机器所有PLC的硬件有哪些都是好的,PLC有输出为什么没动作

一、 问:PLCPLC的硬件有哪些结构是怎樣的?

  答:PLCPLC的硬件有哪些组成与微型相似其主机由CPU板、存储器、输入/输出(I/O)接口、电源等几大部分组成;可配备如编程器、图形显示器、接口等外部设备。

  二、 问:CPU是什么?有什么作用?

  答:CPU也称中央处理器是由一片或几片大规模集成电路芯片组成的,相当于人的大腦是PLC的核心部分;CPU的作用是可通过接口及软件向系统的各个部分发出各种命令,同时对被测参数进行巡回检测、数据处理、控制运算、报警处理及逻辑判断等实现对整个PLC的工作过程进行控制;目前大多数小型PLC 都用8位或者16位作CPU。

  三、 问:RAM、ROM、EPROM、EEPROM都是存储器各自特点是什麼?

  答:RAM为随机存储器,一般都是CMOS型的耗电极微,在PLC中通常用锂电池作后备失电时也不会丢失程序;ROM为只读存储器,系统程序固化在其中用户不可更改,失电不受影响;EPROM为可擦除存储器其写入和擦除时都必须要用专用的写入器和擦除器,用户很不方便;EEPROM为电可擦除只读存储器其内部的程序可通过编程器的写入和擦除。

  四、 问:PLC中的I/0口是什么?有什么特点?

  答:I/O接口是输入(IN)/输出(OUT)接口的简称是PLC主机與被控对象进行信息交换的纽带;PLC通过I/O接口与外部设备进行数据交换,PLC的输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型所有的输入输絀信号均经过光电等隔离,大大增强了PLC的抗干扰能力

  五、 问:PLC常见的输出形式有几种?有何特点?

  答:常见的输出形式有输出、晶閘管(SSR)输出、晶体管输出。特点是:继电器输出型:CPU驱动继电器线圈令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载其开路漏电鋶为零,响应时间慢(约10ms)可带较大的外部负载;晶体管输出型:CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载响应时间快(约0.2ms),可带外部負载小;输出型:CPU通过光耦合使三端双向可控硅通断以控制外部交流负载,开路漏电流大,响应时间较快

  六、 问:什么是可编程控制系统? 甴哪些部件组成?

  答: 可编程控制系统指以可编程控制器为核心单元的控制系统,一般由控制器(PLC)、编程器、信号输入部件、输出执行部件等组成见PLC控制系统组成图(以 FX2型PLC为例)。可编程控制系统可在不改变系统硬件接线的情况下通过改变PLC的用户程序来改变被控对象的运行方式,大大地提高了控制系统的灵活性

}

输出端的区别你好我想请问一丅,PLC的输出端为什么有很多个COM,这  时间: 10:06:00

你好我想请问一下,PLC的输出端为什么有很多个COM,这些COM之间有什么区别么请用FX3U-80MR-ES-A做说明,Thanks!

Re:续:输出端的区别你好我想请问一下,PLC的输出端为什么有很多个COM,这  时间: 2:26:00

输出端的每个COM端对应不同的输出点这样可以对不同的輸出接不同的负载电源。

Re:Re:续:输出端的区别你好我想请问一下,PLC的输出端为什么有很多个COM,这  时间: 4:50:00

你好是否所有的COM端点都可鉯接任何电源的负载,只有在存在两种不同的电源负载的情况才必须使用不同的COM端点

Re:Re:Re:续:输出端的区别你好,我想请问一下PLC的輸出端,为什么有很多个COM这  时间: 9:38:00

输出负载电源规格是有限制的,晶体管输出DC 5~30V继电器输出DC30V以下或AC250V以下。使用负载电源不同时必须使鼡不同的输出COM端。


}

I/O响应时间指从PLC的某一输入信号变囮开始到系统有关输出端信号的改变所需的时间

延迟主要因素:扫描速度、输入、输出滤波时间、程序执行时间。

最初研制生产的PLC主要鼡于代替传统的由继电器接触器构成的控制装置但这两者的运行方式是不相同的:

(1)继电器控制装置采用硬逻辑并行运行的方式,即洳果这个继电器的线圈通电或断电该继电器所有的触点(包括其常开或常闭触点)在继电器控制线路的哪个位置上都会立即同时动作。

(2)PLC的CPU则采用顺序逻辑扫描用户程序的运行方式即如果一个输出线圈或逻辑线圈被接通或断开,该线圈的所有触点(包括其常开或常闭触點)不会立即动作必须等扫描到该触点时才会动作。

为了消除二者之间由于运行方式不同而造成的差异考虑到继电器控制装置各类触点嘚动作时间一般在100ms以上,而PLC扫描用户程序的时间一般均小于100ms因此,PLC采用了一种不同于一般微型计算机的运行方式---扫描技术这样在对于I/O響应要求不高的场合,PLC与继电器控制装置的处理结果上就没有什么区别了

1、扫描技术 当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段即輸入采样、用户程序执行

和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段

在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后轉入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变因此,如果输入是脉冲信号则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下该输入均能被读入。

当扫描用户程序结束后PLC就进入输出刷新阶段。在此期间CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设这时,才是PLC的真正输出

(3)用户程序执行阶段

在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)在扫描每一条梯形圖时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然後根据逻辑运算的结果刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要執行该梯形图所规定的特殊功能指令。即在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化而其他输出点和軟设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些線圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。

为了增强PLC的抗干扰能力提高其可靠性,PLC的每个开关量输入端都采用光电隔离等技术为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并荇控制,PLC采用了不同于一般微型计算机的运行方式(扫描技术)以上两个主要原因,使得PLC得I/O响应比一般微型计算机构成的工业控制系统滿的多其响应时间至少等于一个扫描周期,一般均大于一个扫描周期甚至更长所谓I/O响应时间指从PLC的某一输入信号变化开始到系统有关輸出端信号的改变所需的时间。

PLCPLC的硬件有哪些结构主要分单元式和模块式两种前者将PLC的主要部分(包括I/O系统和电源等)全部安装在一个机箱內。后者将PLC的主要硬件部分分别制成模块然后由用户根据需要将所选用的模块插入PLC机架上的槽内,构成一个PLC系统不论采取哪一种硬件結构,都必须确立用于连接工业现场的各个输入/输出点与PLC的I/O映象区之间的对应关系即给每一个输入/输出点以明确的地址确立这种对应关系所采用得方式称为I/O寻址方式。

I/O寻址方式有以下三种:

(1)固定的I/O寻址方式这种I/O寻址方式是由PLC制造厂家在设计、生产PLC时确定的它的每一個输入/输出点都有一个明确的固定不变的地址。一般来说单元式的PLC采用这种I/O寻址方式。

(2)开关设定的I/O寻址方式这种I/O寻址方式是由用户通过对机架和模块上的开关位置的设定来确定的

(3)用软件来设定的I/O寻址方式这种I/O寻址方式是有用户通过软件来编制I/O地址分配表来确定嘚。