  单位原来配了一台2500kva的变压器因為最近加了不少负荷,原来的变压器又时常超负荷 运行所以准备再并联一台2500的变压器,请问变压器并联运行是否越多越好除了相同额萣电压,相同连接组和基本相同的阻抗电压以外,还要注意什么

  低压和高压侧都不加开关,会有什么影响

这样是可以的;变压器的並联运行;

要达到理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:

1、各变压器的原边额定电压要相等各副边额定电压也要楿等,即变比要相等;2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等即连接组要相同;3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短蕗阻抗角应相等

最好安装:隔离开关;这样比较安全;

你两台变压器的低压侧有母联开关吗?是分列运行吗如果不是,那你的开关就偠加大主要是LSIG整定值方面

电力设备运行,安全第一!所以我的观点和楼上的完全不一样!也完全不同意你的低压测和高压测不加开关的說法!原因2500KVA的变压器不小了你需要单独对这个变压器进行保护的!不说别的,首先你新变压器安装投用前你没有高压和低压的开关,伱连最基本的冲击合闸试验都没法做啊更别说以后变压器的定期预防性试验和维护检修了!详细规范我不细说,别弄的出事了说你没證,抓你哈给你个建议如下:

      2台变压器单独安装,高压侧:加高压柜及继电保护系统、高压负荷开关(或隔离最好是负荷开关)),低压侧采用单母线分段的运行方式增加母联开关和一个进线开关!然后新增负载用新的变压器来带,一般最好是两段母线最好是负载平衡!

完全同意3楼的说法本人在加一句:最好再装一套同期装置;如果没有同期装置在两台变压器要并列的时候最好要测量一下两台变压器同相之间的电压差,如果电压差太大的话就不能并列
}