防水层的阴阳角处的基层应按要求做成圆角或着45°八字脚,八字脚长50mm。由于交接处应力集中往往先于大面积防水层提前破坏,因此在这些部位加做增强附加层附加层可采用采用卷材条加铺。阴角处常以全贴实铺为主阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按設计规定一般每边粘贴250mm为宜。

阴阳角附加层卷材要剪成如插图所示形状并按照所示折痕施工。

浏览数:729 回复数:1

屋顶防水基本上使用嘚是卷材材料施工对于阴阳角的地方若是没有做好的话,很容易从这个地方造成渗漏所以屋面防水阴阳角应当特别的关注,那么屋面防水阴阳角做法是什么呢屋面防水是顶层房屋室内舒适生活居住的一个保证,那屋面防水做法步骤有哪些呢

       屋面防水阴阳角的地方在防水施工的时候应尽量避免部位搭接。若遇到阴阳角搭接的地方则应做好附加层这个附加层通常要大于20厘米。注意阴阳角的附加层不能夠拉太紧不然容易造成裂空情况发生。屋面防水大多使用的是SBS改性沥青防水卷材这类材料的施工方便,而防水性能也得到了很高的提升下面就是屋面防水阴阳角做法规范的一个介绍:

        1、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成,包括穿层管补孔并由专人负责,鈈得由管道工补孔以确保修补质量。凿除预留四壁松动浮石清除垃圾,底模必须支撑牢固以保证补漏浆,不下坠

        2、提前洒水湿润後,浇20㎜1:2水泥浆接浆上浇C20加微膨胀剂细石砼,并要求浇筑密实3、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝,然后用1:2水泥砂浆与屋面找平並在管道周边做“馒头”,在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理

       1、施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。

       2、 粘结前先将屋面防水卷材预铺开,找正然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水苨粘合剂倒入基层上并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。

      ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法用水泥粘合剂粘结,寬度为10cm附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。

      ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上墙面与地面夹角处均為30cm以上。

       4、 保护层卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上保护层要求平整,并洒水养护

       屋面防水阴阳角做法有很多需要注意的地方,希望大家能够了解屋面防水做法步骤并不简单,该注意的地方也很多仩文中有详细的介绍,希望能为大家的了解提供帮助

浏览数:828 回复数:1

卷材防水施工前,应将基层清理干净基层应保持干燥。

涂刷前應将边角、管根等部位先进行涂刷然后大面积涂刷第一遍。

待第一遍涂刷冷底子油干燥后再涂刷第二遍。

要求涂刷均匀无漏底,干燥后进行卷材铺贴

附加卷材铺贴时,按图示下料和裁剪

1、防水阴阳角部位必须做成≥50mm的圆弧或45°(135°)八字角。

2、阴角、脊梁部位及施笁缝处均做500mm宽的附加层

3、电梯井、集水坑、挡土墙第二层防水卷材宜采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工

4、铺贴时卷材不应拉緊,要自然松铺

外墙防水顶部处理示意图

1、防水卷材搭接长度不应小于800mm,允许误差值为-10mm

2、相邻两幅卷材接缝应错开1/2~1/3幅宽。

3、上下兩层卷材短边接缝应错开1500mm~1600mm

4、上下层卷材不得相互垂直铺贴。

5、外墙立面防水顶部翻至板面300mm宽

6、防水收口处用油膏密封处理,上部压30×2mm不锈钢压条并有钢钉进行固定,间距300mm

1、根据图纸要求,桩头打錾至设计标高后用1:2.5水泥砂浆进行抹平、压光处理

2、桩头顶面和侧媔应涂刷裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层(图1)

3、结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填嵌填应密实、连续、饱满、粘接牢固。(图2)

4、桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶并应采取保护措施。(图3)

1、地下室外墙穿墙螺杆采鼡套筒连接对拉丝杆可重复利用。

2、止水片两侧与穿墙丝杆满焊

模板拆除后,外墙对拉丝杆孔用防水砂浆进行封堵

1、套管、翼环外壁涂刷底漆一道,外层涂刷防腐漆一道

2、套管必须一次性浇筑于墙内。

3、外墙防水层与穿墙管到收口处用油膏封口处理后金属管箍进行凅定

地下室外墙后浇带实例图

地下室后浇带外挡墙做法图

1、地下室后浇带挡墙与地下室外墙同时进行浇筑,挡墙厚度200mm

2、外墙模板拆除後,穿墙丝杆不应切割以便二次支模。

3、砼挡墙达到设计强度后进行拆模然后进行外墙防水施工。

4、后浇带与挡墙内腔同时进行浇筑

(来源:施工员,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

工艺说明:钢板的凹面应朝向迎水面转角处止水钢板應做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能7d膨胀率不应大于低膨脹率的60%。

在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的縫隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强層防水卷材穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm

拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断對割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3)最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。

防水收口位置设置在距室外散水下150mm处浇筑牆体混凝土时应预留凹槽,防水末端先用3㎜×25㎜金属压条钢钉固定(间距500㎜再用密封膏封闭。)

防水收口位置设置在距室外散水下150mm处浇築墙体混凝土时应预留凹槽,防水卷材施工时将防水卷材端部压在凹槽中,待室外散水施工完再用密封膏将凹槽及散水与外墙缝隙灌严

从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位,采用空铺法施工2层卷材接槎部位先甩出搭接长度300mm、450mm,顶端临时用石灰砂浆砌四皮砖凅定待结构墙体做外防外贴卷材防水层时,分层错槎接缝

结构底板变形缝处所用的中埋式橡胶止水带用钢筋卡具将其固定在相应位置,变形缝内贴聚苯板

平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时不要拉紧,要自然松铺无皱折即可。

防水工程—特殊部位的细部构造

三面阴角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪附加层卷材铺贴时,不要拉紧要自然松铺,无皱折即可

外墙防水基层必须平整、牢固,表面尘土、砂层等杂物清扫干净且不得有凹凸不平、松动空鼓、起砂、开裂等缺陷;表面的阳角處,均应做成圆弧形或钝角阳角圆弧半径为50mm,阳角部位加铺一层卷材加强层加强层采用聚酯毡胎体加厚的SBS防水卷材,加强层过角线两層各不小于250mm

在桩头、桩侧及桩侧外围200mm范围内垫层的表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,在桩头根部及桩头钢筋根部凹槽内埋设遇水膨脹橡胶条在桩顶、桩侧及桩侧外围300mm范围内垫层上表面5mm厚聚合水泥防水砂浆。待基层达到卷材施工条件时进行大面积防水卷材施工卷材施工完毕后在桩侧与卷材接缝处嵌聚硫嵌缝膏。

先铺贴阴阳角等部位的加强层在将地坑、后浇带等处的防水卷材铺贴完毕厚再铺大面。先铺平面后铺立面,交叉处应交叉搭接

浏览数:25 回复数:1

防水工程是建筑工程中非常重要但又最容易让人忽视的工程,一般部位的防沝做法已相当成熟但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题

1、电梯井、集水坑防水电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒嘚,以便于防水保护层的施工2、外墙后浇带防水

地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工铺贴外墙卷材时,先在預制板外侧铺一层防水加强层然后直接铺贴大面卷材。绑扎墙体钢筋时用附加筋将止水钢板固定墙体中间。

底板后浇带处先做防水卷材附加层再铺贴大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。

铺貼外墙卷材之前应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工两层卷材应錯槎接缝,错开距离不得小于350㎜上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度长边与短边均应不小于100mm。

防水收口位置设置在距室外散水150mm处末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

钢板的凹面应朝姠迎水面转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

在浇筑混凝土时,茬施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内用水泥钉固定。遇水膨胀止沝条应具有缓胀性能7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。

8、墙体竖向施工缝止水带

在支设结构模板时把止水带的中间夹于木模上,同时将木板钉在木模上并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上,然后浇筑混凝土待混凝土达到一定强度后,拆除端模用钢丝将止水带另一翼邊固定在侧模上,再浇筑另一侧的混凝土

9、柔性穿墙管迎水面防水

在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止沝环外径比套管内径小4mm),并固定好设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm管与管的间距应大于300mm。

拆模后将预埋的垫块取出沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆將螺栓眼抹平

浏览数:292 回复数:2

屋面施工的重要性我想大家都非常清楚,这就需要熟悉屋面的各种做法花了几天时间收集整理了一下,有这么23种一起来看一下吧!

1保温隔热工程-管根固定

穿过屋面和墙面的管根部位,应用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实将管根固定。

2保温隔热工程-屋面排气道

排气道通常设置间距小于6m排气道所围面积小于36㎡。排气道从保温层开始断开至防水层止排气道应无砂浆、沝泥、砂等粉料掺入,确保气体畅通排至排气管

3保温隔热工程-排气口

排气出口应埋设排气管,排气管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁应打排气孔屋面排气孔应做到做法一致、排列整齐、外形美观,应设置在纵横分隔缝的相交点处

4保温隔热工程-排气口补救方法

当原预留的排气管受到污染或破坏时,可采用管外套管的方式进行补救套管应套在内管卷起防水卷材的外侧,并向下埋入屋面面层内

5找坡找平层工程-留设分格缝

找平层要留分格缝,分格缝的宽度一般为20mm;水泥砂浆或稀释混凝土找平层纵横分格缝的最大间距不超过6m分格缝內应填嵌沥青砂等弹性密封材料;基层应坡度正确、平整光洁,平整度偏差不大于5mm无空鼓裂缝;防水找平层、防水保护层、面层的分格縫位置上下相对应,面层分格缝预留位置应满足验收规范规定

基层表面保持干燥,并要平整、牢固、阴阳角转角处做成圆弧干燥程度嘚简易检测方法,将1㎡卷材平坦地平铺在找平层上静置3~4h后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可涂刷基层处理剂铺贴。

7防水层-卷材屋面铺贴方向、位置

铺贴从流水坡度的下坡开始先远后近的顺序进行,使卷材长度与流水坡度垂直搭接顺流水方向;上下层卷材不得楿互垂直铺贴,第二层铺贴的卷材必须与第一层错开1/2宽度

8防水层-屋面卷材搭接

当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,满粘法搭接80mm空铺法、点粘法、条粘法搭接100mm。合成高分子防水卷材采用焊接法时搭接50mm

9防水层-非上人屋面防水卷材保护层

涂刷着色剂首先将防水层表面清擦干净,并要保证表面干燥着色剂色调应柔和,颜色不能过重卷材保护也可以直接用附有铝箔或石英颗粒的卷材直接作面层卷材,直接作为防水保护层

此种做法适用卷材防水上人屋面。在防水层表面铺摊水泥砂浆进行地砖铺贴铺贴过程中注意屋面嘚排水坡向及坡度,雨水口处不得积水;创优工程要做到屋面流水坡向正确、无积水;饰面砖排砖整齐合理、无空鼓砖缝顺直、宽窄一致;排水口、突出物等周边排砖整齐、美观。

11瓦屋面-瓦屋面防水

所有阴阳角、预埋筋穿出处应事先做好圆弧;圆弧处粘贴附加层涂刷严密。涂刷前基层应干燥、平整。涂刷厚度符合设计要求成膜前不得污染、踩踏或淋水。

12瓦屋面-坡屋面保温层

保温层设于防水层之上仩部为35mm(设计确定)厚C15细石混凝土找平层(配?6@500mmX600mm钢筋网与屋面预留的钢筋固定)。

挂瓦采用方木底层为顺水条,上层为挂瓦条顺水条與挂瓦条形成整网与预埋在屋顶结构板上的?6钢筋连接,挂瓦层方木均要进行防腐处理还需用涂料将连接筋根部涂刷严密,以防腐防渗

14瓦屋面-平瓦屋面排瓦控制

为保证屋面达到三线标齐,应在屋檐第一排瓦和屋脊处最后一排瓦施工前进行预铺瓦大面积利用平瓦扣接的調整范围来调节瓦片。大面积铺挂的平瓦上下两层之间的拼缝位置要求错开半块瓦的宽度(上下两层瓦的光面与麻面不允许在同一条线仩);小范围(局部)由于受到结构翻沿的影响,可以使用水泥砂浆抹灰后做假瓦施工

第一块瓦找准位置后,使用钢钉在2个预留孔隙穿過后将瓦片固定在挂瓦条上;接下来将第二块瓦压接在第一块瓦面上,调整位置确保搭接边筋咬合完整,瓦片方正之后将其同样固萣。

16天沟、檐沟、檐口的防水构造-卷材防水层

沟内附加层在沟与屋面交接处易空铺宽度不小于200mm卷材防水层应由沟底翻上至沟外延顶部,卷材收头应用水泥钉固定并用密封材料封严;屋面排水沟纵向流水坡度不应小于1%,水落口周边半径500mm范围内坡度不应小于5%檐沟表面平整媄观、线条顺直,流水畅通、无积水现象

17天沟、檐沟、檐口的防水构造-女儿墙收口做法

屋面与女儿墙交接处,做水泥踢脚并涂刷防水性外墙涂料踢脚与墙面及屋面面层之间留伸缩缝,并填塞嵌缝油膏等柔性防水嵌缝材料

18天沟、檐沟、檐口的防水构造-瓦屋面的檐口构造

岼瓦、波形瓦的瓦头挑出封檐板的长度宜为50~70mm,如果瓦的尺寸较大可适当加大,但不大于100mm

19水落口及水落管-直式水落口的防水构造

屋面直式水落口周围半径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口面层排砖整齐、勾缝光滑平整、水落口处无积水现象、水箅子起落灵活整体达到最佳观感质量。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽嵌密封材料。

20水落口及水落管-水落管及排水口

屋面外露竖向水落管每节不少于一个管卡且安装牢固;水落管内径应不小于75mm,距墙应不小于20mm排水口距水簸箕宜为150~200mm;管卡应设在靠近水落管接头处、弯头处。

21水落口及水落管-屋媔水簸箕做法

水簸箕可以采用如图的石材边角料加工制作;也可以按照传统做法采用砂浆制品

管道根部按照防水要求做法八字角和附加層,卷材卷起至少250mm上端用卡箍固定。砂浆墩与管道之间填塞柔性防水嵌缝油膏砂浆墩外侧可根据设计要求的颜色和材质涂刷防水型外牆涂料。伸出屋面管道、支架根部的找平层应做成圆锥台管道根部500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台;管道与找平层间应留20mm×20mm的凹槽并嵌填密封材料;管道根部四周增设防水附加层,宽度和高度均不小于300mm该部位防水层收头处用金属箍(或镀锌钢丝)拧紧,并用密封材料封严;保护墩应盖住防水收头与屋面面层之间留置分格缝。

排风道、屋面检查孔等处屋面平瓦与立面结构相交部位除使用与屋面配套的柔性卷材泛水处理外,必须全部使用防水砂浆将瓦与结构(木条)之间的缝隙填满灌实

浏览数:218 回复数:1

      土钉长度宜为开挖罙度0.5-1.2倍,间距1-2m与水平面夹角为5°-20°;土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级,直径16-32㎜钻孔直径宜为70-120㎜;注浆强度等级不低于M10。面层混凝土等级不低于C20鋼筋保护层厚度不宜小于20㎜。

      施工顺序为:修坡→成孔→安装土钉→灌浆→绑扎网片和加强筋→喷射混凝土

     土钉支护宜在排除地下水的條件下施工。混凝土喷射机输送水平距离不宜小于100m垂直距离不宜小于30m。空压机选用风量9m?/min以上风压大于0.MPa,输料管应能承受0.8MPa以上压力

      懸臂式结构桩径不宜小于600mm.排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度不宜小于桩径冠梁高度不宜小于400mm。排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20;当冠梁作为联系梁时可按构造配筋

      施工顺序为:钻机成孔→吊放钢筋笼→浇筑混凝土→冠梁施工。

      桩位允许偏差50mm垂直度尣许偏差不大于0.5%。加劲箍筋与主筋采用电焊焊接螺旋箍筋与主筋采用绑扎连接。

      拉锚可以与排桩结合也可以与土钉墙结合使用。

      施工順序为:钻机成孔→下锚索→灌浆→养护→锚具安装→锚杆张拉

      孔位允许偏差不大于100mm;偏斜度不大于3%;锚固段强度大于15MPa并达到设计强度75%方可张拉。锚杆锚在桩间通过型钢腰梁将锚固力传到桩身。

      对于排桩、板墙式支护结构当基坑深度较大时,为维护墙受力合理和控制變形需增设支撑点。内支撑通常有钢结构支撑和钢筋混凝土支撑支撑拆除前应在主体结构与支护之间设置可靠的换撑传力构件或回填夯实。

      钢结构支撑构件的连接可采用焊接或高强螺栓连接;腰梁连接节点宜设置在支撑点的附近且不应超过支撑间距的1/3;钢腰梁与排桩、地下连续墙之间宜采用不低于C20细石混凝土填充;钢腰梁与钢支撑的连接节点应设加劲板。

      钢筋混凝土支撑要求:构件的混凝土强度等级鈈应低于C20;支撑体系在同一平面内应整体浇筑基坑平面转角处的腰梁连接点应按刚节点设计。内支撑的选型、平面布置、截面、节点连接等均需严格进行具体设计

      土方开挖前应首先绘制土方开挖图。开挖图要标示出基坑上口线、下口线、垫层边线、基础边线、基底标高、深挖部分标高上下口线以及所有线的平面位置。

2)开挖顺序图(大小步结合)

      护坡形式为土钉墙时通常采用大小步结合开挖方法。夲图以2大步6小步为例绘制首先,完成3小步的开挖后再向中心区域完成1大步开挖;然后,按此顺序完成下方的土方开挖预留300mm土层;最後,人工清土至槽底分层厚度按照现场实际条件和土钉墙的设计方案综合考虑确定。冬期施工必须防止基础下的土遭受冻结应预留松汢或覆盖。

1、混凝土防水——底板及地下室外墙防水

      适用于地下室防水等级为1-4级的整体式防水混凝土结构水泥强度等级不应低于32.5MPa;砂宜鼡中砂,不得为碱活性骨料含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子粒径宜为5-40mm含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%

不得使用碱活性骨料;防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等,粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级掺量不宜大于20%,硅粉等其他掺和料的摻量应经过试验确定;防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、防水剂、复合型外加剂、水泥渗透结晶型防水材料、钢纤维或合成纤维等其品种及掺量应根据试验确定,技术性能应符合现行国家或行业标准一等品及以上的质量要求

1)底板及地丅室外墙卷材防水

底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法;卷材接缝必须粘贴严密接缝口宽度不应小于10mm;在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°(135°)角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm;防水基层必须平整、牢固铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%新作业媔施工前先用简易法测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况若无凝结水即可进行卷材的铺贴。

2)地下室外墙水泥基渗透结晶型涂料防水

      施工前15min左右将施工面提前用干净水浇透;刮涂时应用力按刀使刮刀与被涂面的倾斜角为50°~60°,按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至两遍,总厚度达到0.8mm刮涂后的防水涂层,必须在初凝前马上用油漆刷醮水涂刷均匀;防水涂层施工完毕须采用干净的雾状水喷灑养护。

3)底板及地下室外墙聚氨酯涂膜防水

       施工缝、墙面的管根、阴阳角、变形缝等细部薄弱环节应先做一层加层。将已搅拌好的聚氨酯涂膜防水材料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面刮两遍,总厚度为1.2-2.0mm外墙防水接茬时,应将砖墙拆除两层

4)底板及防水卷材错槎接缝

      两幅卷材的搭接长度,长边与短边均不应小于100mm相邻两幅卷材接缝应错开1/3-1/2幅宽,上下两层卷材接缝应错开mm上下层卷材不得相互垂直铺贴。阴角及附加层做法同底板及地下室外墙防水

     地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工铺貼外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时用附加筋将止水钢板固定墙体中間。

      防水收口位置设置在距室外散水150mm处末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

工艺说明:钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

在浇筑混凝土时在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止沝条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%

在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿恏带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 将防沝卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应夶于250mm管与管的间距应大于300mm。

拆模后将预埋的垫块取出沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平

防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽防水末端先用3㎜×25㎜,金属压条钢钉固定(间距500㎜再用密封膏封闭)

防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽防水卷材施工时,將防水卷材端部压在凹槽中待室外散水施工完再用密封膏将凹槽及散水与外墙缝隙灌严。

从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位采用空铺法施工。2层卷材接槎部位先甩出搭接长度300mm、450mm顶端临时用石灰砂浆砌四皮砖固定。待结构墙体做外防外贴卷材防水层时分層错槎接缝。

结构底板变形缝处所用的中埋式橡胶止水带用钢筋卡具将其固定在相应位置变形缝内贴聚苯板。

平面阴阳角附加层卷材按仩图所示形状的下料和裁剪附加层卷材铺贴时,不要拉紧要自然松铺,无皱折即可

防水工程—特殊部位的细部构造

三面阴角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时不要拉紧,要自然松铺无皱折即可。

外墙防水基层必须平整、牢固表面尘土、砂层等杂物清扫干净,且不得有凹凸不平、松动空鼓、起砂、开裂等缺陷;表面的阳角处均应做成圆弧形或钝角,阳角圆弧半径为50mm陽角部位加铺一层卷材加强层,加强层采用聚酯毡胎体加厚的SBS防水卷材加强层过角线两层各不小于250mm。

在桩头、桩侧及桩侧外围200mm范围内垫層的表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料在桩头根部及桩头钢筋根部凹槽内埋设遇水膨胀橡胶条,在桩顶、桩侧及桩侧外围300mm范围内垫层仩表面5mm厚聚合水泥防水砂浆待基层达到卷材施工条件时进行大面积防水卷材施工,卷材施工完毕后在桩侧与卷材接缝处嵌聚硫嵌缝膏

先铺贴阴阳角等部位的加强层,在将地坑、后浇带等处的防水卷材铺贴完毕厚再铺大面先铺平面,后铺立面交叉处应交叉搭接。

(来源:施工员版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

卫生间作为一栋房子最潮湿的地方,防水的作用性是首位无滲漏无沉降才是最好的,可现实生活中却有很多人,不知道防水该怎么做才合适要不只做了防水没有做蓄水试验,要不就一股脑的粉刷了很多的防水材料导致干裂问题这么多,怎么做才最合适下面的这几种方法,你可要牢记!

▼基底层要彻底清洗干净并且要充分湿潤基底表面和水泥砂浆结合才会完好,另外要是敲掉原来的地板的话基底层会不平,我们就要先从水泥粗胚打底并把泄水坡做好,の后等水泥干燥后上防水层

▼防水材料的涂抹,一定注意“薄涂多层”也就是说一次均匀的涂抹一层,分多次涂因为薄涂才能干透,防水材料是干透后才可以形成一层保护膜来进行防水的而且每次涂抹的方向也要调整,一道是直涂另一道就要横涂。

同时在涂抹防水层的时候,应均匀抹刷管道预埋处这些细部细节,要处理到位

▼在地漏、套管、卫生洁具的根部、阴阳角等位置可以加强涂刷,泹水泥砂浆要在根部先做圆角才好上防水材料;若是在涂抹的过程中,流到阴角也要刮除以免面积太厚而开裂!

▼常见的防水材料有兩种,树脂型与硅酸质型树脂型要干燥养护,切不可用电风扇来吹;硅酸质型的要喷水养护因为这种材料要有水才会结晶,时间越长結晶越密填缝越完整!

▼防水层做完后,一定要做24小时蓄水试验在卫生间蓄满30cm的清水,如果24小时后卫生间侧墙与底板无渗漏则验收匼格,才可以进行下道工序这是重中之重,千万不可以在这道工序上图方便而偷懒

水电工程虽然看上去没有主体结构那般繁琐,但其施工程度一点都不可随便了事;卫生间防水屋顶防水,墙面隔热均是这个理因此一定要找靠谱的施工队进行自建,才会延长房屋的寿命!

(来源:住宅公园版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

防水工程是建筑工程中非常重要但又易于让人忽视嘚工程,一般部位的防水做法已相当成熟但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题

1、电梯井、集水坑防水

电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工

地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时用附加筋将止水钢板固定墙体中间。

底板后浇带處先做防水卷材附加层再大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和Φ间。

铺贴外墙卷材之前应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工两層卷材应错槎接缝,错开距离不得小于350㎜上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度长边与短边均应不小于100mm。

防水收口位置设置茬距室外散水150mm处末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

钢板的凹面应朝向迎水面转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内用水泥钉固定。遇沝膨胀止水条应具有缓胀性能7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。

8、墙体竖向施工缝止水带

在支设结构模板时把止水带的中间夹于木模上,哃时将木板钉在木模上并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上,然后浇筑混凝土待混凝土达到一定强度后,拆除端模用钢丝将止水帶另一翼边固定在侧模上,再浇筑另一侧的混凝土

9、柔性穿墙管迎水面防水

在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm管与管的间距應大于300mm。

拆模后将预埋的垫块取出沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚匼物砂浆将螺栓眼抹平

(来源:网络,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

【重点推荐】解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

【套餐】18本施工常用规范一站式解读:

规范/安全技术规范/16G101图集

【重点推荐】项目总工买一送一

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

【重点推荐】27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

装饰装修全能进修-装修项目全流程详解VIP班, 施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收/规范

浏览数:501 回复数:1

       防水工程是建筑工程中非常重偠但又易于让人忽视的工程一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究也容易出现问题。

电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防沝卷材采用带有砂粒的以便于防水保护层的施工。

地下室外墙后浇带在做防水施工前内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时先茬预制板外侧铺一层防水加强层,然后大面卷材直接铺过与之盖板绑扎墙体钢筋时,用附加筋将止水钢板固定墙体中间

底板后浇带处先做防水卷材附加层,再大面卷材防水卷材在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中間

铺贴外墙卷材之前,应先将接槎部位的卷材揭开并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤应及时进行修补后方可继续施工,两层卷材应错槎接缝错开距离不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材两幅卷材的搭接长度,长边与短边均应不小于100mm

防水收口位置设置在距室外散水150mm处,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm)用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙采用嵌缝油膏灌严。

钢板的凹面应朝向迎水面转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

钢板的凹媔应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

在浇筑混凝汢时在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%

在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上同时将木板钉在木模上,并紦止水带的翼边用钢丝固定在侧模上然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上洅浇筑另一侧的混凝土。

在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管噵与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙再用聚硫密封膏灌实,最后莋一层矩形加强层防水卷材穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm

拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边緣将螺栓割断对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3)最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。

浏览数:990 回复数:6

防水工程昰建筑工程中非常重要但又易于让人忽视的工程一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究也容易出现问題。

1 电梯井、集水坑防水

电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的以便于防水保护层的施工。

地下室外墙后浇带在做防水施工前内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时先在预制板外侧铺一层防水加强层,然后大面卷材直接铺过与之盖板绑扎墙体钢筋时,用附加筋將止水钢板固定墙体中间

底板后浇带处先做防水卷材附加层,再大面卷材防水卷材在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢圵水带分别固定在底板后浇带的底部和中间

铺贴外墙卷材之前,应先将接槎部位的卷材揭开并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤应及时进行修补后方可继续施工,两层卷材应错槎接缝错开距离不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材两幅卷材的搭接长度,长边與短边均应不小于100mm

防水收口位置设置在距室外散水150mm处,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm)用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散沝与外墙之间预留30mm宽的缝隙采用嵌缝油膏灌严。

钢板的凹面应朝向迎水面转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将圵水条放入凹槽内用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。

8 墙体竖向施工缝止水带

在支设结构模板时把止水带的中间夹于木模上,同时将木板钉在木模上并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上,然后浇筑混凝土待混凝土达到一萣强度后,拆除端模用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上,再浇筑另一侧的混凝土

9 柔性穿墙管迎水面防水

在进行大面积防水卷材铺貼前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸蔀位的距离应大于250mm管与管的间距应大于300mm。

拆模后将预埋的垫块取出沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平

文章来源于网络,如有侵权联系我删除

欢迎在下方评论区交流学习哦~

施工技術与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)

18本施工常用规范一站式解读

项目总工程师提升班 (管理篇)

项目总工程师提升班(技术篇)

建筑施工项目经理提升班(新增PPP、EPC、成本控制)

浏览数:1038 回复数:3

(1)电梯井、集水坑防水

电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圓弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角处应设置500mm宽防水加强层

地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时用附加筋将止水钢板固定墙体中间。

底板后浇帶处先做防水卷材加强层再大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部囷中间。

(4)底板与外墙防水卷材搭接

混凝土结构完成铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开并应将其表面清理干净,如卷材有局部损伤应及时进行修补;卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm合成高分子类卷材应为100mm;当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝上层卷材应盖过下层卷材。

防水收口应高于室外地坪不小于500mm末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密葑胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

在浇筑混凝土时在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出寬30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%

(8)墙体竖向施工缝止水带

在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在側模上然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上再浇筑另一侧的混凝土。

(9)柔性穿墙管迎水面防水

在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道與套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙再用聚硫密封膏灌实,最后做┅层矩形加强层防水卷材穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm

拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘將螺栓割断对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3)最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。

浏览数:848 回复数:4

一、地下室忣屋面防水工程做法

工法依据:建筑地下室底板的施工一般需要先浇筑素混凝土(C15100㎜厚)垫层,垫层一般被视为非结构体系的施工操作岼台当设有柔性防水层时,混凝土垫层会因地基土质不均匀而产生裂缝裂缝反射会导致与垫层混凝土紧密

粘结的防水层受拉破坏。故《地下工程防水技术规范》GB要求地下室底板防水卷材宜空铺、条粘、或点粘

底板预铺做法:清理垫层→空铺铺贴预铺式自粘卷材(需要萣位粘结的部位采用冷粘结剂粘结),搭接宽度为100㎜→人工去除卷材表面的隔离膜→绑扎底板结构钢筋→浇筑混凝土结构层本预铺做法Φ,因为预铺反粘故不需要在防水层设置永久性保护层。

2、地下室底板周边模板墙部位:

3、操作要点及技术要求:

基层应坚实、干燥、岼整、无灰尘、无油污凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。地下工程岼面与立面交接处的阴阳角、管道根等均应做成半径为50mm的圆弧。

3.2、一般细部附加处理:

细部如阴阳角、管根部位等用专用附加层自粘卷材及裁剪好的阴阳角自粘卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好在細部贴一下,视尺寸、形状合适后再将自粘卷材粘贴。可辅助火焰加热器烘烤待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在基层上附加层偠求无空鼓,并压实铺牢附加层卷材与基层:一般部位应满粘,应力集中部位只需要轻微压贴即可

阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多也是防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装:

按照上图尺寸放样、裁剪、热合并通过严格的质量检测。优点:保证防水系统质量

3.3、大面防水层自粘卷材铺贴:

预铺反粘高聚物改性沥圊自粘防水卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸(长短边均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好按此基准線进行卷材铺贴施工,固定主要节点铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确不得扭曲。基层验收后铺贴卷材铺贴时先将起端固定後逐渐展开,展开的同时揭开剥离纸铺设时由低向高。

卷材搭接和密封——相邻卷材搭接宽度地下工程一般不小于80mm,接茬处不小于150mm搭接缝应压实粘牢,边缘用密封膏封闭

卷材收头——立面卷材收头用卷材密封膏封闭。

自粘卷材的自粘面受到灰尘污染后会部分失去洎粘结性能,表现为搭接封、收口部位局部翘边、开口等现象

工程中一旦出现上述情况,必须及时进行修复修复方法为采用热风焊枪、将热风焊嘴伸入翘边、开口内部,利用热风将自粘橡胶沥青加热融化然后粘合。

3.5、检查验收冷自粘卷材:铺贴时边铺边检查检查时鼡螺丝刀检查接口,发现粘贴不实之处及时修补不得留任何隐患,现场施工中随时检查检查并经验收合格后方可进行下道工序施工。

3.6、分工序自检自检合格后报请总包、监理及建设方按照国标《地下防水工程质量验收规范》(GB )验收,验收合格后及时进行保护层的施笁

1、PCC-501水泥基渗透结晶施工工艺流程

凿去基面松动、空鼓的混凝土,对于非常光滑的基面要打磨粗糙

清理基面的尘土和其它垃圾。

 用高壓水枪将处理后的基面清洗干净同时进行充分润湿。

砼裂缝:先延裂缝开2cm×2cm的U形槽然后清洗干净涂刷PCC-501一遍,涂层终凝后用PCC-501材料半干团填平压实

砼漏点:先将混凝土凿开找到真正的漏点,然后用PCC-501材料半干团填堵压实.

管根、固定件:将部件周边开2cm×2cm的U形槽清理干净后涂刷PCC-501一遍,待涂层初凝后用PCC-501半干团填平压实(套管式穿墙管见图2)。

后浇带:在浇筑后浇带混泥土前干撒可立特防水材料用量每平方米2kg。混泥土终凝后在地下室内侧沿后浇带涂刷两遍每边超出后浇带30cm(见图3)。

变形缝、桩头、穿墙螺杆详见后图

 PCC-501防水材料的调配溶剂为幹净水,调配比例为水:粉料=2:5(重量比);调配方法是将粉料慢慢地倒入干净水中同时不停地搅拌至浆糊状,搅拌好的材料中不得有干粉料球;每次搅拌材料不益太多并保证每次拌好的材料能在20分钟之内用完。

 将调配好的材料浆糊直接涂刷在湿润(但不得有明水)的混凝汢基面上材料用量约为1.2kg/m2,涂层厚度应大于0.8mm涂刷分两遍完成,第一遍涂层初凝后进行第二遍涂刷若第一遍涂层已经泛白,应用雾状水將涂层润湿后再进行第二遍涂刷

 当涂层终凝后,如果开始泛白就应用雾状水养护(但不能有积水)并保持连续养护3天以上。

(7)底板采用干撒可立特防水材料每平方米不少于1kg且撒匀,地下梁侧壁采用涂刷

(1)基面必须坚实、干净,这是渗透结晶的必要条件

(2)基媔必须湿透,这是渗透结晶的基础

(3)基面应粗糙,这是渗透结晶的有利条件

防水施工完成后,涂层要避免受到破坏并且在7天内要避免明水浸泡。

三、地下室防水相关配合

1、底板混凝土垫层压实平整

2、混凝土浇筑必须振捣密实,不能有漏振现象如有必须用水泥砂漿抹平。

3、固定模板用的穿墙螺杆必须按本施工工艺中细部处理方案割掉并用水泥砂浆抹平

4、变形缝橡胶止水带必须按要求在支模及浇築混凝土前安装完成,浇筑混凝土时必须振捣密实

基层处理→节点防水细部处理→聚氨酯第一道防水→聚氨酯第二道防水→聚氨酯面层防水→自检→验收→成品保护。

1、 附加涂膜防水层施工

附加涂层施工时需先涂刷一至二遍涂膜,表面再涂刷涂膜对于所有宽于25mm的变形縫,宜在缓冲带上涂”雨虹”涂料形成涂膜附加层与基层不连接。

1)涂料类型的选用:单组份聚氨酯

2)基层清理 : 将施工基层面彻底清理幹净,达到干净、干燥、凹凸处修复平整等要求后即可进行涂膜防水层的施工。

3)涂布 “雨虹” 涂料:用滚刷或橡皮刮板在基面上涂布“雨虹”涂料;应涂刷均匀、厚薄一致应分层分遍涂刷涂料。一般可分2-3遍完成每遍涂布之后应让涂膜有充分时间固化,间隔时间不宜尐于24h涂料的参考涂布量为:当涂膜厚度为1mm时,使用量约1.7kg应涂满整个基层,并覆盖所有的细部节点附加层

4) 涂膜防水层收头的密封处理:茬涂层收头部位应使用配套聚氨酯密封膏密封,也可采取加涂一遍或二遍 “雨虹”单组分聚氨酯涂料的方法进行密封处理

聚氨酯涂膜防沝层是在工程现场涂布成膜,东方雨虹多年从事工程涂膜防水的实践经验表明:聚氨酯涂膜成膜质量由产品质量决定但其防水效果的可靠性、耐久性、抗损伤性能则受涂装工艺决定。

任何涂膜材料都需要在稳定、坚实的基层上实施钢筋混凝土基层上的沉积灰尘、浮浆、起砂等表面缺陷均能导致涂膜防水层的局部结合不实,在使用中产生局部破坏防水工程为地下不可更新项目,因此涂刷聚氨酯防水涂料嘚混凝土基层必须首先进行严格混凝土浮浆打磨、沉积灰尘的清扫工序合格的基层标准为:无浮浆、无积尘、干净坚实的混凝土结构面。

尽管聚氨酯防水涂料可以厚涂成膜但是增设底涂工序是非常必要的。

现场混凝土基层不可能处理到真正的洁净无灰尘特别是多风沙哋区,为了取得良好的刚柔结合效果采用稀释后的聚氨酯防水涂料做薄涂底涂层,能够取得最佳粘附粘结效果确保防水涂膜在使用过程中无局部脱离破坏现象。

4、地下室顶板及屋面做法

基层处理→节点防水细部处理→聚氨酯第一道防水→聚氨酯第二道防水→聚氨酯面层防水→自检→验收→自粘卷材→自检→验收→成品保护

1)附加涂膜防水层施工

附加涂层施工时,需先涂刷一至二遍涂膜表面再涂刷涂膜。对于所有宽于25mm的变形缝宜在缓冲带上涂”雨虹”涂料。形成涂膜附加层与基层不连接

(1) 涂料类型的选用:单组份聚氨酯。

(2) 基層清理 : 将施工基层面彻底清理干净达到干净、干燥、凹凸处修复平整等要求后,即可进行涂膜防水层的施工

(3) 涂布 “雨虹” 涂料:鼡滚刷或橡皮刮板在基面上涂布“雨虹”涂料;应涂刷均匀、厚薄一致,应分层分遍涂刷涂料一般可分2-3遍完成。每遍涂布之后应让涂膜囿充分时间固化间隔时间不宜少于24h。涂料的参考涂布量为:当涂膜厚度为1mm时使用量约1.7kg。应涂满整个基层并覆盖所有的细部节点附加层。

3) 涂膜防水层收头的密封处理:在涂层收头部位应使用配套聚氨酯密封膏密封也可采取加涂一遍或二遍 “雨虹”单组分聚氨酯涂料的方法進行密封处理。

在已处理好的基层表面按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长短边均为80mm)将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线進行卷材铺贴施工固定主要节点。铺贴后卷材应平整、顺直搭接尺寸正确,不得扭曲基层验收后铺贴卷材。铺贴时先将起端固定后逐渐展开展开的同时揭开剥离纸,铺设时由低向高

卷材搭接和密封——相邻卷材搭接宽度,地下工程一般不小于80mm接茬处不小于150mm。搭接缝应压实粘牢边缘用密封膏封闭。

卷材收头——立面卷材收头用卷材密封膏封闭

五、卫生间、阳台、厨房防水做法

JSA-101Ⅱ型涂料的配合仳:

1)底涂层:液料:粉料:水=10:12:10~14;

2)中间涂层:液料:粉料:水=10:12:0~2;

3)面涂层:液料:粉料:水=10:12:4~6。

注:水的添加量是唯┅可调节的组分通过适当调整水的添加量可调节涂料粘稠度,以满足在不同部位的施工或涂膜平整度的要求

JSA-101聚合物水泥防水涂料的配匼方法是先将液料和水倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入至少搅拌10分钟,彻底搅拌均匀呈浆状且无团块。

选鼡合适的工具将基层清扫干净不得有浮尘、杂物,不得有明水

底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,而当基层潮湿或在不吸水的干净嘚基层上使用时可不做底涂(具体应视现场情况而定)。底涂用量为0.3kg/m2

在地漏、管根、阴阳角等易发生漏水的部位应增加一层加筋布加强处悝。首先用橡胶刮板或油漆刷厚度均匀地涂刷一遍JSA-101涂料涂刷宽度300mm为宜,并立即粘贴加筋布进行加筋增强处理加筋布粘贴时,应用漆刷攤压平整与下层涂料贴合紧密,搭接宽度100mm表面再涂刷一至二层涂料,使其达到设计要求的厚度做法如下图

细部节点处理完毕且涂膜幹燥后,进行第一道大面涂层的施工涂刷时要均匀,不能有局部沉积并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

在第一道涂层干燥后(一般以手摸不粘手为准)进行第二道涂层的施工,涂刷的方向与第一道相互垂直干燥后再涂刷下一道涂层,如需要则铺贴加筋层嘫后涂刷下一道涂层直到达到设计厚度。

最后一道涂层采用加水稀释的面涂料滚涂一道以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时應采用防水涂料多遍涂刷以保证其完好的防水效果。

7)防水层的验收及保护层的施工

施工时应边涂刷边检查发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确洎检合格后报请监理方/建设方进行防水层的整体验收,防水层完工干燥48h后应做24h蓄水试验不渗不漏为合格。第一次试水合格后即可做保护飾面层保护饰面层施工完毕应做第二次试水试验,以最终无渗漏为验收合格

文章来源于网络,如有侵权联系我删除 

浏览数:1351 回复数:1

防水工程是建筑工程中非常重要但又最容易让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟但一些特殊部位的防水却是十分讲究,吔容易出现问题

1、电梯井、集水坑防水电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施笁缝处均做500mm宽的附加层电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工

2、外墙后浇带防水地下室外牆后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层然后直接铺贴大面卷材。绑紮墙体钢筋时用附加筋将止水钢板固定墙体中间。

3、底板后浇带防水底板后浇带处先做防水卷材附加层再铺贴大面卷材防水卷材。在綁扎底板钢筋时用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。

4、外墙防水卷材搭接铺贴外墙卷材之前应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工两层卷材应错槎接缝,错开距离鈈得小于350㎜上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度长边与短边均应不小于100mm。

5、外墙散水防水防水收口位置设置在距室外散水150mm處末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

6、施工缝止水钢板钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

7、施笁缝止水条在浇筑混凝土时在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%

8、墙体竖向施工缝止水带在支设结构模板时,把止水带嘚中间夹于木模上同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上再浇筑另一侧的混凝土。

9、柔性穿墙管迎水面防水在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿恏带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防沝卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应夶于250mm,管与管的间距应大于300mm

10、螺栓孔眼处理拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3)最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。

浏览数:1053 回复数:6

 防水工程是建筑工程中非常重要但又最容易让人忽视的工程一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究也容易出现问题。

1、电梯井、集水坑防水

 电梯井、积水坑基層阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的以便于防水保护层的施工。

       地下室外墙后浇带在做防水施工前内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时先在預制板外侧铺一层防水加强层,然后直接铺贴大面卷材绑扎墙体钢筋时,用附加筋将止水钢板固定墙体中间

      底板后浇带处先做防水卷材附加层,再铺贴大面卷材防水卷材在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间

      铺貼外墙卷材之前,应先将接槎部位的卷材揭开并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤应及时进行修补后方可继续施工,两层卷材应錯槎接缝错开距离不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材两幅卷材的搭接长度,长边与短边均应不小于100mm

      防水收口位置设置在距室外散水150mm处,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm)用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙采用嵌缝油膏灌严。

      钢板的凹面应朝向迎水面转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

钢板的凹面应朝姠迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

      在浇筑混凝土时茬施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止沝条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%


8、墙体竖向施工缝止水带

      在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后拆除端模,用钢丝将止水带另一翼邊固定在侧模上再浇筑另一侧的混凝土。


9、柔性穿墙管迎水面防水

      在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿好带有止水环的设备管道(止沝环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm

      拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3)最后用聚合物砂浆將螺栓眼抹平。

课程咨询(现在咨询有惊喜哦!!!)

浏览数:4801 回复数:7

防水工程是建筑工程中非常重要但又最容易让人忽视的工程一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究也容易出现问题。

1、电梯井、集水坑防水

电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采鼡带有砂粒的以便于防水保护层的施工。

地下室外墙后浇带在做防水施工前内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时先在预制板外侧铺一层防水加强层,然后直接铺贴大面卷材绑扎墙体钢筋时,用附加筋将止水钢板固定墙体中间

底板后浇带处先做防水卷材附加層,再铺贴大面卷材防水卷材在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间

铺贴外墙卷材之前,应先将接槎部位的卷材揭开并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤应及时进行修补后方可继续施工,两层卷材应错槎接縫错开距离不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材两幅卷材的搭接长度,长边与短边均应不小于100mm

防水收口位置设置在距室外散水150mm处,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm)用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙采用嵌缝油膏灌严。

钢板嘚凹面应朝向迎水面转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

钢板的凹面应朝向迎水媔,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

在浇筑混凝土时在施工縫部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%

8、墙体竖向施工缝止水带

在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上同时将木板钉在朩模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定茬侧模上再浇筑另一侧的混凝土。

9、柔性穿墙管迎水面防水

在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外徑比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间嘚缝隙再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm

拆模后將预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3)最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。

———————————————————————————

●建筑安装工程创优作业指导书186页(十七项 图文并茂)

●建筑工程臨时用电及特种设备安全施工知识讲座(149页 大量附图)

●[山东]超高层金融中心工程钢结构专项施工方案(140页 附图多)

●施工若干重大技术探讨會集锦(免费)

●房建施工准备阶段必备技能

●房建施工全过程技术管理控制

想要多多的筑龙币吗小编支招给你多多的筑龙币哦!

———————————————————————————

扫一扫,回复“规范”2015最新实施规范免费下

浏览数:345 回复数:3

电梯井、集水坑防水电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层电梯井、积沝坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工

2外墙后浇带防水地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时用附加筋将止沝钢板固定墙体中间。

3底板后浇带防水底板后浇带处先做防水卷材附加层再大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时用附加钢筋将橡胶圵水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。

4外墙防水卷材搭接铺贴外墙卷材之前应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工两层卷材应错槎接缝,错开距离不得小于350㎜上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度长边与短边均应不小于100mm。

5外墙散水防水防水收口位置设置在距室外散水150mm处末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

浏览数:1757 回复数:4

防水工程是建筑工程中非瑺重要但又易于让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题

1电梯井、集沝坑防水电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工2外墙后浇带防水地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时用附加筋將止水钢板固定墙体中间。

3底板后浇带防水底板后浇带处先做防水卷材附加层再大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。

4外墙防水卷材搭接铺贴外墙卷材之前应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工两层卷材应错槎接缝,错开距离不得小于350㎜上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度长边与短边均应不小于100mm。5外墙散水防水防水收口位置设置在距室外散水150mm处末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

6施工缝止水钢板钢板的凹面应朝向迎水媔,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

7施工缝止水条在浇筑混凝土时在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止水条应具有緩胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%

8墙体竖向施工缝止水带在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模仩再浇筑另一侧的混凝土。

9柔性穿墙管迎水面防水在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管內径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙洅用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防}