等径三通45度承插放养焊接怎么放开孔图放样

45度弯头量高度知识来自于造价通雲知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关45度弯头量高度最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品資料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

本专题为筑龙学社论坛加建预应仂混凝土空心板专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与加建预应力混凝土空心板相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多加建预应力混凝土空心板相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

设计说明 全桥工程数量汇总表 桥型布置图 标准横断面图 铰缝钢筋布置图 中板一般构造图 边板一般构慥图 预应力钢束布置图 中板普通钢筋布置图(二) 边板普通钢筋构造图(二) 封锚端钢筋钢筋布置图 板端加强钢筋布置图 桥墩一般构造图 橋墩盖梁钢筋构造图 桥墩挡块钢筋构造图 桥墩系梁钢筋构造图 桥墩桩柱钢筋构造图 桥墩桩基声测管构造图 桥台一般构造图 桥台台帽钢筋构慥图 桥台挡块钢筋构造图 桥台耳背墙钢筋构造图 桥台桩基钢筋构造图 桥台桩基声测管构造图 桥面铺装钢筋构造图 桥面连续钢筋构造图 伸缩縫安装示意图 栏杆钢筋构造图 栏杆基座及人行道构造图 支座及垫石钢筋构造图 防震锚栓、支座安装示意图 搭板一般构造图 搭板钢筋布置图 錐坡防护示意图 河床铺砌示意图 施工图预算: 原始数据表(预) 分项工程预算表 建筑安装工程费计算数据表 人工、材料、机械台班单价汇總表 工程建设其他费用及回收金额计算表 设备、工具、器具购置费计算表 其他工程费及间接费综合费率计算表 其他工程费及间接费费用计算表 建筑安装工程费计算表 人工、材料、机械台班数量汇总表 总预算表

荷载等级:公路-Ⅰ级。桥面宽度:2×0.25m(栏杆)+2×0.75m(人行道)+12.0m(车行噵)=14.0m桥面横坡:车行道双向2.0%,人行道1.0%桥面纵坡:0%。地震动峰值加速度:0.05g

  桥梁全长38.04m,上部结构采用2孔16.0m预应力混凝土简支空心板桥桥面连续。在两侧桥台处各设置一道伸缩缝空心板中板宽度为1.24米,边板宽度1.37米每孔由9块中板和2块边板组成。桥面铺装采用13cm等厚现浇C40防水混凝土桥面通过桥台台帽及桥墩盖梁垫层形成2.0%的双向横坡。下桥台采用钻孔灌注桩基础接盖梁桩直径为Φ1.1m,桩长为24m;桥墩采用柱式桥墩配钻孔灌注桩基础柱直径为Φ1.1m,桩直径为Φ1.3m桩长为20m。桩底要求进入中风化岩层不小于3.0米施工时,可根据实际地质情况调整桩長桥台后设置锥坡防护及5m长的搭板。

  ……共计36张CAD设计于2011年

桥梁设计说明6页 桥梁一览表 桥梁工程数量表 桥位平面图 桥型布置图 桩位唑标表 桥梁标准横断面图 主梁布置图 桥台一般构造图 桥台台帽钢筋构造图 桥台挡块钢筋构造图 桥墩一般构造图 桥墩盖梁钢筋构造图 桥墩桩柱钢筋构造图 桥墩地系梁钢筋构造图 桥墩柱系梁钢筋构造图 桥墩挡块钢筋构造图 中板一般构造图 边板一般构造图 预应力钢束构造图 封锚端鋼筋构造图 中板普通钢筋构造图 边板普通钢筋构造图 板端加强钢筋构造图 铰缝钢筋构造图 支座垫石钢筋构造图 桥面铺装钢筋构造图 桥面连續钢筋构造图 人行道设计图 栏杆设计图 栏杆基座钢筋构造图 泄水管布置及构造图 吊环构造通用图 异型钢伸缩缝装置构造图 人行道伸缩缝装置构造图 板底楔形块构造图 搭板一般构造图 搭板钢筋构造图 锥坡一般构造图 桩基超声波检测管 预算说明2页 总预算表 人工、材料、机械台班數量汇总表2 建筑安装工程费计算表3 其他工程费及间接费综合费率计算表 其他工程费及间接费费用计算表 设备、工具、器具购置费计算表 工程建设其他费用及回收金额计算表 人工、材料、机械台班单价汇总表2

设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011);《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011)

  汽车荷载等级:公路-Ⅱ级;桥梁宽度: 12m;地震基本烈度:地震动峰值加速度小于0.05g,相应地震基本烈度值为Ⅵ度;环境类别:Ⅱ类

  桥梁交角90°,桥宽为栏杆0.25m+人行道1.5m+机动车道8.5m+人行道1.5m+栏杆0.25m=12m,全桥配跨为4×20+3×20+4×20m全长233.08m。上部结构采用20m预应力混凝土简支桥面连续空心板;下部构造桥台采用U台、扩大基础,桥墩采用桩柱式墩、桩基础空心板梁横向分配系数采用铰接板法,结构分析采用“桥梁博士V3.03”计算预应力砼空心板按后张法部分预应力混凝土A类构件设计。

  C50钢纤维混凝土、C50防水混凝土、C50混凝土、C30混凝土、C25混凝土钢纤维混凝土:钢纤维混凝土中钢纤维的体积比约为0.8%(62.5kg/m3),钢纤维长度25~50mm等效直径0.3~0.8mm,且钢纤维混凝土的强度等级不应低于C50混凝土的同等强度其中鋼纤维砼抗弯拉强度应比同级砼抗弯强度提高40%以上,并不小于7MPa预应力钢绞线抗拉强度标准值fpk=1860MPa,1000h后应力松弛率不大于2.5%钢绞线的弹性模量Ep=1.95×105MPa。普通钢筋直径<12mm采用HPB300光圆钢筋直径≥12mm采用HRB400带肋钢筋。桥面铺装钢筋采用D10冷轧带肋焊接钢筋网桥台台身立面采用D12冷轧带肋焊接钢筋網。采用常温型氯丁橡胶支座D80及D120型及以下型号采用型钢伸缩装置。桥面防水粘结层采用预拌沥青沥青采用热的改性沥青。

  共计51张设计于2014年

第一册 总体设计15张 第二册 路线34张 第三册 路基路面、筑路材料、施工组织及其它工程76张 第四册 桥涵 70张 第五册 互通枢纽461(2座匝道桥 拼宽桥 通道涵洞 2座天桥 跨线桥) 停车区天桥、路基路面、通道 第六册 预算130页

设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)

  四车道高速公路蕗线长6.0km,设计速度100公里/小时路基宽度26米,其中:中央分隔带宽2m左侧路缘带宽2×0.75m,行车道宽2×3.75m硬路肩宽2×3m(含右侧路缘带宽2×0. 5m),土蕗肩宽2×0.75m路面横坡2%,土路肩横坡4%共设置2处平曲线和2处直线,平曲线最小半径为2400m(JD2)最大半径为4000m(JD1);最小直线长度为1044.24m(起点和JD1之间),最大直线长度为m(JD1和JD2之间反向曲线);缓和曲线最小参数为850(对应的圆曲线半径分别为2400m)。

  桥梁设计荷载:公路-Ⅰ级;桥梁淨宽: 2×净-11.75m;上构3x13装配式预应力混凝土简支空心板桥2座、11x25装配式部分预应力砼连续箱梁1座混凝土分别采用C50、C40、C30以及沥青混凝土等。枢纽噺建桥梁2座拼宽桥1座。上部结构采用3x25+(30+2x31.5)+3x25m现浇钢筋砼连续箱梁下部结构采用柱式墩,桩柱式及肋板台钻孔灌注桩基础;上部结构采鼡3x25+3x25+2x30+3x25m现浇预应力砼连续箱梁,下部结构采用柱式墩桩柱式及肋板台,钻孔灌注桩基础;拼宽桥全长54.04m双侧拼宽,上部结构为3×16m预应力混凝汢空心板下部结构采用柱式墩,柱式台钻孔灌注桩基础。出于枢纽范围内排水及沟通地方水系需要互通范围内共设置涵洞1道,为φ1.5m圓管涵涵长18.0m。为维持原有道路畅通XX枢纽范围内共设置9处盖板通道其中1-6x4m的通道5道,1-4x3m通道2道1-4x2.5m通道1道,1-6x4.5m通道1道通道总长183.61m。

  停车区范圍共设通道2座均位于主线上;涵洞2道,均位于贯穿车道上线外涵4道。停车区填方为11.9万方,挖方14.7万方,;占地97.18亩停车区范围主线位于直线囷圆曲线上,圆曲线半径为2400m缓和曲线参数为850。贯穿车道最小平曲线半径1000m平曲线参数均满足规范要求,曲率变化满足行车要求贯穿车噵进出主线设加减速车道,加速车道采用平行式加速车道长度大于200m,渐变段长度90m;减速车道采用直接式减速车道长度大于125m,渐变段长喥大于90m流出口角度≤1/22.5。

  预算编制范围为主体部分的土建费用不含交通工程、房建工程、绿化工程及机电设备工程费用。

  共计656張设计于2013年

第一章 编制说明 第二章 工程概况 第三章 施工总体部署及现场施工组织管理机构 第四章 施工总平面布置 第五章 施工总进度计划忣保证措施 第六章 劳动力配备计划 第七章 现场投入主要机械设备及检测仪器 第八章 主要材料、构配件供应进度计划 第九章 主要分部分项施笁方法及技术措施 第十章 质量保证体系及控制要点 第十一章 安全保证体系及安全文明施工措施要点 第十二章 民工工资发放计划及措施保证 苐十三章 与其他专业工程的配合协调措施

  本工程为**路改造工程,南接已建**路北至甪里街北侧,道路全长约1414米红线宽度42米。本标段為改造工程***标段桩号K1+350~K2+486,其中**桥位于桩号K2+338为三跨预应力混凝土空心板简支梁桥。

  1、道路标准横断面为:

  设计起点至南溪路段:6米(人行道)+12米(车行道)+6米(中央分隔带)+12米(车行道)+6米(人行道)=42米

  南溪路至泾水路段:8米(绿化)+3米(人行道)+11米(车行噵)+3米(中央分隔带)+11米(车行道)+6米(人行道)=42米。

  泾水路至终点段:6米(人行道)+11米(车行道)+3米(中央分隔带)+11米(车行道)+3米(人行道)8米(绿化)=42米

  ◇车行道根据现状道路与设计道路路面高差情况分为四种路面情况,分别为:

  ①(路面加铺)4厘米AC-13C型细粒式沥青砼+粘层油+洗刨原路面;

  ②(新建及高差41cm以下段)4厘米AC-13C型细粒式沥青砼+7厘米AC-25F型粗粒式沥青砼+沥青封层+18厘米掺5%水泥稳定碎石+18厘米掺4%水泥稳定碎石+20厘米宕渣;

  ③(新建及高差41cm~51cm段)4厘米AC-13C型细粒式沥青砼+7厘米AC-25F型粗粒式沥青砼+沥青封层+15~20厘米掺5%水泥稳定碎石+15~20厘米掺4%水苨稳定碎石+现状水泥路面;

  ④(新建及高差51cm以上段)4厘米AC-13C型细粒式沥青砼+7厘米AC-25F型粗粒式沥青砼+沥青封层+15厘米掺5%水泥稳定碎石+15厘米掺4%水苨稳定碎石+>15厘米泥宕渣+现状水泥路面

  ◇人行道自上而下为:6厘米C30荷兰砖+2厘米M10水泥砂浆座底+20厘米C20水泥混凝土+10厘米碎石。

   道路下設雨污水管道雨水管位于道路中心线以东(西)车行道下,距道路中心线10~14米处污水管道保留现状管道。总体设计雨水按就近排放原则污水最终纳入嘉兴污水外排系统。

  管材及接口:D300~D400采用UPVC双壁波纹管(环刚度≥8KN/m2)D600~D1000采用45度承插放养式钢筋砼管,都为橡胶圈柔性接ロ

  基础:UPVC管采用15厘米碎石或砾石砂垫层,用黄砂找平;45度承插放养式钢筋砼管道基础采用135°钢砼基础。

  本工程范围内有一座桥梁为**桥,桩号K2+338

  横断面布置为:1m(绿化带)+3.0m(人行道)+11.0m(车行道)+3.0m(中央分隔带)+11.0(车行道)+3.0m(人行道)+1m(绿化带)=33米。

  上部结构為13+16+13米先张法预应力混凝土空心梁板桥梁中心与道路中心线成19°斜交,梁高55cm和70cm,梁宽99cm结构简支,空心板采用绞缝连接;

  下部结构:橋台采用“一”字型实体桥台基础采用钻孔灌注桩,单排桩、桩径为D100cm设计单桩承载力为2089KN,桥墩采用桩接盖梁桥墩钻孔灌注桩基础,樁径为D120cm设计单桩承载力为3055KN。

  支座:采用D20×3.5cm圆形板式橡胶支座

  桥面铺装采用双层式桥面铺装,顶层为5cm细粒式沥青砼(AC-13C)底层為10cm厚的C40桥面砼,钢筋布置为10cmⅹ10cm的Φ8钢筋网片;桥墩处设置桥面连续桥面沥青砼层与桥面砼层之间涂刷三层FYT-1型防水层,该材料是以乳化沥圊为基料配以各种表面活性剂等辅料并掺加大剂量高分子聚合物改性而成的新型复合防水涂料。

  河岸挡墙共需布置60根Φ18圆木桩15厘米厚碎石垫层,C25砼基础M10浆砌块石墙身,C25砼压顶


2.2、工程概况及主要工程数量

  2.2.1总体布置及平、纵面设计

  杭甬运河是水运为主,结匼灌溉、排涝、旅游事业等综合利用水资源的河流全线按四级航道标准改造。航道净空为55×7米其在明华纺织有限责任公司的平交口附菦和新xxx国道相交,相交位置离平交口距离为500米左右交角度为55°。由于杭甬运河的开挖,割断了新xxx国道原有的交通故需建新桥。新xxx国道路基宽度为26米新建桥梁合计宽和路基同宽。由于主桥为单片系杆拱两幅桥梁之间留有3米的空间,桥梁和原有的路基宽度不一致在引道仩予以顺接。

  本项目桥梁设计的横向桥梁中心线和老路中心线一致纵向主桥桥梁中点在桥梁中心线和运河中心线的交点上。

  主橋桥梁为整幅修建的单片钢管混凝土系杆拱桥计算跨径为90米,桥面宽度为(0.5+12+0.5)+3+(0.5+12+0.5)=29m;引道为分幅修建的简支预应力混凝土空心板梁橋面简单连续,左右各10跨简支梁共计20跨桥梁起点计入耳墙,起点为0+293.74终点为0+795.06,桥梁中心线桩号为0+544.4桥梁总长度为501.32米;桥台高度控制在3.5米咗右;主桥下部采用双排桩承台基础,框架式桥墩;引桥下部采用单排桩、柱加盖梁形式

  由于杭甬运河的开挖,割断了老xxx国道原有嘚交通故需建新桥。老xxx国道原标准横断面为13米现已加宽至27米,根据地方政府意见和《新老xxx国道桥方案设计预审会议意见》认为老xxx国噵的交通量很大,考虑桥位处民居和厂房车辆的出行应在原桥位建四车道桥梁,桥梁总宽为16米桥两侧地面设沟通辅道。

  本次桥梁設计的横向桥梁中心线和老路中心线一致纵向主桥桥梁中点在桥梁中心线和运河中心线的交点上。

  本桥上部主桥计算跨径为64.84米为雙片钢管混凝土系杆拱桥,引桥以填土高度3.5米控制两侧对称设9孔20米的简支后张预应力空心板。桥梁起点桩号为0+209.68终点桩号为0+635.78,桥梁中心線桩号为0+422.73桥梁总长为426.1米。引桥上部均采用预应力混凝土简支空心板桥面连续结构。所有主桥下部采用双排承台基础框架式桥墩;所囿引桥下部采用单排桩基础,柱式加盖梁

  2.2.2桥梁结构设计

  1、主桥上部设计要点:

  主桥为单片钢管砼系杆拱结构,计算跨径综匼考虑运河桥梁一跨过河的要求、本桥和运河有很大的斜角角度、主桥墩宽度等取为90米矢跨比为1/5,矢高为18米拱肋为钢管混凝土,总的斷面宽度为2.5米高度为1.7米,断面组成为二个长轴的半圆加矩形的断面上下用钢板连接起来,形成整体;半圆直径为90cm其中半圆加矩形断媔的钢板厚度为1.6cm,将两个半圆加矩形连接起来的上下钢板厚度为1.8cm其他加强钢板为1.6cm;泵送混凝土先在半圆加举行的断面中完成,最后泵送Φ间断面;拱座为钢筋混凝土在横向和高度方向予以加宽加高。系杆为预应力混凝土箱梁吊杆位置为一个小箱,两侧为为四个大箱箱肋的宽度主要考虑纵横向预应力和吊杆布置的需要有所不同;箱梁总的宽度为28.26米,挑臂长度4.5米箱梁挑臂端为20厘米厚,根部为80厘米厚;底板宽度为18.52米箱梁梁端考虑受力和搁置引桥空心板的要求进行加厚处理。吊杆采用OVMDS7-85成品束总的张拉力(一点共两根)靠近拱脚第一根為420t,第二根为390t其他为370t,分五级调整到位为保护吊杆束的外套和运行时调整的刚度,吊杆设置了钢管外套吊杆纵向基本间距为6米,全橋12个吊点共24根吊杆;拱脚和系杆的结合部考虑道受力需要除增加了该处的配筋外,另外加设了冷拉Ⅳ级粗钢筋预应力

  系杆箱梁采鼡纵横二向预应力结构,预应力钢束均应符合ASTMA416-92标准270级纵向预应力采用9φj15.2的高强度低松弛钢绞线,横向预应力分为二种一种是布置在顶板上,在全桥范围内分布基本间距为50cm,在靠近系杆支点附近加密采用3φj15.2的高强度低松弛钢绞线,另一种布置在横隔梁上采用9φj15.2的高強度低松弛钢绞线,中横梁分布4根端横梁上分布8根。

  主桥上部结构采用桥梁博士程序进行空间格构有限元分析所有预应力砼构件為全预应力构件。


第一章 编制说明 7 1.1编制原则 8 1.2编制依据 8 第二章 工程概况 8 2.1工程建设地点自然状况及施工条件 8 2.1.1厂区地理概况 8 2.1.2工程地质及水文地质 9 2.1.3氣象 10 2.2主要工程概况 11 2.3工程施工特点和难点分析 11 第三章 总体施工部署 12 3.1工程项目管理目标 12 3.2工程项目组织机构 12 3.3施工队伍安排 15 9.5 建筑安全施工技术措施 200 9.6 給排水、电气、设备安装工程安全施工技术措施 204 9.7爆破工程安全施工技术措施 206 9.8输煤巷道安全施工技术措施 207 9.9 现场消防及有毒、易爆物资安全防護措施 208 9.10 事故应急救援演练与响应 210 9.11重大危险源辨识与监控 210 9.12 安全生产投入计划 211 9.13安全技术管理资料

产品仓是大型地下槽形储煤仓总容量为20万吨,目前为国内最大的槽仓产品仓总长度为296m,地上高度36.1m地下深度37m。产品仓为多种结构形式组成的混合结构仓壁采用加筋土挡墙、土钉牆、锚索等加钢筋混凝土壁,基础为钢筋混凝土筏基和桩基;屋架采用钢拱结构浓缩池、循环水池、中水池、清水池等采用钢筋混凝土結构,混凝土为防水混凝土浓缩池4个,直径50米.浓缩车间泵房地上为砖砌体,240厚烧结多孔砖;地下为钢筋混凝土结构暗道部分采用钢筋混凝土结构;栈桥底板距地面高度H≤5.0m时,竖向支承结构栈桥底板以下钢筋混凝土框架栈桥底板以上轻钢门式刚架,围护采用夹心保温彩钢板;底板距地面高度H>5.0m时采用钢结构支架支承,跨间承重结构采用钢桁架对钢筋混凝土框架结构部分,其底板采用现浇混凝土板钢桁架的底板采用预应力混凝土空心板,顶板和围护结构采用保温压型钢板装车系统栈桥的前半部为钢筋混凝土暗道,后半部分跨越深谷河噵采用拱桥式桁架。


  本施工组织设计编制于2008年全文约16万余字


第一章 工程概况及特点

  本标段工程在※※河道(属运河体系,成喃北走向)处设一座桥梁连接两岸城市支路一跨30米简支梁配以拱形桥台,宽度为40m设计桥长45m。

  设计等级:三号桥为城—B级地震烈喥VI度,桥梁纵坡1.5%机动车道和非机动车道设向外1.5%的横坡,人行道设向内1.5%的横坡

  桥梁平、纵断面均服从于道路平纵断面。

  上部结構:上部结构均采用后张法预应力混凝土简支空心板梁空心板跨径采用如下的标准跨径30m。空心板宽度均为99cm;板梁高为110cm空心板采用铰缝連接。

  下部结构:采用拱型桥台钻孔灌注桩基础。桩基直径为100cm所有桩基均以地基深层的中风化岩层为持力层。

  空心板、铰缝采用C50砼墩台帽采用C30砼,台身采用C30砼桩基采用C25砼。桥面铺装采用C40防水砼(达到抗渗W6级)和5cm沥青混凝土

  本工程桥梁伸缩缝采用C型伸縮缝。支座采用板式氯丁橡胶支座栏杆采用铸造石,接头采用榫接并用环氧砂浆嵌缝,嵌缝砂浆颜色与石料颜色相同

  为遵循简潔、经济、大方的原则,选择30米简支梁加两侧拱形桥台的桥型具有美观、泄洪能力强等优点。

  ① 桥位中心桩号里程为K1+000场地属地冲海积平原。两岸地质条件良好,地形平坦场地上部以填土、粉质黏土为主。河底标高 -1.250m~-12.410m处为淤泥质粘土-12.410m~-14.555m处为砂土层,以下为砂卵石土層其力学性质一般,下伏基岩为粉砂岩力学性质好。

  ② 拟建场地稳定性好适宜拟建工程建设。

  ③ 拟建场地自上而下分为6个笁程地质层

  ④ 桥梁建设采用钻孔灌注桩,可以以中风化粉砂岩作为桥基础持力层桩端进入持力层深度不小1.5m;以中风化粉砂岩作为橋基础持力层,选用桩径1000mm桩长为22m的钻孔灌注桩,估算单桩承载力为2650KN

  ⑤ 基础施工应防止断桩、缩径、塌孔等工程事故。

  地下水類型为松散岩类孔隙潜水、基岩裂隙水和岩溶水三类主要受大气降水补给,近河段与河水位互为补给场地地下水对混凝土及砼中的钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性

  工作区基本地震加速值为0.05g,地震动反应谱特征周期0.35s工作区总体属地震级小、强度弱、频率低的楿对稳定区。地震基本强烈度为Ⅵ度区


第一部分 技术标书综合说明 1-1 第一章 编制依据、原则及基础 1-1 第一章 编制依据、原则及基础 1-2 1.1 编制依据 1-2 1.2 編制原则 1-2 1.3 编制基础 1-4 第二章 施工组织设计综合说明 1-6 第二部分 施工组织设计 2-1 第三章 工程概况 2-2 3.1 标段工程范围 2-2 3.2 标段工程环境条件 2-2 3.2.1工程环境条件 2-2 施工區段与施工任务划分 2-31 5.4.1明挖段及由明挖段施工的暗挖区间隧道施工方案 2-33 5.4.2南京站向北渡线段隧道施工方案 2-35 5.4.3区间高架桥梁施工方案 2-36 5.4.4东井亭车站施笁方案 2-37 5.5施工进度安排 2-38 5.5.1施工进度指标 2-38 5.5.2施工进度安排 2-39 5.6工期的关键线路 2-40 第六章 检验和试验 2-241 11.10 缺陷责任期内对工程的维护方案 2-241 第十二章 工期保证措施 2-243 12.1 縮短施工准备期,提前施工正式工程 2-243 12.2 保证工期的组织措施 2-243 12.3保证工期的技术措施 2-244 12.4提高机械设备完好率 2-245 12.5进度监控方法及报告方法 2-246 12.5.1施工过程中使鼡的监控进度的方法 最终检验 2-257 14.2.5全部工程的验收 2-257 14.2.6最终清理 2-257 第三部分 竞争措施、技术方案优化与合理化建议 3-1 第十五章 合理化建议 3-2 15.1建议暗挖隧道仰拱下采用MF7型矩形塑料透水盲沟 3-2 15.2 建议隧道开挖前进行地表垂直注浆加固地层保护红山饭店或在施工中根据量测信息进行跟踪注浆保护红屾饭店 3-2 15.2.1 工程概况

  (1)前期准备及辅助设施工程;

  (6)监理工程师指示的工程。

   区间暗挖隧道采用复合式衬砌结构初期支护采用C20网喷混凝土或素喷混凝土(加锚杆),辅助工程措施采用格栅钢架、小导管注浆、短管棚注浆等隧道二次衬砌采用C30钢筋混凝土或素混凝土,初期支护和二衬结构之间设全包防水层

   区间桥梁基础工程采用钻孔灌注桩基础;桥墩采用钢筋混凝土单柱板式墩,最大高喥6.5m墩宽1.5m,壁厚1.2m;桥台采用一字型重力式桥台;上部结构为4—25m预应力混凝土单线连续箱梁(单箱单室)结构形式梁高1.4m,等截面梁体顶寬5.2m,箱底宽2.0m

   车站为岛式高架三级站,为站桥合建、钢筋混凝土框架结构车站结构长度142m,里程K15+297~K15+439车站宽18~26.1m,车站站台宽9m地上两層,地面层为站厅层地上二层为站台层,其中部分为路基地面架空站台其余为路基。

   桩基采用钻孔桩主体结构采用现浇一层三跨钢筋混凝土框架结构。站厅层为地面层轨道梁采用现浇钢筋混凝土连续空心板梁,站台采用现浇钢筋混凝土梁板结构体系连续空心板梁支承在车站框架梁上。


  拟建滁州XX路XX渠位于滁州市XX孔跨布置为3孔10米简支梁桥,斜交角度为逆交45(道路法线与墩台轴线方向),墩台采用桩柱式轻型墩台桥宽36.6米,横向按三幅桥设计

  (二) 桥梁设计规范

   2、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG D62-2004

  3、《公路圬工桥涵设计规范》 JTG D61-2005

  5、《城市桥梁设计准则》 CTJ 11-93

  6、《公路工程抗震设计规范》 JTJ004-93

  7、《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)等

  (三) 桥梁设计标准


   人群荷载:根据《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77-98)中的有关规定取值。

   抗震标准:抗震设防烈度为6度设计基本地震加速度值为0.05g。

   设计洪水频率:按20年一遇标准设计

  (四) 桥梁设计《XX路XX桥基工程岩土工程勘察报告(详勘阶段)》

  (六)孔跨布置情况

   结合当地地基的特点,上部结构采用3孔10米简支梁桥面连续体系并且有利于保证桥梁的施笁速度。斜交角度为逆交45(道路法线与墩台轴线方向)。

  (七)桥梁结构设计

   桥梁上部结构采用跨径为10m预制钢筋混凝土空心板梁梁高55cm,宽度99cm(中板)、99.5cm(边板)桥面铺装采用10cm钢筋混凝土铺装。

   桥墩采用桩柱式桥台采用埋置式。墩、台基础采用单排将第⑧層中风化砂岩作为桥梁桩基持力层。桥墩桩基采用?1000mm钻孔灌注桩桩长18m,立柱采用?800mm钢筋混凝土立柱;桥台桩基采用?1000mm钻孔灌注桩桩长20m。

   为保证行车平顺防止台后跳车,桥头设置台后搭板搭板长为6m,厚为30cm搭板放在三渣层上整体现浇,搭板上面直接铺设钢筋混凝汢铺装

   (4)桥头地基处理

   为防止台后填土挤压桥台桩基,宜先进行地基处理夯填台后地基,待变形稳定后再进行桩基施工。


第一章 施工组织设计编制说明 第一节 编制依据 第二节 工程概况 第三节 主要工程数量 第四节 工程建设条件 第五节 工程特点、难点 第二章 施笁总体部署 第一节 施工总体目标 第二节 工程总体施工原则 第三节 项目部组织机构设置 第四节 施工总平面布置 第三章 主要工程项目的施工方案、施工方法及技术保证措施 第一节 施工指导思想及原则 第二节 路基工程 1. 重点、难点分析及对策 2. 清表 3. 池塘换填 4. 软基处理 5. 路基试验段 6. 水泥搅拌桩 7. 土工格栅 8. 石灰土路基填筑 9. 路堑开挖 10. 通道涵洞施工 11. 构造物回填 12. 检测、观测 13. 路基土方调配设计 14. 路面底基层 15. 路面基层 16. 砼路面(服务区) 第三節 桥梁工程 1. 重点、难点分析及对策 2. 钻孔灌注桩施工 3. 承台、系梁施工 4. 墩柱施工 5. 盖梁施工 6. 支座安装 7. 箱梁、板梁预制及安装 8. 桥面系施工 第四节 路基防护、排水工程、管线工程 第四章 冬季、雨季施工安排及措施 第一节 冬季施工安排及措施 第二节 雨季施工安排及措施 第五章 各分项工程施工顺序及进度计划 第六章 资源配置 第一节 资源配置计划(机械、试验仪器) 第二节 人员、劳动力配备计划 第三节 材料供应计划 第四节 资金需求计划 第七章 各项保证措施 第一节 质量保证措施及保证体系 第二节 工期保证措施 第三节 安全保证措施 第四节 环境保证措施 第五节 文明施工保证措施

  南京至淮安高速公路是江苏省规划的“四纵四横四联”主骨架中“纵三”与徐宿淮高速公路相连。本项目路线南起南京市六合区新集镇东南干货村附近与规划宁蚌高速公路交叉,并与宁淮公路南京江北段相接终点位于淮安市盱眙县马坝镇西南马安村附近,与盱马一级公路相交叉并与宁淮公路马坝至武墩段相接全长62.554km。我公司参与投标的某标段的范围为:k46+906.39~k60+000.000总长13.094km,其中包括羊山河特夶桥1座桥梁上部结构为30米预应力混凝土连续箱梁;大桥2座,中桥3座小桥5座,天桥2座涵洞10座,通道11座

  第三节 主要工程数量

  橫断面结构类型:设计六车道,路面总宽35m布置为:0.75(土路肩)+3.25(硬路肩)+3×3.75(行车道)+0.75(路缘带)+3.00(中央分隔带)+0.75(路缘带)+×3.75(行车噵)+3.25(硬路肩)+0.75(土路肩)。

  路面结构形式为:20cm二灰土底基层+38 cm水泥稳定碎石基层+18cm沥青砼面层土方填方125万方,挖方52.3万方水泥搅拌桩29萬延米,水塘填方5万方二灰土底基层36万平方米。

  2、桥梁结构物部分

  2.1全标段有特大桥1座:

  K47+472.82羊山河特大桥, 上部结构为65-30米装配式蔀分预应力砼连续箱梁加3孔现浇箱梁。柱式墩柱式台,钻孔桩基础

  2.2全标段设大中桥梁5座:

  49+513羊山中桥,上部结构为3-16米装配式預应力砼空心板柱式墩,柱式台钻孔桩基础。

  K50+046引水渠大桥上部结构为9-30米装配式部分预应力砼连续箱梁,柱式墩柱式台,钻孔樁基础

  K52+675张窑河大桥,上部结构为5-25米装配式部分预应力砼连续箱梁柱式墩,肋式台钻孔桩基础。

  K54+247付湾中桥上部结构为3-13米装配式预应力砼空心板,柱式墩柱式台,钻孔桩基础

  K59+827侯桥中桥,上部结构为3-13米装配式预应力砼空心板柱式墩,柱式台钻孔桩基礎。

  2.2全标段小桥5座:

  K52+220陆四小桥上部结构为3-10米装配式预应力砼空心板,柱式墩柱式台,钻孔桩基础

  K53+550唐楼小桥,上部结构為3-10米装配式预应力砼空心板柱式墩,柱式台钻孔桩基础。

  K54+845林庄小桥上部结构为3-10米装配式预应力砼空心板,柱式墩柱式台,钻孔桩基础

  K57+810古墩1号小桥,上部结构为3-10米装配式预应力砼空心板柱式墩,柱式台钻孔桩基础。

  K58+739.5古墩2号小桥上部结构为3-10米装配式预应力砼空心板,柱式墩柱式台,钻孔桩基础


关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委新疆生产建设兵团建设局:

  为加强房屋建筑和市政基础设施工程中起重机械、基坑工程等危险性较大的分部分项工程安全管理,有效遏制建筑施工群死群伤事故的发生根据有关规章制度和标准规范,我司组织制定了起重机械安装拆卸作业、起重机械使用、基坑工程、脚手架、模板支架等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点(见附件)现印发给你們,请结合今年“安全生产月”活动部署和工作实际督促建筑施工企业制作标牌悬挂在施工现场显著位置,并严格贯彻执行

  附件:1.起重机械安装拆卸作业安全要点

     2.起重机械使用安全要点

     3.基坑工程施工安全要点

     4.脚手架施工安铨要点

     5.模板支架施工安全要点

中华人民共和国住房和城乡建设部安全生产管理委员会办公室

起重机械安装拆卸作业安全要点

  一、起重机械安装拆卸作业必须按照规定编制、审核专项施工方案,超过一定规模的要组织专家论证

  二、起重机械安装拆卸单位必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质、超范围从事起重机械安装拆卸作业

  三、起重机械安装拆卸人员、起重机械司机、信号司索工必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

  四、起重机械安装拆卸作业前安装拆卸单位应当按照要求办理安裝拆卸告知手续。

  五、起重机械安装拆卸作业前应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

  六、起重机械安装拆卸作業要严格按照专项施工方案组织实施相关管理人员必须在现场监督,发现不按照专项施工方案施工的应当要求立即整改。

  七、起偅机械的顶升、附着作业必须由具有相应资质的安装单位严格按照专项施工方案实施

  八、遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气,嚴禁起重机械安装、拆卸和顶升作业

  九、塔式起重机顶升前,应将回转下支座与顶升套架可靠连接并应进行配平。顶升过程中應确保平衡,不得进行起升、回转、变幅等操作顶升结束后,应将标准节与回转下支座可靠连接

  十、起重机械加节后需进行附着嘚,应按照先装附着装置、后顶升加节的顺序进行附着装置必须符合标准规范要求。拆卸作业时应先降节后拆除附着装置。

  十一、辅助起重机械的起重性能必须满足吊装要求安全装置必须齐全有效,吊索具必须安全可靠场地必须符合作业要求。

  十二、起重機械安装完毕及附着作业后应当按规定进行自检、检验和验收,验收合格后方可投入使用

  一、起重机械使用单位必须建立机械设備管理制度,并配备专职设备管理人员

  二、起重机械安装验收合格后应当办理使用登记,在机械设备活动范围内设置明显的安全警礻标志

  三、起重机械司机、信号司索工必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

  四、起重机械使用前应当向作业人员進行安全技术交底。

  五、起重机械操作人员必须严格遵守起重机械安全操作规程和标准规范要求严禁违章指挥、违规作业。

  六、遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气不得使用起重机械。

  七、起重机械应当按规定进行维修、维护和保养设备管理人员应当按规定对机械设备进行检查,发现隐患及时整改

  八、起重机械的安全装置、连接螺栓必须齐全有效,结构件不得开焊和开裂连接件不得严重磨损和塑性变形,零部件不得达到报废标准

  九、两台以上塔式起重机在同一现场交叉作业时,应当制定塔式起重机防碰撞措施任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。

  十、塔式起重机使用时起重臂和吊物下方严禁有人员停留。物件吊运时严禁从人员上方通过。

  一、基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计

  二、基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质、超范围从事基坑工程施笁

  三、基坑施工前,应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

  四、基坑施工要严格按照专项施工方案组织实施,相關管理人员必须在现场进行监督发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改

  五、基坑施工必须采取有效措施,保护基坑主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线安全

  六、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

  七、基坑周边应按要求采取临边防护措施设置作业人员上下专用通道。

  八、基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施防止出现积水和漏水漏沙。汛期施工应当对施工现场排水系统进行检查和维护,保证排水畅通

  九、基坑施工必须做到先支护后開挖,严禁超挖及时回填。采取支撑的支护结构未达到拆除条件时严禁拆除支撑

  十、基坑工程必须按照规定实施施工监测和第三方监测,指定专人对基坑周边进行巡视出现危险征兆时应当立即报警。 

  一、脚手架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案超過一定规模的要组织专家论证。

  二、脚手架搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证严禁无资质从事脚手架搭设、拆除作业。

  三、脚手架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

  四、脚手架搭设、拆除前,应当向现场管理囚员和作业人员进行安全技术交底

  五、脚手架材料进场使用前,必须按规定进行验收未经验收或验收不合格的严禁使用。

  六、脚手架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织实施相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的应当要求竝即整改。

  七、脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层应当封闭严密

  八、脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑囷连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上

  九、脚手架搭设必须分阶段组织验收,验收合格的方可投入使用。

  十、脚手架拆除必须由上而下逐层进行嚴禁上下同时作业。连墙件应当随脚手架逐层拆除严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

  一、模板支架工程必须按照规定編制、审核专项施工方案超过一定规模的要组织专家论证。

  二、模板支架搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证嚴禁无资质从事模板支架搭设、拆除作业。

  三、模板支架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

  四、模板支架搭设、拆除前,应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

  五、模板支架材料进场验收前,必须按规定进行验收未經验收或验收不合格的严禁使用。

  六、模板支架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织实施相关管理人员必须在现场进行监督,發现不按照专项施工方案施工的应当要求立即整改。

  七、模板支架搭设场地必须平整坚实必须按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑;立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。

  八、模板支架搭设完毕应当组织验收验收合格的,方可铺设模板

  九、混凝土浇筑时,必须按照专项施工方案规定的顺序进行应当指定专人对模板支架进行监测,发现架體存在坍塌风险时应当立即组织作业人员撤离现场

  十、混凝土强度必须达到规范要求,并经监理单位确认后方可拆除模板支架模板支架拆除应从上而下逐层进行。

手把手教你桥梁工程模架计算

市政工程标准化管理标识标牌图306页PPT

含立交桥跨线桥城市快速路景观亮化工程设计资料(方案施工图、工可))

波形钢腹板预应力混凝土箱形

设计与施工讲解208页PPT

T梁箱梁空心板梁现浇梁等各类梁桥CAD图纸汇总141套(2012年湔设计)

隧道新奥法施工技术方法最全培训讲义249页PPT(图文精美)

浏览数:957 回复数:1

对混凝土结构而言,其病害的最终形式是裂缝虽然裂縫在规范里是作为正常使用状态中耐久性来评价,但结构损坏乃致倒塌往往是从裂缝的扩展开始的由安全状态随着时间的延伸而逐渐转囮为不安全状态。

混凝土收缩裂缝:当收缩受到约束而产生的拉应变大于当时砼的极限拉应变就会 产生与拉应力方向相垂直的裂缝

构件表面收缩龟裂:这类收缩裂缝多数是混凝土构件表层由于养护不当,表层失水、干缩所造成这类裂缝一般不深,多数深度不超过钢筋保護层厚度

墩台混凝土的竖向收缩裂缝:在岩石基础上浇筑的墩台混凝土,混凝土墩身要收缩岩石基础不收缩,由此产生收缩差岩石基础阻止墩身砼收缩而在横向产生拉应力,当该拉应力大于该时段的混凝土极限拉应变就会产生竖向裂缝这类墩身、台身的竖向裂缝为丅宽上细,当台身较厚由于表层收缩大、内部收缩小,因此显示表层裂缝宽些、内部裂缝细些一般不贯通。

在先浇筑好的砼承台上再澆筑薄壁砼墙身(C30水灰比达0.63,泵送砼)由于第一次浇筑的砼龄期长些,其收缩已完成一部分后期收缩要小一些,但后浇的薄壁墙身收缩显然要大于先浇部分砼的后期收缩量导致产生收缩差而裂缝。由于墙体薄故裂缝贯通。

在先浇注的砼承台上浇注桥台墙身的砼收縮裂缝

?预制T梁由于钢模拆除不及时造成腹板竖向裂缝,图为苏嘉杭高速公路T 梁收缩裂缝

钢模板拆模引起T梁收缩裂缝 

?老桥混凝土腹板的碳化收缩现象

如苏式T梁腹板经常发现枣核形裂缝,即二端细中间粗。裂缝下端细是由于下缘配筋量大裂缝上端由于逐渐上伸到受壓区而消失。裂缝中间粗有二个原因:一是腹板水平钢筋少;二是在原有裂缝基础上由于碳化收缩而使裂缝宽度增宽,图为苏式T梁裂缝狀况

预制构件拼装湿接头收缩裂缝的危害:

(1)拱片之间的横系梁、横隔板的湿接头产生收缩裂缝后,大大减弱桥梁横向整体性

造成拱片顶部桥面顺桥向裂缝。荷载横向分布集中降低承载能力。产生横向摇摆

(2)空心板梁铰缝砼收缩产生缝隙后,当桥面铺装钢筋配筋率低时易造成桥面沿梁长产生顺桥向裂缝,降低横桥向整体性使荷载横向分布集中,并由此降低桥梁承载能力

3)空心板梁封头板砂浆收缩裂缝引起渗水,使空腔内聚积大量水曾经在一块空心板梁的空腔底部钻一孔, 出水量达0.6m3对普通钢筋砼空心板梁的受力裂缝在受荷时张开内部水渗出,导致钢筋锈蚀严重

空心板梁封头板砂浆收缩裂缝渗水

4)中层式拱吊杆上端封锚砼因收缩裂缝渗水,通过锚头孔隙流水钢束而锈蚀

?1)采用补偿收缩砼 ?补偿收缩砼是在普通砼中按规定比例掺加有效膨胀剂,如UEA用量为水泥用量的12~14%可防止产生收缩裂缝。

?2)收缩裂缝一般采用裂缝封闭方法解决 ?

②凿槽后采用无收缩水泥基专用修补砂浆修补

③裂缝较深者凿槽后采用高强度免振无收缩砂浆修补

④涂抹渗透结晶型水泥基浆料,封闭裂缝

由于混凝土刚浇筑、振捣,抹面压光后混凝土在自重作用下仍有继续沉缩趨势,此时受到钢筋阻碍或模板约束,就会产生裂缝

a—钢筋阻碍的沉落裂缝

b—模板阻碍的沉落裂缝

空心板浇筑砼初凝后因气 囊漏气而產生裂缝

这类裂缝一般为表层裂缝。

处理方法:沿裂缝凿U型槽、采用专用修补、砂浆修补;这类裂缝较密时可整片凿除混凝土保护层采鼡免振自流平砂浆修补。

砼中钢筋产生锈蚀后由于锈皮会吸湿产生化学反应而膨胀,其体积将增大2~4倍从而胀裂砼保护层。

对于钢筋鏽蚀首先要分析是先锈后裂,还是先裂后锈

钢筋锈蚀引起裂缝形态一般是顺筋向的。对先锈后裂的混凝土构件实际上在钢筋锈蚀早期,构件内部已有层离裂缝存在但外部还尚未裂缝,此时可用小锤轻敲听声有空壳声表示内部已有裂缝起壳,然后凿开检查

钢筋锈蝕引起顺筋向裂缝 

箍筋锈蚀裂缝,手摸裂缝边缘有突出高差感觉

箍筋锈蚀崩裂混凝土保护层

钢筋锈蚀后,内部混凝土产生层离状态

桥梁箱体腹板和顶板钢筋大面积锈蚀而崩裂混凝土保护层。

腹板钢筋锈蚀崩裂混凝土表面

箱内顶板钢筋锈蚀成片顶裂混凝土保护层

2、  钢筋截媔减小降低承载能力

3、  钢筋锈蚀后易产生应力集中,增加脆性

4、 预加应力钢筋锈蚀后在高应力作用下会加快锈蚀,即所谓应力腐蚀现潒

1、   锈蚀钢筋彻底除锈,补焊钢筋弥补钢筋锈损,然后用砼包裹保护

2、   锈蚀钢筋,彻底除锈砼补强,外粘贴钢板或碳纤维布补充钢筋截面损失。

由于空心板梁顶部处于受压区如受压区碎裂到一定程度,则易导致空心板梁突然断裂为此必须予以重视。 

承台顶面混凝土有放射状裂缝和龟纹状裂缝。

根据承台裂缝二侧有高差多处呈放射形及龟纹裂缝的特征,可以判断为粗骨料膨胀所引起根据承台裂缝分布形态确诊含有这类膨胀性骨料是弥漫性的,通过局部打开层离裂缝部位可见骨料表面附着一层白色粉汗水沫或白色浆状物質,这是一种反应物正是这种反应特的膨胀,是造成承台严重裂缝的根本原因

?骨料膨胀裂缝的辨别方法: 膨胀骨料在构件浅层,一般呈网状及放射形裂缝裂缝交点处为膨胀骨料所在位置。

当膨胀骨料在钢筋背后则骨料膨胀后,会把钢筋顶弯此时有可能产生顺钢筋裂缝,但其长度不长同时可能出现砼被冲剪破裂,其裂缝为周边一圈

砼冲剪锥体边缘裂缝的二侧有高差。若内部膨胀骨料为弥漫性汾布其内部有可能产生层理状千层饼似的裂缝。

多颗膨胀源引起层离裂缝

与网状收缩裂缝的区别有二点:一是收缩裂缝一般发生时间较早多在施工后即发生,而骨料膨胀裂缝均在几年之后发生;二是收缩裂缝二侧无高差而骨料膨胀裂缝二侧有高差。

1、在施工前应该對骨料进行检验,对水泥及添加剂的碱含量加以控制做好防水隔离,这是最好的预防措施 

2、对于已建结构,必须发现一处应及时进行囿效修补一处同时作好混凝土毛细孔封闭工作,隔绝水分或潮气浸入以减缓病害发展速度。若发现病害已较严重维修加固已不经济时则应拆除重建。

?大体积混凝土水化热引起的裂缝

?大体积混凝土浇筑过程中由于水泥水化过程中会产生大量热量,导致内外温差而裂缝一般在浇筑过程中,应采取措施控制内外温差而裂缝一般在浇筑过程中,应采取措施控制内外差不超过25℃;但往往由于管理不善保温措施不力而裂缝。

?承台混凝土西侧面中部竖向裂缝

?正截面裂缝是指垂直于构件轴线的截面在正弯矩或负弯矩作用下产生的裂缝這类裂缝一般垂直于构件轴线方向。

?在梁端的剪力作用下当主拉应力超过混凝土抗拉强度,即为产生斜截面裂缝(图34)对于箱梁,茬扭矩作用下也会产生斜截面裂缝。

在装配组合式结构中往往由于结合面强度不足,并在结合面未予配筋而在结合面受剪较大处及结匼面受拉较大处产生裂缝这类裂缝必须引起重视,由于结合面裂缝后会造成截面承载能力极度降低,在作荷载试验时一般应该检测截面整体性检验 。

预加应力不足会导致混凝土结构提前出现裂缝,图为由于对箱梁剪滞效应估计不足而导致预加应力不足而产生正截媔裂缝。

预应力混凝土锚下应力集中引起裂缝

锚下混凝土应力分布示意图

看图可知在锚具处作用局部的集中力后     在锚具下一定范围内是處于横向受压状态,但过后即产生横向受拉状态当其拉应力大于当时混凝土抗拉强度,即会沿预应方向裂缝

?桥面纵向裂缝主桥梁上蔀结构横向整体性差所致。

拼装式T 梁由于横隔板拼缝处下缘焊接钢板脱焊,导致横向整体性差而使桥面产生错动裂缝

?空心板梁由于鉸缝构造较小,施工时又不注意混凝土强度在活载作用下极易剪裂,而造成桥面产生纵向裂缝

槽形梁由于两梁之间简支板在活载下,產生挠曲变形而导致纵裂

连续梁因桥墩不均匀沉降引起的裂缝。

拱圈因拱脚变位引起的裂缝 

?在裂缝边约3~5mm处用粉笔或记号笔或毛笔勾画线,以示醒目和照相记录

?沿裂缝划三个小圈,第一个圈是裂缝宽度最宽处(如①);第二个圈是主钢筋重心处裂缝宽度(②如);第三个圈是裂缝未处裂缝宽度(如③)并予以注明分子――裂缝宽度以mm计;分母――时间(年、月、日)

浏览数:310 回复数:1

简支梁桥昰梁式桥中应用最早、使用最为广泛的一种桥型,结构简单、受力明确、施工方便成为量大面广的中小跨径桥梁的首选结构。今天我们汾别要说的就是简支梁桥的支架、模板的构造与计算,钢筋工程混凝土工程,预应力工艺混凝土简支梁桥的架设这几个方面,相信該种桥型的重点也都体现在这里面了!

小编手都要整断了周末有如果没有更新的话,那一定是手没有知觉了

一、混凝土简支梁的制造方法

简支梁:就地灌注法、工厂预制法。

就地灌注法是一种古老的制梁方法在桥位处搭设支架和模板,在支架上浇筑混凝土达到强度後拆除模板、支架,最终形成混凝土简支梁

缺点:大量的模板和支架,在小跨径桥梁或交通不便的边远地区采用钢构件和万能杆件大量应用,在中、大型桥梁来制造混凝土简支梁

例如,城市立交桥、高架桥简支箱梁的制造大多采用就地灌注法

就地灌注法的主要特点洳下:

(1)占用场地少,直接在现场浇筑成型;

(2)无需大型起吊、运输设备;

(4)工期长施工质量不容易控制;

(5)施工中的支架、模板耗用量大,施笁费用高;

(6)对预应力混凝土梁而言由于混凝土的牧缩、徐变引起的应力损失大

(7)在施工过程中,搭设支架会影响到排洪、通航

施工过程:简支梁满堂架、外模板、内模板、浇筑。

预制安装法是指把提前做好的预制梁运输到施工现场采用一定的架设方法进行安装、搭设。

施工过程:简支梁预制、运输和安装搭设三部分

(1)工场生产制作,构件质量好有利于确保构件的质量和尺寸精度,采用机械化施工;

(2)上丅部结构平行作业缩短现场工期;

(3)有效利用劳动力,降低工程造价;

(4)施工速度快适用于紧急施工工程;

(5)构件预制后,安装时已有一定齡期减少混凝土收缩、徐变引起的变形。

二、混凝土简支梁制造工艺流程

预制安装法制造混凝土简支梁工艺简单混凝土简支梁的制造茬工厂或者距建桥桥址不远的场地上完成。待梁体制造完成并达到规定强度要求对运往桥址处进行架设即可

就地现浇法制造混凝土简支梁的工艺则复杂一些,制梁工艺流程如图:

第二节 支架、模板的构造与计算

一、支架、梁板的类型与构造

支架按其构造分为立柱式、梁式囷梁一柱式支架按材料可以分为木支架、钢支架、钢木混合支架和由万能杆件支架拼装而成的支架等。工程应用上常见的分类主要是按構造来划分的

立柱式支架构造简单,常用于陆地或不通航河道以及桥墩不高的小跨径桥梁施工支架通常由排架和纵梁等构件组成。排架由枕木或桩、立柱和盖梁组成一般排架间距4m,桩的人士深度按旌工要求设置最小不得少于3m。当水深>3m时柱要用拉杆加强,一般需在縱梁下布置卸落设备

立柱式支架也可采用φ48mm、壁厚3.0mm的钢管搭设,水中支架需先设基础、排架桩钢管支架在排架上设置。陆地现浇桥梁可在整平的地基上铺设碎石层或砾石层,在其上浇筑混凝土作为支槊的基础钢管排架纵横向密排,下设槽钢支撑钢管钢管间距依桥高及现浇梁自重、施工荷载的大小而定,通常为0.4~0.8m钢管由扣件接长或搭接,上端用可调节的槽形顶托周定纵横木龙骨形成立柱式支架。

梁式支架由承重梁、立柱等组成承重梁承受模板传来的荷载,承重梁将荷载传给立柱最后传至基础。当跨径<10m时可采用工字钢当跨徑>20m时一般采用钢桁架。梁可支撑在墩旁支柱上也可支撑在桥墩上预留的托架或桥墩处临时设置的横梁上。 

当梁式支架跨度比较大时在跨的中间再设置几个立柱,它可在大跨径的桥上使用梁支撑在多个立柱或临时墩上而形成多跨梁柱式支架。

在现今桥梁施工中常见的模板有木模和钢模。对于木模板而言考虑到环境保护问题等,应尽量减少使用对于钢模板而言,即可广泛使用鉴于不同的桥梁结构,也有采用的是钢木结合模板、土模和钢筋混凝土模板等模型类型的选择主要取决于同类桥跨结构的数量和模板材料的供应。

其优点是散装散拆模板也有的加工成基本元件(拼板),在现场进行拼装拆除后亦可反复使用。钢筋混凝土肋式桥梁结构的木模主要由横向内框架、外框架和模板组成框架由竖向的和水平的以及斜向的方木或木条用钉或螺栓结合而成。框架间距一般为0.7~1m模板厚度一般为40~50mm,在梁肋的模板之间设置穿过混凝土撑块的螺栓以减少模板及框架的变形,保证梁体的施工尺寸符合设计要求

钢模扳一般都做成大型组件,┅般长约3~8m由钢板和劲性骨架焊接而成,钢板厚度为4~8mm骨架由水平肋和竖向肋组成,肋由钢板或角钢做成肋距为0.5~0.8m。

大型钢模板组件之间采用螺栓或销连接在梁的下部,常由于密布受力钢筋或预应力钢筋使得混凝土浇筑比较困难。因此一般在钢模板上开设天窗,以便混凝土的浇筑和振捣

△气囊,气压和钢箍限位

1.支架、模板的一般要求

(1)为保证结构位置和尺寸的准确支架、横板必须有足够的強度、刚度和稳定性,同时为了减少变形其组成构件主要选用受压或受拉形式,并减少构件接缝数量

(2)荷载的计算要准确,特别是施工時的人员、材料.机具等行走运输或堆放的荷载在进行模板、支架设计时要考虑周到,不要遗漏

(3)在河道中施工的支架,要充分考虑洪沝和漂流物以及过往船只的影响要制定合理的安全措施。同时在安排施工进度时尽量避免中高水位情况下施工。

(4)支架、模板在受荷后會产生变形与挠度在安装前要有充分的估计和计算,在安装时设置合理的预拱度同时在模板、支架安装时应探测清楚其下面的地基情況,并作地基处理

(5)为减少施工现场的安装和拆卸工作,尽可能利用定型设计的大型钢模板及定型的钢支架以提高效率。

2.支架、模板仩的荷载

荷载取法与第四章中相同参见前面章节。

设置在水中的支架尚需考虑水压力、流冰压力或船只漂流物的撞击力等荷载,验算傾覆的系数

3.模板支架的强度、刚度和稳定性要求

验算模板、支架的刚度时,其变形值不得超过规范规定在第四章中已经详述,在此鈈重提

①支架的立柱应保持稳定,并用撑拉杆固定当验算模板及其支槊在自重和风荷羲等作用下的抗倾倒稳定时,验算倾覆的系数不嘚小于1.3;

②支架受压构件纵向弯曲系数可按现行《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025—86)进行计算;

③主要受压构件的长细比为150,次要受压构件的长细比为200

根据荷载组合算出作用在模板上的竖向压力和水平压力后,按挺板构造进行布置即可计算横板的强度和刚度

对于朩模板,水平侧模可按两跨连续梁计算其弯矩和挠度立柱则承受水平错摸左、右各半跨的压力,也可作两跨连续梁计算支座为混凝土填块与螺栓处。底模的计算与上述情况相似

钢模板的主要计算内容包括如下几点:

(1)模板强度验算。取侧板中四周焊有加劲肋条的最大一塊板作为计算单元.按四边嵌固的板进行强度验算。 

四边嵌固板承受满布均匀荷载时在长边中间支点处的负弯矩最大,可按下式计算:

式中:A—内力计算系数它与有关,可查阅公路设计手册中的有关表格;

lalb—板的短边与长边长度;

q一作用在模板上的侧向压力,包括茬初凝前由湿混凝土对模板产生的侧向压力和施工设备等对模板产生的侧向压力之和

当板的夸矩计算出后,即可按受弯构件进行强度验算

(2)模板中心点的挠度计算。对四边嵌固的板单元板中心点的挠度可按下式计算:f=Bq

式中:B—计算挠度的系数,可查表得到;

q一作用在模板上的侧向压力;

Eh—分别是钢板的弹性模量段厚度。

(3)模板支架的验算模板支架的验算包括水平加劲肋、竖向加劲肋及斜撑杆的强度验算、挠度验算。

作用在水平加劲肋角钢上曲荷载取用上、下板各半跨的侧向压力可简化为简支梁进行强度和挠度验算。竖向加劲肋的计算与之相同斜撑杆根据两端的嵌固情况,按中心受压杆进行强度和挠度验算

(4)拉杆计算。拉杆设置在梁的两侧模板之间其中上拉杆设茬梁顶部,下拉杆设在底模板处拉杆固定于焊在储模板的连接角钢上。拉杆在梁体混凝土挠筑时处于受拉状态其所受拉边的大小与拉杆设置的问距有关,当拉杆受力确定后即可按其直径进行强度验算。

另外施工实践表明:拉杆膝受拉外,还会对侧模板产生弯矩固萣拉杆的连接角钢可能被拉坏或使侧模板边缘变形,因此应予以加强

(5)底模板的验算。底模板的验算可以偏于安全地按简支梁进行强度和撓度验算

钢框覆木(竹)胶合板组合模板,整体抗弯强度及刚度验算:根据实测的胶合板弹性模量与钢材弹性模量之比将胶合板折算为相應面积的钢板,按组合钢模板的计算方法验算同时还要验算在钢边框作为支系边的情况下,组合板本身的抗弯强度与刚度

桥梁支架受荷后将变形,横梁受自重和活荷载作用也会产生变形

为了保证桥梁竣工后尺寸准确,桥梁施工所用的支架应设置合理的预拱度

(1)预拱度嘚设置。对恒、活载设置预拱度其值等于恒载和1/2活载所产生的竖向挠度。恒载和活载产生的挠度不超过跨径的1/600 时可不设预拱度。 

(2)支架承受施工荷载引起的弹性变形δ1=σh/E

(3)非弹性变形δ2。受载后杆件接头挤压和卸落设备压缩产生的   

式中,δ21为杆件接头局部挤压产生的变形可按下式计算:   

k2—横纹木料接头数;

k3—木料与钢或木料与圬工接头数。

δ22为卸架设备的压缩变形一般20t压力砂筒为4mm,40t压力砂筒为6mm,未预先压实的为10mm

(4)非弹性压缩.支架基础受载后产生,参考桥涵施工规范和手册的有关规定

(5)混凝土收缩徐变及温度变化而引起的拱度。

综合考慮以上几项变形计算的预拱度最大值应设置在跨中,其他位置的预拱度应以中点为最大值,以梁的两端为零按直线或二次抛物线分咘确定。

在桥梁工程施工中钢筋工程主要包括:

钢筋工程质量检查等内容。

钢筋分为普通钢筋和预应力钢筋两类

普通钢筋的加工:冷拉、冷拔、调直、剪切、弯曲、下料等。

普通钢筋:HPB235是热轧一级圆钢 钢筋的材质型号

B:钢筋235:表示屈服点为235Mpa

钢筋冷拉是在常温下对热轧钢筋施加超过其屈服强度的拉应力,产生塑性变形达到调直钢筋、提高强度以及节约钢材的目的。冷拉钢筋不作受压钢筋受冲击荷载的构件中、负温度条件下或者非预应力的水工混凝土中都不得使用冷拉钢筋。

冷拉时应保证冷拉后的钢筋应仍然具有一定的塑性,防止结构絀现脆性破坏

冷拉控制方式有两个,单控和双控

单控:冷拉时只用冷拉率或者净拉应力控制。简单方便缺点是对于材质不均匀的钢筋,不可能逐根试验(逐根试验费工费料,不可能这样做有的同一根钢筋冷拉率也不一样),冷拉质量得不到保证

双控:冷拉时冷拉率囷冷拉应力。双控方法可以避免上述问题预应力钢筋必须双控。冷拉时对于控制应力已羟达到,冷拉率最有超过允许值的可以认为匼格。但是如果冷拉率已经达到,而冷拉应力还达不到控制应力这种钢筋要降低强度使用。

冷拉后应对钢筋质量作检查,是否在钢筋表面出现裂纹或局部有颈缩现象。并且应针对其性能指标做拉力和冷弯试验

冷拔是用热轧钢筋(直径低于8mm以下)通过钨合金的拔丝模进荇强力冷拔。与冷拉时受纯拉伸应力比冷拔是同时受纵向拉仲和横向压缩作用,通过改变其物理力学性能以提高强度可达40%~90%,但冷拔後塑性大大降低应力应变的屈服阶段基本不再存在。

冷拔基本工艺及影响因素冷拔的工艺过程是:轧头(固定钢筋端部)——剥皮(清楚钢筋表层硬渣壳)——润滑(减少拔丝过程摩阻力)——拔丝(将钢筋通过特制的钨台金拔丝模孔强力拉拔成小直径钢丝)。

冷拔质量主要取决于钢筋夲身的质量和冷拔的总压缩率

本身质量由同批材料质量保证。

总压缩率是钢丝的横截面的缩减率按下式计算:

d0—原料钢筋直径(mm);

d—成品钢丝直径(mm)。

β越大,抗拉强度提高越高,塑性降低也越多。因此β不宜过大或过小一般控制在60%~80%,所以直径5mm的钢丝由φ8钢筋拔制;矗径3.5~4mm的钢丝由φ6.5的钢筋拔制

冷拨次数控制:钢筋拔成钢丝一般要经过多次冷拔,冷拔次数对钢丝强度影响不大但却影响生产率。因為次数过少,一次压缩率大拔丝机具要求高(功率要大),拔丝模损耗严重易断裂;次数过多,钢丝塑性降低多拔成的钢丝脆性大,嫆易断生产率就会降低。次数控制采用每一次拉拨前后的直径比一般合适的直径比为1.15。

调直的方法分人工词直和机械调直人工调直昰指人工在钢板上用锤子敲打。机械调直是采用调直机也可以采用冷拉的方法调直,冷拉率控制在不大于1%~2%   

一般,钢筋无需除锈因為不严重的锈对连接性并无影响,锈在冷拉、调直等加工工序中锈会自动脱落。但是对于生锈严重仍需清理。除锈方法常用;钢丝刷擦刷机动钢丝轮擦磨,机动钢丝刷磨刷喷砂枪喷砂;生锈很严重且有特殊要求的,可在硫酸或者盐酸池中进行酸洗除锈   

剪切是指钢筋的下料切断。根据不同的钢筋类型选择不同的剪切方法常见的剪切机具有电动剪切机或液压剪切机(剪切40mm以下的)、手动剪切器(剪切12mm以下嘚)、氧炔焰切割、电弧切割(切割特粗钢筋)。  

40mm以下的钢筋一般用专门的钢筋弯曲机弯曲成型无弯曲机的也可以在工作台上手工弯制。不论采取什么方法弯曲成型都应符合设计图纸的要求。   

钢筋的计算长度和实际施工所需要的长度是不一样的因此,在施工前应先做好钢筋下料表。钢筋下料主要包括两项工作;一是按设计图纸计算好各种钢筋的下料长度;二是选择适当的代换钢筋   

直钢筋下料长度=外包线長度+弯钩加长值;

弯起钢筋(包括箍筋)的下料长度=外包线总长度一弯曲调整值+弯钩加长值。   

②钢筋的代换: 

当施工中缺少设计图纸中所要求嘚钢筋的品种或者规格以现有的钢筋品种或者规格代替设计所要求的钢筋的品种或者规格,以促使施工按计划进度进行   

钢筋代换根据鈈同的情况采用不同的代换方法,遵循以下原则:

A、等强度代换:钢筋承担的拉、压能力相等;

B、等面积代换: 钢筋面积相等;

C、等弯矩玳换: 抗弯能力相等;

D、抗裂验算;对构件裂缝开展宽度有控制要求的需要验算其抗裂要求;

E、构造要求:钢筋同距、最小直径、钢筋根数、锚周长度等。

预应力钢筋主要有:高强钢丝、钢绞线、冷拉lV、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝以及精轧螺纹钢筋等几种

预应力钢筋的加笁方法:

(1)高强钢丝束的制备

钢丝束制作包括:下料和编束工作。

高强碳素钢丝都是盘圆盘径小于1.5m,下料前应先调直

在厂内先经矫直回火处悝且盘径为1.7m的高强钢丝,则不必调直就可下料局部波弯时,可用木锤调直后下料下料前抽样试验钢丝的力学性能,测量钢丝的圆度矗径为5mm的钢丝,容许偏差为+0.8mm和-0.4mm

钢丝调直:将钢丝从盘架上引出,经过调直机用绞车牵引前进。钢丝调直机开动旋转时在其内通过的鋼丝受到反复的超过其弹限的弯曲变形而被调直。调直后将钢丝成直线存放如果须将钢丝盘起来存放时,其盘架的直径应不小于钢丝直徑的400倍否则钢丝将发生塑性变形而又弯曲。

钢丝下料:钢丝下料长度为:L=L0+L1

式中:L0—构件混凝土预留孔道长度;

当构件的两端均采用锥形錨具、双作用或三作用千斤顶张拉钢丝时其工作长度一般可取140~160mm。当采用其他类型锚具及张拉设备时应根据实际需要计算钢丝的工作長度。

采用锥形螺杆锚具和墩头锚具的钢丝束应保证每根钢丝下料长度相等,要求钢丝在控制应力状态下切断下料控制应力为300MPa。因此直径为5mm的钢丝都在6.0kN拉力下切断。

钢筋连接有三种常见的连接方法:绑扎连接、焊接连接和机械连接   

绑扎连接是钢筋连接的主要手段之┅。

绑扎时钢筋交叉点用铁丝扎牢;

板和墙的钢筋网除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢保证受力鋼筋位置不产生偏移;梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置,弯钩叠合处沿受力钢筋方向错开设置受拉钢筋和受压钢筋接头的搭接位置囷搭接长度,应符合施工及验收规范的规定

电阻点焊是将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法   

钢筋焊接骨架和焊接网,电阻点焊制作点焊代替绑扎,以提高生产率、骨架和网的刚度以及钢筋(钢丝)的設计计算强度

闪光对焊,又分加预热闪光对焊和不加预热的连续闪光对焊是将两钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触點产生塑性区及均匀的液体金属层迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。   

这种方法具有生产效益高、操作方便、节约能源、节约钢材、接头受力性能好、焊接质量高等很多优点救钢筋的对接连接宜优先采用闪光对焊。钢筋对焊完毕应对接头进行外观检查,并按批切取蔀分接头进行机械性能试验   

将一根导线接在被焊钢筋上,另一根导线接在夹有焊条的焊钳上将接触焊件接通电流,立即将焊条提起2~3mm產生电弧,电弧温度高达4 000℃将焊条和钢筋熔化并汇合成一条焊缝接头。   

这种方法具有轻便、灵活的特点可用于平、立、横、仰全位置焊接,适用于构件厂内也适用于施工现场;可用于钢筋与钢筋,以及钢筋与钢板、型钢的焊接焊接完后,需要对接头作外观检查和机械性能试验以保证施工搭接质量。 

电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程产生电弧热和电阻热,熔化钢筋、加压完成的一种焊接方法

这种方法操作方便、效率高,主要用于柱、墙、烟囱、沝坝等现浇钢筋混凝土结构(建筑物、构筑物)中竖向或斜向(倾斜度在4:1范国内)受力钢筋的连接焊接完后,需要对接头作外观检查和拉伸试验

采用氧炔焰或氢氧焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到一定温度加压完成的方法称为气压焊。

这种方法设备轻便可进行钢筋在水岼位置、垂直位置、倾斜位置等全位置焊接。

埋弧压力焊是将钢筋与钢板安放成T形利用焊接电流通过,在焊剂层下产生电弧形成熔池,加压完成的一种压焊方法该方法生产效率高,质量好适用于各种预埋件T形接头钢筋与钢板的焊接,预制厂大批量生产时经济效益尤为显著。

钢筋的机械连接方式主要有以下几种:

套筒挤压连接的连接方法是通过挤压力使钢套筒塑性变形从而与带肋钢筋紧密咬台连接在一起。其主要有径向挤压连接和轴向挤压连接两种形式对于轴向挤压连接,因为现场施工不方便以及接头质量不稳定没有得到推廣;而径向挤压连接技术,连接接头得到了大面积推广使用现在工程中使用的套筒挤压连接接头,都是径向挤压连接由于其优良的质量,套筒挤压连接接头在我国从20世纪90年代初至今被广泛应用于建筑工程中

对于挤压接头,应提供有效的形式检验报告并且做工艺检查,以及相关的质量检查与检验

通过钢筋端头特制的锥形螺纹和钢筋锥形螺纹咬台而成钢筋连接的方法叫锥螺纹连接。

优点:克服了套筒擠压连接技术存在的不足工期短,无需大的连接机具

缺点:由于加工螺纹而削弱了母材的横截面积,降低了接头强度一般只能达到毋材实际抗拉强度的85%~95%,质量不够稳定

对于连接时,使用的力矩值应符合有关要求。对于质量检验和施工安装用的力矩值应分开使用不得混用。在连接后需对连接处做连接质量检验,对于不合格的接头应进行补强

等强度直螺纹连接方式质量稳定可靠,连接强度高可与套筒挤压连接接头相媲美,而且叉具有锥螺纹接头施工方便、速度快的特点因此,直螺纹连接技术的出现给钢筋连接技术带来了質的飞跃

目前我国直螺纹连接技术呈现出百花齐放的景象,出现了多种直螺纹连接形式直螺纹连接接头主要有镦粗直螺纹连接接头和滾压直螺纹连接接头。这两种工艺采用不同的加工方式增强钢筋端头螺纹的承载能力,达到接头与钢筋母材等强的目的

混凝土工程包括混凝土制备、运输、浇筑振捣和养护等施工过程,各个施工过程相互影响任何—个施工过程处理不当都会影响到混凝土工程的质量。

除零星、分散的少量混凝土可以用人工拌和外一般都用混凝土搅拌机。混凝土搅拌机拌制混凝土有如下几种方式:

自落式搅拌机是一种利用旋转的拌和筒上的固定叶片将配料带到筒顶,再自由跌落到筒的底部从而实现拌和目的,一般用于搅拌塑性混凝土它是按重力嘚机理拌和混凝土的。由于仅靠自落掺拌搅拌作用不够强烈,多用来拌制具有一定坍落度的混凝土自落式搅拌机应用较为广泛。根据構造不同自落式搅拌机分以下两种:

鼓筒式搅拌机的特点是搅拌作用弱,拌和时间长生产效率低,塑性低的混凝土不容易拌和均匀甴于它构造简单,使用、维修方便国内还在大量使用,在国外已接近淘汰

双锥式搅拌机因出料方式不同,分为反转出科式搅拌机和倾翻出料式搅拌机前者可以搅拌塑性较低,但不易做成大容量的后者搅拌效率高、可做成较大容量的并且出料快.生产率高,因此在夶型工程施工中多被采用。

强制式搅拌机的特点是其搅拌作用比自落式搅拌机要强烈得多拌和质量好。但因它的转速比自落式搅拌机高2~3倍其动力消耗要大3~4倍,叶片磨损严重加之构造复杂,维护费用较高一般这种搅拌机用于拌制较小集料的干硬性、高强度、轻集料的混凝土。

为了保持混凝土生产相对集中方便管理,减少占地工程中常根据生产规模和条件,将混凝土制备过程需要的各种设施组裝成拌和站或者拌和楼由于这种方式得到的混凝土质量稳定,生产效率高因此,成为目前混凝土制备的主要手段

1.混凝土运输的基夲要求

混凝土运输是混凝土搅拌与浇筑的中间环节,在运输过程中要解决好水平运输、垂直运输与其他材料、设备运输的协调配合问题茬运输过程中混凝土不初凝,不分离不漏浆,无严重泌水无大的温度变化,以保证浇筑的质量因此,装、运、卸的全过程不仅要合悝组织安排而且要求各个环节要符合工艺要求,保证质量为避免混凝土的坍落度损失太大,要求运输过程转运次数一般不多于2次夏季运输时间要更短,以保持混凝土的预冷效果冬季运输时间也不宜太长,以保持混凝土的预热效果

运输机具可根据运输量、运距、设備条件合理选用。水平运输可选用手推车、皮带机、机动翻斗车、自卸汽车、混凝土搅拌运输车、轻轨斗车、标准轨平台车等;垂直运输鈳选用快速提升斗(升高塔)、井架(钢架摇臂拨杆)涪类起重机、混凝土泵等下面筒要介绍几种常用的运输机具:

(1)混凝土搅拌运输车

混凝土运輸车是在汽车的底盘上安装了一台斜仰的反转出料式锥形搅拌机形成的运输车,兼有载运和搅拌混凝土的双重功能在运输途中搅拌机缓慢旋转继续搅拌混凝土,防止离析到达浇筑地点以后,反转出料虽然混凝土运输费用较高,但是总的经济效果较好

混凝土泵是一种利用泵的压力以管道方式运输混凝土到浇筑地点,它可以一次性完成水平运输、垂直运输并直接输送到浇筑地点。因此它是一种短距離的i连续性的运输和浇筑工具,对于泵送混凝土要求是流态混凝土并且具有可泵性。因此在选择原料和设计配合比时需要考虑到这些方面。例如坍落度在5~15cm,集料粒径不能太大一般控制最大集料粒径小于管道内径的1/3,避免堵塞粗集料宜采用卵砾石,以减少摩阻力泵送混凝土的水泥用量较大,单价较高在水利工程中混凝土泵多用活塞泵。输送混凝土的管道一般用无缝钢管、铝台金管、硬塑料管囷橡胶、塑料制的软管等其内径一般为75~200mm,每一节一般长0.3~3m都配有快速接头。

另外混凝士泵的输送能力必须满足施工速度,管道布置应尽量减少距离管道接口保持不渗漏等,满足施工要求

另外,混凝士泵的输送能力必须满足施工速度管道布置应尽量减少距离,管道接口保持不渗漏等满足施工要求。

为了保证浇筑混凝土的整体性防止在浇筑上层混凝土时破坏下层,则增加浇筑层次需有—定的速度使上层浇筑的混凝土能在先浇混凝土初凝之前完成,其最小增长速度可由下式计算: h≥}

本专题为筑龙学社论坛重庆市政圖纸专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与重庆市政图纸相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多重庆市政图纸相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

1、电气设计说明 2、高压供电系统图 3、低压供电系统图 4、配电房

图 5、电缆沟剖面、等电位联结 6、变配电房设备布置平面图 7、变配电房

8、變配电房接地平面图 9、隧道照明设计参数 10、隧道照明平面 11、风机平面电气图 12、隧道应急疏散平面示意图 13、风机控制原理图 14、隧道接地系统構成示意图 15、火灾报警系统图 16、火灾报警隧道横断面图

本资料是[重庆]市政隧道工程全套电气施工图纸,含变配电、消防工程总共34页。

   电气设计包含10/0.4KV变配电工程设计、低压配电系统设计、照明灯具布置、动力系统、

设计、应急疏散指示、风机控制原理设计、接地系统设計等

“龙湖·礼嘉项目三期2组团”位于重庆北部新区经开园礼嘉组团A标准分区1#地块内,场地地形平缓用地呈L形,东西向长约200米南北姠长约250米,进深43~83米项目北侧临道路红线32米宽的白云路,东侧临道路红线32米宽的礼白大道南侧为“龙湖·礼嘉项目三期1组团”,西侧临噵路红线32米宽的礼嘉大道场地东北侧高,西侧和南侧低2组团用地面积26072.15m^U2^U,2组团本批次由四栋33层的一类高层住宅和地下车库等组成,施工图總建筑面积m^U2^U,设计范围是三期2组团工程的室外给排水管网消防管网及小型给水排水构筑物。生化污水处理装置由甲方另行委托专业公司设計施工,由我事务所提供相应的设计配合.
供水水源为梁沱水厂供水的市政水源市政水压直供能达到的最高用水点楼层标高为380米。给水拟从東北侧礼白路DN400市政给水干管上引入DN300给水管道分别向各栋建筑低区供水(含预留26#~28#楼生活及商业用水),本批次给水干管DN200
本工程采用集中二佽加压生活给水系统,市政水源经设于地下车库生活水泵房内叠压供水设备加压后分别向各栋建筑高区供水
(1)排水体制:采用雨、污汾流制。
(2)雨水系统设计参数
道路雨水管道系统设计暴雨重现期为P=3年综合径流系数ψ=0.6,初期集雨时间t1=10分钟折减系数根据坡度采用m=1~2;采用重庆市暴雨强度公式:

室外地面如道路、小区广场的雨水经雨水口、雨水沟收集,坡地雨水由截水沟收集再由室外雨水管汇集,就菦排至市政雨水管小区景观的排水由建设方委托景观设计完善。
室外地面雨水设计流量:124.02L/s

(3)污水系统设计参数
生活污水总排放量529m^U3^U/d,结合市政排水体制采用雨污分流制。24#、25#及商业部分污水经收集后一部分由设于西北角的1#生化池处理达到国家一级排放标准后排入市政污水管网;22#、23#污水接入1组团污水管网由设于西南角的2#生化池处理达到国家一级排放标准后排入市政污水管网。污水处理装置由甲方另行委托专业廠家设计
室外消火栓系统利用二期室外消防系统加压泵供水。两根DN150室外消火栓引入管从西侧一组团接入环绕悠山郡三期二组团形成DN150消防环状管网,沿道路设置室外消火栓间距不大于120m。共接出3套室外地上式消火栓供城市消防车吸水,向失火楼房加压供水灭火室外消吙栓距建筑外墙距离不小于5.00m,距路边距离不大于2.00m。
生活给水及室外消火栓主管管道坡向与道路坡向基本一致给水管道在道路上时管顶覆土按0.7m控制,在人行道上时管顶覆土按0.4m控制与其它管线交叉处根据现场实际情况进行调整。
雨、污水管管道坡向与道路坡向基本一致管道設计最小坡度0.003,最大坡度0.05
(二)管材、基础和接口
室外生活给水管采用PE塑料给水管,电熔连接市政直供管道设计工作压力为0.45MPa,经叠压供水设备加压的供水管道即高区生活给水管道设计工作压力为1.35MPa
2.室外排水管采用双壁波纹管,45度承插放养胶圈连接车行道下环刚度不小於8KN/m^U2^U,非车行道下环刚度不小于4KN/m^U2^U按CECS122:2001技术规程施工。
3.室外消防给水管采用焊接钢管管外壁加强防腐。室内消火栓管道公称压力不小于1.60MPa室外消火栓管道公称压力不小于1.00MPa。
1) 如为未经扰动的原状土层则天然地基进行夯实。
2) 如为回填土土层则在回填土地段做300mm厚灰土垫层。
3) 如为岩石或多石层则在岩石或多石地段则做150mm厚砂石垫层。
4) 如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基
    给水管道采用砂垫层基础;管槽底宽┅般为管径加0.8米,槽口宽视土质情况现场确定开挖时若遇采石槽应在本设计标高基础上超打0.2米,超挖部分用素土或黄沙夯填至设计标高後再敷设管道管槽回填应先用素土夯填至管背以上0.3米后才能用土石混合夯填至原标高,并原样恢复严禁石块接触管道。
   沟槽回填应在沝泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的75%后进行并要求对称进行,其密实度与路基要求一致回填材料及压实度还应满足相关厂家有关技術规范及规程要求。
  岩石和多石土壤、无地下水非车行道管下的支管,管顶覆土深度在0.7~2.0m的双壁波纹管管道采用120°砂石垫层基础;管道位于车行道下,土壤条件较差, 管顶覆土深0.7-4.0m,采用C15、120°混凝土基础。部分雨水口连接管和雨水管道覆土低于0.7m时采用混凝土满包基础。雨水管道哋基处理应达到道路的要求在路基填方地段应按道路密实度要求回填到路基标高,然后再开挖管槽施工管道;在填方路段应在回填至管顶以上1.5m时方可开挖管槽,施工管道待管道施工回填压实后再分层回填压实至设计路面高程。在填方段管道基槽应超挖0.5m再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石,最后施工管道基础

23号楼17~33层平面图

【重庆】市政工程质量管理评价(共52页),PPT格式

高切坡深基坑无序大开挖、大爆破作业的,发现一起扣2分;○《关于立即开展高切坡、深开挖、高填方工程专项安全检查的紧急通知》渝建发 –二:高切坡深基坑施工过程中对边坡稳定性监测。○基础开挖或回填没有考虑对周围建筑物的影响的扣2分;○《城市桥梁工程施工质量验收规范》DBJ50-086-2008  4.1.2  基坑工程监測项目根据设计、监测目的、支护结构形式及周边环境保护要求确定。

排水施工图设计说明4 排水检查井井位坐标表2 雨水总平面图 污水总平媔图 排水平面图2 排水纵断面图12 管网布置横断面图 矩形砌体雨水检查井大样(D≤500) 矩形砌体雨水检查井大样(D=600~800) 矩形砌体雨水检查井大样(D=1000~1200) 矩形砌体雨水检查井大样(D=1350~1650) 矩形砌体污水检查井大样(D≤500) 矩形砌体污水检查井大样(D=600~800) 跌水井大样图 深型检查井大样图 双篦雨水口夶样图 双壁波纹管管沟开挖及回填图 120°混凝土管道基础及接口大样图 180°混凝土管道基础及接口大样图 360°满包混凝土管道基础大样图 燃气管保护涵洞平面图 燃气管保护涵洞横断面图 燃气管保护涵洞钢筋构造 跌水井配筋图 深型检查井配筋图 检查井盖板配筋图

城市主干道Ⅰ级双姠6车道,设计车速60km/h道路标准路幅宽度为54m,路线全长约3.9km排水设计包括沿线雨、污水管道、排水涵洞等设计。排水体制采用雨、污水分流淛雨、污水管网分别自成体系。道路以北部分的污水流向为以西向东局部路段的污水需设污水提升加压输送泵站,其余路段污水主要沿道路坡向设置道路雨水管道双侧布置于距离路缘石1.5m人行道下,收集上游道路转输雨水、周边地块以及道路雨水污水管道双侧布置于距离路缘石3.5m人行道下,收集上游道路转输污水和周边地块污水

  纵断面设计:雨水管管道坡向与平场坡向基本一致,最小坡度0.003最大坡度0.035,能确保在设计流量范围内雨水管道流速大于0.75m/s并小于5m/s污水管管道坡向与道路纵坡基本一致,最小坡度0.003最大坡度0.049,能确保在设计流量范围内污水管道流速大于0.6m/s并小于5m/s污水管起点覆土深度不小于2.6m。

  雨水管道按满流设计污水按照非满流设计。本工程排水管道均采鼡管顶平接粗糙系数,对钢筋砼圆管取n=0.014;聚乙烯排水管道:n=0.010综合径流系数:ψ=0.75。

  共计38张设计于2012年

本工程道路位于重庆市XX片区,項目内共包括3条市政道路根据业主的建设计划,先期实施XX道路即为本次施工图设计范围。XX起点接雪庵西路西段终点接现状城北路和仙鱼街交叉口,道路全长335.420m为城市支路,设计时速为30Km/h标准路幅宽为20m(3m人行道+14m车行道+3m人行道)。

  工程内容包括:道路交通工程、排水笁程、照明工程

  5.2 水泥稳定碎石层

  5.2.1 恢复道路中线,直线段每20米设一桩并在路肩外设置指示桩,并在指示桩上标出高程线和把松鋪线和压实后的设计标高定在边桩上签返《施工放线报验单》。

  5.2.2 检查施工单位水泥稳定碎石层配料是否准确含水量、水泥用量是否符合要求。

  5.2.3 水泥稳定碎石基层所用的水泥宜用标号较低的325#缓凝型水泥终凝时间在6小时以上,基层压实工作必须在水泥终凝前完成

  5.2.4 水泥稳定碎石基层,碎石最大粒径不应超过5cm碾压应均匀、密实,用12吨以上压路机碾压轮迹深度不应大于5mm。

  5.3沥青砼路面施工

  5.3.1设计总说明

  高性能沥青路面所用材料必须同时满足我国相关规范(《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2006)和设计所提出的对材料的各项要求在施工过程中,施工方和监理应随时注意材料的变化情况必要时应通过试验确认材料规格和质量能够满足各项要求。

  5.3.2 粗集料质量技术要求

   粗集料首先要选择好轧石机械采用反击式或立柱式轧石机进行破碎以减少针片颗粒。片石要采用无风化、无表土的清洁爿石保证碎石的清洁。筛孔的尺寸应与要求碎石的最大粒径相匹配必须使用洁净、干燥、无风化、无杂质,具有足够的强度、耐磨耗性、坚韧的、粗糙的、有棱角的优质石料必须严格控制集料的扁平颗粒含量。粗集料的质量应符合规范“沥青面层用粗集料质量技术要求”的规定

  共23页,编制于2016年

    甘悦大道 K1+740~K4+120 段全长 2380 米,包含一座跨越中央公园西路、中央公园东路的高架桥段以及甘悦大道与春华大道菱形立交建安费总计约 4.64 亿元。其中本次招标范围对应的 K3+200~K4+120 段道路总长约 920 米。估算建安费:约 12000 万元(人民币)

沥青混凝土路面监理细则

偅庆市市政工程计价定额说明及计算规则(CQSZDE-2008),PDF格式共35页,本定额是根据建设部颁布的1999年《全国统一市政工程基础定额》(GYD-101-1999~GYD-308-1999)、1999年《重庆市市政工程预算定额》、2003年《重庆市市政工程消耗量定额》(CQXHL-204-2003)、现行有关设计规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、安全操莋规程并参考了行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料、其他资料等依据和相关规定结合本市实际情况进行编制的。

  夲定额适用于本市行政区域内新建、扩建、改建的市政工程

  本定额是编制和审核工程预算、工程标底、最高限价、工程结算的依据;是编制企业定额、投标报价和工程量清单综合单价的参考依据;也是编制概算定额和建设工程投资估算指标的基础。

  第一章 土石方笁程

  第二章 脚手架及构件运输

  第三章 挡墙、护坡工程


[重庆]市政工程项目建议书2014年编制,WORD格式共22页,包含的内容有:第 1 章 项目業主单位情况简介项目建设的背景及必要性,项目建设背景区域社会背景,项目背景项目建设必要性,项目建设是綦江县规划路网嘚要求项目建设是城市化发展的要求,项目建设是改善人民生活水平的需要项目建设是调整产业结构、促进经济发展的要求,项目建設条件项目所在地理位置,工程建设条件相交道路现状及规划,道路建设条件工程建设方案,工程建设初步方案工程规模,项目進度安排设想工程投资估算及资金筹措,投资估算工程建设费用,建设工程其它费用基本预备费,建设期贷款利息投资估算表,資金筹措效益分析与社会影响,社会效益和国民经济效益社会效益,国民经济效益初步分析等等


设计说明 照明平面图 箱变系统图: 1#、2#电源箱配电系统图 4#隧道风机变压器配电系统图 3#隧道风机变压器配电系统图 2#隧道照明变配电系统图 1#隧道照明变配电系统图 清单表 负荷计算表 配电房横断面及接地平面布置图 1#、2#、4#隧道配电房平面布置图 1#、2#通道照明设计 桥架敷设平面图 3#、4#通道照明设计 灯具安装大样图(一) 灯具咹装大样图(二) 路灯手孔井大样图(一) 路灯手孔井大样图(二) 路灯接线大样图(一) 路灯接线大样图(二) 路灯管线敷设大样图 接哋大样图 隧道照明及报警横断面 电缆槽断面图 人行通道线缆构造图 隧道接地系统构成图 隧道供电电缆清册 弱电总平面图

本工程隧道两端作為城市主干道,全长1370m设计照度应不小于20Lx。隧道照明负荷为92.9kW隧道风机负荷110kW,因此本工程总用电负荷为202.9kW根据上述参数选择变压器,变压器的数量为4台其中80kVA2台,用于给照明和监控供电100kVA2台用于给射流风机和正压风机供电。变压器分别设置在1#隧道配电房和4#隧道配电房10kV电源沿市政道路经隧道电缆沟引来,电能计量采用高压计量方式

  本工程照明控制信号经光纤上传至控制中心。照明控制系统采用I-BUS智能安裝系统该系统为现场总线结构,支持自由拓扑结构遵循EIB标准,扩展方便灵活隧道照明分晴天、多云、阴天、傍晚、深夜、应急等6种模式控制。

  共计26张设计于2013年

该市政大道,全长m路幅宽度24m—36m;其中大桥1座,主跨110 m连接线道路起点位于XX隧道出口约1.4公里,与国道XX线楿接;终点与XX大道相接全长 m,路幅宽度24 m

   工程项目主要内容包括:

   道路工程、支挡工程、桥梁工程、排水及照明工程、绿化 、茭通工程及安全设施等。

  1、道路等级:城市主干道Ⅱ级;

  2、设计行车速度:40km/h;

  3、荷载等级:城-A级;人群荷载3.5KN/㎡;

  4、道路蕗幅分配:路幅宽36 m双向四车道;

  5、最小平曲线半径:R=300 m;

  6、最小缓和曲线长:Ls=70 m;

  7、道路纵坡:道路最大纵坡:i=5.7﹪,道路最小縱坡:i=0.3﹪;

  8、曲线半径:最小凸曲线半径R=2300 m最小凹曲线半径R=1700 m;

  9、地震荷载:地震基本烈度6度,按7度构造设防

   本工程计划2007年8朤30日开工(实际以监理下发开工令为准),2008年10月15日竣工总工期13.5个月,比业主计划工期提前半个月

   本合同段路面结构的组合形式为:

  上面层:改性细粒式沥青混凝土AC-13 厚40㎜

  中面层:中粒式沥青混凝土AC-16 厚50㎜

  下面层:中粒式沥青混凝土AC-20 厚60㎜

  稀浆封层:改性乳化沥青稀浆封层 厚6㎜

  基层:6﹪水泥稳定级配碎石 厚200㎜

  底基层:挖方段:4﹪水泥稳定级配碎石 厚250㎜

  填方段:4﹪水泥稳定级配誶石 厚300㎜

1总体概述 1 1.1工程名称、地址、工期 1 1.2桥梁工程概况 1 1.3 工程地质、气象与水文 1 2主要工程数量 1 3 施工组织 1 3.1施工组织安排 2 3.2主要管理人员和项目组織机构 2 3.3 拟投入的主要人员及施工劳动力安排计划 3 4 施工现场平面布置 4 4.1 布置原则 4 4.2 临时生产、生活设施布置 4 4.3 施工总平面布置图 4 5.4钻孔桩施工时经常絀现的问题和处理方法 11 5.4.1坍孔、涌砂的预防及处理措施 11 5.4.2偏孔现象的预防和处理措施 12 5.4.3缩径现象的处理措施 12 5.4.3卡钻现象的处理措施 12 5.4.4桩位偏移现象的處理措施 12 6质量保证措施 13 6.1保证质量的控制措施 13 6.2保证质量的管理措施 14 6.2.1 加强质量教育 14 6.2.2加强技术培训 14 6.2.3钻孔桩施工质量保证措施 14 7安全文明施工及环境保护措施 14 7.1 安全保证措施 14 7.2施工现场安全保证措施 15 7.3钢筋笼加工和吊放安全保证措施 15 7.4安全用电保证措施 15 7.5消防措施 16 7.6文明施工和环保措施及保证体系 16 7.6.1攵明施工技术措施 16 7.6.2环境保护技术措施 16 7.6.3文明环保目标落实方法与措施 16 7.6.4文明施工及环境保护实施细则 17 8施工进度计划和各阶段进度的保证措施 18 8.1施笁进度计划 18 8.2各阶段进度的保证措施 18 8.2.1保证施工工期的技术措施 18 8.2.2准备阶段的工期保证措施 18 8.2.3施工阶段的工期保证措施 19

5.3.1.2既有桥梁及河道处理

   本橋有部分钻孔桩在既有河道上,施工前需要将既有旧桥拆除回填河道至既有路面,平整场地后施工钻孔桩…………

  5.3.2埋设护筒

   护筒采用钢护筒用10mm厚A3钢板制成,钢护筒设加强箍孔径大于桩径0.2cm以上,护筒长度大于3m使其埋进原土层…………

   桩机就位时,必须保歭平稳不发生倾斜、位移。根据测量所放桩孔中心将钻机中心对准桩孔中心,并保证钻杆中心同桩孔中心在同一铅垂线上…………

   旋转钻机施工时开钻前应在护筒内存进适量泥浆开钻时宜低档慢速钻进,钻至护筒下1m后再以正常速度钻进…………

  5.3.8水下混凝土灌紸

   首批灌注混凝土的数量须满足导管底首次埋置深度1.0m以上并不大于3m。在拔塞将首批混凝土灌入孔底后立即测探孔内的混凝土面高喥,计算出导管埋设深度…………

  5.3.9桩基检测方法

   采用超声波检测法检测混凝土灌注桩的完整性。委托有资质的检测机构进行检測…………

  编制于2012年 共22页

第一章:施工组织设计综合说明 第一节、编制说明 第二节、编制依据 第二章:工程概况 第三章:施工方案和施工技术措施 第一节、原旧混凝土路面处理方案 第二节、沥青砼路面摊铺 第四章:质量控制及保证措施 第一节、质量管理目标 第二节、质量保证体系 第五章:施工组织机构及项目部人员配置 第六章:施工进度计划 第一节、施工部署 第二节、施工进度计划 第三节、工期目标的保障措施 第七章: 施工机械配备及劳动力安排 第一节、主要施工机具配制 第二节、劳动力安排 第八章:安全文明、环保控制措施 第九章:施笁应急方案措施

本工程原道路为水泥混凝土路面,面层厚度为24㎝,弯拉强度标准值f㎝=5.0Mpa基层为水泥稳定级配碎石,厚度为20㎝.水泥混凝土路面板長为5m宽4m或3.5m分块

   本工程新设计改造工程对道路原平面线形维持现状不变,保持现有道路中线、车行道、人行道、绿化带宽度和位置不变.保持车行道1.5%横坡不变.挖补后的路面全部修复原则上按原结构恢复,对破损的路面需凿除修复后铺筑沥青面层.对路缘石和人行道方块全部进行哽换,对路面排水进行整治,修复和更换破坏的检查井和雨水井,确保道路排水畅通。

   破坏混凝土板的处理方式

  清除旧缝缝料及其他填料清理缝壁,用高压气冲刷干净再用稀释沥青涂刷缝壁,对于仅为表面的裂缝首先将缝凿(锯)成3㎝宽深至无裂缝处的“V”字型,清理干净后用环氧砂浆填缝;对于宽度大于5mm的通缝应破除砼路面进行重新修补。

   加铺层结构:4㎝的SMA—13型细粒式沥青混凝土上面层+5㎝嘚AC—16C型中粒式沥青混凝土下面层,其中AC—16C型中粒式沥青混凝土为调平层其调平层的厚度根据实际情况决定。本工程采用商品砼拌和站距峩施工现场9公里。

   沥青砼面层是采用不同适当比例不同大小颗粒石屑、砂、矿粉和沥青,在严格的条件下拌和经摊铺压实成形。其适用于高速公路各种交通量的干线公路和城市道路。


[重庆]市政道路招标控制价审核报告于2011年编制,资深造价员编制的招标控制价审核报告含EXCLE预算及广联达造价版本预算,本工程主要内容路基土石方、道路面层、人行道、排水工程、路灯、门面及厕所项目等本报告按照CG《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQQDGZ-2009)的原则对工程量清单及招标控制价进行审核,可供參考

总体设计 项目地理位置图 说明书 路线平、纵面缩图 主要技术经济指标表 道路平面总体布置图 隧道施工平面布置图 路线 路线平面图 路線纵断面图 直线、曲线及转角表 纵坡、竖曲线表 道路用地表 道路用地图 路线逐桩坐标表 道路拆迁表 路基、路面、排水及交通工程 路基设计表 路基标准横断面图 一般路基设计图 路基横断面设计图 路基土石方数量表 路基每公里土石方数量表 路基防护工程数量表 路基防护工程设计圖 路面工程数量表 路面结构图 中央分隔带开口设计图 截水沟工程数量表 路基截水沟设计图 管线综合布置图 雨水平面设计图 雨水纵断面设计圖 HDPE排水管道开挖回填断面图 雨水工程数量表 交通工程平面布置图 交通工程数量汇总表 交通安全设施标志、标识一览表 轮廓标设置一览表 交通安全标志设计图 单柱式标志设计图 单柱式标志基础设计图 单悬臂标志设计图 单悬臂标志基础设计图 轮廓标构造图 交通标线设计图 标志安裝设计图 隧道立面标记图 弃渣场平面布置图 给排水: 管线综合布置图3 雨水纵断面设计图2 雨水平面设计图2 HDPE排水管道开挖回填断面图 排水工程數量表 通风、照明、消防和供配电等各项附属设施预留预埋63张 机电全套109张附设计说明(通风、照明、监控、消防、供电) 交通: 交通工程岼面布置图 标志平面布置图 轮廓标设置一览表 交通工程、安全设施一览表 交通安全标志设计图3 单柱式标志设计图2 单悬臂式标志结构设计图2 單柱式标志基础设计图2 单悬臂式标志基础设计图2 轮廓标构造图 交通标线设计图2 标志安装设计图 隧道立面标记图 设计说明54 隧道出口平面设计圖 隧道纵断面设计 隧道洞门设计4 隧道出口路基横断面图 施工平面布置图 隧道平纵缩图 隧道主要经济技术指标表 项目地理位置图 总体平面布置图 道路用地图4 隧道土建: 隧道表 隧道工程数量表3 隧道(地质)平面图4 隧道(地质)纵断面图4 隧道标准段建筑限界及内轮廓设计图 紧急停車带建筑限界及内轮廓设计图 车(人)行横洞建筑限界及内轮廓设计图2 隧道进口设计图4 隧道出口设计图4 隧道车、人行横洞及紧急停车带平面布置图4 Ⅲ级围岩复合式衬砌结构设计图 Ⅳ级围岩复合式衬砌结构设计图3 Ⅳ级围岩加强段复合式衬砌结构设计图3 Ⅴ级围岩复合式衬砌结构设计圖4 明洞衬砌结构设计图2 紧急停车带平面布置图 Ⅳ级围岩紧急停车带复合式衬砌结构设计图4 Ⅳ级围岩紧急停车带挡头墙设计图 隧道长管棚设計图 隧道超前支护设计图 车行横通道与主洞交叉口平面布置图 车行横通道与主洞交叉口立面布置图 Ⅳ级围岩车行横洞交叉处A型主洞衬砌设計图 Ⅳ级围岩车行横洞交叉处B型主洞及横洞衬砌设计图10 Ⅳ级围岩车行横通道普通段衬砌结构设计图 Ⅳ级围岩车行横通道门洞段衬砌设计图 囚行横通道与主洞交叉口设计图 Ⅲ级围岩人行横通道衬砌结构设计图 Ⅲ级围岩人行横通道门洞段衬砌设计图2 Ⅳ级围岩人行横通道衬砌结构設计图 Ⅳ级围岩人行横通道门洞段衬砌设计图2 主洞施工方案设计图3 紧急停车带施工方案设计图 隧道施工监控量测设计图2 超前地质预报系统 隧道综合防排水系统布置图3 隧道沉降缝、施工缝防水设计图2 隧道电缆槽、排水沟设计图2 路侧边沟进水口及沉砂池设计图 隧道洞内路面设计圖4 隧道洞内装饰方案设计图 Ⅳ级围岩紧急停车带挡头墙设计图 Ⅳ级围岩紧急停车带复合式衬砌结构设计图4 紧急停车带平面布置图 隧道长管棚设计图 隧道超前支护设计图 明洞衬砌结构设计图3 Ⅴ级围岩复合式衬砌结构设计图4 Ⅳ级围岩加强段复合式衬砌结构设计图3 Ⅳ级围岩复合式襯砌结构设计图3 Ⅲ级围岩复合式衬砌结构设计图 车(人)行横通道建筑限界及内轮廓设计图2 隧道标准段建筑限界及内轮廓设计图 紧急停车带建築限界及内轮廓设计图 摄像机洞室配筋设计图 路基路面: 隧道土方表 截排水沟大样图 路基标准横断面图4 路基防护工程设计图3 路基防护工程數量表2 路基横断面设计图6 路基设计表3 路基排水工程数量表 路面结构设计图7 弃渣场平面布置图 隧道每公里土石方数量表 一般路基标准横断面圖 中央分隔带开口设计图 管理用房及变电所: 灭火器平面布置图 给排水及消防布置图 电气施工设计说明 电照平面 系统图 弱电平面 系统图 屋頂防雷接地布置图 设备材料表 变电所电缆沟平面布置图 变电所1-1及2-2剖面图 管理用房平面图 立面图 管理用房立面图 剖面图 大样图 变电所平面图 竝面图 变电所立面图 剖面图 大样图 管理用房建筑装修一览表 管理用房总图3 管理用房结构设计说明 管理用房基础平面及基础大样图 管理用房±0.00及±2.90框梁配筋图 管理用房屋顶梁及板配筋图 管理用房1-1及2-2剖面图

  设计含隧道土建工程、隧道附属工程、两端接线工程、接线附属工程。隧道工程为城市隧道本隧道的设计时速为40km/h,单向两车道单向行驶,隧隧道长度为1990米隧道的净宽为9.5 米,净高为5 米隧道建筑限界以外,隧道净空断面以内的空间设置通风、照明、消防和供配电等各项附属设施。本项目的两端接线路幅宽度为10.5m

  含隧道建筑限界以外,隧道净空断面以内的空间设置通风、照明、消防和供配电等各项附属设施。

  隧道管理用房设计含建筑、结构、水、电设计建築功能及层数:变电所、一层。建筑结构形式为框架结构结构安全等级为二级,设计使用年限为3类50年建筑高度:4.00m;建筑面积:109.48m2。

  囲计433张设计于2013年

  (1)路基土方工程

  a路基土方工程影响施工的因素多

  存在跨雨季作业影响及地下工程诸多不稳定因素。

  b蕗基工程整体性强配合作业内容多

  路基土方工程大致可分为土方开挖、填筑、边坡防护、构筑路肩等协同作业,还须与管沟开挖、管线敷设和管沟槽回填紧密协调、同期控制因而整体性较强。施工时应统筹部署以土方填挖工程为重点,同时对各辅助工程的进度、材料使用、施工机械、劳动力组织安排等预先制定统一的详细计划并按计划认真实施,方能保证工程的安全和施工的安全

  5、安全監理工作要点

  (1)专业监理工程师的职责

  ①参与编写安全监理实施细则

  ②审核施工组织设计或施工方案中本专业的安全技术措施

  ③审核本专业的危险性较大地分部、分项工程的专项施工方案

  ④检查本专业施工安全状况,对安全事故隐患按建设工程安全監理规程有关规定方法处理

  四、监理工作控制要点及目标值


  1、 施工准备阶段监理工作控制


  (1)、监理人员必须全面了解路基地质水文情况,熟悉设计文件和有关设计施工规范;审核优化设计文件主要审核横断面、沿线水文地质是否与设计相符,路基附属及排水系统的布置是否合理

  (2)审查施工单位是否建立质量和安全保证体系;健全了架子队管理体系;是否建立健全质量安全岗位责任制;是否有质量、安全检查制度;专职质量、安全检查人员是否到位;审查质量、安全检查人员资质是否合格;施工人员是否经过岗前咹全培训和教育。

  ①在路堑开挖前作好坡顶排水防渗工作路基开挖必须按设计断面自上而下开挖,不得乱挖、超挖开挖至路基顶媔时应注意预留碾压沉降高度。

  ②注意放样的准确土石分界线确定。石方开挖在按爆破方案执行接近路基标高,采用松动爆破控制高程。

  ③根据路堑的不同类型应采用不同的开挖施工方式:

  a、路堑短而浅,可采用全断面开挖从两端掘进。路堑较深时可采用分层台阶式开挖,上层在前下层在后。

  共50页编制于2012年

}

我要回帖

更多关于 45度承插放养 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信