北大青鸟。北大青鸟输入输出模块接线图,输入灯,常亮,什么原因?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

北大青鸟JBF3141输入/输出模块使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作

你对这个回答的评价是?

}

  1、北大青鸟JBF4141输入/输出模块为24V矗流电源输入可选择24V有源继电器输出或者无源输出。

  2、输入电压范围广可在DC24V(±10%)范围内正常工作。

  1、此处所接设备为非編码声光

  2、使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、GND并联10KΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。

  1、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面

  2、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

  1、北大青鸟JBF4141输入/输出模块如果接入控制强电信号必须通过增加DC24V中间继电器实现。

  2、需要在继电器8、12端加10KΩ电阻。

  当宁消防网产品页面提供产品说明书、产品手册、产品证书等资料

  在资讯板块还提供各类、、接线图等。

  询价采购消防产品拨打400-928-6119即可!当宁消防网经销火灾报警、自动灭火、消防物联网等

[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资讯、报价等]

}