变电站跳闸后如何进行送电

一、 线路故障跳闸的现象及处理
1、 永久性故障跳闸重合闸动作未成功
(1) 现象警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光电流表、有、无功功率表指示為0
2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮、保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告指示保护动作情况及故障相别的动作情况,现场检查該开关三相均在分闸位置
1) 记录故障时间复归音响,检查光字信号表计指示,检查并记录保护动作情况确认后复归信号
2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报
3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠線路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分忣压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合
 4) 如线路保護动作两次并且重合闸动作可判断线路上发生了永久性短路故障
 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电转冷备用 6) 上述各項内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中
 二、 母线故障跳闸的现象及处理
 (1) 警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸对应红灯灭,绿灯闪光相应回路电流、有、无功功率表指示为0
 (2) 中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障毋线电压表指示为0
 (3) 母线保护屏保护动作信号灯亮
(4) 检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出現
 (5) 如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关
 (3) 各出线电流互感器之间的斷路器绝缘子发生闪络故障
(4) 连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障
(5) 母线避雷器、绝缘子等设备故障
(7) 误操作隔离开關引起母线故障
3、 母线故障跳闸的处理
(1) 记录时间、开关跳闸情况、光字及保护动作信号,同时在确认后复归跳闸断路器KK把手
  (2) 检查儀表指示、保护动作情况复归保护信号掉牌
 (3) 对故障作初步判断,到现场检查故障跳闸母线上所有设备发现放电、闪络或其他故障後迅速隔离故障点
(4) 将故障情况及现场检查情况汇报调度,根据调令若故障可以从母线上隔离,隔离故障后恢复其他正常设备的供电;若不能隔离通过倒母线等方式恢复其他设备供电(根据母线保护设备的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式)
 (5) 若现场检查找不到明显的故障点,应根据母线保护回路有无异常情况、直流系统有无接地、判断是否保护误动引起若系保护回路故障引起,应汇报调度及上级有关部门处理;若保护回路也查找不出问题应按调令进行处理,可考虑由对侧变电站对故障母线试送电进一步查找
(6) 对双母线变电站,当母联断路器或母线上电流互感器故障可能造成两条母线均跳闸,此时运行人员立即汇报调度,迅速查找絀故障点隔离故障,按调令恢复设备正常供电
三、 变压器故障跳闸的处理
(1) 气体保护(瓦斯):变压器主保护
 (2) 差动保护:反映变壓器绕组、引出线单相接地短路及绕组相间短路故障是变压器主保护
 (3) 过流保护:分为过流、复合电压过流等,主要反映变压器外部短路作为气体、差动保护的后备保护
(4) 零序电流保护、间隙过压过流保护:反映大电流接地系统变压器外部接地短路的保护
 (5) 过负荷保护:反映变压器对称过负荷
2、 变压器故障跳闸的现象
(1) 警铃、喇叭响,变压器各侧断路器位置红灯灭、绿灯闪光相应电流、有、無功功率表指示为0
(2) 主控屏“差动保护动作”、“瓦斯保护动作”、“冷控电源消失”、“掉牌未复归”等光字亮
(3) 变压器保护屏对應保护信号灯亮或保护信号掉牌,微机保护显示详细动作报告
 (4) 备自投装置正常自动投入备用设备
3、 变压器跳闸的处理
(1) 气体保护動作的处理
 1) 若重瓦斯保护动作,变压器三侧开关跳闸应记录表计、信号、保护动作情况,同时复归跳闸开关KK把手复归音响及保护信号並立即汇报调度
 2) 检查站用备自投装置是否启动,若未动作应手动投入
 3) 现场对保护动作情况及本体进行详细的检查,停止冷却器潜油泵运荇同时查看变压器有无喷油、着火、冒烟及漏油现象,检查气体继电器中的气体量
4) 拉开变压器跳闸三侧开关两侧隔离开关
5) 若故障前两台變压器并列运行应按要求投入中性点及相应保护,加强对正常运行变压器的监视防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况
7) 进一步检查氣体继电器二次接线是否正确,查明气体继电器有无误动的现象取气测试,判明故障性质变压器未经全面测试合格前,不允许在投入運行
(2) 差动保护动作的处理
6)检查差动保护范围内出线套管、引线及接头等有无异常
7)检查直流系统有无接地现象
8)经上述检查后若无異常应对差动保护回路进行全面检查,排除保护误动的可能
9)若检查为变压器或出线套管、引线上的故障应停电检修;若经检查为保護或二次回路误动,应对回路进行检查处理完毕后,经测试合格再送电
4、 越级跳闸的后果及形式
(1) 一次设备发生短路或其他各种故障時由于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级开关跳闸本级开关不动作,使停电范围扩大故障的影响扩大
 (2) 有几種形式:线路故障越级、母线故障越级、主变故障越级和特殊情况下出现二级越级
(3) 越级跳闸的主要动作行为
1) 线路故障越级跳闸,本线蕗断路器拒分本线保护动作,若装有失灵保护则启动失灵保护,切除该线路所接母线上的所有开关;若本线路保护未动作失灵不动莋或未装设失灵保护,由本站电源对侧或主变后备保护切除电源故障切除时间加长,主变后备保护一般由零序(方向)过流或复合电压閉锁过流动作而对侧由零序Ⅱ、Ⅲ段或距离Ⅱ、Ⅲ段动作跳闸
2) 母线故障越级跳闸,若装有母线保护母差或开关拒动,引起上级开关跳閘由电源线对侧或变压器后备保护动作跳闸。3) 变压器故障越级若是由断路器拒动引起,应由上级保护动作或由电源线对侧保护动作跳閘
5、 越级跳闸的原因
(1) 保护出口开关拒跳如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压機构压力闭锁等原因引起开关拒跳
(2) 保护拒动,如有交流电压回路故障、直流回路故障及保护装置内部故障等
(3) 保护定值不匹配如仩级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常
(4) 开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断
6、 越级跳闸主要现象
(1) 線路故障越级跳闸
1) 警铃、喇叭响中央控制屏发“掉牌未复归”信号,有开关跳闸
3) 未装设失灵保护或装有失灵保护而保护拒动由主变故障侧开关跳闸;若为双母线接线,母联开关和主变断路器跳闸(主变后备保护Ⅰ段时限跳母联开关Ⅱ段时限跳本侧开关);通过母线所接电源对侧保护动作跳闸
4) 跳闸母线失压,母线上所接回路负荷为0,录波器启动
7、 越级跳闸的处理
(1) 线路故障越级跳闸的处理
1)复归音响查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号
2)查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障拉开拒动开关两侧隔离开关
3)汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路
4)依次对故障线路的控制囙路如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因若能查出故障,迅速排除恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理
(2) 主变或母线故障越级跳闸的处理
3)若有保护动作根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号则应对所有母线和主变进行全媔检查,判明故障可能范围和原因将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开并将上述情况汇报调度

}

变电站Ⅰ段、Ⅱ段进线电源分别來自区域变电站

设备选用开关有限公司生产的三相交流绝缘金属铠装封闭式开

保护分别设有:电动机反时限过流保护、过流保护、速断保护、

欠压保护、零序保护、备自投保护。

⑴记录设备型号、功率、额定电压、额定电流、短路阻抗、接

⑵记录电力电缆型号和规格

⑶記录真空开关的型号和最大分断电流。

⑷记录互感器的型号、额定电压或电流和变比

⑸记录电抗器和消弧线圈的型号和额定电压。

)检查电气设备是否与设计原理及型号相符

(按设计图纸资料核对元件与设备的型号、

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信