请问下电流互感器变比测试仪测试仪是如何判断相别的

安徽淮北互感器综合测试仪互感器伏安特性测试仪用的不错

标题:供应ETCR9500B无线高压电流互感器变比测试仪变比测试仪

河北润联机械设备有限公司

安徽淮北互感器综合测试仪互感器伏安特性测试仪用的不错

ETCR9500B无线高压电流互感器变比测试仪变比测试仪

[导读]ETCR9300低压电流互感器变比测试仪变比测试仪 详细参数一.简介ETCR9300低压电流互感器变比测试仪变比测试仪专为现场在线测试380V/220V低压配电系统电流互感器变比测试仪、变压器一二次回路的变比、电流、漏电流洏精心设计制造的适用于变电站

}

一、互感器测试仪使用说明

互感器测试仪是专门为专业试验电流互感器变比测试仪伏安特性变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试是一台性能价格仳,比较高的多功能试验仪器

互感器测试仪采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线测CT变比时,可自动计算出变比值一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便其性能独特,是目前不可多得的仪器

二、互感器测试仪技术参数

⒈输入电压:交流220V或380V、50HZ、自动识别输入电压。

⒉工作环境温度:0~40℃

⒊输入电压:输入交流220V时,输出0-500V

电流:最大瞬时电流,测变比时为600A

伏安特性测试时为15A。

⒋数字电压表测量范围:0-9999V;分辨率:0.1V

作电流顯示时:0-9.9A;分辨率:0.1mA。

⒌数字电流表测量范围:0~3000A;分辨率:0.01A

⒍误差:1≤1%,U≤1%

⒎测CT变比时,可自动计算变比值并打印数据和计算结果。

⒏测伏安特性时存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。

⒈电流互感器变比测试仪二次线圈不应有接地点

⒉调压器开关及输出开關在断开位置方向可接线和拆线。

⒊试验前本装置应可靠接地

⒋做完试验后应及时回零,严禁在高电压大电流下长时间停留。

三、互感器测试仪面板图示及说明

1--电压采集输入端连接交流输出远端,连接CT二次侧

2--交流电流输出,连接CT二次侧

4--调压器输出开关。

6--四位液晶屏幕电流显示(V)[兼变比测试之CT二次侧电流显示]

7--四位液晶屏幕电流显示(A)[兼变比测试之CT一次侧电流显示]。

10--存贮数据按键

14--变比电流输叺连接CT二次侧。

15--变比电流输出连接CT一次侧

16--伏安特性试验与变比测试转换开关。

17--极性判别输入连接CT二次侧

18--极性判别输出连接CT一次侧。

19--极性判别电流显示表不测试时为零位。

20--极性判别通断按键按一下既接通松开既关闭。

24--整机电源开关

25--外接传感器接口,外接一次电流输叺端

四、互感器测试仪使用方法

接线如右图所示:(图二)

⒈使用者根据被试设备的伏安特性适当选择输入电压,当需要输出500V以上电压时應输入380V电压。

⒊检查电流互感器变比测试仪无接地点

⒋将开关“16”拨至伏安档。

⒌仪器输出和电压测量接至电流互感器变比测试仪二次側(如图二所示)

⒍检查调压器是否归零,打开“24”开关按一下复位键,其上方的指示灯亮此时微处理器处于等待存储状态。

⒎接通输絀开关4缓慢顺时针转动调压器,需存储时按一下存储键存储键上方指示灯亮,内部蜂鸣器响(注:每次测量的全过程不允许回调调压器,调至大电流时的停留时间要尽量短)

⒏最多可存储20组电流,电压值

⒐存储完毕后调压器调零。

⒑按一下打印键可将测试数据和伏安特性点阵图打印出来电压轴分三个量程,量程选择为自动方式根据采样电压最大值自动选择某一量程:

电流轴分两个量程,量程选择為自动方式根据采样电流最大值自动选择某一量程。

⒒按一下复位键复位后可重复测试。

⒓试验完毕断开“4”开关和“24”开关,拔絀连接线

五、互感器测试仪变比测试:接线如下图所示:(图三)

⒈将开关“16”拨至变比档。

⒊将旋钮“5”旋至零位打开开关“24”后,开關“4”打开缓慢转动旋钮“5”,使表头“7”显示一电流值`IO(A)同时表头“6”有一对应电流值Ii(mA)待显示稳定后按一下储存键“10”存储数据。将旋钮“5”旋至零位“11”键打印变比数据和计算结果。关断开关“4”

⒋测试完毕,断开电源拔出连接线。

⒌当测变比一次电流满足不叻试验时可外接升流器试验用仪器所配外接传感器穿过升流器电源线后接入25外接一次插孔,二次接线仍接入二次插孔做试验时不要打開4即调压器开关。

⒍说明:①每次只能做一组变比测试并计算,需重复变比测试时将开关“16”往前复位后再拨回变比即可重复变比测試。本机变比测试时自动限时半分钟左右②变比的计算结果约为整数“XXX”也即“XXX比1”,用户根据自已的CT换算或“XXX比5”等●极性判别:

⒈用一对测试线连接被测互感器的一次侧和面板上的L+L-插座。用另一对测试线连接被测互感器的二次侧和面板上的K+K-插座(接线如图三所示。)

⒉本仪器接通交流220V电源开关“24”打开。

⒊瞬时按一下试验按键“20”(按键的时间要短否则会缩短仪器的使用寿命),若面板上表头瞬间正偏(即右偏)则被测互感器的一次侧接L+的端头和二次侧接K+的端头为同极性端反之为非同极性端。(按键断开瞬间的指针指向与按键接通瞬间相反这是正常现象。)

⒋测试完毕断开电源,拔出连接线

⒌变压器的极性判别可参照此方法测试。

六、互感器测试仪保修期为一年终苼负责维修。打印机安装方法:

(1)A型面板:请用手捏住打印机机架两侧的弹性卡条将整个打印机推进仪器或设备面板的安装孔内,并检查咑印机是否安装牢固

(2)D型与F型前换纸面板式:安装极为简单方便,请把整个打印机插入仪器或设备面板的安装孔内把塑料卡条从设备面板后面夹紧打印机并拧紧螺丝。装纸一般过程如下:

②A型面板式微打必须从仪器面板上取下注意在操作之前必须关断微打电源。D型、F型湔换纸面板式及T型台式可跳过这步

③取下纸卷轴,按上新纸卷将纸轴放回打印机的导槽内,并确认纸卷轴已安装牢固不会掉出。

④將纸端剪成三角形或剪齐

⑤接通打印机电源,打印机走纸一点行后按SEL键、使SEL指示灯灭,再按LF键使机头转动用手将纸头送入机头下面嘚入纸口处,纸便会徐徐进入机头直到纸从机头正前方露出为止,再按下LF或SEL键、机头停止转动→盖上打印机盖板将纸从前盖板的出纸ロ中穿出。更换色带盒更换色带只限针式打印机热敏打印机只需专用热敏纸无须更换(耗材)色带。

注:热敏纸有正反两面只有正面才能咑印内容。

更换色带盒的过程如下:

②先抬起色带盒右端再抬起左端(带旋钮的一端)色带盒即被取下。

③将新色带盒左端轻轻放在机头齿輪轴上按箭头方向转动色带盒上的旋钮,直到色带盒的式端落到底后再放下色带盒的右端.

④装上打印机盖板先将前盖板上部挂在机架仩、注意对准指示灯和按键,再稍用力向机架方向按前盖板下部,将前盖板扣在机架上。

}

   RTHB9500高低压电流互感器变比测试仪变仳测试仪是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电流互感器变比测试仪嘚变比和极性,从而有效的防止高压计量用户采取更换高低压电流互感器变比测试仪或电流互感器变比测试仪铭牌以及改变二次线极性达箌少记费的窃电行为改仪器使用简便、易于携带、安全系数高,是用电稽查人员不可多得的检测工具

无线高压变比测试仪、无线高压變比测试仪、高低压CT无线变比测试仪。

1.可测量35KV及以下高低压电流互感器变比测试仪的变比;

2.可测量35KV及以下高低压电流互感器变比测试儀的极性;3.可检测35KV及以下电流互感器变比测试仪高低压侧相别的对应性;4.可测量35KV及以下高低压线路的电流幅值;5.大容量锂离子高效能充电电池连续工作10小时;6.闭口钳式设计,比开口式设计大大提高了精度;7.长U形钳口被测物宽度可达55mm,可方便测量较宽的铝排;8.无线传输距离远穿越障碍物能力强;9.采用特殊处理方法,现场抗干扰能力强;10.可存储测量结果;11.真时钟功能;12.图形化宽温、寬视角液晶在低温和强烈阳光下均能看清楚;13.全汉字显示,提示清晰界面友好;14.触摸式按键,方便的人机接口;15.伸缩绝缘杆攜带方便;

根据用户要求高压钳表可加液晶单独作为测量高压线路电流的设备使用。

注: 1.产品外观以实际产品为准技术参数与型号如有變动,恕不另行通知如有盗用或复印行为,将追究法律责任

了解产品售后请阅读"售后服务承诺书", 产品技术问题请联系我们,我们将尽赽安排工程师为您处理售后服务中心:400-018-6446, (24小时售后服务)

(1)提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型一个小时内解决用户嘚技术问题。

(2)提供产品参数样本,质量保证书企业简介等资料。

(3)提供合理报价为用户提供规范的产品报价表。

(4)提供考察接待随时接待您的考察,并尽力为您的考察工作提供各种便利条件

(1)采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协議。

(2)自觉遵守合同法的规定确保合同及技术协议顺利履行。

(3)产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验向用户提供产品嘚检测数据试验报告。

(4)严格安合同为您提供优质产品及时采用最优运输方式,确保您收到货物完好无缺

(5)积极与使用人员沟通,尊重用户安排为用户提供周到的技术支持。

(6)按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务

(1)我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。

(2)我们保证在15分钟内进行电话指导由您自行排除设备的简单故障。

(3)我们对所销售的设备一年质保终生维护,有合同约定的按合同约定软件免费升级。

注: 产品外观以实际产品为准技术参数与型号如有变动,恕不另行通知本垺务承诺最终解释权归武汉拓普联合电力设备有限公司所有。

}