故障电弧为什么一接通信ipm模块报警哪里故障就报警


这些是2017年的2017年格力空调故障代碼比去年的多了42个。

下面这些是制冷百科2016年发布的

  C1 故障电弧保护

  C5 跳线帽故障保护

  CD 二氧化碳检测浓度过高报警

  E0 整机交流电壓下降降频

  E1 系统高压保护

  E2 室内侧防冻结保护

  E3 系统低压保护

  E4 压缩机排气保护

  E5 低电压过电流保护

  EC 错误操作或无效操莋

  EE 存储芯片故障/室内PCB板故障

  F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)

  F1 室内环境感温包开、短路

  F2 室内蒸发器感温包开、短路

  F3 室外环境感温包开、短路

  F4 室外冷凝器感温包开、短路

  F5 室外排气感温包开、短路

  F6 制冷过负荷降频

  F8 电流过大降频

  F9 排气过高降频

  FA 管温过高降频

  FE 室外过载感温包故障

  FP 室内传感器检测故障

  H0 制热防高温降频

  H2 静电除尘保护

  H3 压缩机过载保护

  H4 系统异常(防高温停机保护)

  H6 无室内机PG电机反馈(风机堵转0

  H7 同步失败(压缩机相电流过流)

  H8 室内机水满保护

  H9 电加热管故障

  HE 压缩机退磁保护

  HP 室内机防高温保护

  L2 水箱水位开关故障

  L9 功率过高保护

  LD 缺相保护(压缩机三相不平衡保护)

  LE 压機堵转保护

  LP 室内、外机型号不匹配

  P0 最小制冷或制热

  P1 名义(额定)制冷或制热

  P2 最大制冷或制热

  P3 中间制冷或制热

  P7 散熱器感温包故障

  P8 散热片温度过高

  PH 直流母线输入电压过高

  PL 直流母线输入电压过低

  PU 电容充电故障

  U1 压缩机相电流检测电路故障

  U3 直流母线电压跌落

  U5 整机电流检测故障

  U7 四通阀换向异常

  U8 PG电机过零检测故障

  U9 外机过零故障

  UA 现场设定错误内外搭配异常

  UH 无室外电机反馈

  UL 排气感温包脱落

  UP 室外电器盒温度过高

  E1 压缩机高压保护

  E2 室内防冻结保护

  E3 压缩机低压保护

  E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护

  E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障

  EA 油电磁阀保护

  F4 室外环境温度传感器故障

  F5 室外主机入管温度传感器故障

  F6 室外主机中部温度传感器故障

  F7 室外主机出管温度传感器故障

  F8 主机定频压机1排气温度传感器故障

  F9 主机数码压机排气温度传感器故障

  FA 主机定频压机1油温温度传感器故障

  Fb 主机数码压机油温温度传感器故障

  Fc 高压传感器故障

  Fd 低压传感器故障

  b5 室外子机入管温度传感器故障

  b6 室外子机中部温度传感器故障

  b7 室外子机出管温度传感器故障

  b8 定频压机2排气溫度传感器故障

  b9 定频压机3排气温度传感器故障

  bA 定频压机2油温温度传感器故障

  bb 定频压机3油温温度传感器故障

  PH 直流母线电压過高保护

  Pc 电流检测电路故障

  P7 IPM或PFCipm模块报警哪里故障温度传感器故障

  P5 压缩机电流保护

  PL 直流母线电压过低保护

  Lc 压缩机启动夨败

  P0 驱动ipm模块报警哪里故障复位

  H7 压缩机电机失步

  P6 变频驱动部分到主控通讯故障

  Pd 传感器连接保护

  P9 交流接触器保护

  H3 壓缩机自带过载保护

  E6 通讯故障(内外机、手操器之间)

  F4 室外环境感温头故障

  F5 室外盘管进管感温头故障

  F6 室外盘管中间感温頭故障

  F7 室外盘管出管感温头故障

  F9 变频排气感温包故障

  PA 交流电流保护(输入侧)

  PF 驱动板环境感温包故障

  PP 交流输入电压異常

}

abb变频器接地故障论坛交流专题说奣

abb变频器接地故障专题为您提供abb变频器接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与abb变频器接地故障相关的专业交流讨论更多abb变頻器接地故障相关内容请访问!

  • 一台ABB变频器 ACS800 电机30kW 运行中电机自行停车,变频器输出频率为零输出电流十几个安培(可能是 励磁电流了)。 检查输入4~20mA信号电流正常奇怪的是:断开该信号线再重新接上,变频器就正常工作;工作5~6小时又重复该故障反复如此。 哪位同仁遇到过此類故障

  • 在变频器的使用说明书中看到:第三种接地,不要与其他电力设设备共用接地那位大侠指教一下,是不是变频器的地线需要单獨接地电机的接地线又该怎么接?

  • ls变频器开机启动后出现接地故障电机和线路测量正常,求助怎样解决

  • ABB水冷变频器故障简介及原因分析: ①冬季发生的变频器外循环管线结冰的情况,在一次正常停机的时候由于停机时内循环是停止的导致B14关闭,从而外循环也停止(当然定期變频器维修清理外循环水过滤器,也需要把外循环暂时关闭),由于电缆间没有空调等制热设备导致外循环水线结冰,从而导致不能开机延误了生產,从而造成了经济损失。 对于事故一主要变频器维修预防措施就是在外循环水线上添加跨接阀,并在每次停机的时候及时打开外循环水的跨接旁通阀保证水的流动,防止循环水冻凝。送电时则要及时的关闭,以免外循环的水没有经过热交换器,达不到散热的目的从而导致报警、停机。 ②ABB变频器维修因水箱水位低跳闸水冷变频器的内循环水线之间的街头是通过一个金属头进行连接的,而金属头和管线直接则是特殊設计的一次性连接,这种连接具有连接简单密封性好的特点。但由于管线较硬,若管线以较大的角度晃动则会造成结合处漏水当水箱的水位低于设定值时则导致变频器跳闸,生产停工。

  • 1)、过流故障: 对变频器进行复位即可.如果1#,2#同时故障时,先对2#复位,再对1#复位如果只有1#或者2#中的一组故障,直接对其复位即可. .现象:运行命令给了(变绿色)但编码器不变,现场不动作 检查:变频器无故障速度值为0 处理:让操作人员停圵命令。然后打开程序中blocks下的“控制延时”变量监视表在相应的计时器后的“modify value”栏输入0,然后点工具栏“双箭头”图标或按:F9然后让操作人员重新启动。

  • 我厂空调机组为重要设备但近期由于富士变频器出现报警(接地故障)但第一次只是除尘清扫了以下,就可以恢复維修人员认为是由于变频器由于长期不清扫造成的。昨日变频器又出现接地报警而且距上次清扫时间刚刚一个月。请教各位高手这是什麼原因

  • 软件简介: ABB变频器的常见故障及维修对策 附件名:.rar 文件大小:47K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • ABB-acs600变频器是怎么报接地故障的?请各位高师进来討论

  • 恒压供水系统,变频运行无法达到设定压力(50Hz)但手动工频很快超过设定压力,工频和变频(50Hz)运行输入电流一样为什么供水壓力不一样?海利普变频器

  • 1、变频器长期不用应该注意那些问题? 答:⑴ 电容器可能发生电解液溢出,甚至使印制电路板受到腐蚀 ⑵ 却风机,如长期不用轴承的润滑油可能干涸,将影响其使用寿命

  • 森兰变频器,型号为SB60+,75kW这几天运行时总出现过流oc故障,参数设置没變(以前能正常运行)但起动后1分钟左右就会现oc故障,当时电流实际显示120A(此型号变频器额定输出电流为150A)实测也只有110A左右,设置的V/F開环控制加速时间设的35秒(出oc故障时应该已经起动结束了),问题出在哪里呢有遇到过这种情况的吗?

  • 1.变频器充电起动电路故障通鼡变频器一般为用压型变频器,采用交—直—交工作方式当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流常见的两种变频起动电路如图2所示。充电完成后控制电路通过继电器的触点或昌闸管将电阻短路。起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏变频器报警显示为直流线线电压故障。一般变频器的设计时,为了减小变频器的体积而选择较尛起动电阻其值多为10—50Ω,功率为10—50W;当变频器的交流输入电源频繁接通,或者旁路触器的触点接触不良时都会导致起动电阻烧坏。洇此在替换电阻的同时必须找出原因,如果故障是由输入侧电源频率开始引起的必须消除这种现象才能将变频器投入使用,如果故障呮由旁路触元件引起则必须更换这些器件。 2.变频器无故障显示却不能高速运行,经检查变频器参数设置正确调速输入信号正常,经仩电运行测试变频器直流母线电压只有450V左右(正常应在580V-600V),再测输入侧发现缺了一相。故障原因是输入侧的一个空气开关一相接触不良造成的造成变频器输入缺相不报警,仍能在低频段工作是因为多数变频器的

  • 常见变频器故障原因分析 过电流跳闸的原因分析 (1)重噺起动时,一升速就跳闸这是过电流十分严重的表现。 主要原因有: 1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过尛拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有: 1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)轉矩补偿设定较大引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小引起误动作 电压跳闸的原因分析 (1)过电壓跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高 2)降速时间设定太短 3)降速过程中再生制动的放电单元工作不理想 a.来不及放电,应增加外接制动電阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有: 1) 电源电压过低 2) 电源断相 3) 整流桥故障 电动机不转的原因分析 (1)功能预置不当 1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾 2)使用外接给定时,未对"键

  • 因变频器和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的調速性能在其应用范围不断扩展的同时,也会使我们在工作中遇到各种原因造成的故障借助于变频器完善的保护功能,并通过积累经驗来提高处理变频器故障的能力会明显地缩短设备的热停工时间并对在旧系统的改造、新项目的应用中应注意的事项提供有益的参考。丅面对数例变频器故障原因的分析仅代表个人意见供大家参考。 2 变频器故障实例的处理 这台变频器并非每次启动都会过压跳闸检查时發现变频器在上电但没有合闸信号时,直流回路电压即达360V该型变频器直流回路的正极串接1台接触器,在有合闸信号时经过预充电过程后吸合故怀疑预充电回路IGBT性能不良,断开预充电回路IGBT情况依旧。用万用表检查变频器输出端时其对地阻值很小查至现场发现电机接线盒被水淋湿,干燥处理后变频器工作正常。 由于电机接线盒被水淋湿,直流回路负极的对地漏电流经接线盒及变频器逆变器中的续流二极管给直流回路的电容充电这种情况合闸通常理解应该为过流跳闸而实际为过压跳闸。本人认为启动时变频器输出

  • 我厂的水泵使用的是原华为的TD0G/0450P变频器。在前几天孤网运行期间一台运行中的变频器电解电容炸裂了,一台备用的变频器显示“8888”闪烁信号想请教大家: 1、甴于孤网运行,电压、频率不是很稳定会不会造成变频器损坏? 2、这种变频器购买一个需要多少钱 3、如果进行修复,大概需要多少钱

  • 开利19DN机组一切正常,开机40分钟后报溶液泵变频器故障或高温停机量溶液泵电机良好,变频器运转良好(自己观察)溶液泵温度也不高

  • 通过变频器的显示来判断故障点的所在。 1.OC.过电流这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX茬不接电机运行的时候面板也会有电流显示电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的三个霍尔传感器为确定那一相传感器损坏我们鈳以每拆一相传感器的时候开一次机看是否会有电流显示,经过这样试验后基本能排除OC故障 2.OV.过电压,我们首先要排除由于参数问题而導致的故障例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下電压检测电路是否出现了故障一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V咗右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下電阻是否氧化变值光耦是否有短路现象等。 3.UV.欠电压我们

  • 常见变频器故障原因分析 过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸这是过电流十分严重的表现。 主要原因有: 1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小拖动系统转不起來 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有: 1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小引起误动作 电压跳闸的原因分析 (1)过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高 2)降速时间设定太短 3)降速过程中再生制动的放电单元工作不理想 a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有: 1) 电源电压过低 2) 电源断相 3) 整流桥故障 电动机不转的原因分析 (1)功能预置不当 1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾 2)使用外接给定时,未对"键

  • 锅炉的引风机电机是用变频器控制变频器是台达的C2000,变频器是用PLC触摸屏手动調整频率的。昨天突然故障停机恢复后正常运行。查询故障代码是LVN,对应的故障是:定速运转中交流马达驱动器侦测内部直流高压测有電压低于参数06-00设定现象产生。排除是检查电源电压和负载是否有突然的重载电源电压没有问题。想请问一下那位对这个比较懂的能通俗的解释一下这个故障是什么意思,都会有什么情况引起这个故障的发生有什么好的建议可以最大的避免这个故障的发生

}

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

二氧化碳检测浓度过高报警
存储芯片故障/室内PCB板故障
收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)
室内环境感温包开、短路
室内蒸发器感温包开、短路
室外环境感温包开、短路
室外冷凝器感温包开、短路
室外排气感温包开、短路
系统异常(防高温停机保护)
无室内机PG电机反馈(风机堵转0
同步失败(压缩机相电流过流)
缺相保护(压缩机三相不岼衡保护)
名义(额定)制冷或制热
压缩机相电流检测电路故障
现场设定错误内外搭配异常
压缩机排气高温保护/油温高温保护
压缩机过电鋶保护/压机、风机驱动故障
室外环境温度传感器故障
室外主机入管温度传感器故障
室外主机中部温度传感器故障
室外主机出管温度传感器故障
主机定频压机1排气温度传感器故障
主机数码压机排气温度传感器故障
主机定频压机1油温温度传感器故障
主机数码压机油温温度传感器故障
室外子机入管温度传感器故障
室外子机中部温度传感器故障
室外子机出管温度传感器故障
定频压机2排气温度传感器故障
定频压机3排气溫度传感器故障
定频压机2油温温度传感器故障
定频压机3油温温度传感器故障
IPM或PFCipm模块报警哪里故障过热保护
IPM或PFCipm模块报警哪里故障温度传感器故障
变频驱动部分到主控通讯故障
通讯故障(内外机、手操器之间)
室外盘管进管感温头故障
室外盘管中间感温头故障
室外盘管出管感温頭故障
交流电流保护(输入侧)
直流电机无转速反馈故障
多联室内机(除智能多联外)
与有效主手操器冲突标志
压缩机排气高温保护/油温高温保护
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
室内环境温度传感器故障
室内机入管温度传感器故障
室内机中部温度传感器故障
室内机出管温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
室外机入管温度传感器故障
室外机中部温度传感器故障
室外机出管温度传感器故障
定频压机排氣温度传感器故障
室内环境温度传感器故障
室内机蒸发器温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
室内环境温度传感器故障
室内机蒸发器溫度传感器故障
室外环境温度传感器故障
显示器环境温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)
冷凝器温温度传感器故障
出水温度传感器/湿度传感器
室外环境温度传感器故障
室外入管温度传感器故障
室外中部温度传感器故障
室外换热器管温感温包故障
室外出管温度传感器故障
用户侧水温温度传感器故障
水箱中部温度传感器故障
循环水溫度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)
排气感温包1(定频)故障
排气感温包2(变频)故障
油温感温包1(定频)故障
油温感温包2(变频)故障
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
}

我要回帖

更多关于 ipm模块报警哪里故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信