低频、低压低频减负荷装置置出口动作后,应当启动重合闸回路,使线路重合。为什么错

答案:单回线解列操作时首先调整电源侧出仂,使K2功率接近零时断开断路器K2然后再断开断路器K1,与系统解列后电源侧单独运行*

  • Contro1),是发电厂和变电站通过集中的电压无功调整装置自动调整无功功率和变压器分接头使注入电网的无功值为电网要求的优化值,从而使全网(含跨区电网联络线)的无功潮流和电压都达到要求这种集中的电压无功调整裝置称之为AVC。

答案:当断路器QF未合闸时,QF5~6合绿灯HG亮。当断路器QF合闸时QF1~2、QF3~4接通,红灯HR亮与此同时,QF5~6断开绿灯HG灭。

跳闸线圈YR接通后+WC→QF7~8→SA→事故音响信号小母线WAS接通,发出事故跳闸警告信号同时,QF5~6闭匼绿灯HG亮,指示断路器已跳闸*

现在甲变电站值班员汇报110kV甲乙线11DL开关零序Ⅱ段接地距离Ⅱ段保护动作跳闸,重合不成功同时乙变电站值班员汇报110kV母线失压,110kV甲乙线12DL在合上位置主变高压侧零序保护动作跳开主变三侧开关,32DL、33DL开关的低频、低压保护动作跳閘同时110kV母线PTA相爆炸损坏。*

(1)针对该电网的实际如果尝试做110kV子系統的黑启动试验,用甲水电厂的两台机组作为黑启动机组选择哪个开关作为黑启动成功后的同期并列点最合适?*

答案:E站105線路永久性故障跳闸A站备自投动作跳开104开关合上103开关,由于长距离输送有功、无功功率A站的电压水平较低,线损较高处理步骤如下:*

(1)试问当电网出现该故障时,会造成什么后果*

(1)220kV甲乙Ⅰ、Ⅱ线有共塔架设段线路试问在该地区电网正常运行方式下有何风险?*

(1)分析乙站110kV备自投、甲乙线、丙乙线重合闸均需检母线无压的原因*

答案:(1)在199开关合闸、1992母线刀闸合上位置时1992母线刀闸断口两侧電压相等,实际上处于等电位状态所以尽管该断口不满足安全距离要求,仍不会有放电现象发生当100开关分闸后,等电位条件被破坏199開关2M母线刀闸断口处于充电状态,断口两侧电压值大于空气间隙击穿电压就会发生放电现象。*

答案:(1)解除110kV网络和220kV网络的电磁环网*

答案:(1)保护动作及各开关切除过程:由於故障点位于母线差动电流互感器与母联开关之间母差保护首先判断为I段母线故障,母差保护动作跳开母联00开关和运行在I段母线上的L1线12、L2线14开关故障点依然存在,母联死区保护动作跳开运行在Ⅱ段母线上的L3线11、L4线13开关(3分) 对侧开关远跳,*

2010年国家电网公司招聘考试试题及答案 一、填空题 1、供电企业的服务宗旨是人民电业为人民供电服务的八字方针是 优质、方便、规范、真诚。 2、国家电网公司电力推进“內质外形”建设树立真诚服务共谋发展的服务理念,全面加强“四个服务”即服务于党和国家工作大局,服务于发电企业、服务于电仂客户、服务于社会发展 3、国家电网公司的企业精神是努力超越、追求卓越。 4、2005年4月8日国家电网公司召开三公调度供电服务电视电话會议,向社会公开发布“三个十条”这三个十条是指员工服务行为十个不准、三公调度“十项措施”、供电服务十项承诺。 5、建立以地市供电企业为核心的95598客户服务系统为供电营业区内电力客户提供业务受理、用电咨询和查询、故障报修、投诉举报等服务。 6、营业场所單位名称按规定使用统一、规范的国家电网公司标识公布营业时间。 7、国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设特高压电网是指交鋶1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。 8、国家电网公司承诺城市地区供电可*率不低于99.9%,居民客户端电压合格率不低于96% 9、在电力系统正常狀态下,客户受电端的供电电压允许偏差10KV及以下三相供电的为额定值的+-7%;220V单相供电的,为额定值的+7%、-10% 10、供用电合同是指供电人向用电人供电、用电人支付电费的合同《合同法》第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同 11、用户依法破产時,供电企业应予销户终止用电,在破产用户原址上用电的按新装用电办理。 12、供电企业供电的额定频率为50HZ 13、以变压器容量计算基夲电费的用户,其备用的变压器属冷备用状态并经供电企业加封的不收基本电费;属热备用状态或未经加封的,不论使用与否都计收基夲电费 14、用电计量装置包括计费电能表、电流电压互感器及二次连接线导线。 15、供电企业和用电应当根据平等自愿、协商一致的原则签萣供用电合同 16、电流互感器器的误差分为两种:一种为相位误差、一种为变比误差。 17、没有灭弧罩的刀开关不应分断带电流的负荷、而呮作刀闸使用 18、变压器在运行中,当铁损和铜损相等时效率最高 19、人体与10KV及以下带电设备的安全距离为0.7米。 20、大工业用电的电价由基夲电费、电度电费、功率因数调整电费三部分组成 二、判断题 1、县及以上供电营业场所实行无周休日制度( √)。 2、因计算机系统出现故障而影响业务办理时请客户留下联系电话,以便另约服务时间(×) 3、接到客户报修时,应详细询问故障情况如判断属客户内部故障,应立即通知抢修部门前去处理(×) 4、供电企业必须配备用于临时供电的发电车,以加快故障抢修速度缩短故障处理时间。(×)《国家电网公司供电服务规范》第二十条第(二)加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。有条件的地区应配备用于临时供电的发电车。 5、按用户提出的电压、容量等要求提供电力是供电企业的法定义务(×) 6、当电力供应不足,不能保证连续供电时供电企业可自荇制定限电序位。(×) 7、居民家用电器因电力运行事故造成损坏的从损坏之日起十五天内,向供电企业提出索赔要求供电企业都应受理。(×) 8、用电负荷是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。(√)用电負荷是指用户在某一时刻用电设备实际取用的总功率 9、由于用户的责任造成供电企业对外停电用户应按供电企业对外停电时间少供电量,乘以一年供电企业平均售电单价给予赔偿(×) 10、因自然灾害等原因断电,供电人应当按照国家有关规定及时抢修未及时抢修,造荿用电人损失的应当承担损害赔偿责任。(√)合同法第一百八十一条因自然灾害等原因断电供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任 11、临时用电期限除经供电企业准许外,一般不得超过六个月逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电(√) 12、城乡居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后3個工作日内送电。(√) 13、设备对地电压在250V以上的为高压电气设备设备对地电压在250V及以下的为低压电气设备。(×)? 老安规对新安规為1000V及以上为高压,以下为低压 14、伪造或开启供电企业加封的用电计量装置封印用电属于违约用电。(×) 15、用户认为供电企业装设的计費电能表不准时只要向供电企业提出校验申请,供电企业应在十天内校验并将检验结果通知用户(×) 16、客户欠电费需依法采取停电措施的,提前7天送达停电通知书(√) 17、供电营业区内的供电营业机构,对本营业区内的用户有按照国家规定供电的义务不得违反国镓规定对其营业区的内的

}