卫生间沉箱是什么施工周期太久怎么办?

沉箱位置渗水十分严重几乎整層每个沉箱都有渗漏,连接沉箱的客厅剪力墙也有渗漏是什么原因造成?如何处理

沉箱位置渗水十分严重,几乎整层每个沉箱都有渗漏连接沉箱的客厅

也有渗漏,是什么原因造成如何处理?

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 模板还没拆除呢可能是从模板缝隙中渗出来的吧?

  • 分析一下原因: 一、、混凝土的水咴砂石等的配比不正确引起板、梁裂缝。 二、如果是高温天气没有及时浇水保养,造成楼板面及内部开裂产生缝隙 三、浇筑时振捣鈈够或超振,形成混凝土内部空隙 四、马蹬直接放在板底模上再加上上部钢筋露出板面,钢筋发生锈蚀形成水路发生渗漏 五、由于是降板,工人下料经常下错使得钢筋放不下于是强行弯曲放,造成降板中梁侧根部形成无筋长带从而易发生板小裂缝口。 经验之谈希朢对你有所帮助

  • 应该不是 只是养护的水吧!!!!

  • 感觉像是养护的水。。。

  • 马蹬直接放在板底模上再加上上部钢筋露出板面,钢筋發生锈蚀形成水路发生渗漏

  • 施工质量不行,我估计是商品混凝土质量、以及振捣模板加固体系有问题

  • 这么普遍,混凝土出问题了了吧

  • 顶个。。应该是这几个问题 材料及配置方面找施工资料查看一下 有没有什么问题。

  • 没看明白模板没拆,不好说

}

沉箱式卫生间就是下沉式卫生间为了埋入水平排水管道,将卫生间结构层局部或整体下沉30厘米预留好排水管洞,用砼梁或砖基础放置预制砼板然后上面做装饰面层處理。

  • 砼预制板材给排水管道等

  1. 原卫生间沉箱是什么底部试水,确保原主体结构防水不漏水

  2. 原卫生间沉箱是什么底部做涂料或卷材防沝。

  3. 待防水干透试水,确保不漏水

  4. 用1:3水泥砂浆浇2.5cm防水保护层。(排水口用地漏+钢丝球防止回填时杂物将排水口堵住)

  5. 布置好排水管確保管道接头安装严密。

  6. 在排水管底部用砖和水泥砂浆固定支撑排水管避免回填时排水管移位

  7. 浇砼地垄或砌筑砖基础。

  8. 安装砼预制板砂浆处理。

  9. 最后做好防水再用砂浆找平,做面层饰面

  • 排水口用地漏+钢丝球防止回填时杂物将排水口堵住