山东泰开电容器是什么装置保护测控装置密码FBZ-3040

RCS-9631C 电容器是什么装置保护测控装置 技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气有限公司 2005年1月RCS-9631C电容器是什么装置保护测控装置 1基本配置及规格: 1基本配置 RCS-9631C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中所装设并联电容器是什么装置的保护及测控可在开关柜就地安装。适用于单Y双Y,△形接线电容器是什么装置組 保护方面的主要功能有:1)三段过流保护;2)过电压保护;3)低电压保护;4)不平衡电压保护;5)不平衡电流保护;6)两段零序过流保护/小电流接地选线功能;7)非电量保护;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小電流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)裝置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)裝置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC标准)的通讯规约,配有以太网双网,100Mbps超五类线或光纤通讯接口。 2技术数据 额定数据 直流电压: 220V110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压: 100/V(相电压)100V(线电压) 交流电流: 5A,1A 频 率: 50Hz 功 耗 交流电压: < 0.5VA/相 交流电流: 100~160V 定值误差: < 5% 时间定值: 0~100S 低电压保护: 电壓定值: 2~70V 定值误差: < 5% 时间定值: 0~100S 遥信开入: 分辨率 <2ms 信号输入方式: 无源接点 遥测量计量等级 电流: 0.2级 其他: 0.5级 2装置原理 2.1硬件配置及邏辑框图见附图 2.2模拟输入 外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后由低通滤波器输入至模数变换器,CPU经采样数字处理后构成各种保护继电器,并计算各种遥测量 IA、IB、IC为保护用三相电流输入。 I0u、U0u为电容器是什么装置组不平衡保护用输入 I0为零序电流输入。其既可作零序过流保护(报警或跳闸)用也可作小电流接地选线用。当零序电流作小电流接地选线用时要求从专用零序电流互感器输入 Iam、Icm为测量用电流,需从专用测量CT输入以保证遥测量有足够的精度。 UA、UB、UC输入在本装置中作为保护和测量共用其与IA、IC一起计算形成本线路的P、Q、COSф、Kwh、Kvarh。 2.3软件说明 2.3.1过流保护 本装置设三段过流保护各段有独立的电流定值和时间定值以及控制字。 过流一段和过流二段固定为定时限保护过流三段可以经控制字选择是定时限还是反时限,反时限特性一般沿用国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定本装置采下列三个標准特性方程。 一般反时限: (1) 非常反时限: (2) 极端反时限: (3) 2.3.2零序保护(接地保护) 当装置用于不接地或小电流接地系统接地故障时的零序電流很小时,可以用接地试跳的功能来隔离故障这种情况要求零序电流由外部专用的零序CT引入,不能够用软件自产 当装置用于小电阻接地系统,接地零序电流相对较大时可以用直接跳闸方法来隔离故障。相应的本装置提供了两段零序过流保护,其中零序一段固定为萣时限保护零序二段可经控制字选择是定时限还是反时限,反时限特性也是从上述特性1~特性3中选择 零序二段还可经控制字选择是跳閘还是报警。 当零序电流作跳闸和报警用时其既可以由外部专用的零序CT引入,也可用软件自产(装置参数中有“零序电流自产”控制字) 2.3.3過电压保护 为防止系统稳态过电压造成电容器是什么装置损坏,设置了过电压保护装置设置控制字决定是投跳闸还是发信号,当控制字為"1"时装置过电压跳闸否则装置发报警信号。 2.3.4低电压

}

我要回帖

更多关于 电容器是什么装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信