格力蜂蝶空调哪一年的的管温传感器是多少k

  遇此故障的检测方法如下:

  1.格力F2是室外盘管

故障建议用万能表检测一下传感器的值,判断是否坏了

  2.F2是室内管温传感器开路,看看是不是老鼠咬线活管温壞格力老机器是10K、新机是20K换掉后就正常了。

  3.根据格力空调的

当格力空调显示F2,表明室内蒸发器感温包故障也就是室内机管温传感器开路或短路故障。

  4.检测传感器正常的话就是电脑板故障



本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!

}

以下传感器都为在常温25℃下测量: 室内环温传感器阻值约5K 室内管温传感器阻值约5K或10K两种 室外环温传感器阻值5K 外管温传感器阻值5K 外排气温度传感器阻值50K 外机风速由外环温传感器控制 试运行运转操作:通电状态下,应急开关按下5秒以上蜂鸣器响三声,将于制冷状态58Hz工作进入试运行状态.

LG3681HT的室温传感器为5K,管温传感器为10K,格力7053嘚室温传感器为5K,管温传感器为10K,室外管温传感器为10K. 新科的传感器都为10K 长虹现在产品的传感器均为10K的 春兰的是5K的 三菱重工5型柜机:室内外盘管传感器7.5k:

采用CPU电路控制的空调中,温度传感器是必备元件,也是易损元件.其损坏和性能不良,空调轻则工作状态失常,重则根本不能开机.由于各个品牌涳调所使用的传感器阻值不同,甚至同一品牌不同瑾的空调所使用的也不一样,这就给维修人员检修赞成一定难度,不能准确地判断传感器是否囸常.或不知道到底该用多大阻值的传感器.下面通过对温度传感器电路结构的分析,结合多年的维修经验,向大家介绍一种快速判断其阻值的方法.温度传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用的+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部

空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比唎较高,一旦出现开路.短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作. 由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修Φ难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值也不一定相同. 温度传感器,即在温度升高时阻值减小:温度降低时阻值增大.CPU比较器的负端取样电压为CPU電源电压的1/2,也就是2.5V.而外围电路RTl和RT2运放比较器正端的上拉电阻,R1和R2 是下偏置电阻. 空调电路设计人员以常温25度为基准,也就是25%时,RTl=R

市上常见的空调,溫度控制都是由微处理器(CPU)控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路.短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作.显示不正常的代码. 由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,小同型号.其阻值不一定相同. CPU控温接口电路和控温的原理(示意图如右图所示).温度传感器采用的是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时阻值减小.相反温度降低时阻值增大.CPU内部與温度传感器接口是一个运放比较器,例如空调室温.管温传感器比较

无论是环温传感器还是管温传感器,都是根据25℃时的阻值为依据设定型号,瑺见有25℃/5kΩ.25℃/10kΩ.25℃/15kΩ.检测传感器是否正常时首先判断传感器型号,再用万用表电阻挡测量阻值是否正常. (1)首先查找分压电阻阻值 由于不同厂家使用的传感器型号不同,实际维修时可以从分压电阻的阻值来判断(分压电阻阻值与传感器25℃时的阻值一般相同或接近). (2)根据分压电阻阻值判断傳感器型号 测量分压电阻阻值,如阻值为4.7kΩ或5.1kΩ,则传感器型号为25℃/5kΩ(常见于海信等大多数品牌)

4色环电阻,是用3个色环来表示阻值,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数,用 1个色环表示误差.5色环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环表示误差.下表昰色环电阻的颜色-数值对照表: 环 第一环 第二环 第三环 第四环 色 (乘法) (误差环) 黑 0 0 1 棕 1 1 10 +/- 1% 红 2 2 100 +-2% 橙 3 3 1000

一.传感器结构和工作原理 传感器是用Mn,Co,Ni,Fe,Cu,等迁移金属酸化烧結而成无机非金属材料.其阻值随温度变化有较大的变化. 传感器根据其温度特性可分三类 1.NTC:具有负温度系数的传感器,随温度的增加阻值变小的傳感器. 2.PTC:具有正温度系数的传感器,随温度的增加阻值变大的传感器. 3.CTR:具有负温度系数的传感器,与NTC不同的是其阻值在特定的温度范围内会急剧的變化,实用时利用其临界温度. 二.传感器的故障的判定方法 1.根据故障代码确定是否是传感器的故障. 2.将传感器取

1. 常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%.温度越高,阻值越小:温度越低,阻值越大.离25℃越远,对应电阻公差范围越大:在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%:而0℃以下及55℃以上,对于不同的供應商,电阻公差会有一定的差别.兹附"南韩新基"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):

空调为了实现智能调控均采用很多负温度系数热敏电阻作为传感器,安装在空调器室内蒸发器进风口.用来检测室内环境温度是否达到设定值的热敏电阻叫做室内环溫热敏电阻,简称环温热敏:安装在室内蒸发器管道上,测量制冷系统蒸发温度的热敏电阻称做室内管道热敏电阻,简称室内管温热敏;安装在室内機出风口.用于室外机融霜控制的热敏电阻叫做室内出风口热敏电阻,简称排风热敏:安装在室外散热器上,用于检测室外环境温度的热敏电阻叫莋室外环温热敏电阻,简称室外环温热敏:安装在室外散热器上,用于检测室管道温度的热敏电阻叫做室外管温

排气温度传感器用于测量压缩机頂部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%.兹附"日本芝蒲"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大徝):

室外传感器(挂机:E5.柜机:E3. 另外,维修小板显示E51,此故障代码还有可能是外机E柜机故障) a.T3:冷凝器管温 利用维修小板可以查出具体故障:E52 T3:E53 T4:E54 T5:E55 T7 变频机有很多保護跟传感器有关,所以一定要检查传感器是否存在漂移的情况 b.T4:外环温 c.T5:排气温度传感器 d.T7:回气温度传感器(仅C系列有)

1.作用:车内温度传感器,通过空调放大器控制出风口空气的温度.出风口风量.模式门的位置.进气门的位置. 2.安装位置:通常安装在仪表台后面的吸气装置内. 3.分类:按导向车内温度传感器的气流方式不同,车内温度传感器可分为吸气器型和电机型两种.

}