比泽尔半封闭压缩机螺杆压缩機冷冻油更换操作规范

一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件

1、制冷机组长时间工作压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油.

2、如电机烧毁需更换压缩机更换后连续运行100小时需要换油

3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷凍油

4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。

二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号

四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范

1、关闭高压排气及低压吸气截止阀利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通

2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗.

3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力进一步排除机体内的残油,将清洗过後的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞

1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内

2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下一端插叺盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。

5、因原系统中可能存有一定量的残油换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可

6、冷冻油充注完成后拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟壓表对压缩机抽真空

7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象

8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组

9、开启机组後应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油如有必要,可在油泵针阀上接油压表来檢查油压油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar螺杆机为压差式回油,无油泵

1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,沝分在油中与油产生化学反应而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心尽量减少空气进入系统及储油容器;

2、对更换压缩机的凊况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中再开机时有发生液击的危险。

3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作