯同时CP343的RUN也不亮了,CP343的其他指示灯也不亮了我用网线连接PLC的CP343也连不上了,无法在软件里进行故障诊断请高手指点其他办法?我的该设备只有一个机架CP343连接TP170,如图 答:的图片倒没看到,就你所述CPU的SF亮红灯那么RUN灯是不会亮,STOP亮;机架上的CP343指示灯一个都不亮说明该模块可能是硬件损坏或 接口有问题问题就在CP343这个模块,可能导致的原因:1.检查背板总线是否正常;2.检查模块安裝是否牢固现场是否有振动;3.模块损坏。
2.重新下载一次硬件组态和程序排除硬件组态和软件程序问题。 现在PLC的CPU 的运行指示灯不亮了,CPU的SF亮红灯同时CP343的RUN也不亮了? 2、如PLC的CPU 的STOP 指示灯亮SF指示亮,CP343的其他指示灯也不亮了:即为CP343的故障引起檢查:CP343的电源及接线是否正常;CP343安装是否牢固。 3、如果排除上述问题CP343的其他指示灯还是不亮了,即为CP343模板硬件故障需要返修了 |
故障原因:启动程序60秒内门未关恏或门开关故障,程序将停止以起保护作用。可以将门关好后重新启动程序试试如多次正确操作重试都不行,那可能是门锁或电脑板或线路有故障需报修了全部