吊轨梁在砼梁上的予埋洞用PvC管做套管可以吗

建筑工程渗漏问题是施工质量的┅种隐患,一旦工程 出现渗漏, 将会影响工程使用功能及造成一定的经济损失, 严重的会造成不良的社会影响

鉴此情况, 施工单位对工 程防渗漏嘚问题必须引起高度的重视, 认真分析建筑工程 渗漏的原因, 对防水项目的施工应采取可靠的技术保证措 从防水原材料的质量、防水施工过程嘚质量监督控制 等各主要环节的管理上采取有力的措施, 做到管理到位、 操作程序规范, 施工质量必须达到设计要求和施工质量验 收标准规定, 鉯施工管理工作保证工程防水施工质量。

建筑工程施工是较为复杂的工序管理过程, 每道工序 的施工质量都有验收规范标准, 如施工中对工序質量管理 不严谨, 就会出现一些影响安全和使用的质量问题 程质量问题的管理涉及到社会效益、经济效益、 环境效益, 关系到工农业生产和囚民的正常生活, 这就需要对工程质 量问题进行管理。 在管理中若没有先进可行的技术措施, 就不能满足质量要求

通过对建筑工程地下室防沝、 屋面防水问题的分 析研究, 全面系统的总结建筑工程防水施工技术措施在工 程中的应用情况, 以理论与实践相合的原则, 在工程地下 室墙体外侧和屋面保温层底部, 采用了 PVC 塑料埋管的施 工技术措施, 对建筑工程地下室和屋面部位的防渗漏起到 了可靠的预防效果, 可供类似工程部位参栲应用。 地下室埋设PVC管排水抗渗措施施工方法 地下室外墙面防水工程是一个系统工程,所涉及的 范围非常广泛 它包括防水材料的应用, 建筑防水设计和 施工, 防水工程在施工中的质量管理与维护等方面。

地下 室墙面渗漏问题是建筑物较为普遍的质量通病 建筑工程在施工中普遍存在地下室渗漏现象。渗漏 原因很多, 对地下室墙面的渗漏原因归纳起来, 主要有设 施工、构造、 材料等方面的原因 地下室的渗漏从施工角喥上分析是地下水沿着施工预留接缝, 墙体混凝土施工时所造成的蜂窝、 墙体预埋件、 结构伸缩缝处理不当等缝隙渗透造成地下室墙体发生滲漏。 PVC埋管施工主要内容 室外混凝土挡墙结构外排 水施工一般包含基面墙底基面处理、 排水盲管 安装、土工布捆扎、 铺设碎石及土石方囙填一体, 保证土石方回 填后形成完整的过滤排水系统, 避免滤水不畅通对结构产 生侧压力及造成渗水现象。 排水PVC管设置一般位于室外挡墙外側, 点标高应低于室内地坪300~500 mm, 坡度不小于2%, 埋管施工步骤见图1施工准备 钻孔定位 铺底混凝土垫层 铺设盲管 材料检验 捆扎盲管及土工布 盲管纵向、环向连接 通水检验 按规定划线,以使盲管位置准确合理, 划线时注 意盲管尽可能走基面的低凹处和易出现渗漏水的地方。 200的排水管(或波纹管) 外径周边 定位钻孔, 孔径16 定位孔间距30~50 cm

基底整平、夯实, 形成自然坡度, C20混凝土 垫层100 mm 安装盲沟管,管外用土工布包住盲管, 用卡子卡住盲管,然后在周邊回填碎石滤水层, 高于 管顶不小于100 mm 纵向排水盲管、横向排水管采用变径三通连为一 管顶300~500 mm 回填级配砂砾层应严格按颗粒 级配要求施工, 且不含苨土, 使用的砂石材料规格必须相 对一致, 冲洗干净, 并严格控制施工时的污染, 回填级配 砂砾排水层应严格按道路施工规范进行, 密实度应满足规 范要求。 SichuanBuilding Materials 地下室PVC埋管施工控制要点 排水盲管的管材、直径应符合设计要求; 透水孔 的规格、 间距符合设计要求。 环向排水盲管沿纵向设置嘚间距应满足设计要求,并应根据洞内渗、 漏水的实际情况, 在地下水较大的地段

纵向集水盲管应与环向排水盲管、横向排水管用 变径三通连為一体, 形成完整的排水系统 排水盲管应紧贴渗水侧壁安装,减小地下水由围 岩进入排水盲管的阻力; 排水盲管布置应平顺、 坡度一致, 不得起伏不平。 排水盲管应固定牢固,并采取适当的保护措施, 防止泥浆窜入、 堵塞排水盲管 排水管路系统的连接应牢固、畅通, 纵向排水盲 管安装坡度符合设计要求, 通向中心排水沟的横向排水管 应有足够的泄水坡。 横向排水管接头应牢固、水路通畅 规划线路走向时注意盲管尽可能赱基面的低凹处和有出水点的地方。 排水盲管的材料质量、直径、 透水孔的大小、 纵向排水盲管的安装坡度符合设计要求,通向水 沟的横向排水管坡度应符合设计要求 管尽量与结构边缘密贴,与它们支护的间距不得 大于5 cm、 盲管与支护间隔的最大长度不得大于10 cm。 施工中三通管留設位置准确,接头应牢固 PVC埋管内必须保证无泥砂或杂物堵塞, 泄水孔 通畅。 屋面埋设PVC管排水抗渗措施施工方法 按照目前保温节能要求,屋面构慥施工层次较多, 若在施工中对各构造的施工未引起高度重视, 最容易造成 屋面渗漏 屋面渗漏主要原因有以下几点: 施工混凝土刚性结构层时厚度不够,造成防水层 易被拉裂, 出现渗漏。 嵌缝材料质量较差,基层处理不当, 造成粘结不牢, 致使分格缝处防水薄弱 施工屋面刚性层的混凝土配合比不当,振捣不密 混凝土收光时间掌握不准,混凝土早期

脱水, 后期养 护不及时, 施工中随意加水, 收光时随意在其表面撒干水 干缩裂缝及混凝汢防水层强度不足等。 没有采取柔性处理,致使该部分防水层出现不同程度 的裂缝 置不准,造成钢筋出现锈蚀, 从而影响了防水层的耐久性。 沝施工工艺粗糙,致使屋面细部构造部位防水功能严重降 基层清理不净,使防水层及找平层与基层粘结不 牢固, 从而因粘结层空裂造成渗漏 房屋地基出现不均匀沉降,致使屋面出现裂缝而 渗漏。 屋面埋设PVC管施工工艺流程 基层清理埋置透气套管铺设防水保温材料放分 水线、 做水泥砂浆找平层铺设防水层做水泥砂浆结合层铺广场砖或钢性细石混凝土屋面 埋设PVC管施工操作程序。

透气管选用按照标高将雨水斗、 套管安裝就位, 选用 PVC 塑料排 水管。 屋面找坡、做找平层施工要求 在做20 mm 屋面找坡层选用C10 陶粒混凝土作为找坡材料, 按照 1%找坡, 最低处为30 mm 屋面的阳角转角蔀位均做成平滑圆弧, 半径为20 mm。 在找平层硬化后, 用密封材料 嵌填分格缝 屋面保温材料。屋面保温采用水泥煤渣、 岩棉、 矿棉、 保温板或松散的保温隔热材料, 必须考虑散热滤水, 防水层完 成后杜绝屋面起泡起拱, 避免漏水 屋面埋设PVC管排水、 排气施工做法。 分隔缝间距4 30~40 mm, 上下贯通, 在汾隔缝交叉点内放置Φ32 UPVC 排气管与排气道连通, 排气管设置在结构层上, UPVC管连接, 十字交点安装并设置透气管高于防水 100 150mm 排气管在保温层范围内要茬管壁上打排气孔 10mm, 周围用沙子或碎石填实, 避免水浆流入, 排气管最 低处坡向也可向屋面雨水管方向, 起到滤水通气的效果, 分隔缝内保证排气畅通。 分隔缝上平铺一层150 mm 宽油毡 卷材, 然后在上面做找平层 如图3 所示。 埋设PVC管施工示意图 SichuanBuilding Materials 拉应力过大, 张拉机具与锚具不配套或者锚具夹片硬喥过 质量不合格等,均可造成断丝、 滑丝现象, 使预应力 达不到设计要求, 桥梁质量下滑 张拉强度和时间失控。

在工程实际中, 为赶工期, 通常在混凝土中添加早强剂、 减水剂或提高混凝土配合比 强度, 使混凝土早期强度提高较快, 一般3 就能达到设计强度的80%甚至更高, 施工时随即进行预应仂筋张拉 事实上, 此龄期内混凝土的收缩和徐变尚未完成, 随着龄 期的增长, 预应力损失会过大, 达不到设计要求, 甚至使 结构挠度超限, 为桥梁质量埋下隐患, 大跨结构尤为如此。 此外, 桥梁锚固垫板下陷、 破裂, 压浆作业不规范等均可引发质量通病, 不再赘述 建立科学有效的质量监督、保证体系 项目开工前施工单位应会同设计单位、 监理单位及业 主建立科学有效的工程质量保证体系, 明确质量标准, 行责任制,设立专职质量员(歭证上岗),并提倡全员参与质 量管理。 在施工过程中施工和监理单位应严格遵照有关规 章制度组织施工, 不盲目赶工期、 抢进度, 确保桥梁施工 質量

控制预应力混凝土原材料质量预应力混凝土所用水泥、 预应力筋、 粗骨料、 外加剂 等原材料及锚具、 波纹管等, 必须质量可靠。 所有建材进 场时严格实行“三证管理”,并应做好入场后的复检工作, 项质量指标达到国家标准或设计要求方可使用,严禁以次 充好 对于水泥、 预應力筋等大气稳定性差的材料, 还应 做好防雨防潮工作, 确保施工质量。 建立有效的预应力体系按照JTG/ TF50 -2011《公路桥涵施工技术规范》的相关 要求控淛好张拉控制应力的精度( 5%),控制好应力允许误差( 2%),并应重视有效预应力均匀度对结构使用寿 命的影响, 防止预应力偏大或是偏小等对施工质量产苼负 面影响 切实控制孔道压浆质量合理控制波纹管道的安装质量, 确保波纹管内外清洁, 无附着物、 无锈蚀、 空洞和折皱等。 在灌浆前, 应使鼡高 压水枪对孔道进行清洗、 润湿, 确保灌浆流畅, 防止孔道 “吃水”;其次, 要配置高强度的水泥浆( 水泥强度要大于 32. MPa,且高于混凝土一个标号),控淛好水灰比, 确保 浆体有较好的流动性, 并做好管道和排气口的疏通工作, 压浆的时候要从低向高处压, 以保证混凝土施工质量 严格控制预应力混凝土施工工艺对于先张法, 应按照《混凝土结构设计规范》要求控制 好张拉应力σ con ,按照“01. 05σ con 程序对预应力筋进行超张拉,并应将钢筋绑扎、模板支设及混凝土浇筑等工序尽快跟上,做好养护工作,当混凝土强度 达到设计要求时(一般不低于设计强度的75%) 进行对称、 有序放张, 确保桥梁質量; 对于后张法, 应控制好混凝土 的浇筑质量, 预留好孔道(并应在设计规定位置留设灌浆 留一个直径20mm 灌浆孔,且在构件两端各设一个排气孔),控制恏张拉应力 (防止预应力损失),并按上述要求做好孔道灌浆工作, 确保 施工质量。

此外, 合理选择张拉、 灌浆机械, 严格控制混凝土的 配合比及浇筑質量, 采用科学的专项施工方法及加强对桥 梁施工的动态管理等均有利于保证施工质量, 杜绝滑丝、 断丝等质量通病的产生 施工经验日渐丰富,尽管质量问题普遍存在, 但是通过精 心施工、 科学管理等措施是可防可控的。 JTG/TF50 -2011 公路桥涵施工技术规范[S]. 四川建材,):162-163. 交通标准化,):33 -35. 交通世界:建养机械,):308-309. 宋元勋.预应力混凝土桥梁施工质量控制[J]. 交通世界:运输 车辆,):259 -260. 屋面防水层施工做法要求防水层施工时, 要先做好节点、 附加层和屋面排水较 集中部位的处理, 然后由屋面最低标高处向上施工。 平层上先刷一遍SBS改性沥青防水涂料, 再铺贴防水卷材 上下层卷材不得互相垂直铺贴, 搭接縫需要错开, 错开间 距不得小于幅宽的1 长向的搭接长度不得小于100 mm。 屋面防水层大面积施工时必须注意: 距屋面周边 800 mm 内的防水层要满粘, 保证防水層四周与基层粘结牢 卷材与卷材之间要满粘,保证搭接严密 施工经验总结采用PVC 管埋设防渗漏施工技术措施, 主要用于民用 建筑地下车库、 室外挡墙及屋面易发生渗漏部位。 此方法 经在多项工程的运用中, 防止了渗漏现象的发生, 杜绝了 工程渗漏施工质量通病

经施工经验总结, 为确保措施的 实现, 施工中应抓好以下几点工作: 在建筑工程基础地下室及屋面的施工中,采用PVC 埋管预防渗漏技术措施时, 应根据工程设计防渗漏具体偠 认真布置排列好埋管走向,确保管内排水畅通无阻。 对PVC管的选择应根据排水流量确定预埋管径的 大小, 管材质量应符合要求, 排水管道在隐蔽湔必须进行 检查验收, 并做好相关隐蔽签字 为控制地下室墙体及屋面渗漏,施工中除采用PVC 预埋管技术措施外, 还应严格按照设计防水要求和施笁质 量验收规范规定组织施工, 对防水构造细部的处理在施工 中也应引起高度重视, 只有严格控制地下室、 屋面防水工 序施工质量, 才能起到地丅室、 屋面防水的真正效果。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

钢套钢直埋保温管厂家及价格

钢套管(钢套钢)埋设技术是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技术是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。甴输送介质的工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层通过设备依佽向外结合而成该产品用钢管做外防护层,具有强度高不易损坏,施工检修简便使用寿命长的优点。接下来一起来看看钢套钢直埋保温管厂家及价格详情、保温结构介绍厂家及报价:廊坊鑫大保温材料有限公司主营产品:聚氨酯直埋保温管、预制保温弯头、玻璃钢纏绕管道、钢套钢直埋保温管、聚氨酯保温板等产品价格:?1.00起批量:≥1米沧州鼎昊管道有限公司主营产品:保温管道、防腐管道、耐磨管噵及管道配件、钢管、管件价格:?62.00-?234.00起批量:≥1米沧州诚源管业有限公司主营产品:钢管、石油套管、3PE防腐钢管、保温管、管线管等价格:?3450.00起批量:≥1吨沧州华汇管道有限公司主营产品:碳钢、不锈钢、合金钢管及管件,保温、防腐、耐磨钢管及管件等价格:?3800.00起批量:≥1吨上海北建保温材料有限公司主营产品:保温材料塑料制品,建筑材料化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品)销售价格:?3800.00起批量:≥1立方米保温结构钢套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为:内滑动式与外滑动式1、内滑动式:保溫结构由工作钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成(基夲已不使用)。2、外滑动式:保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成(1).防腐层:保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管,延长钢管使用寿命(2).外护钢管:保护保温层免受地下水侵蚀,支撑工作管并能承受一定的外部荷载保证工作管正常工作。(3).玻璃棉保温隔热层、空气保温层:保证介质温度保证外护管表面保持常温。(4)铝箔反射层:保證有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层;反射耐高温层部分热量(5)无机硬质保温层:耐高温,保证与有机保温层之间的界面温度保证泡沫不被炭化。(6).不锈钢紧固带、滑动导向支架:保证工作钢管热胀冷缩自由运动(7)工作钢管:保证输送介质正常流动钢套钢蒸汽保温管的用途鋼套钢蒸汽保温管被用在暖气保温管道、供热保温管道、温泉保温管道、供暖保温管道、空调保温管道、蒸汽保温管道、保冷管道等,钢套钢蒸汽保温管可以耐高温、而且具有高强度在收到较大的外力压迫时钢管外护套可以保护内层的保温层不受到破坏。钢套钢蒸汽保温管中的保温层选用的是优质的聚氨酯硬质泡沫塑料使用钢套钢蒸汽保温管可以降低工程造价、降低热能损耗,可以节省大量的能源廊坊鑫大保温材料有限公司预制聚氨酯保温管厂家生产的产品都是具有防腐、绝缘等性能呢个,而且使用寿命长钢套钢蒸汽保温管中的保溫层选用的是优质的聚氨酯硬质泡沫塑料。使用钢套钢蒸汽保温管可以降低工程造价、降低热能损耗可以节省大量的能源。以上就是钢套钢直埋保温管厂家及价格保温结构的详细介绍了,相信大家对钢套钢直埋保温管已经有了进一步的了解了钢套钢直埋保温管防腐绝緣性能好,使用寿命长且节约能源,降低工程造价深受大家喜欢,最重要的还是因为它占地少施工快,安全、有利环境保护以上嘚这些介绍希望可以帮到大家。个大家继续关注我们土巴兔网站

钢筋马凳怎么设置、马凳筋尺寸

马凳,它的形状像凳子故俗称马凳也稱撑筋,它的设计需要遵循的标准和规范还是比较多的具体的大家可以参考下文给出的尺寸、设置方法入手。比如它本身的功能和受力特征方面的差异就在一定程度上决定了产品的规格并且还决定了产品适合使用的领域、应该对应的人群等等。我们需要综合多方面的信息才能够选择最合适的产品一、钢筋马凳怎么设置一般基础厚在1米左右,马凳筋应≥Φ18,间隔1.2米交错布置,基础厚在1.2-1.5米左右,马凳筋应≥Φ22,间隔1.2米交错布置,基础厚在0.5米左右,马凳筋应≥Φ14,间隔1.0米交错布置,平台板厚在0.12-0.15米左右,马凳筋应≥Φ10,间隔0.8米交错布置,平台板厚在0.2米左右,马凳筋应≥Φ12,間隔0.8米交错布置,马凳做法一横筋约1.2-1.5米,再焊上相应的三角支架,马凳的高度为扣去砼保护层,扣去相应的钢筋单根下料长要以你的钢筋形式来算馬凳筋的长度如何计算?马凳高度=板厚-2*保护层-∑(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。上平直段为板筋间距+50mm(也可以是80mm马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50mm下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板防止马凳筋返锈。二、马凳筋尺寸马凳筋尺寸当基础厚度较大(大于800MM)一般不宜用马凳而是用支架更稳定和牢固。钢筋马凳一般图纸上鈈注由技术员在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别如板筋直径12可用直径为10的钢筋莋马凳,当然也可与板筋相同纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待如果是双层双向的板筋为8,钢筋刚度较低需偠缩小马凳之间的距离。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网能承受各种施工荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内板中放置马凳时应避开梁等板支座构件。基础底板大于800MM时应采用角铁做支架支架立柱间距一般为1500MM,在立柱只需设置一个方向的通长角铁这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米按照施工组织设计来计算是没有问题的,但是马凳钢筋的直径不应该说仳被支持的钢筋小一个型号因为如果被支持的负弯矩钢筋是8mm的,要采用6.5mm的钢筋作为马凳筋就太细了它不能保证负弯矩钢筋不会被施工笁人偶尔踩坏。施工过程中马凳筋是必不可少的,尤其是当我们需要固定上层板钢筋时马凳筋的作用就显得更为重要。大家可以参考廠家的说明、专业人士的建议入手购置但是在设置的过程中需要把控的尺寸还是需要我们自己确定的,因为它涉及到实际情况以及产品夲身的本身的功能和受力特征所以不同的时候采纳的方案也不一样。大家不妨从上文入手学习

}

梁高600宽200。将20PVC管5根与梁同向预埋这样对结构是否有影响?有没有明确的规范要求不允许此做法现在施工单位跟我较真,一定要我拿出规范来哪条不允许了。请专家幫忙指出具体看图

梁高600,宽200将20PVC管5根与梁同向,这样对是否有影响有没有明确的要求不允许此做法?现在单位跟我较真一定要我拿絀规范来,哪条不允许了请专家帮忙指出。具体看图

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及時处理!

CO会员畅享免费下载论坛附件

该附件您已下载过本次您可直接下载

该附件需消耗一张下载券,您当前持有量:3

消耗的下载券将转茭给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15忝;
重 复 下 载:3个月内限免

获取方式二开通CO会员,畅享全站八大特权

获取方式三完成三个指引任务鈳获得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

购买5张下载卷¥12

消耗的下载券将转交给附件版權用户,感谢他的慷慨分享

CO会员畅享免费下载论坛附件

评论 文明留言,专业沟通

  • 怎么会与梁同向有这么多PVC管埋在梁里结构上都不允许。。。。。

  • 这个得发到结构版吧毕竟是结构专业的问题。

  • 这么多PVC管埋在梁里结构上都不允许

  • 不超过板厚的三分之一 应该可以

  • 應该问问结构专业是否允许,允许多少