万级净化车间空调用中央空调吗为啥没有回风管

系统检测到您正在使用网页抓取笁具访问安居客网站请卸载删除后访问,ip:221.228.160.51

}

 天加中央空调风冷净化空气处理器(直膨机)常见故障处理及解决方案

室内机常见故障及解决方案

1.叶轮或风机轴承松动

2.叶轮或蜗壳中有异物。

3.风管调节阀安装松动。

4.兩皮带轮不在一条中线上以及皮带过松或过紧。

5.电机、风机或电机座螺栓松动而引起的松动

6.风机出口软接头太紧。

6.调换合适的软接头

7.风机转速过高,工作点不合适

8.润滑油质量不良导致轴承中有污物。

8.调换优质润滑油及清洗轴承

9.导流板太小或风管转弯过急而造成噪聲。

10.通风机选择太小

转速正确但 送风量不足

2.检查并堵塞管道泄漏。

3.风管中有障碍物或风阀没打开。

3.检查管道使之畅通

4.调换电机电源楿序。

5.合理选择风机、风量

转速正确但 送风量过大

1.合理选择风机、风量。

2.检查并堵塞管道泄漏

空调房间气 体流速过大

2.转变风口情势或加设挡风板,使气 流组织合理

3.增大新风管横截面积。

2、 制冷剂回路中含有不凝性气体(如:空气)

3、 空气进/出有障碍(室外机)4、冷凝器中热空气短路

1、 压缩不够或无压缩(压缩机故障

2、 检查阀杆是否在开启地位

1、制冷剂充注不足 2、制冷剂泄漏

3、 空气过滤器堵塞/过脏(室内机)

4、 室内风扇卡住(制冷时)5、室外风扇卡住(制热时)

6、 除霜把持故障、室外热交器结冰(制热时)

7、 热力膨胀阀感温包接触不良

1、室外风扇卡住(制冷时)2、室外机盘管过脏(制冷时)

3、室内风扇卡住制热时4、室内机空气过滤器堵塞/过脏(制 热时 5、制冷剂囙路中含有不凝性气体(如空气)

1、室内机进气温度太高

 通过诊断流程图检测

当机组开端运行但并不令人满意(如制冷量不足)时,可能有许哆原因,这时可以通过测量室内机进/出风的 温差和运行电流来断定

标题:天加中央空调风冷净化空气处理器(直膨机)常见故障处理及解決方案

}

我要回帖

更多关于 净化车间空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信