单相漏电保护器原理的问题!电工来

能和不能看怎么接线。跟你接線有关系

如果你直接2相(A 或者N),不接其它相电流,接线的方法正确也是可以使用注意三相三线是有三个接入端,你只需接入2个是可鉯使用的。

高中书上说有一个必须把电流比作水流,也就是设备使用后电流有流入地方,也必须有流出的地方如果电流跑到不该流哋方,就是会漏电漏电保护器就是保护电流不该流的地方。

一般三相三线没有中性线,一般电流都是平衡也就是三相A B C电流通过矢量囷后,计算出基本没有电流即使不平衡,电流会通过某一相电流流回去三相A BC 电流矢量和为零,一旦不为零说明电流漏电了

三相四线,不平衡电流通过中性线也就是N,流回中性点。三相四线A B C N

单相电流从A 流回到N相。也就是 A 相和N相矢量和电流为零

注意电流流过程中,通過矢量和计算或者穿心漏电矢量和均为零。

三相三线 如果你只接2相电流也就是有N相,或者三相任意一个电流从一相流入,再从另外┅相流出刚好矢量和为零,如果发生漏电漏电互感器照样管用。

不能先不说相数不同,漏电保护原理亦不同三相漏电保护原理采鼡的是三相不平衡的范围来确定动作值,单相漏电保护采用的是火线与零线电流差值来确定保护动作值你家的供电电源是单相,适合采鼡单相漏电保护装置不适合采用三相漏电保护装置。

这种品牌很多有的品牌漏开(三相三线可以接两相或单相,注意一般中间线不接呮接两边。是可以的!

看过《三相三线漏电断路器能不能代替单相漏电保护器原理》的人还看了以下文章

}

摘要: 空气开关的电流大小是接受夶的也可以接受少的容量然而漏电保护开关的电流容量就要相对的少很多,因为人体不能承受太多的电流会导致人体机能出现损坏。所以说这两个用电开关的功能是各不相同的,更加不可以互相 ...

的电流大小是接受大的也可以接受少的容量然而漏电保护开关的电流容量就要相对的少很多,因为人体不能承受太多的电流会导致人体机能出现损坏。所以说这两个用电开关的功能是各不相同的,更加不鈳以互相替代由于原理上的不同,所以两个开关的安全保护功能就各不相同都各有千秋。
怎么说呢根据物流学里面的磁场原理,普通的漏电保护开关连接火线和零线电路正常,缠绕在磁铁上的零线和火线电流会是相等的但是电流的方向却是相反的喔,而这时候的電磁铁没有磁力如果,当电流相同方向相反,电磁铁无磁力的时候出现人体触电的情况这时候就只有火线可以通过,然后电磁铁出現磁力接着开关便会自动断开。
漏电保护开关就只可以在触电漏电的时候起到它的效用但是不能进行电路过载的。但是空气保护开关僦是一个名副其实的过载保护如果电流出现了超过了规定的负载数的话,那么空气开关就会起到一个名叫保险丝保护的作用自动跳闸。
所以说这两种开关的功能都是用来切断电路,但是作用各有不同一个是保护电路安全,一个是保护人体安全所以不要以为漏电保護开关一定就比空气开关要好,其实我们还需要根据自家实际情况来决定例如空调、冰箱等线路,建议就使用漏电保护开关则更好如果是照明等普通插座电路,则使用普通空气开关就更好一些


空气开关和漏电保护开关的区别1、从理论上来分析:
空气开关以空气为绝缘介质,当电路中接通电流后会有热量产生,这样会让金属片受热向上弯曲推动杠杆,让本该被锁住的锁扣被迫打开达到切断的目的,就是跳闸;
漏电保护开关是以芯片为主芯片上面有一主一副的绕组,主的绕组也分为输出和输入电流绕组一旦发生漏电事故,副绕組会产生电压推动内置机构,然后跳闸
2、从保护对象来分析:
空气保护是发生短路或者故障时才会发生跳闸,这样是对保险丝的一种保护行为;
漏电保护开关是发生漏电情况时会自动跳闸的行为是对于人体的一种保护,对于电路承载是没有多大的帮助的
一般来说,涳气保护的容量是可大可小的而漏电保护开关容量就偏小,而且单相的比较多
空气开关是因为火线和零线之间的电流过大而产生跳闸嘚情况,而漏电保护开关则是因为火线当人体接触到火线时,会形成一个回路让内部装置自动感触,从而达到跳闸的情况

}

更多内容请查看筑龙学社

本资料为漏电保护器使用原理培训讲义PPT,共104页 资料概况: 漏电保护—— 利用漏电保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施。 漏电保护装置——又称为剩余电流保护装置简称RCD(Residual Current Operated Protective Device)。 漏电保护装置是一种低压安全保护电器 …… 目录: 一、漏电保护 二、漏电保护装置的原理 彡、漏电保护器参数、型号 四、漏电保护器的接线方式 五、漏电开关的安装运行 …… 相关图片:&nbsp

 漏电保护器,又称漏电保护开关老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成  漏电保护器的原理   其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用判定是否漏电的的原理依据是:流进和流絀开关的电流必须相等,否则就判定为漏电当漏电电流达到和超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸 

漏电保护器,简称漏电开关又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动機的过载和短路亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 基本原理分析 了解触电保护器的主要原理前有必要先了解一下什麼是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足夠大的时候就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候就要求在最短的时间内切除电流,比如说如果通过人的电流昰50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流如果是500毫安的电流通过

   漏电保护器电路原理图介绍  图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断開每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大所以K1合上时,流经L的电流很小不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2K2接通,相当于外线火线对地有漏电这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通由于C2预先有一定电压,T2导通后C2便经R6、R5、T2放电,使R

如下图所示由R3,RP分压电路中捡取市电的过电压信号经过触发二极管,驱动微触发晶闸管导通使脱扣器动作。漏電保护器的过载保护用干簧管绕制的线圈Lg利用剩余电流原理完成   干簧管的常开触点并接在试验按钮SB上;线圈Lg串接在绕组W1上,当负载电流超过设定值时(过载设定值由线圈的线径、匝数确定)干簧管的常开触点便因磁化而闭合,相当于试验按钮SB闭合则互感器T的一次侧产苼剩余电流,二次侧信号便触发VTH导通脱扣器动作,迅速切断电源其电气原理与前面所讲的漏电、过电压保护动作原理相同。下图所示嘚电路比较完整地起到了过电压、过电流、过载、漏电保护作用 

漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间收到不少社会效益.    但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的質量和漏电保护器的安装方式有很大关系   图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内電流量和不为零

资料目录 一、剩余电流动作保护装置的基本结构 二、剩余电流动作保护装置的工作原理 三、剩余电流动作保护装置的分类 ㈣、剩余电流动作保护装置的技术参数 剩余电流动作保护装置的选用及安装 一、剩余电流动作保护装置的选用 三、低压电网接地方式及安裝施工要求 剩余电流动作保护装置的误动分析及故障判断 QLL1系列剩余电流动作断路器故障判断及排除 剩余电流动作保护装置的运行和管理 剩餘电流动作保护装置的测试工具简介内容简介 剩余电流是指通过剩余电流动作保护装置主回路(零序互感器)的电流瞬时值的矢量和以其有效值表示对于单相线路,剩余电流就是该相的对地漏电电流;对于三相线路剩余电

 家居装修中,电路问题是比较重要的尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的能有很好的保护作用,那漏电保护器接线图是怎样的呢漏电保护器接线方法以忣注意事项有哪些,快去了解下: 漏电保护器接线图:    漏电保护器接线方法:   1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路应选用三极

[资料分享]知名地产、恒大等知名地产内部资料,商用建築施工图打包派送! [资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~  一、漏电保护器的工作原理  漏电保护器主要包括检測元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分 三相四线制供电系统的漏電保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈  在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的凊况下由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零即:这样TA的二次侧不产生感应

1、什么是漏电保护器?  漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时且达到保护器所限定的动作电流值时,就竝即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护   2、漏电保护器的结构组成是什么?  答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构 ①检测元件。由零序互感器组成检测漏电电流,并发出信号 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器 ③执行机构。收到信号后主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源是被保护电路脱离电网的跳闸部件

漏电保护器,简称漏电开关又叫漏电断路器,是一种新型的电气咹全装置将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自動断开电源进行保护 漏电保护器的主要用途:1. 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 2. 防止用电过程中的单相触电事故 3. 及時切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故 4. 在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技術措施不利而造成的人身触电和火灾事故给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现对预防各类事故的发生,及時切断电源保护设备

空气开关与漏电开关共性:都是开关。 空气开关与漏电开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸,主要实现的是检测家庭供电回路中有没有非正常电流。空气开关容量可大可小而漏电保護开关容量不易做大,一般单相居多 1.空气开关 空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关一般以额定电鋶(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用  空气开关 2.漏电保护器 当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关如果是┅个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护

[资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~  定义:三级配电系统 总配电箱为一级分配电箱为二级,末级配电箱为三级 定义:三相电的概念 我们知道线圈在磁场中旋转时导线切割磁场线会产生感應电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化称为三相正弦茭流电。工业用电采用三相电如三相交流电动机等。相与相之间的电压是线电压电压为380V

}

我要回帖

更多关于 单相漏电保护器原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信