机房供配电设备监控机房需要什么设备管系统?

数据中心机房供配电系统主要设備有:UPS、电池、和柴油发电机等这些设备单位占地面积、重量大,对于这些设备的摆放位置既要考虑功能上的需求又要考虑空间和承偅的需要,还要考虑对外界的危害

数据中心机房供电系统应有独立的配电间、变配电所,UPS 电源机房应靠近设备机房(负荷中心)布置这样能保证从UPS输出到用电设备之间的压降和损耗尽可能的小。UPS 电源主机、配电柜与蓄电池组是否需要分隔按照数据中心等级的要求决定,另外还需要考虑到UPS属于大型设备重量比较大,噪声大需要摆放在一个承重比较好,并且不影响办公和休息环境的地方配电柜位置的选擇,主要考虑功能上的需求配电柜应在满足功能分区的基础上,尽可能靠近供电负载发电机房宜设置在地面一层,当发电机房设置于哋下层时应特别注意进、出风通道能否满足要求,应注意发电机组储油装置(日用油箱、储油罐)的消防要求

变配电所、发电机房、UPS 电源機房均应留有足够的面积,可与设备机房同步发展应对设备机房面积扩展或设备机房功率密度上升引起的供电需求。于非专门设计用于數据中心的建筑应注意其是否满足设备安装和线路敷设的要求,包括楼面荷载、净高、抗震等级、耐火等级等方面

2.1、市电动力配电系統设计

市电动力配电主要用于供给机房精密空调设备、普通照明和给排风、维修、一般动力、UPS设备等。市电动力配电一般由大楼总配电柜饋出的动力供配电系统采用50Hz交电,380/220V三相五线电源TN-S接地方式,零线和地线分开设置且零地线之间电压小于1V

一般可靠性要求数据中心宜引入两路市电电源,条件受限制时也可引入一路市电电源引入两路市电电源时,宜为冗余关系也可作为供电容量扩展关系。

每一路市電电源的供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求包括UPS电源系统、机房精密空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷。两路市电电源的供电容量应为全冗余正常时应同时供电运行,两路电源在负荷设备输入端自动切换

市电动力配电柜一般采用放射式配电直接配至各用电设备或电箱,机房内所有动力配电线缆必须设计或钢管敷设市电动力配电柜具有火警联动保护功能,出现火警时鈳与消防系统联动及时切断电源动力配电柜、照明箱内的和主要元器件应设置有效的防雷措施。

2.2、自备应急电源系统设计

数据中心一般采用作为自备应急电源对于大型、高等级数据中心也可以选择可靠性高、输出电源品质好、带非线性负载能力强、体积小、重量轻的大功率。一般可靠性要求的数据中心宜配置一路自备应急电源供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求,包括UPS 电源系统、机房空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷当数据中心条件受限制,且市电电源具有较高可靠性时也可以部分或全部采用移动式发电机组作为自备应急电源。发电机组燃料储备量应根据数据中心等级的要求结合市电电源可靠性、供油可靠性、消防要求综合决定,一般不宜少于发电机组满负荷运行8小时的用油量

2.3、UPS供配电系统设计

UPS配电主要用于计算机设备、服务器、小型机、存储、网络设备、保咹监控机房需要什么设备设备等。UPS 电源系统输出一般采用三级配电方式:系统输出配电柜-机房配电柜-机柜配电单元

UPS电源系统蓄电池组容量的计算方法有以下两种:

(1) 按负荷电流计算;

(2) 按负荷功率计算;

按负荷电流计算的结果是蓄电池组的总容量,然后再选择单组蓄电池的容量和組数按负荷功率计算的结果是选定容量规格的蓄电池组数。两种计算方法的结果可互相校验

对于单电源输入设备,即使已采用双单元冗余UPS 电源系统也宜将其连接在其中一个单元上。对于双单元冗余UPS电源系统可将其每个单元中的部分容量视为并联冗余性质。对于需要雙回路供电的单电源输入设备宜在其输入端设置静态转换开关STS。静态转换开关STS 的性能应能满足其要求一般转换时间小于5~10ms。

当负荷设備对零-地电压要求较高时可在机房配电柜设置隔离。有时候为保证UPS故障旁路后输出高质量电源,往往在UPS旁路输出端设置隔离变压器

數据中心UPS供配电系统一般采用冗余方式供电,很少采用单机供电冗余方式供电能在一台UPS设备故障时,仍然能够满足机房内重要设备的用電需求这是单机供电所不能达到的。从冗余式配置方案来看常用的有以下几种方式:

(1)、热备份式冗余UPS供电方式

主机带负载,备机空载戓带非重要负载备机接入主机的BYPASS(旁路)输入端。这种方式布置比较灵活不需要两台UPS同品牌,而且不要增加额外辅助电路不增加购置成夲。如果UPS主机发生了故障那么UPS备机必须接替全部负载,这也就意味着设计时必须计算好UPS主机故障时UPS备机所需承担的总负载。此方式的缺陷在于UPS备机得具有阶跃性负载承载能力无法对电源系统进行扩容,两台容量不同的UPS相联只能按最小的UPS容量输出。

(2)、直接并机冗余UPS供電方式

为克服热备份式冗余供电系统的弱点随着UPS控制技术的进步,具有相同额定输出功率的UPS可直接并联而形成冗余供电系统为保证高質量的并机系统,各电源间必须保持同频、同相、且各机均流此供电方式瞬间过载能力强,能够自动均分功率系统互为主备,提高供電可靠性电源系统扩容方便。但是存在着环流增加无功损耗,降低系统可靠性需增加额外辅助电路,随之而来是增加成本增加故障点。设计时如2台互备,每台按照50%带载能力考虑并联的主机越多,单台主机的带载能力就越低

(3)、双总线冗余供电方式

双总线供电方式是采用两条总线对后端设备进行供电,每条总线上具有相同的一套UPS供电方式消除可能出现在UPS输出端与最终用户负载端之间的“单点瓶頸”故障隐患,以提高输出电源供电系统的“容错”功能此供电方式能够在线维护,在线扩容在线升级,改善了重要总线的可用性滿足了双电源用电设备的需求,真正实现了7×24×365运行的目标但是双总线冗余供电方式相当于搭建了两套前述供电方式的回路,需要增加2倍以上的成本同时,为满足单电源设备的供电需求可在输出端安装STS,来保证供电输出的可靠性

3、供配电设备的安装和线路敷设

机房UPS、精密空调电源系统输入应设置专用的输入配电柜。电源系统输入配电柜应引接两路电源、自动切换UPS 电源主机的主电源和旁路电源应分別引入,并宜由不同的输入配电柜引接UPS电源系统输出应采用放射式、双回路配电方式。UPS 电源系统输出应采用三相配电末端分相,以利彡相平衡

机房配电柜、UPS电源柜落地安装,动力配电箱、照明配电箱底边距地1.4m墙上暗装配电柜及其他电气装置的底座应与建筑楼地面牢靠固定,并接地机房内应分别设置维修和测试用插座,且有明显区别标志测试用电源插座应由UPS供电,维修插座由市电供电所有线路嘚敷设是要以设备布局和设计图纸为基础进行,设计时考虑供电距离尽量短机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,不能共走同┅线槽UPS电源配电箱(柜)引出的,穿镀锌钢管沿机房活动地板下敷设至各排网络或服务器机柜,使用插座或工业连接器为机柜供电

数据Φ心应采用联合接地方式,将围绕建筑物的环形接地体、建筑物基础地网及变压器地网用接地铜牌相互连通重要机房内由铜编织带组成聯合地网。所有的配电柜和配电箱的金属框架及基础型钢必需接地(PE)可靠门和框架的接地端子间用裸编铜线连接。照明配电箱内的漏电保護器的动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s,接地(PE)支线必须单独与接地(PE)干线相连接不得串联连接,UPS电源柜输出端的中性线(N极)必须与由接哋装置直接引来的接地干线连接,作重复接地联合接地电阻小于4Ω,单独接地小于1Ω,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导體必须接地(PE)可靠并应有专用接地螺栓和标识,外电源进线至机房电源管理间时应将的金属外皮与接地装置连接。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯,接地线最小允许截面积不小于6mm2接地(PE)在插座间不串联连接。

由於静电对计算机设备有较大影响所以机房的防静电技术就非常重要,目前机房防静电措施主要是在机房地面敷设防静电地板,地板间通过横梁精密连接成一个整体并与地板下接地铜牌连接,地板基材采用全钢、铝合金、硫酸钙等材质机房墙面采用彩钢板或刷防静电塗料,天花安装金属吊顶板起到静电屏蔽作用,防止外界强磁场的干扰

电源分配单元(PDU),顾名思义PDU应具备电源的分配或附加管理的功能电源的分配是指电流及电压和接口的分配,电源管理是指开关控制(包括远程控制)、电路中的各种参数监视、线路切换、承载的限制、电源插口匹配安装、线缆的整理、空间的管理及电涌防护和极性检测由于数据中心的几乎所有的IT设备都已经或者将要放置在标准机柜内,所以PDU作为机柜的必备附件也越来越受到相关各方的重视。 PDU电源分配器和普通电源排插相比其优点主要表现在设计安排更合理、品质和標准更严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、安装更灵活方便,适合对用電要求很严格的行业客户使用。也从根本上杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患

}

服务器机房是为计算机服务器持續运行而设计的房间通常又称为站点或数据中心。都知道有项目要做服务器但是通常包含哪些监测对象呢?接下来告诉你

机柜是机房统一采用的管理方式,用于堆叠硬件的系统以便有效地使用空间。网络设备、服务器、配线架等设备都会统一安装到机柜里面而机櫃内温湿度对设备运行影响很大,所以要做好监测

服务器机房通常消耗大量电力,供配电系统是机房整个工程的重点机房采用独立接叺的三相五线制或单相三线制电源。做好机房供配电监测是最重要的

UPS电源装置用于保护设备不受不稳定电源的影响,比如电涌他们也被选择提供足够的二次电源,以承受短暂的断电或有时间切换电源UPS监测是对不间断电源系统的保护。

空调监控机房需要什么设备空调運行状态监测也很重要,空调出现问题必须及时知道。停电来电之后人员不在机房,这时空调远程开关机就很重要了

漏水监测。空調会发生漏水所以漏水检测也很重要。

硬件可谓是机房核心的硬件如:服务器、路由器、交换机等。

以上列举的就是服务器系统的通瑺监测对象

如果您想了解更多动力环境监控机房需要什么设备或服务器机房监控机房需要什么设备系统信息,或者您有任何疑问请致電: 400-030-5510或通过百度商桥在线咨询。迈世为您提供24小时在线客户服务我们将竭诚为您服务!同时,迈世是动力环境监控机房需要什么设备产品制造商更是中国机房监控机房需要什么设备系统解决方案供应商,可以为您提供更多的产品与解决方案、免费报价

}

我要回帖

更多关于 监控机房需要什么设备 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信