各位师傅好。三菱ad模块4ad模块怎样接电位器输入-10+10伏。对应数字-2048+2048

三菱ad模块已经预置使我们的生活容易。

由于广告有4096种可能的输出值是使用前置放大器/衰减器Preset1规模A/D转换器的输入范围。为什么积极的一面有一个缺失值是一个输出状態是0V输入所需要的。

这使得它更容易为典型的工业用途在4-20mA电流环信号平均0-100%或0-1000premille或什么不。

这是easire读取A/D值并使用它的软件,当FX2N-4AD为你所做的已經结垢

如果你想使软件更困难(为什么你应该?)使用预设2

唯一的地方,这是很方便的是如果可能的话,输入信号由于某些原因可能反向极性它仍然是可能的测量4mA 20mA即使它接收20mA 4mA

这个回应是用英文写的,翻译可能有错误和有趣的话

}

mA信号通过模块内部的250Ω电阻,转换成1-5v的电压然后把电压转换成0-4000值。

这个值是可以通过模块上的增益和偏移量电位器进行调整先调整偏移(OFFSET)电位器,使4mA时对应值为0嘫后输入20mA,再调整增益电位器使20mA时对应值为4000(当然也可以调到2000等您需要的数值)。

}
手上已有AD模块但只接受电压或电鋶信号如何张电位器接入AD模块中。海泰克的触摸屏可以做滑动条来调节数值这种按钮吗万分感谢大家的帮忙/usercenter?uid=2abd05e79d000">行空天

首先要有一个10V或5V的電压。如果有5V的开关电源电位器1,3点接入开关电源再1,2端点引入AD模块即可

如果没有5V电源,可把PLC自带的24VDC通过增加一个电阻来分压让電位器达到0-10V的电压范围,然后再把可调的分压端子接入AD模块

烧掉?你供给的电压是多少伏的不知道你采用的是那种分配电压方法,分壓时有没有用万用表测量分出来的电压在10V以内