船舶冷媒水空调吸r23冷媒排气温度度低,工作油压力和佛利压力低报警停机是什么原因?

1、制冷剂过多 经常有车主反应,空调不凉,第一直觉就是缺冷媒,这往往是认知误区。在这种情况下请专业的维修专家做出正确的判断才是正确的决策,如果盲目加氟会导致空调管路的冷媒超标,系统管路压力相应升高,反而使系统散热不良,空调不制冷现象更加严重。 2、制冷剂过少 造成制冷剂不足的原因大多是由于系统中的制冷剂微量泄漏。倘若空调系统中的制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂必然也会减少。当制冷剂在蒸发期内蒸发时,吸收的热量也将随之下降,制冷量也就下降了。 3、制冷剂与冷冻机油内含杂质过多、微堵 倘若在整个空调系统中,制冷剂和冷冻机油内赃物过多,必然使过滤器的滤网出现堵塞,导致制冷通过能力下降,阻力加大,膨胀阀的制冷剂也会相对减少,故导致制冷量不足。 4、系统中有空气 空调系统中一旦有空气进入,将会造成制冷管压力过高,制冷剂循环不良,同样也引起制冷不足。此类故障主要是由于制冷系统密封性变差,或在维修中抽真空不彻底而造成的。 5、空调制冷系统有水份掺入 在制冷系统中,有一部分是干燥罐,它的一个主要任务就是吸收制冷剂中的水份,以防止冷凝剂中水份过多导致制冷量下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水份就不能再被滤出,当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增加,或完全不能流动。 6、冷凝器散热能力下降 由于汽车工作环境不同,装在汽车发动机前方的冷凝器表面会有油污泥土或杂质覆盖其上,从而使其散热能力下降。另外,冷却风扇的故障,诸如驱动带过松,风扇转速下降或风扇高速等问题,都会导致冷凝器散热能力下降。

}
般情况下,的温暖工作范围比较窄,而机工作温度范围则大得多,所以,用配机就会显得不适合,超过了它的运行极限。都知道,冬季是压缩机最容易出的时候,一般冬季压缩机损坏的原因只要有:

    每个都有它的最佳工作范围,同理压缩机电机也一样,只有在最佳范围内运行,效果才高,电机卷线温度才会低。如图一所示,当55时,当干/湿球温度为43℃/26℃时,调压缩机卷线温度达到125℃以上,当干/湿球温度为-7℃/-8℃时,空调压缩机卷线温度达到134℃左右。卷线温度过高会导致润滑油黏度降低,压缩机润滑状态恶化,严重情况下导致润滑油碳化,压缩机卡壳的问题,同时还有机卷线漆包线、绝缘材料高温老化,容易直接造成电机短路、压缩机烧毁的危害。

    压缩机吸气口前面带有一个汽液分离器,用以将管道中的液体沉淀下去,保证压缩机吸的都是气体。同时,上提出了一个过热度的概念,把压缩机吸气管中的温度与翅片管中媒蒸发温度的差值定义为过热度,要求系统运行过程中有一定的过热度,保证压缩机不会因吸进液体冷媒而产生液击叶片的故障。图二给出了合理系统与不合理系统中过热度的不同。从图中可以看出,不合理的热泵系统,在夏季热度度很高,而冬季过热度为负值,液体冷媒混入压缩机,从而产生液击故障,严重影响到压缩机的工作,甚至会损坏压缩机。

    在常规中,润滑油和冷媒的充注量会稳定在一定范围内,所以,润滑油中的冷媒溶解度也比较容易确定。在内或者内胆外壁缠绕管的热泵系统中,热泵在停机期间水箱侧管道温度高,冷媒就向侧流动,导致在压缩机中积蓄较多的液态冷媒,客观上造成了润滑油中液态冷媒溶解量过大、润滑油被稀释的现象,所以在再次启动过程中润滑油易失效。

热泵烘干技术与传统烘干技术哪一种更有优势呢?目前,农业、食品、化工、制陶业、医药、矿产加工、制浆造纸、木材加工等行业,所有生产过程几乎都要用到干燥,干燥物料的质量取决于是否很好

春暖花开的季节安装暖气片是明智的,能够避免在严寒来临时候的手忙脚乱。安装暖气片有哪些注意事项呢?20年暖通师傅良心暖气片安装这4点很重要,新手要牢记!1、暖气片配置切不可随意搭

购买生鲜,是时下流行的消费选择。如何“保鲜”,则是令人头疼的事情。瞄准这个痛点,今年以来我国的冷链物流产业迅速发展。大笔资本涌入,布局从冷链仓库、干线运输到城市末端配送的各个环

近日,从北京传来捷报,阳泉市入选“2018年国家北方地区冬季清洁取暖试点城市”名单。此次入选,标志着阳泉将在未来3年获得15亿元中央财政奖补资金。阳泉入选“2018年国家北方地

近日,山西吉承招标代理有限公司受稷山县经济和信息化局委托,向社会公告稷山县2018年“煤改电”改造工程建设项目设备及安装中标供应商情况,广东纽恩泰新能源科技发展有限公司(以下简

}

中央空调机组的常见故障解析及判断方法


故障排除一:原因分析1.首先确定是什么故障导致机组不正常运行;2.清楚知道故障发生的原理→根据故障现场表象→按经验分析→此故障最有可能的原因;3.检测机组运行参数及进一步仔细观测机组状况(看听摸):验证自己的原因判断是否正确?

压缩机(风机、PTC等)运行电流
故障排除二:排除法判断

1、确定故障是在哪个系统:负荷估算、电控系统、制冷系统、风管系统、水管路系统、冷凝水系统;2、确定此故障原因是在室内,还是在室外机组;3、最后确定是某个零部件损坏。制冷循环图

在进行维修前的确认工作:室内空气侧的热交换情况:如送回风管道阻力情况,气流组织情况,回风过滤网是否堵等;室外机组的空气侧换热器的热交换情况:如外机的安装环境,离墙距离,与室外环境热交换是否通畅等;了解机组是何时安装的?使用了多长时间,包括制冷和制热是否都使用过了?使用效果是否一值很好?故障是否是今天突然出现的?风冷机组与外环境换热情况的判断:室外侧主机空气侧换热器的进风温度;室外侧主机空气侧换热器的出风温度。正确分析判断制冷系统问题:1、室内温度、室外温度;室内机组风量;2、高压压力:压缩机排气温度:过高、过低的原因;压缩机吸气温度:过高、过低的原因;3、室内盘管的进、中、出的三个温度:正常进行热交换的情况;室外盘管的中部温度:正常换热时的饱和温度和饱和压力;4、低压压力;压缩机运行电流:同额定电流的比较;室内机组送回风温差:与正常情况下的差值比较。判断制冷系统的三个关键参数:

影响压缩机排气温度的因素:

1、压缩机吸气温度;2、压缩机吸气过热度的高低;3、蒸发压力和冷凝压力的变化;4、压缩比。压焓图的应用:

系统低压:0.443Mpa;系统高压:1.553Mpa;吸气温度:-0.5 ℃;排气温度:61.9 ℃ ;内盘进口:52.4 ℃ ;内盘中部:39.3 ℃ ;内盘出口:33.6 ℃ 。制冷时,并不是出风温度越低,机组的制冷效果就是越好。制热时,并不是出风温度越高,机组的制热效果就是越好。机组在一定的环境下,其出风温度是随着回风温度的变化而变化的。影响房间温度变化的因素:1、出风温度;2、房间温度、湿度;3、房间温度上升(下降)情况;4、送风温度与回风温度的差值;5、室内与室外的温度差值;6、房间内地板墙壁家具的本体温度。机组正常制冷制热能力的判断:送回风温差与风量的乘积房间热负荷偏大的几个可能原因:1、有较多面的外墙;2、有较多的大型玻璃及玻璃的朝向问题;3、在顶楼时屋顶的隔热是否良好;4、回风是否有大量新风或回风管漏风;5、房间的密闭性和隔热性能是否良好;6、房间的设计温度的高低,制冷时设计温度越低,制热时设计温度越高时,需配置机组的能力应越大。安装常见问题:冷媒管道安装1.确保最小的冷媒管道阻力,以保证制冷系统的冷媒流量和正常的制冷制热功能。1.1、冷媒管道的管径必须正确,不能随意缩小其管径;1.2、冷媒管道必须保证洁净;1.3、冷媒管道焊接时需保护焊防止氧化皮的产生;1.4、冷媒管道的长度要尽可能的短;1.5、防止冷媒管道瘪;1.6、防止冷媒管道弯头过多或小半径弯头;1.7、室内外机组的高低落差要小;2.保证压缩机的回油,防止压缩机缺油而卡缸损坏2.1、当室外机组在楼上时必须按规范安装回油弯;2.2、较长水平管时,其中气体管应向室外机的压缩机吸气端倾斜;2.3、保证合适的冷媒流速,过低的冷媒流速会导致压缩机回油不良而卡缸。空气和水分进入系统中的危害:1、制冷系统有水份会导致压缩机的腐蚀和度铜现象而损坏压缩机;2、制冷系统有空气会导致压缩机压缩机吸气排气温度偏高,压缩机过热保护,压力和电流偏大,长期运行会导致压缩机损坏;3、制冷和制热效果会很差。系统水容量判断:1、水系统水容量的判断:风机盘管全关时主机制冷或制热时的水温下降或上升的速度。2、主机水温到达设定温度停机时的水温变化情况。

主机水侧换热器的水流量:1、主机水侧换热器的进、出水温度的差值(与5度设计温差进行比较);2、主机水侧换热器的进、出水压力的差值(标准压差可从随机说明书的水阻力曲线图中根据额定水流量查出);3、主机板换侧最小水流量判断:当风机盘管全关时的主机进出水温差须小于7度;4、主机板换侧最大水流量判断:当风机盘管全开时的主机进出水温差须大于3度;风机盘管水侧水流量的判断:1、在高速风状态下检查风机盘管的制冷或制热效果;2、风机盘管的进、出水温度的差值;3、风机盘管送、回风温度的差值;4、风机盘管的进水温度与主机水侧出水温度的比较;5、风机盘管的出水温度与主机水侧回水温度的比较;6、听风机盘管内水流声;7、看风机盘管排气阀内的水流动情况。水系统流量偏小的原因有如下可能:1、整个水系统的阻力偏大(管路过长、管径过细、PPR管热熔焊接管径缩小),超过水泵扬程。2、水过滤器堵;闸阀阀芯开启度;水系统排空气不干净,自动排气阀坏,流量开关问题。3、接在回水管上的膨胀水箱补水不好(高度不够,不是系统最高点或补水管径过细)。4、多台并联机组时,流经每台冷水机的水流量分配不均,与单台机组冷量不相匹配;或者每一机组出水口没有安装止回阀。5、当水系统管路总蓄水量偏小时,可以在主机回水管处串一个蓄水箱,在负荷比较小时可以减少机组的起停次数,达到节能效果。风机盘管空气侧的空调效果判断:1、高速风状态下,风口的风量;2、高速风状态下,机组的送风和回风温差。冬季制热量衰减问题:1、室外机组的工作环境;2、低环境温度下机组的换热效果;3、机组的化霜循环。冬季制热除霜不尽:1、室外机组工作环境:湿度大、背阳阴冷环境;2、缺氟;3、化霜探头位置及导线连接;化霜探头坏;除霜时间和间隔周期设定;高压故障判断:1、室外散热环境:安装距离空间、其它热源、良好的送回风条件;2、制冷系统:氟多、空气、系统堵塞;3、电控系统:高压开关坏、连接线路。低压故障判断:1、制冷系统:系统堵塞、系统泄漏;2、风管系统:风量偏小;3、水管路系统:水流量偏小;4、电控部分:低压开关、连接线路等。防冻(冷媒管路):制冷系统:系统堵塞;风管系统:风量偏小;水管路系统:水流量偏小;电控部分:电控元件、连接线路等。出水温度过低:水系统流量偏小、探头故障;压缩机故障判断:交流接触器、线圈烧、卡缸、排气温度过高保护、压缩机内过载保护。风扇电机故障判断:继电器或接触器坏,电机坏;电压不正常导致烧毁;送回风阻力大风量偏小导致烧毁;风管阻力偏小,风机电流过载导致烧毁。换向阀故障判断:线圈烧坏,换向阀卡死,换向阀窜气。膨胀阀故障判断:膨胀阀堵塞,感温包冷媒泄漏。感温器故障:线路连接,感温器探头坏。电控板故障:变压器烧,不工作,无输出。室内漏水或飞水:回风过滤网堵死;风管设计:风管实际阻力偏小,风速过快。噪音问题解决的方案:1、将机组安装在重要区域外;2、机组的安装位置应有足够的空间,使噪声作球状形传播,避免机组安装在有2面或2面以上反射面位置,从而产生二次噪声;3、主机出口的主送风管段最小有1.53米的直管段;4、散流器、格栅和调节阀等风管部件以及弯头之间也应保持适当的距离;5、在机组与送、回风口之间避免只有直管线;在声源(主机)和房间之间的送风或回风管道中各有2个90°弯头;采用90°的直角吸声弯头以减少通风机的噪声;6、采用转向叶片及帆布风管接头采用柔性线架与导线连接,防止振动传播;机组之间保持8英尺(2.5米)距离;支风管到散流器采用线性分叉与软管,最短应3倍的支风管直径;7、设备、风管及其接缝处要密封;使用平衡阀调整各回路的风量平衡;安装送回风静压箱(1.5m/s);8、所有安装吊装要有隔振措施,可使用软连接隔离振动,防止噪声经过墙、楼板或地板传递;水系统使用波纹软管连接。

}

我要回帖

更多关于 r23冷媒排气温度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信