安装防雷器安装有什么重要性吗

 路灯防雷的重要性是由投资回收期这一概念决定的。由于LED路灯比传统路灯价格大概贵一倍,政府在一开始购买时的投资金额较大,所以需要在运行过程中靠节省支出来逐渐将成本赚回来,因而,LED灯的寿命很重要。如果LED灯还没赚回成本就在投资回收期内坏了的话,还需要另外花钱维修,维修时付出的人力成本比安装时要贵一倍。因而,在LED时代,要实现LED省电、省钱的效果,需要保证其寿命能够达到你的预期,即产品保质期要长。要实现节省成本,保证投资回收期内路灯不损坏,就需要将可靠度拉高。这就需要为LED路灯加上防雷模块,以达到经济最大化。

防雷器除了具备必要的防雷性能外,其另外一个重要的性能就是其安全性能:

  1.不影响系统的功能;

  2.防护器件失效时对系统运行的影响减到最小。

  防雷器是耗材,它必须优先于被保护设备启动保护动作,并优先于被保护设备发生损坏而确保被保护设备。从层面理解防雷,才能做到一个基本合格的SPD给客户。

  目前,在LED户外照明领域,由某些电源企业发起了一种叫做“内置防雷器”的东东,这不过是个噱头,它不光无法起到防雷器的功能作用,还会因为与被保护设备配合不合理造成“不动作或误动作”。

  在没有对EMC行业完整理解的情况下,贸然在恒流内置防雷器,这是对防雷行业的不尊重,是对电磁兼容学科的不尊重!

  首先,防雷器不可能做成全电压,SPD只能做成单电压,这是由于元器件原因造成的,不可能改变;

  其次,防雷器必须要有必要的热脱扣装置,这不是一颗电流保险丝能够做得到的;

  最后,必须在系统里做完整的热设计,专门针对IEC61643、UL1449里的TOV实验做设计。

  建议LED路灯、显示屏企业,都学习一下标准:YD/T2《低压配电系统用电涌保护器技术要求》以及原铁道部部标TB/T《铁路信号设备用浪涌保护器》。

  通信行业对防雷这事已驾轻就熟,对防雷器的要求已经完善到了极致。

  诚然,任何产品都可以接受一定的失效率,在防雷行业,我们是为了为客户解决那0.001%的事故可能性,所以我们必须要纠结这些失效模式:轻微缺陷、一般缺陷、严重缺陷、致命缺陷。

  笔者认为可以接受的失效率应该是:

  严重缺陷+致命缺陷=0

  轻微缺陷+一般缺陷<0.3%

  怎么判定严重缺陷或致命缺陷呢?

  我们来看几个LED路灯在应用时的失效案例:

  湖北某长江大桥,路灯因雷击失效

  此例中,电源采用某大品牌电源,光源铝基板通过铜镀镍螺钉固定于压铸铝散热器上,散热器外表面使用绝缘三防漆喷涂,但灯头抱箍位置有三颗锁紧螺栓是铜质金属零件,外表面电镀亮镍,为导电体。

  直击雷打在桥面中央的路灯灯头部位,桥面上105盏路灯全部熄灭,收费站内、监控、照明、空调完全损毁。桥下小区的跳闸,但依旧可见空开烧毁,熔断保险器烧毁,该配电箱所辖片区完全断电。

  当有直击雷击打在灯头位置时,经由导电的锁紧螺栓吸引,将雷电流引入灯杆。杆体底部法兰锈蚀,电流无泄放通道,而此时,由于施工方已经将市电PE线可靠接在杆体内,使得雷电流进入电源PE线四处乱窜,整个系统的PE电位被抬高数万伏。

  PE线这个雷电流泄放通道并不宽阔,得雷电流横向“溢出”:寻找最脆弱的点击穿。于是LED灯头部位的LED灯珠被击穿,LED电源从后级承受这雷电流能量。

  同时,纵向泄放的雷电流经由市电PE线涌向收费站的各类终端设备,不停击穿、涌出,最终在片区配电箱内找到连接地网的铜质PE汇流排,雷击浪涌在击穿配电箱内的空开与熔断保险器后,经由PE汇流排冲入大地。

  此案例的做法就属于致命缺陷,可能改善的做法:

  1、桥面设立很高的引雷装置,并与桥梁主钢筋做可靠等电位连接;

  2、灯具接地应做成“浮地”,只在最近的里接入PE汇流排。

  吉林省某市LED路灯配备的SPD未发生动作造成灯具损坏

  此例是老城区改造项目,而且施工方拒绝将市电PE线按照GB要求连接各个金属部件并在片区配电柜内妥善接地。造成PE电位不稳,在浮地情况下,浪涌能量无法泄放到地,在N线打火的现象下造成片区配电柜跳闸,给业主带来多次短暂停电的影响。

  按照国标进行电力施工,一定按照国标把市电PE线接稳妥是必须的,接地的方式多种多样但是必须要接地!

  图:接地线的施工简直就是在犯罪,如果PE端头锈蚀那么等于没有做接地!

  在此案例中使用的是某大品牌的电源及同品牌防雷器。防雷器没有过电流保护功能,大电流都将被后级系统直接承受。后级电路形成的过电流,无法通过防雷器进行泄放。防雷器本身的压敏电阻选型与电源模块内的压敏选型不匹配,造成残压值被抬高的现象。

  本例的做法属于严重缺陷,接地系统不可靠已经成为了影响路灯产品在现场应用的关键点。

  广东沿海某市路灯着火

  此例中,LED路灯采用的是电源公司自制的“防雷器”,笔者认为这个东西没资格称之为“SPD”。该产品在差模保护电路中为没有设计脱扣装置,在持续小电流的作用下造成压敏电阻剧烈燃烧,进而引燃了路灯塑料外壳,整个灯头犹如火把!

  在现场用电环境非常恶劣的情况下,浪涌的产生是肯定的,只不过它有可能不会是SPD的满额浪涌而已。现场有高压输电网、高压-低压变压器,三相电丢相、PE电位不稳的现象同时存在,而此时作为保护器件的SPD又没有设计热脱扣装置,压敏电阻劣化短路当然着火!

  现场的PE接地线依旧没有妥善接地,甚至是在笔者抵达现场以后开箱检查才发现PE根本就没有剥线!

  果然是行业不同啊!如果是在我们防雷行业,这个SPD的设计师已经被判刑了!

}

  接地装置是防雷装置的重要组成部分。

向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。

  除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。

  ①防雷接地装置材料。防雷接地装置所用材料应大于一般接地装置的材料。防雷接地装置应作热稳定校验。

一般指冲击接地电阻,接地电阻值视防雷种类和建筑物类别而定。独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于100;附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般也不应大于10Ω;但对于不太重要的第三类建筑物可放宽至30Ω。防感应雷装置的工频接地电阻不应大于10Ω。防雷电侵入波的接地电阻,视其类别和防雷级别,冲击接地电阻不应大于5~30Ω,其中,阀型避雷器的接地电阻不应大于5~10Ω。

  冲击接地电阻一般不等于工频接地电阻。这是因为极大的雷电流自接地体流入土壤时,接地体附近形成很强的电场,击穿土壤并产生火花,相当于增大了接地体的泄放电流面积,减小了接地电阻。同时,在强电场的作用下,土壤电阻率有所降低,也使接地电阻有减小的趋势。另一方面,由于雷电流陡度很大,有高频特征,使引下线和接地体本身的电抗增大;如接地体较长,其后部泄放电流还将受到影响,使接地电阻有增大的趋势。一般情况下,前一方面影响较大,后一方面影响较小,即冲击接地电阻一般都小于工频接地电阻。土壤电阻率越高,雷电流越大,以及接地体和接地线越短,则冲击接地电阻减小越多。

  ③跨步电压的抑制。为了防止跨步电压伤人,防直击雷

距建筑物和构筑物出入口和人行横道的距离不应小于3m.当小于3m时,应采取下列措施之一:水平接地体局部深埋1m以上;水平接地体局部包以绝缘物(例如,包以厚50~80cm的沥青层);铺设宽度超出接地体2m、厚50~80cm的沥青路面;埋设帽檐式或其他型式的均压条。

}

导语:信号我们可能并不是很熟悉,因为它是一种比较专业的设备,只有在专业的场合才会使用到。尽管我们不熟悉,但是他对于我们的生活确实发挥着重要的作用。那么信号防雷器到底是一种什么样的东西呢?他有什么作用呢?信号防雷器都有哪些不同的种类呢?今天小编就来给大家简单的介绍一下关于信号防雷器以及信号防雷器的作用和分类方面的情况,希望对大家有所帮助。

在了解信号防雷器的作用和分类之前,我们先来看一下信号防雷器的基本情况,对它有一个见到哪的认识。信号防雷器,就是一种用于防止雷电和其他的电压对信号造成损害的机器设备。它能够有效的保护信号发生器不受直接雷电或者是间接雷电的的影响。信号防雷器一定要适合信号线路雷电防护标准才可以使用。信号防雷器是信号发生设备必备的设备。

信号防雷器的作用是比较简单的,根据名字我们就可以知道它是一种保护防雷电的机器设备。信号防雷器的第一个作用就是保护信号发生设备不受雷电的干扰或者是损坏。这个作用相当于避雷针的作用。它的第二个作用就是用于增强信号。因为随着技术的不断改进,信号防雷器已经具有了增强信号的功能了。

在技术高度发达的今天,信号防雷器的种类也是越来越多了。我们现在经常号防雷器主要就是有一下三种。第一种就是电话信号防雷器,它主要就是应用于电话信号的防雷。第二中就是网络信号防雷器。这是最常见的一种,因为现在的网络的应运是非常广泛的。第三种就是组合信号防雷器。组合信号防雷器又叫做二合一信号防雷器,它的功能是比较强大的。

以上就是小编今天为大家介绍的关于信号防雷器以及信号防雷器的作用和分类方面的一些情况,希望大家看过之后会对信号防雷器有一个简单的了解。其实信号防雷器的作用是非常多的,我们在这里介绍的只是其中比较重要的一些作用。对于信号防雷器以及相关方面大家还有什么不明白的地方的话可以继续关注我们发布的相关内容,也可以自己查找资料进行了解。

}

我要回帖

更多关于 防雷器安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信