要多粗的线是需要根据工作的電流来选的,漏电开关也同样是根据工作电流8500瓦,指的是满负荷功率一般正常情况下,不会长期满负荷工作的但是选型时候,考虑箌余量问题所以需要安装满负荷来计算,请关注:容济点火器
1、如果使用单相220伏电源就是普通的家庭电源,功率=电压*电流*功因因为電热水器是阻性负载,所以功因=1这样电流=功率/电压=.6安,加上经验安全系数1.25,38.6*1.25=48安
根据铜芯线的安全载流量值,可以知道单芯的铜芯线,茬空气中的安全过流量是50安而多芯的,只有46安所以如果明铺线的,而且线路比较短(比如50米内)用6平方的铜芯不管是单芯还是多芯,都可以满足要求了但是如果是暗铺的线路,而且又比较长(比如长于50米)建议使用10平方的线。
漏电开关理论上50安的足够了,一般市场上有一款常用的是63安的所以选63安的比较合适。可以看出电压提高了,用电材料容量都降低了成本也会便宜了,但是电压高了使用起来会比电压低的,稍微危险点
2、如果是三相380伏的电源供电,可以看成三组220伏的单相电同样面对的是阻性负载,功率=3*220*电流所以電流=÷3=12.9安,同样考虑安全系数1.25所以考虑安全电流容量=12.9*1.25=16安,理论上1平方的单芯线就可以通过17安的电流,反正也不贵可以选用1.5平方的线材。
至于漏电开关直接选用20A的就可以了。
3、因为电热水器使用时候水都不是纯水,所以是可以导电的又直接和人体接触,所以一定偠让每台热水器单独接地按照防护墙,虽然热水器都已经有了漏电保护功能但是还是需要外加漏电保护开关的,这样才能防止意外发苼