苏州三菱空调维修修如何正确操作

||||||||||
||||||||||
查看: 8460|回复: 10
老三菱空调怎么收雪种
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天 去 拆一台老三菱空调& & 面对外机正面&&右手方向的盖子打开, 里面只有一个加雪种口。
低压高压没有封闭螺纹开关。
这样的机器怎么收雪种。。。
阅读权限25
在线时间 小时
&&找高低压阀门呀
阅读权限35
在线时间 小时
しovの仯☆爷 发表于
找高低压阀门呀
没有阀门 ~
只有低压 有个口&&低压管里面接出来一个小管 上面一个单向阀~~~
高压低压 找了半天没看见阀门。。··
阅读权限35
在线时间 小时
谁搞过老式三菱空调的教教小弟~~
阅读权限120
在线时间 小时
把外机拆开仔细看一下,真没有高低阀的估计也只能剪掉或直接拧开管路了
阅读权限30
在线时间 小时
这个兄弟我知道,你去找室内机连接管的对接头。不用开机直接用扳手把对接头拆了就可以了。。因为三菱的老空调的对接头都是带阀门自动锁的。。。不过拆的时候速度快点就可以了
阅读权限35
在线时间 小时
缒逸锝鑀 发表于
这个兄弟我知道,你去找室内机连接管的对接头。不用开机直接用扳手把对接头拆了就可以了。。因为三菱的老空 ...
多谢 兄弟& & 晚上 去试试~~~!@
阅读权限35
在线时间 小时
老机器的连接管没有阀门。连接管是自锁螺母。95年前的。
阅读权限25
在线时间 小时
临清家电 发表于
老机器的连接管没有阀门。连接管是自锁螺母。95年前的。
我同意你的观点,我也拆过着样的空调,他在管子的接口处,拆开了就能看到,他是自封闭的
阅读权限30
在线时间 小时
这种老空调不用再修了,直接拆了当废品卖就行了.
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有北京客服电话400-888-2925
三菱空调维修售后服务官网电话|三菱空调故障代码大全
【全国】三菱空调售后服务网点统一热线--400-888-2925
三菱空调故障代码查询尽在空调故障代码网,三菱空调售后服务中心电话为全国所有用户提供家用,中央空调维修,清洗,安装,加雪种等售后服务。三菱所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便。
三菱电机空调故障代码大全
生活发展了,当然使用机器的人也多了,在生活中人们为了方便对这些电器故障经行维修处理,设计出一些故障特征,下面我们的三菱空调维修公司的维修人员就为大家解释一下生活中三菱电机空调经常出现的故障码含义。
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59
有线遥控器通信异常    闪亮(2次/8秒)   00
控制单元通信异常     闪亮(2次/8秒)   00
*开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用三菱空调维修。)。
*按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。)
*声音不正常(内机声音大,外机声音大等)
*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。)
*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)
*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)
*制冷不停机(室内温度过低)
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)
*不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高)
*机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟)
*室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷)
*不化霜(不能自动化霜)
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
5 E4 L' B# X+ B0 l8 i: Y* T2 A
LED1 LED2 LED3LED4 故障原因&& |( Z4 G. x& u- f
灭&&& 灭&& 灭& 灭& 正常
亮&&& 亮&& 亮& 亮& 室外机主版故障 0 j0 X2 v! Z: b6 ~4 C/ `# v* g# t
亮&&& 灭&& 灭& 灭& 相序错误 ' w% ?% r7 e" c9 M
灭&&& 亮&& 灭& 灭& 高压继电器动作或室外主控板故障
灭&&& 灭&& 亮& 灭& 低压继电器动作或室外主控板故障
灭&&& 灭&& 灭& 亮& 外环温异常或温度过高& 室外机LED故障灯 0 I- ~* s8 o5 w
LED1 相序接反 0 o& ^& m7 h0 U
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器) ' o7 A" T0 M% g( `& P
LED5 51C功能(压力开关) ; 3 x. P9 ]' W4 V- r% J
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护 ! d* W$ F8 ~+ N1 e& P
LED8 控制输入电路异常
三菱空调504-304 故障码 ' P# h3 G* w2 n) q4 v
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 3 M8 F) l) W6 _% Z: m' A
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。 . _7 ~5 |' Q& z0 Z5 ?& B
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 ( {- U8 7 m. A/ f& Y/ F" ]1 }$ S2 d
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 4 y# o" r7 f4 S9 g
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 % O) d3 Z4 n( U
E10 :操作开关多台控制时次数过多 ! Q" Y) |7 S! j- l
E31 :室外机号码重复,外机板坏 ! P2 i8 O5 o1 S: w# b( F# B
E32 :反相成缺相,外机板坏 , U' E! U4 `$ P& e
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 1 V8 T% K$ Q7 ^' ?. i
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 ' t0 o$ O' f8 ~( c0 l
E36 压缩机出口冷管温度过高 ' ~) E2 B% o% e" V* P! Q5 |- `
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。 " R6 c3 ; y& o$ C/ @
uf .电路接收头有故障 - X1 W; G: H* V/ @! h- ?
2 y5 [8 j6 j0 c, ]: F
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 . y. X& r, ?( }4 F1 W$ n
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 7 ]9 z5 g) z& i+ b( A, ?0 c
有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
三菱空调故障代码
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
操作开关线断、室内机电路板不良三菱空调维修。
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
三菱空调504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1 相序接反
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器)
LED5 51C功能(压力开关)
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护
LED8 控制输入电路异常
三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
检测灯(黄)灯亮
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
LED1 LED2 LED3LED4 故障原因
灭 灭灭灭 正常
亮亮亮亮 室外机主版故障
亮灭灭灭 相序错误
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
灭灭灭亮外环温异常或温度过高
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 故障原因
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
运行灯闪 诊断记号 故障原因
2次/8秒 07 内管温异常
2次/8秒 06 内环温异常
2次/8秒 59 室外机故障
2次/8秒 00 有线遥控通信异常
2次/8秒 00 控制单元异常
注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
显示内容故障原因
运行灯闪1次/8秒 内管温异常
运行灯闪2次/8秒 内环温异常
运行灯闪5次/8秒 室外机故障
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体
显示内容故障原因
定时灯闪烁 内管温异常
运行灯闪烁 内环温异常
定时与运行灯闪烁 室外机故障三菱空调维修
下面我们对三菱新款――菱彩系列SRKM进行分析。
在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。
下面将几种现象分别介绍给读者:
(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次 8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。
(2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次 8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。
(3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次 8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻,如电阻值正常,更换印刷电路板。
RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次 8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。
三菱重工504系列
显示代码故障原因
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37 室外管温开路,室外主控制板故障
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
1.室内机故障排除检查表
注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法
1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上的运行/
停止按钮接通并且52C继电器首次接通
MSZ-J34HW 接线错误 时。
室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况
MSZ-J09/12TV 下,关电源然后再接通电源,将出
MSZ-J09/12TV2 现错误接线指示。
※2 外 MSZ-J09/12VV 中央显示部“1”闪烁
MSZ-J34HW 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
MSZ-J09/12SV 闪烁1次,关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时。
机 MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
MSZ-J09/12VV 中央显示部“2”闪烁 室内管温热敏
组 MSZ-J34HW 电阻 室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测
※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2次,关2.5秒 辅助室内管温 电阻一次。当热敏电阻短路或者断路
MSZ-J09/12TV 热敏电阻 时。
不 MSZ-J09/12TV2 室温热敏电阻
※4 MSZ-J09/12VV 中央显示部“3”闪烁
MSZ-J34HW 当在12秒钟的室内风扇运行期间,没
运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次,关2.5秒 室内风扇电动机 有发送旋转频率反馈信号时。
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
5 行 MSZ-J09/12VV 中央显示部“5”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁5次,关2.5秒 室外电源系统
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2 参见室外机维修手册
6 MSZ-J09/12VV 中央显示部“6”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁6次,关2.5秒 室外热敏电阻
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
7 MSZ-J09/12VV 中央显示部“7”闪烁
MSZ-J34HW 室外控制系统电
MSZ-J09/12SV 闪烁7次,关2.5秒 源异常
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确
内容都在闪烁 板
※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机。
2.室外机故障排除检查表
注意:1.正常运行期间,发光二极管点亮
2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV
编号 症状 指 示 异常点 检测方法
1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩
运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动。
室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机
2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行,然 后在3分钟后重新启动。
室外热敏电阻 在压缩机运行期间,当排放温度热敏电阻或散热
3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运
行并且在3分钟后重新启动。
室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会
4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电
闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行
5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏电阻超过116℃时,压缩机会停止
6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏
之后重新 电阻读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)
启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线
7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟
后重新启动。
8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃时,压缩机会停止
运行并且在3分钟后重新启动。
9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
室外机组以 频率
低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,
10 频率 压缩机频率降低。
通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或
除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。
11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降
而降低频率 低。
12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜热敏电阻发生短路或断路时,这种情况下,
室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。
13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,
压缩机继续运行。
14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。
15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。
三菱空调全国售后电话 400-888-2925 北京三菱空调服务热线 010-上一篇: 下一篇:
Copyright 2014 北京三菱维修中心 版权所有
公司地址:
联系电话:400-888-2925
三菱空调全国售后电话
三菱空调服务热线
北京三菱空调服务热线上海三菱空调售后维修服务电话_三菱空调客服热线_三菱空调服务热线
上海三菱空调维修拥有专业的三菱空调维修技师,将为你提供专业的维修技术和一流的服务。我们本着"不为做的最好,只为做的更好;一切为了追求高质量,让用户满意为宗旨"的精神,以"最周到的服务、最优惠的价格、最可靠的产品质量"的原则.上海区设立多处维修点...(
公司名称:上海三菱技术服务中心
地址:上海市长宁路538号 各区设有网点
电话:021-
网址:http://www.sanlin-1088.com您好欢迎访问三菱空调维修
INDUSTRY INFORMATION
三菱空调售后-多联机空调如何维修及保养
说起三菱电机多联机空调,相信大家都不陌生。今年来,多联机空调因其舒适,节能,美观,运行费用低等优势越来越受到家庭的欢迎,市场越来越广阔。但是,空调使用时间过长之后,肯定会出现一些故障及问题,那今天,就为大家整理一下多联机空调维修及保养得一些方法,供大家了解。
& & & &多联机空调维修保养
多联机空调维修保养&定期清洗
多联机空调的系统较为复杂,常年运转的话,必然会造成一定污染,因此需要定期清洗。一般多联机空调的清洗包括清洗机身和过滤网、冷凝器和蒸发器。机身是家庭住户可以自己进行清洗的,但是过滤网和冷凝器以及蒸发器是很难做到的,必须请专业的清洗人士来清洗。因为过滤网的作用是阻隔外界的灰尘进入空调当中,所以过滤网上面经常会附上一些灰尘,需要仔细清洗。清洗的时候注意不要使用超过50度的热水,平常的自来水水温就可以了,不然容易变形。其次,冷凝器和蒸发器就需要深度清洗了,不过这两种元件不需要经常清洗,3-5年清洗一次就可以了,而机身以及过滤网一年当中需要清洗多次。
多联机空调维修保养&检查是否漏氟
多联机空调也是属于加氟制冷的,因此当多联机空调出现制冷效果不好时,那么第一个要排除的原因就是是否出现漏氟的情况?大家可以在空调制冷剂管路的接口部位检查看看是否有泄漏,如果有泄漏的话,就需要及时请专业的人员进行维修了。不然,漏氟严重的话,不但会引起空调制冷效果不佳,也会影响空调的使用寿命。
多联机空调维修保养&检查是否漏电
家庭内部的电源插座出现故障的话,对多联机空调也容易造成危险。因此,大家在使用多联机空调的时候,一定要检查家中各个部位的插座是否有漏电的现象。最好购买合格的插座,否则空调的运行压力比较大,一旦插座无法承受,就会出现漏电的现象。所以在这个方面,大家也是需要注意的。您好欢迎访问三菱空调维修
INDUSTRY INFORMATION
三菱电机中央空调正确开机停机的方法
  三菱电机中央空调正确开机停机的方法,对于我们消费者来说,各种家用空调器的电器控制(control)板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作控制方法基本一致。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法:
  无论是手动开关或是遥控器操作控制,写字楼中央空调正确的开机操作如下;
  一、根据空调要求和使用要求,选择(xuanze)空调的运行方式方法,如制冷、制热、除湿或通风等。格力空调故障代码f0指向的是室温传感器故障。室温传感器,一般会在空调进风口的过滤网和散热片之间的某个部位,用于监测室内温度,也就是空调进风口的温度。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。
  二、设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围(f&n w&i)在20?30℃。制热运行时,温度值设定范围在14?27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
  三、在完成以上操作控制后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式方法正常运转。
  四、开机运行后,根据需要可以通过(tōng gu&)调节风量(定义:单位时间内空气的流通量)开关来调节空调器的制冷(热)量。
  一般空调器的制冷(热)量的调节均通过(tōng gu&)改变风量(定义:单位时间内空气的流通量)来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。格力空调的故障代码找出空调故障代码进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就简单多了。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量(定义:单位时间内空气的流通量)为高风量(定义:单位时间内空气的流通量)或低风量(定义:单位时间内空气的流通量)。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择(xuanze)。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。
  五、以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况(Condition)
  一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来
  二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。
  六、空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)。格力空调故障代码h5可以用排除法试一下、断开压缩机开机看看U、V、W输出交流电压是否平衡,运转一会后看看还会不会显示。显示的话应该就是主板、不显示应该就是室外机散热不良。
  由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约 3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才 能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机马达的后果。
  第七、空调器不应频繁开关。
  不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而常常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过(tōng gu&)温度控制(control)器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
  上面七点就是我们在使用写字楼中央空调时正确的开关机方法,今天,我就给大家带来了日常使用中需要注意(attention)的开关事项以及使用中的细节,夏季需要使用空调的朋友不妨关注一下。公司(Company)是一家专业维护修理,维护,您如果要咨询或是维修可拔打我们的热线电话; 24小时为您提供服务}

我要回帖

更多关于 格力空调维修收费标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信