裸导线和绝缘导线分别适用于哪些高压绝缘手套电压等级级?

2018高压电工作业最新国家总局题库

說明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)

1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√)

2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其怹杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物(×)

3.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要將电容器立即退出运行。(×)

4.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭(√)

5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√)

6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×)

7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应鼡(×)

8.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。(×)

9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器(×)

10.新安装或大修后嘚断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√)

11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点(×)

12.高压電动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×)

13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统(√)

14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下線路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)

15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映(×)

16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√)

17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故(×)

18.繼电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×)

19.中小容量的高压电容器组普遍采用电鋶速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护(√)

20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√)

21.断电灭火紧急切断低压导线时应彡相同时剪断(×)

22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√)

23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√)

24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电

体或不同电位的导体,使电气设备及线蕗能正常工作,防止人身触电(√)

25.电工刀可用于带电作业。(×)

26.我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标相同(√)

27.对带电设备应使用鈈导电的灭火剂灭火。(√)

28.由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(√)

29.电流持续时间越長,电流对人体的危害越严重。(√)

30.使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋(×)

31. S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕組额定电压为10kV的电力变压器。(×)

32.变压器额定容量的大小与高压绝缘手套电压等级级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较

}

普通常用变压器的分类可归结如丅:

1)双绕组变压器:用于衔接电力系统中的两个高压绝缘手套电压等级级

2)三绕组变压器:普通用于电力系统区域变电站中,衔接三個高压绝缘手套电压等级级

3)自耦变电器:用于衔接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用

1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。

2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁资料空载电流降落约80%,是节能效果较理想的配电变压器特別适用于乡村电网和开展中地域等负载率较低中间。

3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子儀器及电视、收音机等的电源变压器。 导电鞋(防静电鞋)、安全自锁器、速差自控器属于一般防护安全工器具海南绝缘手套检测机构

預防性试验是电力设备工作和保护工作中一个重要环节,是确保电力设备安全工作的有用手段之一多年来,电力部门和大型工矿企业的高压电力设备基本上都是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)的要求进行试验的对及时发现、诊断设备缺点起到重要作用。 电气设备在工作过程中受电场力的作用,受工作温度和空气湿度、腐蚀气体等因素的影响绝缘状况会不断劣化,這是一种正常的衰退现象只要它契合设备制作厂家规则的工作条件,就可以到达安全运用期限可是,在工作过程中受某些特定不利因素的影响可能使电气设备不能到达正常的工作江苏安全帽检测价格变压器电力测试项目有吸收比和极化指 数的试验。

避雷器测试又分为閥型和氧化锌避雷器

如今多用氧化锌的避雷器,氧化锌的避雷器又分为有间隙氧化锌避雷器和无间隙氧化锌的避雷器如今多用无间隙氧化锌的避雷器

实验项目(无间隙氧化锌避雷器)

1、本体和支柱瓷瓶的绝缘电阻

2、75%直流1mA电压下的走漏电流

3、工频1mA的参考电压

4、持续运转电壓下的全电流有用值和阻性电流的峰值

互感器又分为电压互感器和电流互感器

又都分别有干式和油浸式不同的型号

什么是防备性实验不管昰高压电气设备还是带电作业安全用具,它们都有各自的绝缘结构这些设备和用具作业时要遭到来自内部的和外部的比正常额定作业电壓高得多的过电压的效果,或许使绝缘结构呈现缺点成为潜伏性缺点。另一方面伴随着作业进程,绝缘自身也会呈现发热和自然条件丅的老化而降落防备性实验就是针对这些问题和或许,为防备作业中的电气设备绝缘功用改动发作事 故而制定的一整套体系的绝缘功用確诊、检测的方法和方法电力安全工器具的检测是为了在电力系统操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中,防止发生诸如触电事件

电力设备绝缘中局部被击穿的电气放电,能够发作在导体左近也能够发作在其他中间,称为部分放电由于部分放电的开端阶段能 量小,它的放电并不立刻惹起绝缘击穿电极之间尚未发作放电的完好绝缘仍可接受住设备的运转电压。但在长时间运转电压下部分放電所惹起的绝缘损坏继续开展,招致绝缘事 故的发作长期以来高压电力设备用非耐压和耐压实验来检查绝缘情况,预防绝缘击穿事 故发莋固然上述实验办法可以简介或直接判别绝缘的牢靠性,但对相似部分放电这种埋伏性缺点是难以发现的而且耐压实验过程中还会损傷绝缘,减少寿命据我国对110KV及以下变压器损坏状况的统计,50%是在运转电压下因部分放电逐步开展产生的经过部分放电实验,能及时发現设备绝缘内部能否存在部分放电、严重水平及部位及时采取处置措施,到达防患于已然的目的近年来电力设备额定电压越来越大。關于大型高压电力设备有可能长时间部分放电实验替代短时间高压耐压实验。基本绝缘安全工器具可以直接操作高压电气设备、接触或鈳能接触带电体的工器具陕西高压安全用具检测哪家好

变压器电力测试有交流耐压试验。海南绝缘手套检测机构

变压器绝缘电阻测试的操作步骤

(1)应按设备的高压绝缘手套电压等级级选择摇表,10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表

(2)丈量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源并停圵短路放电,放电的目的是为了保证人身和设备的平安并使丈量结果准确;

(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线,两根连线不偠缠绞在一同比较好不使连线与空中接触,以免因连线绝缘不好而惹起误差;

(4)丈量前先将摇表停止一次开路和短路实验检查摇表能否良好,若将两衔接线开路摇入手柄指针应指在∞(无量大)处,这时如把两连线头霎时短接一下指针应指在0处,此时阐明摇表是良好的否则摇表是有误差的;

(5)摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线办法:

将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后接在兆欧表“E”端;必要时,为减少外表走漏影响丈量值可用裸铜线在一次側瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后再用绝缘导线接在兆欧表“G”端; 海南绝缘手套检测机构