请问下我这款测功率准数的表测的准不准

  摘要:是衡量电气设备用电效率的一个重要参数低说明电路用于交变磁场转换的无功功率准数大,从而降低了电气设备的电能利用效率增加了线路的供电损耗,所以供电部门对用电单位的有一定的标准要求或者根据用电单位的功率准数因数分段征收用电费用。

  功率准数因数的定义是在交流電路中电压与电流之间的相位差(φ)的余弦用符号cos(φ)表示,其在数值上是有功功率准数(P)与视在功率准数(S)的比值即PF = P / S。

  也就是说在交鋶系统中,电压与电流之间的相位差的余弦决定了功率准数因数其数值在物理上的意义是有功功率准数在总功率准数中所占的比值。根據功率准数三角形关系当电压与电流相位差为零时,有功功率准数等于视在功率准数此时功率准数因数等于1。

  在工程测量中采用PF = P / S嘚计算方式在大部份功率准数因数测量过程中,功率准数因数的测量结果都是正确的但是有的时候在一些场合测量结果却比实际值偏尛,这是为什么呢?下面举两个例子介绍功率准数因数测量偏小的原因及其解决办法。

  假设被测电压和电流为纯正弦曲线如图1所示。被测电压与电流之间的相位差为零两波形完全重合,根据功率准数因数的定义此时功率准数因数的测量结果等于1。

  图1相位差为零的纯正弦交流电

  但是当对图1所示的相位差为0的纯正弦交流电中的电压注入2~18次谐波后,波形如图2所示这里仅是对电压的波形注入叻多次谐波,并未改变电压基波与电流之间的相位角根据功率准数因数的定义,其测量结果所得功率准数因为应当等于1但实际上,对圖2波形进行功率准数因数测量时其结果为0.9543与真实测量结果相比是偏小的,在现实测量过程中谐波的频谱含量可能更为丰富,此时测量結果可能远远偏离真实值

  测量结果偏小的原因在于视在功率准数S和无功功率准数Q 的计算方式不同。视在功率准数S=U*I当被测信号谐波含量丰富时,这些谐波测量值会包含在U或I的测量值内由此公式计算出来的视在功率准数S将偏大,因此导致功率准数因数计算结果偏小茬这种情况下视在功率准数的计算方式可以选择S=sqrt(P2 +Q2),此时无功功率准数Q的计算也须采用谐波分析方式计算。

  对于不具备谐波分析能力嘚功率准数测量仪器来说当被测信号谐波含量丰富时,其对功率准数因数的测量无法避免地存在误差ZLG致远电子的PA功率准数分析仪可由鼡户自由选择计算方式,type1、type2和type3保证测量结果的精确可靠。


}

  智能电表成为吸费电表的奥秘及对策

  一、不少地方用户反映供电部门强行免费给他们安装智能电表后,大部分用户在负荷基本不变的情况下每月电费立马增加百分之几十以上,有的甚至翻番;更有夸张

  的有个用户说,他有一套空房即使全月不用电,月电费也达到130.5元实在可怕!在用戶的质疑下,智能电表经技术监督局检验却是合格产品这使用户有苦说不出。

  面对电费大幅度增加的原因供电部门给出的解释是:

  1、原来的电表计量不准;

  2、原来的电表不能计量各类电器空载时的电量;

  3、可能有人偷你线路的电。

  上述第1点理由根夲就不成立因为原来的电表都是经过供电局或技术监督局检验合格的,哪来不准确之理

  上述第2点好像有一定道理,但经计算也不荿立因为空载电器的耗电量是很少的。如:假设一个家庭有5台电器空载平均每台空载功率准数为6瓦,总空载功率准数30瓦则每天

  24尛时耗电0.72度,每月耗电21.6度电费不到10元。

  上述第3点更不成立因为基本每个被强行安装智能电表的用户都出现电费大幅度增加,不可能同时出现那么多小偷

  二、吸费的原因就在智能电表本身

  安装智能电表后,负荷不增电量却猛增,造成电费猛涨电表送检卻合格,究竟问题出在何处

  网上查了一下,知道智能电表现在还没有自己的检定规程当前智能电表是参照《JJG 596-1999 电子式电能表检定规程》进行检测的,这个规程是专门用于检测非智能电

  子电能表的规程认定在检测时电表合格,今后运行时也是合格的这个规程用於检定智能电表时,其实只检定了与非智能电表相同部分的技术指标没有考虑智能电表的特

  殊性,比如检测过后在工作中它是否還保持合格?电表内部监控程序是不是也应该接受审查如何发现监控程序中可能存在的“后门”?等等这个规程没有条文涉及,因

  此用非智能电表检定规程检测智能电表,肯定是不合理的

  普通机械电能表或普通电子电能表一经校验调定,在额定电压下电流變化时其计量误差都在国家标准规定值之内,不会相差太大并且不具智能,因此这两类表不容易

  智能电能表非常灵敏非常准确。由于它是采用单片微机程序控制就具有智能作用。所谓智能就是通过编程序,使之达到无所不能的地步:好功能能做到坏功能也

  能做得到。因此个别不良电表厂家可能为了增加销路,完全可以设计出能躲过技术监督局检测的智能吸费电表就象国产手机大多昰吸费手机一样,专门坑害用户却个个有合格证。在智能电表上要达到躲过技术监督局检测和具备吸费功能,实在是易如反掌的事呮需要在编程上动一点点心思就可以了。

  2012年中美有一件大事:就是美国禁止华为产品在美国销售知道是为什么吗?就是因为智能产品可以开“后门”可以安插“特洛伊木马”,人家的理由是保护国家安全

  !即使华为老总表示愿意公开源代码,人家也不改变决定!

  智能电表连国家标准——《智能电表检定规程》都没有这本身就是一个非法产品,而质监总局却说电表98%合格这不是天大的笑话吗?!

  那么智能电表是如何躲过技术监督局检定的呢?方法其实很简单:

  智能电表是单片电脑设备具有断电、上电时间记录功能。电表送检其总有一个从断电到上电的过程,一只电表检测试验所需时间不长几十分钟到几个小时够了,因

  此程序设计中只偠让电表在上电开始的一定时间内进行正常的正确计量,就可躲过技术监督局的检定超过这个时间,电表就可以胡作非为了

  智能電表是如何变成吸费电表的呢?猜想其技术思路是:

  1、首先从电能量计算公式找出可以动手脚的变量我们从《电工基础》知道:

  电能量=电功率准数X时间

  电功率准数=电流X电压X功率准数因数

  在智能电表中,每隔一定时刻的电流、电压、功率准数因数三个基本變量及众多参数都要取样作为历史数据记录在案以方便电表内部程序或外部设备随时取用,因此选择

  适宜作弊的变量,必须是随時变化无常的变量

  上面公式中的电流、电压、功率准数因数三个基本变量,其中电流是可以从零变化到额定值变化幅度最大,后②者正常情况下是基本稳定不变的因此电流参数最适合作弊

  2、智能电表中电流的测量,要经过模拟/数字转换器将电流变成数字形式电流转变为数字形式后,要在这个环节作弊就很容易了比如,取得真实的电流数字后这个

  数字不是直接拿去进行功率准数运算,而是先乘一个等于1或大于1的可变系数后才进行功率准数运算这个可变系数有什么用处呢?这个系数就可以用来作弊!

  3、作弊过程:电表程序在取样时间内从电表的“通电时间存贮器”中提取数据判别本次上电一共连续通电了多长时间,如果连续通电时间小于电表原先设定的门槛时间

  (门槛时间可能在1——10天可以有效避开用户送检或自检所需时间),就可以判定电表有可能处于检测状态那麼这个可变系数就设定等于1,即电流数值以真实值参与运

  算此时的电表处于标准计量工作状态。

  如果判别到连续通电时间大于電表原先设定的门槛时间就可判定处于用户用电状态,就将可变系数调整为大于1(如1.5——2.0)这时的电流就是一个大于实际值的虚

  假值,这个虚假电流经运算后就得到大于实际值的虚假的电功率准数及虚假的电能量,电表就处于神不知鬼不觉的作弊吸费状态

  鉯上是从专业的角度来分析,不是专业人员难看懂其实可以通俗地表述如下:

  使智能电表躲过技术监督局检定,简单方法就是:

  电表上电一定时间内(1——10天)内部智能程序使电表处于标准计量状态。

  使智能电表变成吸费电表简单方法就是:

  电表上電一定时间后(1——10天),内部智能程序使电表处于非标准计量状态

  以上阐述了一种最简单的作弊方法,其实在智能环境下什么莋弊办法都可以想出来并且可以做出来,比如用一个红外遥控器,在不接触电表的情况下抄表的同时改

  变上述可变系数,就能达箌想吸你多少费就能吸你多少费的理想程度所谓智能,就是说具有模仿人的思考能力既然具有模仿人的思考能力,在当前国家尚未出囼专门规程

  约束它的情况下它完全可以骗过现有非智能电表的检定规程而作弊。这就像一个人一样在学校是三好学生,你能保证怹出到社会不犯罪吗

  以上是比较“文明”的吸费技术手段,也可能有的电表采用“野蛮”的吸费手段比如每天下半夜直接跳字,誰能看到

}

我要回帖

更多关于 功率准数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信