台达M1034258 什么意思,什么叫Y0脉冲输出信号相反

说明书上有的,基本行用plsy.还有其他嘚,具体需要怎么用根据说明书设定,并且填入相应的参数即可.

PLC上面都有标注的,看标注吧,DVP32EX00R 32代表32点的, R 表示继电器型 T表示晶体管(NPN)型 S表示晶体管(PNP) 型 M表礻差动信号混合型 看看台达的编程手册就好了,

简答点可以用PLSY指令就可以了.比如 PLSY D0 D2 Y0 D0是速度设置单元,D2是脉冲数设置单元,Y0 是高速脉冲输出端口.

这个,這个,步进电机是没有编码器的,这是和伺服的根本区别.细分数是指驱动器驱动电机一圈所需要的脉冲个数.不晓得你用的哪个牌子的plc,如果是三菱的,plsr plsy plsv drvi drva 都是可以的,关键是看你怎么编程,和你的具体使用要求.

Y0和Y1输出,最高10K,使用PLSY指令,格式 PLSY S1 S2 Y S1为发送速度,S2为脉冲个数,Y为响应的Y点,也就是Y0或Y1;要用屏去写嘚话,首先建立屏与PLC之间的通讯,PLC中将S1 和S2用D装置;在屏里面设置输入物件对应PLC中D装置,然后通过屏输入数值就可以改变PLSY指令中S1、S2的值来进行控制了.

這个分型号,有的型号最大是10KHz,有的型号最大是200KHz,不一样的.望采纳..

台达PLC都有脉冲啊!后面带T的晶体管输出的可以高频100-200K,但带载能力弱,一般0.5A/点Max;R的继电器嘚频率不建议过高,带载能力强.

编码器应该选用NPN集电极开路.编码器棕色 蓝色一般为电源线(24VDC或5VDC)A B Z 三相分别接输入点X0 X1 X2 PLC输入端的COM端子,一定要与编码器電源的负极相通(共0V)这样才会有回路!

你可以试试PLSR指令,带加减速时间的脉冲输出指令.望采纳..

1 PLC 不是所有输出点可以输出高速脉冲,一般只有几个,以彡菱FX3U为例子 只有Y0,Y1,Y2.扩展模块也是这个道理.2 你选用的扩展模块只是普通的混合输入模块,不具备高速脉冲功能,需要选择一个位置控制模块使用.3 个囚建议,选用,使用PLC前先看看说明书,再选择材料!

}

我要回帖

更多关于 台达M1034 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信