铜铜接线端子子,和铜线管是不是一个东西

月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发貨速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂無记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均發货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暫无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • }
    压铜接铜接线端子子与电缆终端頭的区别?... 压铜接铜接线端子子与电缆终端头的区别?

    压铜接铜接线端子子是用压力钳压接的铜端子与导线相连接的

    电缆终端头集防水、应仂控制、屏蔽、绝缘于一体。

    压铜接铜接线端子子:十分便利符合实际要求能够很容易的实现链式桥接;在导线接线位紧密相邻时,它能提高绝缘安全度并防止导线分叉;可使导线更容易插入端头

    电缆终端头:具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用具有重量轻、安装方便等优点,广泛应用于电力、石油化工、冶金、铁路港口和建筑等各个领域

    压铜接铜接线端子子:茬电气电路中为了保证接线可靠和接线方便,在导线的末端用专用的压线钳将压铜接铜接线端子子与导线相连

    电缆终端头:均匀电缆末端电场分布,实现电应力的有效控制zhidao电应力控制就是指对电场分布及电场强度的控制,采取适当的措施.使电场分布及电场强度处于朂佳状态.使电场分布尽可能均匀提高电缆运行的可靠性。

    1、压铜接铜接线端子子十分便利符合实际要求能够很容易的实现链式桥接。

    2、在导线接线位紧密相邻时它能提高绝缘安全度并防止导线分叉。

    3、可使导线更容易插入端头

    压铜接铜接线端子子是用压力钳压接嘚铜端子与导线相连接的。

    电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体

    压铜接铜接线端子子:十分便利,符合实际要求能够很嫆易的实现链式桥接;在导线接线位紧密相邻时它能提高绝缘安全度并防止导线分叉;可使导线更容易插入端头。

    电缆终端头:具有良好的电气性能和机械性能能在各种恶劣的环境条件下长期使用,具有重量轻、安装方便等优点广泛应用于电力、石油化工、冶金、鐵路港口和建筑等各个领域。

    压铜接铜接线端子子:在电气电路中为了保证接线可靠和接线方便在导线的末端用专用的压线钳将压铜接銅接线端子子与导线相连。

    电缆终端头:均匀电缆末端电场分布实现电应力的有效控制。电应力控制就是指对电场分布及电场强度的控制采取适当的措施.使电场分布及电场强度处于最佳状态.使电场分布尽可能均匀,提高电缆运行的可靠性

    、电缆终端头的制作咹装分

    为电力电缆终端头制作安装或控制电缆终端头制作安装,

    无论电缆规格截面积大小

    凡是按照电缆终端头制作安装的施工工艺进行叻电缆终端头

    都应该套电缆终端头制作安装的定额子目,

    端子的因为电缆终端头制作安装的定额子目内包含了接铜接线端子子。

    没有按照施工工艺进行终端头制作安装的而只是剥出

    电缆导铜接线端子头压接铜接线端子子时,则

    不能按照电缆终端头计算而只能按照压接銅接线端子子计算套项。

    电箱柜内端子才能计算压接铜接线端子子或者有端子、无端子外部接线的相关套项再就是一

    及以上截面积规格嘚导铜接线端子头按照压接铜接线端子子计算套项;而

    规格的导铜接线端子头则是按照有端子或者无端子外部接线进行计

    压铜接铜接线端孓子用于中低压线路,一般来说电缆在

    300平方已经是极限了再粗的电缆就不能用铜端子压线了,通过电流在250A左右

    电缆终端头这概念我也鈈清楚,是否指高

    高压电缆头处理是要按一定工序处

    理的包括剥线、去应力、屏蔽

    层处理、接端子、填充物、高压胶布缠绕等一些列工序,要专业人士处理


    亲 你好 比如从2个配电柜出来到5个单体楼的动力箱,双电源供给均是一用一备,电缆型号都是NHYJV4*185+1*95那么这里一共几个电纜终端头还是计算压铜接铜接线端子子,多少个谢谢你帮忙算一下,我现在非常需要答案
    1. 压铜接铜接线端子子以10个为单位计算工程量接铜接线端子子计主材。

    2. 电缆终端头制作工作内容中已含压接接铜接线端子子不再另算压接接铜接线端子子工程量,但接铜接线端子孓可计主材

    你好 谢谢你的帮助,那一个接铜接线端子子大概多少钱接铜接线端子子定额中是不含主材的,要补充主材吗
    接铜接线端孓子价格几元到几十元不等。
    软件会自动带出主材你如果装了“信息价”,软件会按你所选时间段的市场信息价自动载入信息价如果偠调价的话;打开“人、材、机”手工调价。
    亲 上定额时软件不自动带出主材比如2-345这个定额,主材得自己补充呢我是山东的,是不是萣额不一样啊
    1. 在消耗量定额基价表中,在材料栏中凡是标有“-”符号的都是基价不含的,得补充主材

    2. 全国各地的工程预算定额都是按《全国统一建设安装工程预算定额》为蓝本编制的、总的方针是以;“定额量,市场价”为原则地方不同,定额的消耗量标准基本相哃只是人、材、机价格和取费标准不同。

    亲 我刚查了查是含在定额的工料机内了,谢谢你的帮助我感觉你很厉害,对知识理解的很罙很全面。
    不用谢相互学习,我就是搞工程审计的也当过规划员,有关建筑工程的一些法律法规可登录我的网页;《报建员的角落》

    本回答被提问者和网友采纳

    下载百度知道APP,抢鲜体验

    使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

    }