求铝或铜导线电流计算公式大小计算公式?

拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。

现在以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程。

首先要计算30KW负荷的线电流。

30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

U为线电压,三相是380V

cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75

你的30KW负载的线电流:

还要根据负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。

导线一般只有铜芯和铝芯两种,过去我国铜比较紧缺,导线选择原则是以铝代铜;铝的导电性能比铜要差,但是经济成本要低。

根据某电线厂家的电线允许载流量表,可以选用16平方的铜芯橡皮电线,或者选16平方的铜芯塑料电线。也可以选用25平方的铝芯橡皮电线,或者选25平方的铝芯塑料电线。

如果选用电缆那就要按照电缆允许载流量表来选择。下面附有电缆载流量表。

}

某院内有甲,乙两户居民,院内原先供电线路用的是横截面积为

的铝芯橡皮绝缘线,从进院后的接线端经

先到达甲户,再从甲户经

到达乙户.每户总用电额定功率均为

.为了增加用户的最大安全用电功率,现在要进行"电力增容",使每户总用电额定功率均可增加到

.增容后保持院内线路分布情况不变,只是供电线路改用铜芯橡皮绝缘线.下表列出了不同横截面积的铜导线在常温下的安全载流量(即长时间通电时的最大安全电流).

铜芯橡皮绝缘线安全载流量








假设两户所有用电器均为纯电阻电器,各用电器的额定电压都是,用户室内电线的电阻忽略不计.而且设进院后的接线端的电压总保持,试回答下列问题:

.画出院内的供电和用电的电路图.


.通过计算说明,在实用和经济的前提下,为了"电力增容",院内的供电线路应选用哪一种铜导线?


.若选用的铜导线每米电阻为

,那么增容后,在甲,乙两用户都同时使用"

的电器时,乙户所得到的实际电功率是多少?

由题意可知,用户乙的家庭电阻与其导线的电阻串联后与用户甲的电阻并联,最后再与用户甲导线的电阻串联;
根据求出电力增容后线路中最大的总电流,由表可知院内的供电线路应选用哪一种铜导线;
先根据题意求出庭院内导线的电阻,根据求出每个用户用电器的总等效电阻,再根据电阻的串联和并联求出全院的总等效电阻,根据欧姆定律求出干路电流和甲用电户两端的电压,根据串联电路电阻的分压特点求出乙用电户两端的电压,最后根据求出乙户所得到的实际电功率.


用户乙的家庭电阻与其导线的电阻串联后与用户甲的电阻并联,最后再与用户甲导线的电阻串联,如图所示:


两户都用电时,线路中的总电流最大为:


由表可知:应选用横截面积为


每个用户用电器的总等效电阻

乙用电户获得的实际功率为

院内的供电和用电的电路图如图所示;


在实用和经济的前提下,为了"电力增容",院内的供电线路应选用


增容后,在甲,乙两用户都同时使用"

的电器时,乙户所得到的实际电功率约为



本题考查了电路的串联特点和并联特点以及欧姆定律,电功率的计算,关键是根据题意得出院内的供电和用电的电路图并进行相关计算.



}

我要回帖

更多关于 铜导线电流计算公式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信