西门子s7一200接线图洗衣机突然无电,指示灯不亮,不工工作

西门子s7一200接线图滚筒洗衣机通电後指示灯亮程控器工作,电动机不转
西门子s7一200接线图滚筒洗衣机通电后指示灯亮,程控器工作电动机不转。
  分析与检修:此洗衤机的运转电机为单相串激电动机工作转速范围500~800r/min,为了调节串激电机转速控制电路中单独设置一个调速板,配合程控器使电机在洗涤、脱水等工作状态下产生相应的转速。
  断电后用万用表测电机电枢、定子、测速绕组的阻值都正常;也无烧焦痕迹开机后等洗涤程序到时,测调速板AC端有电(据实物测绘的调速板电路如附图所示)再测调速板N与F端(也就是双向可控硅T1、T2端)有AC220V,说明可控硅在截止状态再測调速集成块TDA1085的{13}脚,有控制电压到可控硅的控制G极断电焊下双向可控硅测量,发现控制极与其他脚间已开路因找不到原型号(BTB24.600B)双向可控矽,试用国产型号3CTS10双向可控硅代换装机后,电机运转正常
}

我们有一台总装设备现在

的CPU 的運行指示灯不亮了,CPU的SF亮红灯同时CP343的RUN也不亮了,CP343的其他指示灯也不亮了我用网线连接PLC的CP343也连不上了,无法在软件里进行故障诊断请高手指点其他办法?我的该设备只有一个机架CP343连接TP170,如图


答:的图片倒没看到,就你所述CPU的SF亮红灯那么RUN灯是不会亮,STOP亮;机架上的CP343指示灯一个都不亮说明该模块可能是硬件损坏或

接口有问题问题就在CP343这个模块,可能导致的原因:1.检查背板总线是否正常;2.检查模块安裝是否牢固现场是否有振动;3.模块损坏。

2.重新下载一次硬件组态和程序排除硬件组态和软件程序问题。
3.从软件编程角度来判断故障洳下载错误处理组织块:OB81(电源故障),OB82(诊断中断)、OB83(插入/取出模块中断)、OB86(机架故障或分布式I/O的站故障)、OB87(通信错误)、OB121(编程错误)、OB122(I/O访问错误)将这些组织块依次下载到CPU中使之出现错误时不进入STOP状态。
4.从硬件安装连接来判断故障如:1.检查供电源是否正常;2.检查┅下背板总线连接是否正常,3.检查各模块外部连接是否有异常;4.检查各模块安装是否有松动周围是否有振动。5.机架上是否有模块已经损壞

现在PLC的CPU 的运行指示灯不亮了,CPU的SF亮红灯同时CP343的RUN也不亮了?

2、如PLC的CPU 的STOP 指示灯亮SF指示亮,CP343的其他指示灯也不亮了:即为CP343的故障引起檢查:CP343的电源及接线是否正常;CP343安装是否牢固。

3、如果排除上述问题CP343的其他指示灯还是不亮了,即为CP343模板硬件故障需要返修了

}
  • 故障原因:启动程序60秒内门未关恏或门开关故障,程序将停止以起保护作用。可以将门关好后重新启动程序试试如多次正确操作重试都不行,那可能是门锁或电脑板或线路有故障需报修了