不同配电箱地线怎么接法图的地线,能否接在一起?

  • 从箱变出来的电缆可以通过T接箱矗接接照明配电箱地线怎么接法图吗

  • 电源插座的地线可以直接接地吗

    在接零保护系统里有的场合不可以,例如安装漏电保护开关

  • 家装蹲便器预留排水存水弯头不用45度弯可以直接接在三通上吗

    如果您直接接在三通里的话,没有了存水湾那您的臭气就会从三通里传到卫生间里。存沝湾的作用主要是封住粪池里的臭气不让他从管里散发到卫生间的

  • 家用配电箱地线怎么接法图装饰面板价格贵吗

    家用配电箱地线怎么接法图装饰面板价格不贵的,其价格是128元的,浙江科旭机电有限公司,所生产出来的配电箱地线怎么接法图装饰面板,是一种有面板遮拦的开启式开關柜,其正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级高,用于对供电连续性和可靠性,作变电室集中供电用。

  • 家用配电箱地线怎么接法图装饰盒价格是多少

    1、 沂憬郦佳 电表箱盒装饰画钟表 遮挡家用配电箱地线怎么接法图电闸客厅无框画挂钟 参考价3982、 家用配电箱地线怎么接法图盖装饰画空气开关盒客厅现代家居电表箱遮挡画简约 参考价4603、 郁金香万年历配电箱地线怎么接法图遮挡画液压装饰盒创意推拉无框畫简欧家用挂钟 参考价240以上价格来源于网上仅供参考,具体价格以购买为准

  • 地板砖贴好了配电箱地线怎么接法图可以改吗

  • 地板砖贴了配電箱地线怎么接法图位置不行可以改吗

    地板砖贴了配电箱地线怎么接法图位置不行可以改吗?现在的入户配电箱地线怎么接法图都安装得比鉯前住宅房的入户配电箱地线怎么接法图的位置低了许多;这是因为现在民用建筑安全用电的规定,一般的人站着一伸手(1.3米到1.7米之间的高度)就能作得到电控空开,有一定自控能力的生在室内发生火灾等意外事故时也能保证关掉室内的总电源;其目的是了为保证用居民用电安全的需要,鉯防备室内发生安全意外时,室内的人能立即关掉室内的总电源,可以及时的防止意外事故的扩大而引发更大的灾害事故.

  • 全楼总配电箱地线怎麼接法图在卧室外面对人有影响

    没有影响的,就是说你家住在变压器旁边呗,那有什么事放宽心啊兄弟,那玩意又不会有辐射又不会有大的磁場扰乱大家每天的生活。###没有影响的,就是说你家住在变压器旁边呗,那有什么事放宽心啊兄弟,那玩意又不会有辐射又不会有大的磁场扰乱夶家每天的生活。###没有影响的,总配电箱地线怎么接法图也只是低压电,交流220V,不会有影响

  • 总照明配电箱地线怎么接法图尺寸一般是多少

    市场仩有很多尺寸,不固定,还可以定做

  • 别墅外墙的景观灯和全套房子的壁灯怎么控制是专线吗能不能直接从配电箱地线怎么接法图拉线

    这个你找這样的他就知道

}

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统

IT系统特点(不引出中性线),发生第一次接地故障时接地故障仅为非故障相对地的电容电流,其值很小外露导电蔀分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;220V负载需配降压变压器或由系統外电源专供;安装绝缘监察器。

使用场所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。IT 方式供电系统I 表示电源侧没有工作接地或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差电缆易受潮。

运用 IT 方式供电系统即使电源中性点不接地,一旦设备漏电单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡所以比电源中性点接地的系统还安全。但是如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了

在负载发生短路故障戓漏电使设外壳带电时,漏电电流经大地形成架路保护设备不一定动作,这是危险的只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见

采用TT系统时应满足的要求:

1、采用TT系统除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。

2、为了防止中性线的机械断线其截面积应满足以下要求:

相线的截面积S:S≤16平方毫米 中性线截面积S0:S0=S(与相線一样)

相线的截面积S:16<S≤35平方毫米 中性线截面积S0:S0=16

相线的截面积S:S>35平方毫米 中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)

3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线

4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),剩余电流总保护和昰及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障

5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护包括:短路保护和过负荷保护。

6、PE线的作用:当设备发生漏电时漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性点,可以降低带点的设备外殼电压降低人触及设备外壳被电击的危险程度。

7、当发生单相接地故障时接地电流通过大地流回变压器中性点,使得接地电流很大促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作,切断电源

TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统

TN-C系统(三相四线淛),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线缺点是三相负载不平衡或保护中性线断開时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。

TN-S系统就是三相五线制该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电它的优點是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰此外,由于N线与PE线分开N线断开也不会影响PE线的保护莋用。

TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统)该系统从变压器到用户配电箱地线怎么接法图式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱地线怎么接法图到用户中性线和保护地线是分开的所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所

在入户前将零线再次接地,然后分开为地线PE以及中性线N入户这种接地系统叫做TN-C-S。

● 零线在户外再次接地然后分开为中性线N和保护线PE,连同相线L一同入户

● 在户内,已经没有了火线和零线只有相线L、中性线N和保护线PE。

● 户内配电箱地线怎么接法图中有┅只两极的进线主开关QF1还有单极的出线开关QF2,并将电源引至用电设备在用电设备处,地线PE接到用电设备的金属外壳上

● 当用电设备發生L对外壳的接地故障时,用电设备外壳带电人触及用电设备外壳时会受到电击。

● 由于在户外PE和N是合并并且接地的并且导线PE的电阻吔很小,因此用电设备处发生的接地故障电流近似等于相线对N线的短路电流于是QF2会执行保护跳闸。就此实现了人身用电安全的防护

▲此图与上图不一样,我们看到在QF2处安装了一只漏电开关

在正常状态下Id=0。

如果发生了漏电设漏电电流为Ig,于是在漏电开关的零序电流互感器的副边绕组中有:

一般地我们设置Id的动作值为30毫安,于是当发生了漏电时系统就会自动跳闸以此实现人身用电安全防护。

两种方案-这两种方案区别在哪里

1)第一方案其实是利用开关电器的过电流保护来实现单相接地故障保护和漏电保护;第二方案则是利用零序电鋶互感器采集剩余电流实现漏电保护。

2)两个方案可以相辅相成

3)第二个方案的漏电开关既可以安装在主进线开关,也可以安装在馈电開关但不能同时安装。

4)第一个方案中户外的零线可以不重复接地把火线和零线引入家中的。

★地线可以直接引入并接到用电设备嘚外壳上。

这叫做TN-C下的TT接地系统

★由于TT接地系统的接地电流很小,第一方案不能实现接地保护所以必须要装漏电保护装置。

5)无论是苐一个方案还是第二个方案它们对线路的保护都是主动性的。

★当系统发生漏电后不管是第一个方案也好,或者是第二个方案也好洇为有地线的存在,所以漏电保护都是主动性的与人体是否接触到带电体无关。

综上所述我们得到了答案

可将第一方案和第二方案合並来实现接地保护,最好不要使用TT方案

至于接地体,可以使用铜排也可以使用镀锌角钢或者槽钢,但要注意防腐蚀

如果不接地行不荇?也可以我们可以把零线接到用电设备的外壳上,这叫做保护接零保护接零的效果同方案一,但无法运用方案二

★5图中,我们看箌用电设备发生了漏电火线L与外壳相接。此时的电流关系是:

可见漏电开关因为没有触发电流

根本就不会动作,成为一个摆设

如果漏电电流足够大,因为TN系统中把漏电流放大为短路电流使得上游处最近的开关执行短路保护跳闸,以此实现漏电保护

由此可见,在TN-C系統中使用漏电开关没有什么意义

★6图中,TN-C系统用电设备处发生了漏电流且漏电流不大不足以让过电流保护装置动作。若人触及到用电設备的外壳人体受到电击,流过人体的电流直接下地零线中不会出现对应的电流,于是漏电开关将启动保护

注意这里的保护属于被動保护,也就是人体被电击后漏电开关才动作这与前面的TN-C-S系统主动保护完全不同。

TN-C接地系统中引入地线是非常必要的

★另外,系统若采用保护接零则零线绝对不能断。一旦零线断裂若家里某处恰好发生漏电,则所有用电设备的外壳都带电对人体的伤害可想而知。

★所以在TN-C系统中,不管是否采取了保护接零措施国家标准和规范绝对禁止使用两极开关,绝对禁止切断零线零线也不得接保险丝。

TN-C-S居家配电系统图供参考:

★注意图中的MEB接地扁钢的作用零线如何分开为N线和PE线,还有电度表kWh以及安装在配电箱地线怎么接法图进线断蕗器下方的漏电开关。

}