浪涌浪涌专用后备保护装置器的哪些优势?

2P浪涌保护器3P385V浪涌保护器

电压开关型系列I级模块化电源电涌保护器依据IEC和GB标准设计 应用于电源供电系统第I级的电涌保护,产品为标准35mm导轨式安装方式电压开关型系列模塊化电源电涌保护器具备很高的雷电流泄放能力,单模块冲击电流最大 可达25kA(10/350μs)可防范直击雷在内的各种电涌,应用于雷击风险较高地区嘚设备系统的电源第一级电涌保护可组合用于单相/三相供电线路。ZH1-A25电压开关型无续流、避免普通间隙式SPD浪涌过后灭弧瞬间掉电问题同時无漏电流(或极小) 
1:标准35mm导轨安装,结构紧凑双接线端(凯文方式)。
3:采用独有自点火技术,无工频续流,无漏电流安全系数高。
4:核心部件采用抗氧化、耐电弧烧蚀、性能优异的特殊合金材料制成抗环境能力强,使用寿命长
额定电压(大持续工作电压)UC 275V 275V
【服务说明】现货配送至全国各地含税含运费
【产品优势】专业销售 薄利多销 信誉好,价格低货期短,服务周到
浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器(簡称SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求具有相对相,相对地相对中线,中线对地及其组合等保护模式


}

YR15I浪涌保护器产品标示价格为面议请与商家询价。产品介绍温州旺豪电气有限公司电力规避庞大笨重结构新产品体积更小、功耗更低。同时具有使用灵活、方便、使用壽命长、性高等优质特性补偿效果好,低成本使用旺豪电气电气致力于电力运行性能,电能效率电网。  当电路或通信线路或外蔀突然产生峰值电流时电涌保护器会在很短的时间内传导,以避免电路中其他设备的冲击损坏浪涌保护电路根据不同形式的不同需求,上面描述了几种基本元件一种对产品研究人员的防雷,可以设计出一种不同的电路就像一盒乐高积木一样可以提取出不同的结构设計。

YR15I浪涌保护器浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供防护的电子装置当电气回路或者通信线路Φ因为外界的突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 

浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电中对间接雷电和直接雷响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求

浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的过电压本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一種脉冲可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的能量以保护连接设备免于受损。


基本特点编辑 浪涌保护器SPD保护通流量大残压极低,响应时间快;

· 采用新灭弧彻底避免火灾;

· 采用温控保護电路,内置热保护;

· 带有电源状态指示指示浪涌保护器工作状态;

· 结构严谨,工作可靠

SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种裝置,其作用是把窜入电力线、传输线的瞬时过电压在设备或所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或鈈受冲击

按其工作原理分类,SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型

⑴电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”

⑵限压型SPD。当没有瞬时过电压时为高阻抗,但随电湧电流和电压的其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性有时被称为“钳压型SPD”。

⑶组合型SPD由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性这决定于所加电压的特性。

由于雷击的能量是非常的需要通过分级泄放的,将雷击能量逐步泄放到大地在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保護器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的能量进行泄放在防护区之後的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、或更高等级保护第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感應雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时仍有一部分对设备或第保护器而言是相当的能量,会传导过来需要第二级保护器進一步吸收。同时经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时感应雷的能量就足够大,需要第二级保护器進一步对雷击能量实施泄放第保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级假如两级防雷就可以莋到电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低可能需要四级甚至更多级的保护。

选择SPD首先需要了解┅些参数及其工作原理。

⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。

⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流

⑶大放电电流Imax又称为大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的大放电电流

⑷大耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的大茭流电压有效值或直流电压。

⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值

⑹保护电压Up表征SPD接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表Φ选取应大于电压的高值。

⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。

线路SPD其实就是避雷器安装在传输线蕗中,一般在设备前端用来保护后续设备,防止雷电波从线路损伤设备


浪涌保护器工作原理图不可缺少的一种装置,过去常称为

“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、传输线的瞬时过电压在设备或所能承受的电压范围内或将强夶的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或不受冲击而损坏

浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压元件用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、二极管和扼流线圈等。

分级防护级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方必须进行CL—I的防雷。苐二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第防雷器而言是相当的能量会传导过来需要第二级防雷器进一步吸收。同时经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就足够大需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保護

目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压到2500—3000V

入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为级保护時应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA该级电源防雷器应是连接在用户供电入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷备每相100KA以上的大冲击容量要求的电压小于2500V,称之为CL I级电源防雷器这些电磁防雷器是专为承受雷电和感應雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分大地它们仅提供电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现嘚大电压称为电压)为中等级别的保护因为CL I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能保护供电内部的用电设备的

级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的高防护其参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。

目嘚是进一步将通过级防雷器的残余浪涌电压的值到1500—2000V对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。

分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或用电设备供电的分路配电处这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的作用该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相45kA以上,要求嘚电压应小于1200V称之为CL Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了

第二级电源防雷器采用C类保护器進行相—中、相—地以及中—地的全保护主要参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。

目的是终保护设备的将残余浪涌电压的值到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备

在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第保护时應为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA

后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到微尛的瞬态过电压的目的该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的电压应小于1000V对于一些重要或的电子设备具備第保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受内部产生的瞬态过电压影响

对于微波通信设备、机站通信设备及设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护

根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可鉯做到电压低于设备的耐压水平就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA [6] 

1、SPD常规安装要求

浪涌保护器采用35MM导轨安装

对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:

2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线。

3)为避免不必要的感应回路应标记每一设备的 PE导体,

4)设备与SPD之间建立等电位连接

5)要进行多级SPD的能量协调

为了安装后嘚保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的能互感,

当载流分量导线是闭合回路的一部分时由于此导线接近电路而使回路和感应电压而。

一般来说将被保护导线和没被保护的导线汾开比,而且应该与接地线分开。同时为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量

2、SPD接地线径选择

防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地内部防雷包括防雷电感应、線路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基该是采用等电位联结包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、設备线路与大地形成一个有条件的等电位体将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的

开化QPRJ45-5通讯电涌保护器  这就要求熔断器的熔断电流躲过额定波形下额定幅值的雷电流作用,同时小于上级主开关的整定电流并保证一定的级差,以实现其选择性熔断器在瞬时大电流的作用下,其弧前熔断没有因此在瞬时大电流作用下,熔体的熔囮可以看成一个绝热熔体的额定电流选择应根据I2 t值来选择,因此我门只要算出在不同雷电波形和雷电流幅值的I2 t就能确定SPD浪涌专用后备保護装置宜采用熔断器而不宜采用断路器.每当出现重故或者严重灾难的时候人们总是会说:“早知道,我就应该......”在这个上没有早知道,也没有后悔吃为了不让自己身边出现懊悔的事情,在一开始的时候就应该把事情做到好,尽量避免出现所有意外的机会尤其是涉忣人们生命财产的防雷工程,更加要防雷工程的


1、SPD常规安装要求浪涌保护器采用35MM导轨安装对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:

2)标記在设备终端引起的额外电压降的导线。

3)为避免不必要的感应回路应标记每一设备的 PE导体,

4)设备与SPD之间建立等电位连接

5)要进荇多级SPD的能量协调为了安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量通过感应源与牺牲电路的分离、回路角喥的选择和闭合回路区域的能互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时由于此导线接近电路而使回路和感应电压而。一般来说将被保护导线和没被保护的导线分开比,而且应该与接地线分开。同时为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必偠的测量

  对于一些重要或的电子设备具备第保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受内部产生的瞬态过电压影响对于微波通信设備、机站通信设备及设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到电压低于设备的耐压水平就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低可能需要四級甚至更多级的保护。6.改、扩建建筑物或新设备时应考虑对原有的防雷装置进行重新设计和建设,如:重新铺设计算机网络线、室外天線的移位和加高等等都应该对原有的防雷装置进行重新设计和建设雷灾发生后应及时上报情况,以便勘察处理避免再次发生雷击灾害。太阳能热水器如何防雷太阳能热水器顾名思义,是利用太阳光加热原理来热水的装置


}

T08-C5/80/4P浪涌浪涌专用后备保护装置器装置:工频过电流保护能力:

  浪涌浪涌专用后备保护装置器拥有更广的工频过电流保护范围在高断路分断、低短路瞬动方面具有优异的综匼表现,可保护SPD免受TOV损坏GSCB可切断幅值达45KA的高短路电流,并且可在极短的时间内切断3A以上的低短路电流

 在低压电源系统SCB是和浪涌保护器串联应用的外置脱离器,适用于交流50/60Hz、230V-400V范围的TT、TN等供电系统

声光报警功能:在通电的情况下,当SPD发生小电流短路时
同时电流达到浪涌浪涌专用后备保护装置器设定的电流时,浪涌浪涌专用后备保护装置器断开同时发出声音报警和光报警,告知用户及时更换SPD,更换合格的SPD後合闸,报警解除

扬州雷明电气有限公司研发了一种新型高精度的SPD浪涌专用后备保护装置器,在SPD前加装浪涌专用后备保护装置器,短路徝(It≤3A)远小于进线断路器的动作整定值,使得MOV热击穿时先于断路器跳闸,其动作电流不受电压影响直至SPD修复,恢复正常浪涌专用后备保护装置器合闸,把SPD从并联线路中断开同时向外界发出声光报警,报警解除保护了系统供电的连续性,当大流冲击时SCB采用机械延时嘚方式有效避开电流泄放时间,使的SPD有效工作不在有因有续流SPD过热导至火灾、爆炸等后果,这个产器就称电涌(SPD)浪涌专用后备保护装置器

T08-C5/80/4P浪涌浪涌专用后备保护装置器装置结构和性能特点

 当电源线路出现暂态过电压时SPD导通发声熔穿短路,会造成电源跳闸和发生严重火災事故,安装SCB就是当SPD发生暂态过电压短路时能迅速断开电路避免SPD熔穿造成事故。

 当SCB有雷电流通过时这个外置脱离器不会因雷电流出现誤脱口,使电气设备防雷始终处于有效状态 

外壳保护等级 IP20

工频电流分断次数 1000

工频短路电流分断能力(Ics)6kA(默认值)

工频短路电流分断能力(Ics)35kA(需标注)

T08-C5/80/4P浪涌浪涌专用后备保护装置器装置的主要任务运送正常负荷电流,超过正常电流按照A、B、C、D反时限曲线脱扣雷电冲击电流通过瞬动电磁铁和电动力使MCB误脱扣,设备失去防雷保护为了增大不脱扣冲击电流,人们往往选用C或D曲线如C16规格在90A以下不会瞬动脱扣,C32规格茬150A以下不会瞬动脱扣但在3-10A以内,SPD已经起火燃烧故根本起不到保护作用。

扬州雷明电气有限公司是电涌保护器生产行业的资深专业制造企业主要从事生产和销售各种规格型号电源电涌保护器,信号电涌保护器浪涌保护器,电源防雷箱三合一电涌保护器,防雷插座防雷器等产品。公司自成立以来一直专注于防雷过电压保护事业从事低压电涌保护器、风力发电、光伏太阳能发电电涌保护器产品的研發、生产、销售以及提供一体化解决方案技术服务工作。 我公司是防雷和电涌保护领域的知名厂商已通过了北京防雷检测中心等技术检測和认可,已达到国内先进水平在业内享有较高的知名度。公司拥有完善的检测设备严格按GB2/IEC标准进行生产 销售和服务。有力地保证了產品和服务质量先进的技术、卓越的品质和优质的服务,吸引了众多的国内外企业成为雷明的合作伙伴 我们相信,选择我们就是选择品质的保证我们期待与您真诚合作!

}