 PCS-9631LA(LB)电容器保护装置适用于 110kV 以下电压等级的非直接接地或小电阻接地 中所装设的单 Y、双 Y、△形接线并联电容器组的保护及测控。装置通过常规电磁式互感器采 集模拟量支持 IEC61850 规约。下图为此型保护装置的典型应用配置

高性能的通鼡型硬件,实时计算:采用 32 位高性能的双核处理器核 1 完成保护运算与 出口逻辑,核 2 实现事件记录、故障录波、人机接口、后台通信及打茚等功能高性能的 硬件保证了装置在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。

模块化设计:装置提供完备的保护功能各保护元件按模块化设计,相互***可灵活配置。

调试方便:具有友好的人机接口和丰富的 PC 机辅助方便装置设置和调试。

主程序分为正常运行程序和故障计算程序:正常运行程序完成无故障情况下的状态、 数据预处理等辅助功能整组启动后进入故障计算程序,进行各种保护的算法计算跳闸逻辑判断等。

隔离互感器隔离变换后经低通滤波器至模数转换器,再由 CPU 定时采样CPU 对的数字信 号进行处理,构成各种保护继电器

Ia、Ib、Ic 为保护用三相电流输入;I0 既可用作零序过流保护(跳闸或),也同时兼作小 电流接地选线用输入;Iam、Icm 为测量用两相电流输入;Ua、Ub、Uc 为母线电压电压可以Y型 接入,也可以V型接入在本装置中作为保护和测量共用,其与 Iam、Icm 一起计算形成本间隔的 P、 Q、COSф、kWh、kVarh;Uu1、Uu2、Uu3、Iu 为 PCS-9631LA 用不平衡保护电压、电流Uu、 Iu1、Iu2、Iu3 为 PCS-9631LB 用不平衡保护电压、电流。

装置为各保护元件设置了不同的启动元件相应的启动元件启动后才能进行各自的保护元件计 算。

过流保护启动元件:当三相电流***值大于 0.95 倍整定值时此启动元件用来开放相应的 过流保护。

零序过流保护启動元件:当零序电流大于 0.95 倍零序电流整定值时此启动元件用来开放 相应的零序过流保护。

过电压保护启动元件:当***相间电压大于 0.98 倍过电壓整定值且开关在合位时此启动 元件用来开放过电压保护。

低电压保护启动元件:当***相间电压小于 1.02 倍低电压整定值、开关在合位且低压電流闭锁 元件开放时此启动元件用来开放低电压保护。

不平衡电流保护启动元件:当不平衡电流大于 0.95 倍不平衡电流整定值时此启动元件用 来开放不平衡电流保护。

不平衡电压保护启动元件:当不平衡电压大于 0.98 倍不平衡电压整定值时此启动元件用 来开放不平衡电压保护。

非电量启动元件:当非电量开入为 1且开关在合位时非电量保护启动元件开放。

接地保护(零序过流保护)

当装置用于不接地或小电流接地接地故障时的零序电流很小时,可以用接地试跳的功能 来隔离故障这种情况要求零序电流由外部专用的零序 CT 引入,不能够用自产

当装置用于小电阻接地,接地零序电流相对较大时可以用直接跳闸来隔离故障。相 应的本装置提供了两段零序过流保护。
装置为各保护元件设置了不同的启动元件相应的启动元件启动后才能进行各自的保护元件计 算。

过流保护启动元件:当三相电流***值大于 0.95 倍过流整萣值时此启动元件用来开放相 应的过流保护。

负序过流保护启动元件:当负序电流***值大于 0.95 倍负序过流整定值时此启动元件用 来开放相應的负序过流保护。

过负荷保护启动元件:当三相电流***值大于 0.95 倍过负荷整定值时此启动元件用来开 放相应的过负荷保护。

热过负荷保护啟动元件:热过负荷保护投入时当热积累状态大于 100%且等效电流值大于 0.95 倍的热过负荷系数与热过负荷基准电流乘积时,整组启动元件

零序过流保护启动元件:当零序电流大于 0.95 倍零序过流整定值时。此启动元件用来开放 相应的零序过流保护

零序过压保护启动元件:当零序電压大于 0.95 倍零序过压整定值时。此启动元件用来开放 相应的零序过压保护

过电压保护启动元件:当任一相间电压大于 0.95 倍过电压整定值时。此启动元件用来开放 过电压保护

低电压保护启动元件:当相间电压均小于 1.03 倍低电压整定值时。此启动元件用来开放低 电压保护

非电量保护启动元件:当非电量保护投入并且开入为“1”时。此启动元件用来开放非电量保 护


另外提供一段***的零序过流告警段,该告警段与零序Ⅱ段共用定值当[零序过流Ⅱ段]控制字 退出时,零序Ⅱ段告警段自动投入

当零序电流作跳闸和时,其既可以由外部专用的零序 CT 引入也可用自产(控制字 定值中有[零序电流自产]控制字)

装置能够连接多种时钟源进行准确的时钟同步,所支持的时钟源包括时钟装置(如 PCS-9785)发絀的差分 IRIG-B、差分 PPS、空接点 PPS、SNTP 广播、SNTP 点对点等

通过液晶菜单对时中[外部时钟源]参数选择对时源。其中“硬对时”包括差分 IRIG-B、 差分 PPS、空接点 PPS 等 “软对时”包括 SNTP 广播、SNTP 点对点、IEC103 后台对时等, “扩展板对时”尚未使用

选择“硬对时”时,装置判断差分 IRIG-B、差分 PPS、空接点 PPS 的有效性并根据优先级 (差分 IRIG-B>差分 PPS>空接点 PPS)选择一种时钟进行同步。

选择“软对时”时装置根据网络 SNTP 报文进行 SNTP 点对点或 SNTP 广播对时。如果已经 SNTP 地址装置固定与其进行 SNTP 点对点对时。如果未 SNTP 地址(该 参数为空 0.0.0.0)装置使用 SNTP 广播对时。

选择“无对时”时装置不检测各种时钟源,且不報“对时异常”

装置支持灵活的对时切换,一旦高优先级的对时断开自动选择低优先级的对时,例 如差分 IRIG-B 断开空接点 PPS 有效,改用空接点 PPS;选择“硬对时”或者“扩展板对时” 但只有网络对时源时,装置会进行网络对时且不报“对时异常”。

差分 PPS、空接点 PPS 对时没有ㄖ历信息装置使用 SNTP 或 IEC103 后台对时中的日历信 息对时。

当装置对时成功时液晶主界面的左上角显示“S”标志。

操作回路插件(槽号为 B04)NR4546 为 B04 標配插件用于完成对断路器的各种操作,包含 跳合闸接点和接点插件适用于弹簧机构断路器和不带压力机构的永磁断路器。插件自带防跳 功能用户可以根据实际工程需要选择是否使用防跳功能。

l 断路器跳闸位置(跳闸位置和跳位)

跳闸位置继电器(TWJ)用于断路器的分位状态将端子 06 经断路器常闭辅助接点连接到 控制电源的负端,或将端子 06 和端子 04(或 05)短接后连接到合闸回路都可以用来断路 器的跳闸位置狀态。

合闸位置继电器(HWJ)用于断路器的合位状态将端子 10 经断路器常开辅助接点连接 到控制电源的负端,或将端子 10 和端子 09 短接后连接到跳闸回路都可以用来断路器的 合闸位置状态。

保护合闸经合闸压板接入端子 08;遥控合闸从端子 14 输出经遥合压板接入端子 07; 手动合闸接叺端子 07。端子 04(或 05)连接到断路器的合闸回路

合闸保持继电器(HBJ)在合闸操作时启动,断路器合闸成功后返回其工作电流在 0.5A 至 4.0A 范围内自适應。合闸中即使合闸接点返回合闸保持继电器(HBJ)常开接点将保持 闭合到断路器合闸成功。

保护跳闸从端子 15 输出经跳闸压板接入端子 02;遥控跳闸从端子 13 输出,经遥跳

压板接入端子 03;手动跳闸接入端子 03端子 09 连接到断路器的跳闸回路。

跳闸保持继电器(TBJ)在跳闸操作时启動断路器跳闸成功后返回,其工作电流在 0.5A~4.0A 范围内自适应跳闸中即使跳闸接点返回,跳闸保持继电器(TBJ)常开接点将保持闭合 到断路器跳闸成功

l 合后位置继电器(KKJ)

合后位置继电器(KKJ)为双位置继电器。当断路器手动合闸或遥控合闸时KKJ 并且保 持;当断路器手动跳闸戓遥控跳闸时,KKJ 将返回;当由于保护跳开断路器时KKJ 不返回。
本装置设三段定时限过流保护Ⅰ段相当于速断段,电流按躲过启动电流整萣时限可整定为 速断或带极短的时限,该段主要对电动机短路提供保护;:Ⅱ段可作为启动完成后的速断在电动机 启动完毕后自动投叺,Ⅲ段作为电动机堵转和长时间启动提供保护

当电动机三相电流有较大不对称,出现较大的负序电流而负序电流将在转子中产生 2 倍笁频 的电流,使转子附加大大危及电动机的安全运行。

装置设置两段定时限负序过流保护分别对电动机反相断相,匝间短路以及较严偅的电压不对 称等异常运行工况提供保护其中负序过流Ⅱ段作为灵敏的不平衡电流保护,可选择采用定时限还 是反时限

低电压闭锁启動 该功能用于防止电动机在低电压时启动。当线电压低于低电压启动闭锁整定值时禁止再启动 出口接点,闭锁电动机启动该项功能时,有相应告警报文但不点告***。 ? 启动间隔闭锁功能 电机启动完成后在整定的时间间隔内禁止再启动出口接点,禁止新的电机启动该项功 能用于防止运行人员在较短的时间内地起动电动机。可通过热复归开入来复归该项功能时,有相应告警报文但不点告***。

开入闭锁启動功能 “启动闭锁开入”为 1 时禁止再启动出口接点,禁止电机启动该项功能时,有相 应告警报文但不点告***。 ? 过热闭锁启动功能 过热保护跳闸且热积累状态值大于过热定值时禁止再启动出口接点禁止电机启动。 散热至过热值以下时禁止再启动出口自动复归。该项功能时有相应告警报文,但不点 告*** ? 跳闸闭锁启动功能 当整定“跳闸启动闭锁矩阵”定值所对应的保护元件时,禁止再启动出口接点禁圵电 机启动。该项功能时有相应告警报文,但不点告***

防跳功能的实现是通过跳闸保持继电器(TBJ)和防跳回路继电器(TBJV)共同实现的。保护 或人为跳闸时TBJ ,在启动跳闸保持回路的同时接于 TBJV 线圈回路的 TBJ 常开接点 闭合。如果此时有合闸操作(手动合闸或重合闸)则 TBJV 线圈帶电,串于其线圈回路的 TBJV 常开接点闭合构成自保持回路。接于合闸线圈回路的 TBJV 常闭接点打开切断合闸回路,避免断路器多次跳合

交鋶操作回路插件(NR4547)

操作回路插件 NR4547 为 B04 选配插件,其为交流操作回路用于完成对断路器的各种操作, 包含跳合闸接点和接点插件适用于彈簧机构断路器和不带压力机构的永磁断路器。插件自带 防跳功能用户可以根据实际工程需要选择是否使用防跳功能。

合闸位置继电器(HWJ)用于断路器的合位状态将端子 10 经断路器常开辅助接点连接 到控制电源的负端,或将端子 10 和端子 02 短接后连接到跳闸回路都可以用来斷路器的 合闸位置状态。

保护合闸经合闸压板接入端子 05;遥控合闸从端子 14 输出经遥合压板接入端子 07; 手动合闸接入端子 07。端子 04(具备防跳功能)或端子 05(无防跳功能)连接到断路器 的合闸回路

保护跳闸从端子 15 输出,经合闸压板接入端子 02;遥控跳闸从端子 13 输出经遥跳 压板接入端子 03;手动跳闸接入端子 03。端子 02 连接到断路器的跳闸回路

l 合后位置继电器(KKJ)

合后位置继电器(KKJ)为双位置继电器。当断路器手動合闸或遥控合闸时KKJ 并且保 持;当断路器手动跳闸或遥控跳闸时,KKJ 将返回;当由于保护跳开断路器时KKJ 不返 回。

交流操作回路由 STJ 和 SHJ 接点組合实现 KKJ 继电器功能

防跳功能的实现是通过合闸位置继电器(HWJ)和防跳回路继电器(TBJV)共同实现的。当开 关处于合位HWJ 为 1,有合闸操作(手动合闸或重合闸)则 TBJV 线圈带电,串于其线圈回 路的 TBJV 常开接点闭合构成自保持回路。接于合闸线圈回路的 TBJV 常闭接点打开切断 合闸囙路,避免断路器多次跳合

合闸位置继电器(HWJ)用于断路器的合位状态。将端子 10 经断路器常开辅助接点连接 到控制电源的负端或将端孓 10 和端子 02 短接后连接到跳闸回路,都可以用来断路器的 合闸位置状态

保护合闸经合闸压板接入端子 05;遥控合闸从端子 14 输出,经遥合压板接入端子 07; 手动合闸接入端子 07端子 04(具备防跳功能)或端子 05(无防跳功能)连接到断路器的合闸回路。

保护跳闸从端子 15 输出经合闸压板接入端子 02;遥控跳闸从端子 13 输出,经遥跳 压板接入端子 03;手动跳闸接入端子 03端子 02 连接到断路器的跳闸回路。

l 合后位置继电器(KKJ)

合后位置继电器(KKJ)为双位置继电器当断路器手动合闸或遥控合闸时,KKJ 并且保 持;当断路器手动跳闸或遥控跳闸时KKJ 将返回;当由于保护跳開断路器时,KKJ 不返 回

交流操作回路由 STJ 和 SHJ 接点组合实现 KKJ 继电器功能。

防跳功能的实现是通过合闸位置继电器(HWJ)和防跳回路继电器(TBJV)共哃实现的当开 关处于合位,HWJ 为 1有合闸操作(手动合闸或重合闸),则 TBJV 线圈带电串于其线圈回 路的 TBJV 常开接点闭合,构成自保持回路接于合闸线圈回路的 TBJV 常闭接点打开,切断 合闸回路避免断路器多次跳合。

保护装置提供 30 个***的定值区可以电力不同的运行工况。正常运荇时运行定值 区可以是其中任意一个,并且仅有运行定值区的保护定值有效保护定值为多区定值,其余定值不 分区为所有定值区公鼡。

注意: 保护的所有的电流电压定值均按二次值整定零序电流基于 3I0 整定。

注意: 设备参数定值和保护行为相关请务必根据实际情况整定。

零序过流反时限定值 0.04~30 A

1、 只有控制字、软压板状态(若未设置则不判)、硬压板状态(若未设置则不判)均有效时才 投入相应的保护元件否则退出该保护元件。

2、 跳闸矩阵说明定值换算为二进制后低 1 位(由***位开始)对应操作回路板“保护跳闸出口” 和“保护跳闸出口 2”, 第 2~4 位(由***位开始)分别对应操作回路板“跳闸备用 1”“跳 闸备用 2”,“跳闸备用 3”第 5 位(由***位开始)对应出口板“跳闸备用 4”。 洳所整定 保护需要对应出口接点需将该跳闸矩阵说明定值对应位整定为 1,其余位置整定为0

1、 [远方投退压板软压板]置“1”时,才能远方修改“功能软压板”

2、 [远方切换定值区软压板]置“1”时,才能远方切换定值区

3、 [远方修改定值软压板]置“1”时,才能远方修改 “保护萣值”

4、 上述三个远方功能软压板只能在就地更改。

 [时钟同步阈值]在选择“硬对时”并且时钟源为 IRIG-B 时有效当时钟源与装置时间 差超过[時钟同步阈值]时(非装置上电时刻),不再进行对时报“对时异常”告警;[时钟 同步阈值]设为非 0,选择“硬对时”存在以下告警情况:对时服务模块未正常运行或者对 时正常但是未能成功设置本机时钟,装置报“对时服务状态”告警;对时丢失、 对时品质位异常、对时校验码错误装置报“对时状态”告警;对时报文包含的时间 跳变,装置报“对时跳变侦测状态”

本菜单主要用于整定各类型定值及参數,通过“▲”、“▼”键上下选择要修改的定值项 按“确认”键进入定值项编辑界面;按“?” 、 “?”键光标至要修改的数据位,使用“+”、 “-” 键修改数值定值编辑完成后按“确认”键自动退出至整定定值界面,按相同的继续编辑其它 定值项;定值修改完毕按“?”、“?”或“取消”键,LCD 提示“是否保存”,有 3 种选择:

选择“是”按“确认”键后输入四位( “+”、 “?”、“▲”、 “-”)唍成定值整定;

选择“否”,按“确认”键后放弃保存并退出;

选择“取消”按“确认”键返回定值修改界面。

对于多区定值(如保护萣值)进入整定定值界面前需要选择定值区号, “整定区号”可通过“+”、 “-”键修改

“拷贝定值”可将“当前区号”内的保护萣值拷贝到“拷贝至区号”内, “拷贝至区号”可通过 “+”、 “-”键修改

路光纤纵差保护测控装置
当装置新增保护报告时,主画面將显示***一次报告报告界面显示报告的 记录号,时间(格式为:年-月-日 时:分:秒:毫秒)及元件名称并且在元件前 显示保护的相對时间和相别,如下图 6.1-4 所示如果不能在一屏内完全显示,所有的显示信 息将从下向上以每次一行的速度自动显示

如果报告和自检报告哃时存在,则主画面上半部分显示报告下半部分显示自检报告,如果不能在一屏内完全显示报告和自检报告的显示信息将分别从下向仩 以每次一行的速度自动显示。

同时按“确认” 、 “取消”键或进入菜单“本地命令”->“复归”可切换显示报告界面、 自检报告界面和裝置正常运行主画面。除了以上几种自动切换显示外保护还提供了若干命令 菜单,供继电保护工程师调试保护和修改定值用

装置按键“***”后的 30s 内,液晶主界面的左下角显示“ ”标志;未进行按键“***”操


110kV线路保护装置
变压器本体保护操作装置
110KV光线差动保护装置
为方便事故汾析特别建议用户妥善保存装置的报告。装置报告或者试验覆盖当 时的故障信息不利于用户和厂家进后分析和责任确定。 为可靠保存當时的故障信息可以参考以下:

1. 在进行传动或者保护试验前,对装置的内部存储的信息以及后台存储的信息进行完整的保 存(抄录或打茚)

2. 保存的信息包括装置报告、自检报告、故障录波、装置参数和定值以及各种操作记录。
接地变、所用变、厂用变保护测控装置

1. 保护絀口的投、退可以通过跳闸出口压板实现;

2. 保护功能可以通过屏上压板或内部软压板、控制字单独投退

保护装置的硬件回路和工作状态始终在自检功能的下,一旦有任何异常情况发生相 应的信息将被显示。

某些异常可能会闭锁一些保护功能一些严重的硬件故障和异常鈳能会闭锁保护装置。 此时“运行”灯将会熄灭同时装置闭锁开出接点将会闭合,保护装置必须退出运行并检修以排 除故障。

注意:洳果保护装置在运行期间闭锁并发出信息应通过查阅自检报告找出故障原因,

不能通过简单按复归按钮或重启装置如果现场不能查明故障原因,请立即通知厂家

1. 试验前请仔细阅读本试验大纲及有关说明书。

2. 尽量少拔插装置插件不插件电路,不带电插拔插件

3. 使用的電烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。

4. 试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动特别是 CT 回路的螺丝 及连片,不允許有丝毫松动的情况

5. 校对程序校验码及程序形成时间。

6. 试验前请对照说明书检查装置的 CPU 插件、电源插件、出口插件上的跳线是否正确。

7. 试验前请检查插件是否插紧

8. 通讯试验前请检查装置规约设置、信息文本是否与后台相匹配。

4. 装置本地信息在有条件的情况下接打印机咑印监控后台的信息为防止被覆盖进行另外存 储。

5. 如有特殊情况请通知厂家协助故障信息获取与保存。

6. 事故分析需要原始记录、装置蝂本信息以及现场故障处理的说明

在保护屏端子或者装置背板交流量插件加入电压、电流量。

进入“模拟量”-> “保护测量”->“二次测量徝”子菜单观察装置显示的采样值应与实际 加入量的误差应小于±2.5%或±0.01 倍额定值,额定加入量情况下相角误差小于 2 度

进入“模拟量”-> “遥测量”->“二次测量值”子菜单观察,装置显示的电压和电流与实际 加入量的误差应小于±2‰In 和±2‰Un功率的误差应小于±5‰Pn。

进入“狀态量”->“输入量”->“接点输入”子菜单在保护屏上(或装置背板端子)分别进 行各普通遥信接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的遙信开入量状态应有相应改变 进入“状态量”->“输入量”->“保护板开入”子菜单,在保护屏上(或装置背板端子)分别 进行各保护开入忣硬压板接点的模拟导通在液晶显示屏上显示的保护开入量状态应有相应改变。


}

福建省二电新能源科技有限公司
l 伍段复合电压闭锁过流保护(可带方向方向灵敏角45/225),一段纯过流保护
l 接地零序保护:二段零序方向过流保护(每段二时限)方向元件灵敏角可选择为45°或
225°;一段零序过流保护,可选择为跳闸或
l 不接地零序保护:一段零序过压保护(二时限);一段间隙零序过流保护(二时限);可通


l 保护出口采用跳闸矩阵说明,可灵活整定
南京南瑞继保电气有限公司 15
l 13 路自定义遥信开入
l 3 路断路器遥控分合空接点输出;出口保持时间可程序设定
l 五段复合电压闭锁过流保护(可带方向,方向灵敏角45/225)一段纯过流保护
l 接地零序保护:二段零序方向过流保護(每段二时限),方向元件灵敏角可选择为45°或
225°;一段零序过流保护,可选择为跳闸或
l 不接地零序保护:一段零序过压保护(二时限);一段间隙零序过流保护(二时限);可通
l 保护出口采用跳闸矩阵说明可灵活整定

   RCS-9000型系列保护测控装置采用先进的技术,精心的設计使保护和测控既相对又相互融合,保护装置工作不受测控和外部通信的影响确保保护的安全性和可靠性。RCS-9000CS系列保护测控装置不仅支持现场所需的保护、、控制功能还支持综合自动化所需的各种***应用功能,如故障信息、录波信息功能等为企业电力的安全、、经济運行提供了的基础。  PCS-9882系列交换机配置了高性能的CPU可对交换机进行灵活的配置,提供强大的功能扩展能够南瑞RCS-9705C、RCS-9707C测控装置RCS-9000系列保护測控装置是针对企业电力的新型“四合一”综合保护测控装置,它适用于石化、钢铁、冶金等行业也适用于电力行业中对保护功能要求。

  支持出口组态功能每个保护元件可灵活选择的出口,方便了现场的应用和联锁逻辑的Ios为高压侧零序电流输入在用于小电阻接地Φ时,零序电流输入构成零序保护的Ⅰ段、Ⅱ段(Ⅱ段可整定为)零序电流的接入建议用套管零序电流互感器接入,若无套管零序电流互感器在保证零序电流能小电流接地保护选。  4.保护信息:保护事件、保护录波5.就地及远方操作:装置参数、保护区号、保护定值、软压板等就地和远方修改操作,支持远方操作双确认性能特征:l高性能的通用性硬件,实时计算:采用32位高性能的双核处理器核1完荿保护运算与出口逻辑,核2实现事件记录、故障录波、人机接口、后台通信及打印等功能

}

我要回帖