在横梁上打空调孔了个空调管孔,请问这看的出有没有打断钢筋吗?

你好,欢迎来到果木网!
中央空调梁上打孔有风险?快别担心了!
发布时间: 14:03:25&&来源:果木网&&作者:张娜娜
&&关键词:
新房装修时,因为受到舒适家居生活理念的影响,越来越多的用户倾向于安装中央空调,而在安装家用中央空调的过程中,难免需要在过梁的时候进行打孔。这是因为中央空调主机通常安装在室外,而内机安装在室内,管路通常需要穿墙连接主机与室内机;另外,中央空调的室内机在制冷的时候会产生冷凝水,冷凝水的最终排放位置也是在室外,而冷凝水管的安装也需要打孔穿墙才能做到。可是,不少用户对此就有疑问了:中央空调梁上打孔危险吗?会不会对房子的结构安全造成威胁?今天小立就针对这些问题进行一 一解疑。横梁的基本结构大科普那在弄懂这些问题之前,我们先来了解下横梁的基本结构。就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于框架结构,主要是由梁、柱、板构成。(不明位置的童鞋可自觉查看下图)而横梁一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。那梁作为房屋顶部的主要受力构件,它里面的钢筋又是什么样的呢?其实,横梁之中又包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。而我们普通住宅大部分梁的纵筋(受力钢筋)位置位于梁的下部,如果在开孔的时候选择的位置不对,打断了下部钢筋,那么整根梁将无法承担拉应力,成为废梁一根,严重影响到结构安全。这也是大部分用户担心梁上打孔会有危险的重要原因。▲横梁主筋被打断▼横梁主筋被打断那么安装的家用中央空调在进行打孔时,有哪些需要注意的点呢?打孔位置又如何界定,打多大的孔比较合理呢?其实梁上打孔时,只要不打到主钢筋即可保证梁体结构的稳定性。一般而言,空调管开孔直径尺寸为80mm,冷凝水管直径为50mm;开孔一定要避开梁下的主筋,从梁底开始起算,即距梁底至少要保证7CM的高度,且不超过梁高度的二分之一处。尽量往梁下部移,最好位于中部偏下的位置,去增加梁上部受压区的面积。日立精工安装筑品质除此之外,“三分空调,七分安装”,选择一家放心的售后安装公司很有必要。日立中央空调的安装一直秉承“精工安装”的服务标准,为业主提供高标准的安装服务。通常打孔时,日立安装师傅会用卷尺在顶部墙面上测量尺寸,在金属探测仪配合下有效的避开应力梁或者应力墙,并选取精确的点位做上黑色标记,随后才用电钻在墙顶黑色标记处打孔。而且打孔之前需要了解每个孔位的意图,由现场负责人标示清楚每个孔位,每个孔位背面不得有管道及其他遮挡物,同时要带防水罩,打孔产生的污水及时清理干净。中央空调打孔一般要求是水平,但是为了便于出冷凝水和防止下雨后雨水顺墙体倒灌进屋内,空调孔基本都是室内高一些室外低一些,是有坡度的。而日立中央空调对冷凝水管路坡度有着严格的要求,施工时采取先弹出坡度线,然后再用专用支架进行冷凝水管固定的方式。冷凝水管的敷设全部保持1%以上的坡度,使冷凝水的排放得到保证。同时,冷凝水管路较长的立管上方、管路合流处,日立要求必须做透气孔,以利于冷凝水的排放,并且透气孔做弯头向下,防止灰尘和杂物进入管道,整个打孔工作方可完成。所以,看到这你就大可放心了。只要施工得当,中央空调梁上打孔根本没你想象中那么有风险哦~日立精工安装筑品质,不辜负每一位客户对我们的信任,是我们不懈的追求!现在国内装修,安装“新风系统”与“中央空调”的家庭在日益增多,两种设备均在天花板上方施工,需要在“横梁”钻孔,才能将管线穿过去;这道工序在日本就不是装修阶段来钻孔,而是建设楼房时就预埋好的,下面来了解一下两者区别,以及日本预留孔洞的施工方法。作者:职长,持有日本高低压电工证,在东京做建筑安装与室内装修工作,专注分享中外家居,装修,建筑的不同之处,欢迎『关注』。
为何留开孔横梁上开孔是为了让空调,通风管,电线,水管等通过,吊顶时才能最大限度的增大室内高度,此方法是未来家装的一个趋势。之前我发表过日本布线的文章,图片中的大梁有很多圆孔,很多网友说这样不安全,其实人家是浇筑混凝土前预留的,照样扛得住七级地震。
“预留”开孔的好处,一是为了后期施工方便,像吸油烟机在墙壁上的排烟孔,或空调外挂机用的开孔也是提前留好的,装修时就不用再打孔了。预留要比打洞来的快速,成本更低,还避免了噪音。
第二点是不破坏建筑结构,在日本“不允许”业主在任何位置打洞;国内也这么规定,可安装需要,有时不得不开孔。拿横梁来说,打到钢筋换个位置再打那是好师傅,如果直接将钢筋打断,那么地震时,这栋楼倒塌的概率就会增大。
预埋方法日本工地早期用铁管较多,现在以伸缩钢筒,塑料管,纸壳管为主,我们电工用硬纸壳与塑料管,空调工用伸缩筒与纸壳管较多。
地面模板成型后,按图纸在横梁两侧的地上画好标记,并且要比管子宽一些,比如175Φ的管子得在地上画250毫米,为的是提醒钢筋工这里要留位置。另外横梁的钢筋都是在上面绑扎好才放进去的,放入前时间紧迫有记号也方便查找。
预埋的管子要固定在钢筋上面,较粗的用圆形的钢筋成品固定件,不同规格的管子用相应大小的固定件,每个管子至少需要两片来固定。
较细的用“螺丝杆”掰成V字形来固定管子,毕竟通电线用的都不粗,不影响纵向排列的钢筋,也不需要钢筋工在周围做加固。一根管子最少需要四根螺丝杆。
伸缩钢筒,它与前两种的不同点是能伸缩,可以在横梁钢筋放入凹槽模板后,再来预埋管子,适用于施工量小或来不及的时候使用。
给大家留两个问题:一,这样施工比后打孔破坏建筑结构要强,您赞同吗?二,图7与图9中管子上橘黄色的物品,它有什么作用?知道的请在下方留言讨论。觉得文章不错请“点赞”或“分享”给其他人。作者:职长,日本电气技术者中心认证电工,在东京做室内装修与建筑安装等工作多年,下期将分享“日本家电”的相关内容,喜欢请点『关注』。特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
一键安装官方客户端
重大事件及时推送 阅读更流畅
http://dingyue.nosdn.127.net/oy6E38OwaaxZXkB9kJpvFrIpj3lE9Ope9bNUamqAvFhxf5.jpeg[回顾] 文四正:
[看房] 康拉德: 
[评楼] 没有那么爱冬天:
[观点] 眉锁清秋: 
[讨论] chista: 
[感慨] ZZ-ZJIC: 
[生活] xiananhui: 
[咨询] 西湖大虾: 
[咨询] 鸣鸣和岐岐: 
查看: 132622|回复: 49
装修时大家有没有在梁上打洞,钢筋打断多少?这样会不会很危险?
朋友说地震的时候,我家第一个塌。
QQ截图21.jpg (123.22 KB, 下载次数: 50)
16:35 上传
断是必须的。如果地震全杭州的都逃不掉 都这么早做
第一、现在修的房子,只要是钢结构全框架,就一定是抗八级地震,这个是有规定的。
第二、2005年的房子几乎属于新房,你担心的太多了。
第三、无论是512地震还是420地震,你不要管震中是多少级的强度,到成都来,都被弱化得非常低了。
第四、成都地势结构饱满,对地震的缓冲有极大的作用。
第五、成都不在地震带上,不会成为地震中心。
第六、5楼-8楼是最好的抗地震楼层。倒下去有楼上的支撑,陷下去有楼下的顶住。
第七、成都发生6级以上的地震可能性微乎其微。
第八、只要不是混凝土和砖瓦结构的房子,抗7级几乎没有问题。
这都能打断。。。。累死几个打孔的师父了??
楼主你梁上开洞不开在梁中间的啊。?
打断钢筋不要命
1、你家装什么空调?按照道理楼盘的孔都是预留好的。。。。
2、你家装的中央空调?那你穿梁打洞打出来有钢筋不是很正常的事情。。。。。
3、我想你找的人也不会傻呼呼的对这主钢筋打吧?具体位置是不是在中间啊,那水泥块里带的都是过筋,问题不是很大的
4、如果你真的想很安心的解决,我给的建议还是当什么都没发生,不然你遇到的事情会N多的 。。。。。(加固,报告。。。。真的很麻烦)
&&这种做法是会害人又害己的& && && &&&
2、你家装的中央空调?那你穿梁打洞打出来有钢筋不是很正常的事情。。。。。
你要装中央空调,不打洞没办法的,只能这样了。楼上楼下装中央空调的也是这样,都会打断钢筋的
新风系统更厉害,如果楼里面有做新风的,那还是把房子卖了再买一套吧。不过估计也没用
新风系统交流群某用户反馈说当时不知道在梁上打动影响房屋安全,现在打洞装了新风系统,物业找业主才知道打洞影响房屋安全,如果当时知道就不装新风系统了。做为服务商,在为用户服务之前,一定要把所有的问题都给用户讲清楚。要不然后期的问题就不好解决了。得知在房梁上打孔可能产生安全问题,业主非常生气。那么,在梁上打洞到底影响房屋安全吗?
  某新风经销商解释到:理论上是打孔对梁有危害,但是如果不打到钢筋,影响很小。 一栋楼只要打孔不超过三分之一,就不会直接影响住宅安全。这是一个建筑工程师给我讲的。但是这已经违反了建筑安全规范,建议大家不要这样做。
  可以使用过梁器或软管取代在梁上打孔的方式让建筑更安全。
其实敲墙打洞、水电开槽对房屋的影响是一样大的,只是做的人多了,变成了普遍现象。现在的装修公司为了规范,做得好看,地面的槽越开越大,对建筑物影响越来越大。还不如水电装修游击队做得好,游击队还会为了省开槽利用原来的线路,装修公司把利用原来的线路变成路砸无赦。敲墙也是,业主为了空间,敲墙不亦乐乎,这个比打洞更厉害啊。
主要是小区服务队干的,业主也是,为了价格便宜找小区服务队打洞。
做死的节奏,快住手吧!
楼主真是作死
安全第一,看看怎么加固,能补救一点是一点。
这是给自己掘墓啊!
haroldharold 发表于
<font color="#、你家装什么空调?按照道理楼盘的孔都是预留好的。。。。
2、你家装的中央空调?那你穿梁打洞打出来有钢 ...
你麻痹啊,你劝人家打断钢筋怕麻烦的隐瞒,你全家死光啊你怎么这么毒啊
作死的节奏!
Powered by  上周末安装中央空调,觉得主机架得太高了,让施工人员降低高度,并重新往下打孔  结果打孔师傅把梁上的钢筋打断了,打出了4截24mm的螺纹钢筋  非常后悔,难受好几天了,晚上睡觉都在想这个事  请各位老师指点:会影响整栋楼的安全吗?楼上地面和墙体会开裂吗?有什么办法补救吗?感谢大家了  备注:共38层,我家房子在6楼;每层2个单元,4户,我是东边起第二户;下面用水泥填上的地方就是打出钢筋的孔。      
主帖获得的天涯分:0
楼主发言:26次 发图: | 更多 |
  屁大点事
  什么装修师傅了,打在那么粗的钢筋上面还不知道。那个属于连梁,你确认一下在洞的下面还有没有一排主筋,如果有,那问题不大,找环氧树枝砂浆把洞补上。如果没有,那你们打断的就是连梁下侧钢筋了,不过连梁是受剪力的,弯距很小,最好能找到设计人员问一下。不会影响上面的楼板,在地震的作用下是允许连梁出现局部破坏的。
  @zhangjie6861 2楼
16:03:50  什么装修师傅了,打在那么粗的钢筋上面还不知道。那个属于连梁,你确认一下在洞的下面还有没有一排主筋,如果有,那问题不大,找环氧树枝砂浆把洞补上。如果没有,那你们打断的就是连梁下侧钢筋了,不过连梁是受剪力的,弯距很小,最好能找到设计人员问一下。不会影响上面的楼板,在地震的作用下是允许连梁出现局部破坏的。  -----------------------------  前面用手机,刚才用电脑看了一下,孔到梁底有一点距离,洞的下面应该还有一排主筋。
  楼主还是找专业设计人员采取补救措施吧,你打断的是受力主筋,这个不是开玩笑的,绝对涉及到安全问题了。我就是做结构设计的。
  @ligeii 1楼
15:16:12  屁大点事  -----------------------------  打出了4截24mm的主钢筋啊,原来一点都不懂,现在后悔死了……
  -----------------------------  谢谢回复!打孔师傅已经提示我有可能打到钢筋了,可是我不懂,认为打掉一点应该没关系的。现在很后悔,几天睡觉都睡不好
  @我爱古月2011 4楼
17:17:43  楼主还是找专业设计人员采取补救措施吧,你打断的是受力主筋,这个不是开玩笑的,绝对涉及到安全问题了。我就是做结构设计的。  -----------------------------  啊!可是我问了一些工程人员,说没办法补救了
  @eastarea123
17:27:00  @我爱古月2011 4楼
17:17:43   楼主还是找专业设计人员采取补救措施吧,你打断的是受力主筋,这个不是开玩笑的,绝对涉及到安全问题了。我就是做结构设计的。   -----------------------------   啊!可是我问了一些工程人员,说没办法补救了  —————————————————  没办法补救是什么意思?楼塌了么?这事虽然确实错在那个半吊子装空调的,楼主你也别那么灰心丧气吧,多找点高人请教,实在不行就这么着吧,心放宽点
  -----------------------------  请大神再介绍一下,环氧树枝砂浆效果怎么样?有没有其他更好的方法,比如焊上?
  @eastarea123
17:27:00  @我爱古月2011
17:17:43  楼主还是找专业设计人员采取补救措施吧,你打断的是受力主筋,这个不是开玩笑的,绝对涉及到安全问题了。我就是做结构设计的。  -----------------------------  @淘宝混日子 8楼
17:31:52  啊!可是我问了一些工程人员,说没办法补救了  —————————————————  没办法补救是什么意思?楼塌了么?这事虽然确实错在那个半吊子装空调的,楼主你也别那么灰心丧气吧,多找点高人请教,实在不行就这么着吧,心放宽点
r>  -----------------------------  严重影响到心情了,的确不应该。准备周末再去找找加固公司,谢谢!
  装什么东西,这么难难。  
  跨度不大,找加固公司加固一下,怎么把房子搞的这么难看。有心里阴影的。  
  梁上都敢开洞楼主你也是蛮拼的。。。。。  有专业补强的。。。。  梁是受拉 打出4截。。基本底筋都让你灭完。。。。  且不说裂板的话上面洗地你滴水。。。  不用震 只要上面荷载大点妥妥的断梁裂板。。。  一震的话 你头上的楼板搞不好拍蒜一样拍下来。。。。  楼主你是想要角逐达尔文奖么 这个的费用应该可以找装修的索赔。。
  @对不起我是公务员 11楼
01:22:45  蠢猪  -----------------------------  不懂啊,后悔死了……
  @跑鱼儿 12楼
02:36:35  装什么东西,这么难难。  -----------------------------  装的是中央空调,装修第一步就出了这个问题
  @跑鱼儿 13楼
02:43:33  跨度不大,找加固公司加固一下,怎么把房子搞的这么难看。有心里阴影的。  -----------------------------  才开始装修,后续会有吊顶,空调主机、管线这些都会覆盖掉的
  @咖啡炒饭 14楼
07:39:06  梁上都敢开洞楼主你也是蛮拼的。。。。。  有专业补强的。。。。  梁是受拉 打出4截。。基本底筋都让你灭完。。。。  且不说裂板的话上面洗地你滴水。。。  不用震 只要上面荷载大点妥妥的断梁裂板。。。  一震的话 你头上的楼板搞不好拍蒜一样拍下来。。。。  楼主你是想要角逐达尔文奖么 这个的费用应该可以找装修的索赔。。  -----------------------------  不要吓我……
  @kokolozwq 15楼
09:28:52  没事,消防水管很多都打洞 断掉钢筋的。  -----------------------------  恩,也找人看了  有的说没关系,框架结构,整层楼都是跨梁,一点都不影响  有的说这是受力梁,主筋断掉,影响挺大的,要加固  我是准备要加固一下了,不然心里不踏实
  @eastarea123 19楼
09:38  @咖啡炒饭 14楼
  -----------------------------  不要吓我……  -----------------------------  最讨厌现在的业主乱打墙的,有些人为了做个写字台,把飘窗打了,钢筋也打断!凭什么向工人索赔?活该!  
  不知道咋办,找专业工程人员处理吧  
  @eastarea123
09:38  @咖啡炒饭
  -----------------------------  不要吓我……  -----------------------------  @火焰飞飞 21楼
10:04:07  最讨厌现在的业主乱打墙的,有些人为了做个写字台,把飘窗打了,钢筋也打断!凭什么向工人索赔?活该!  -----------------------------  之前一点都不懂,全是我的错,现在我只想着怎么去弥补
  @屁在江湖 22楼
10:15:25  不知道咋办,找专业工程人员处理吧  -----------------------------  恩,谢谢回复
  服了,装中央空调的一点常识都不知道蛮,承重梁都能打眼,佩服 空的直径有多大?100mm之内,找设计单位看看受力情况。问题应该不大,安全隐患肯定有,但也没那么严重
  @灵山7218 25楼
11:03:48  服了,装中央空调的一点常识都不知道蛮,承重梁都能打眼,佩服 空的直径有多大?100mm之内,找设计单位看看受力情况。问题应该不大,安全隐患肯定有,但也没那么严重  -----------------------------  这个怪我,我让他们打的,认为孔低一点好回水,不知道这么严重,现在后悔死了。  请问,加固的话有什么好的方法?
  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固
  看的吓人
  @灵山7218 25楼
11:03:48  服了,装中央空调的一点常识都不知道蛮,承重梁都能打眼,佩服 空的直径有多大?100mm之内,找设计单位看看受力情况。问题应该不大,安全隐患肯定有,但也没那么严重  -----------------------------  @eastarea123 26楼
11:27  这个怪我,我让他们打的,认为孔低一点好回水,不知道这么严重,现在后悔死了。  请问,加固的话有什么好的方法?  ------------------------------  加固不难,也花不了多少钱。不要因为害怕被人讹了。
  没关系的 有装修的还拆称重墙的 心里负担太大了
  @灵山7218 25楼
  请问,加固的话有什么好的方法?  ------------------------------  @滴水穿石忆江南 29楼
12:01  加固不难,也花不了多少钱。不要因为害怕被人讹了。  ------------------------------
不应该是24mm的钢筋,要么是22或25的。一个孔钻出4截粗钢筋,说明连梁底部的双排主筋都断了,必须处理。方法有很多,最原始、最有效、最简单的方法是找钢筋搭接焊上,即可。具体操作可联系我
  确认是4根并排的,就是底部4根主筋,就有后遗症。现在楼板都是现浇的好一点。但还是要采取加固措施,向建筑设计结构专业的咨询一下。要不你晚上睡不着的。
  @不存在III 27楼
11:39:40  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固  -----------------------------  施工图纸没有呢,打断的位置在客餐厅与厨房之间的连梁上(东西朝向,整层跨梁),梁的西侧座在受力柱上,东侧座在剪力墙上;梁的2/3部分下方是空心砖或红砖砌的墙,1/3部分下方是走廊。这个需要加固吗?
  @灵山7218
11:03:48  服了,装中央空调的一点常识都不知道蛮,承重梁都能打眼,佩服 空的直径有多大?100mm之内,找设计单位看看受力情况。问题应该不大,安全隐患肯定有,但也没那么严重  -----------------------------  @eastarea123
11:27  这个怪我,我让他们打的,认为孔低一点好回水,不知道这么严重,现在后悔死了。  请问,加固的话有什么好的方法?  ------------------------------  @滴水穿石忆江南
12:01  加固不难,也花不了多少钱。不要因为害怕被人讹了。  ------------------------------  @滴水穿石忆江南 31楼
12:11:42  不应该是24mm的钢筋,要么是22或25的。一个孔钻出4截粗钢筋,说明连梁底部的双排主筋都断了,必须处理。方法有很多,最原始、最有效、最简单的方法是找钢筋搭接焊上,即可。具体操作可联系我  -----------------------------  恩,谢谢!我准备找结构设计的人员先到现场看一下。
  @上海天蓝蓝纱窗 30楼
12:02:04  没关系的 有装修的还拆称重墙的 心里负担太大了  -----------------------------  承重墙也有拆的啊,真猛!
  尼玛。24的钢筋还4根。。。不知道是你拍照的原因还是什么,我看你的照片里面的梁好像弯了?第二张  
10:04:07  最讨厌现在的业主乱打墙的,有些人为了做个写字台,把飘窗打了,钢筋也打断!凭什么向工人索赔?活该!  -----------------------------  这事要说就得从教育观念掰起
掰20万字都没问题,  简单来说 中国根本不需要那么多大学生。。而是需要有专业知识,上岗资格的大专生。。。  客户可以没专业知识 他只需要有钱和信用,有了这两样客户连脑子都不需要,他依然是一个好客户。。。  但是技工必须有。。。这是你混饭吃的前提。。。。你要动钢筋砼构件可以
你有墙体探测仪
你懂哪了受拉哪里受压 你在上面雕花都没问题  就好像楼主这种 一管横穿几条梁底。。。一水打断梁底筋 受拉构件主要作用就废了。。。板梁柱的荷载传递现在主要靠板自己扛了。。。。  你看楼主这样不具备专业知识 却为了省钱自己拍板装修 最后结局是钱没省着。。还在自己头上装了炸弹。。最后空调必然要把管拆了。。。梁凿开。。。重新10几倍D的焊钢筋或者其他措施补强 钱没省着
时间浪费了。。。新房变危楼。。。  究其原因就是国内根本不尊重技术和技术人才 最后结果是 客户总以为自己很行 技工劣币驱逐良币
山寨遍地。。。。这基本就是学而优则仕甚至更严重的说职业还分良贱的封建遗毒了。。
  无知,梁柱是不能打这种孔的
  金刚钻可真猛啊  看到楼主的帖子,我不由得心里发冷啊  你看,说不定住在高楼里面哪天躺着中枪也不知道啊
  @eastarea123 :  在6层的房子装中央空调?  楼主你是住房?还是超大平米的办公楼层呐  如果是办公楼层,不应该啊,不会省到自己来出主意装修吧!!  如果是自住的房子?在6楼,有必要装中央空调吗?哪个千杀的忽悠你装中央空调的?你应该把那个人给剁了!!!中央空调的钱也不用付了!!!!  难道楼主你是真土豪?自住房,住6楼(高层)装中央空调??!!
  -----------------------------  不要吓我……  -----------------------------  @火焰飞飞
10:04:07  最讨厌现在的业主乱打墙的,有些人为了做个写字台,把飘窗打了,钢筋也打断!凭什么向工人索赔?活该!  -----------------------------  @咖啡炒饭 37楼
14:05:28  这事要说就得从教育观念掰起
掰20万字都没问题,  简单来说 中国根本不需要那么多大学生。。而是需要有专业知识,上岗资格的大专生。。。  客户可以没专业知识 他只需要有钱和信用,有了这两样客户连脑子都不需要,他依然是一个好客户。。。  但是技工必须有。。。这是你混饭吃的前提。。。。你要动钢筋砼构件可以
你有墙体探测仪
你懂哪了受拉哪里受压 你在上面雕花都没问题  就好像楼主这种 一管横穿几条......  -----------------------------  我不是自己装修,也不是为省钱,只是空调公司人员装空调打孔我在现场,由于不懂,让他们孔往下打一点。  不论怎样,我错了……
  @看到那一段风流z 40楼
14:58:28  @eastarea123
:  在6层的房子装中央空调?  楼主你是住房?还是超大平米的办公楼层呐  如果是办公楼层,不应该啊,不会省到自己来出主意装修吧!!  如果是自住的房子?在6楼,有必要装中央空调吗?哪个千杀的忽悠你装中央空调的?你应该把那个人给剁了!!!中央空调的钱也不用付了!!!!  难道楼主你是真土豪?自住房,住6楼(高层)装中央空调??!!  -----------------------------  一共三十多层呢,我是六楼。没装地暖,所以认为家用中央空调效果好一点。
  别害怕,赶紧想办法加固吧,就当破财买个教训了。  没多大事,多花点钱而已,别担心了。拍拍楼主。
  我买的二手房更吓人,预制板的顶楼,原房主各种打承重墙,生生把房子结构改了,更奇葩的是他居然自己在房里撑木头浇筑梁,我买了过好久后各种观察及跟别人家对比研究出来。  
  @不存在III
11:39:40  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固  -----------------------------  @eastarea123 33楼
12:33:14  施工图纸没有呢,打断的位置在客餐厅与厨房之间的连梁上(东西朝向,整层跨梁),梁的西侧座在受力柱上,东侧座在剪力墙上;梁的2/3部分下方是空心砖或红砖砌的墙,1/3部分下方是走廊。这个需要加固吗?  -----------------------------  砖墙不计的 剪力墙到柱 还客餐厅的板下面   这根梁是矩形的长边还是短边
长边肯定是框梁 短边跨高比大于2。5还是框梁的多  快找有资质的补强单位吧 资质最重要
  直接去问售楼或者物业要结构 他要说没有 你懒得跟他扯皮
直接去政务中心问问 跟城建档案馆怎么打交道
业主拿到结构图是法定的权利
这是指导施工的准则  你叫城建档案馆给你的图上盖章都行
  看样子是主梁啊,楼主不要怕,抓紧处理就是了。可以找个干工程的朋友,把钢筋断开的地方凿凿,用同直径钢筋进行机械连接,就是套筒连接,然后支好模板留个孔,用c40微膨胀自流混凝土灌上。两个星期之后拆了模板就行了。花不了多少钱,人工材料500以内吧。提示,方案不严谨,仅供参考。
  套筒可能不好操作了啊,焊接的话满足规范要求也行
  危险肯定有,不过也不必过分担心,问题不是很大  
  如果楼上和你户型一样的花,那就屁大点事,没得垂直受力
  套筒不好操作,还是焊接吧。
  住吧,该怎样还怎样,人的命天注定。其他住户知道你打坏钢筋了吗?你知道别人打坏主承重墙了吗?你们都不知道。所以,爱咋地咋地。就这样了呵呵
  @不存在III
11:39:40  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固  -----------------------------  @eastarea123 33楼
12:33:14  施工图纸没有呢,打断的位置在客餐厅与厨房之间的连梁上(东西朝向,整层跨梁),梁的西侧座在受力柱上,东侧座在剪力墙上;梁的2/3部分下方是空心砖或红砖砌的墙,1/3部分下方是走廊。这个需要加固吗?  -----------------------------  按你所说的,这根梁应该是框架梁,而你打断的位置,在支座处,这里的钢筋是不受拉的,但是这里的混凝土是受压的,所以你要用混凝土将你打了的洞回填了,为了安全起见,在你打断部位的梁下部用碳纤维加固
  仅看描述和你图片,感觉和个人经验有很大矛盾。  从图片看,你的安装位置处于门的过梁位置,非承重梁,打断没有大的问题。  而描述说是4根24mm的螺纹钢,这个问题就很大了。用到这样的钢筋,往往是承重梁,打断问题很大。  但是看图片梁的宽度不够,除非上两上两下。那么就是过梁了。  如果有房子的图纸,请发上来帮你看一下。  另外,即使是承重梁打断也有办法修补的。  其中一个方案是将该梁位置剔除,露出钢筋,然后用同样的钢筋焊接,再用灌浆料灌注。钢筋要比断口长(多少忘记了,你可以找专业公司询问或者找设计的朋友询问),还有就是剔除梁的时候,修复梁位置两端要支撑好。
  说不要紧的都是傻逼
14:05:28  这事要说就得从教育观念掰起 掰20万字都没问题,  简单来说 中国根本不需要那么多大学生。。而是需要有专业知识,上岗资格的大专生。。。  客户可以没专业知识 他只需要有钱和信用,有了这两样客户连脑子都不需要,他依然是一个好客户。。。  但是技工必须有。。。这是你混饭吃的前提。。。。你要动钢筋砼构件可以 你有墙体探测仪 你懂哪了受拉哪里受压 你在上面雕花都没问题  就好像楼主......  -----------------------------  楼主别害怕,这些不懂装懂的人危言耸听,钢筋只是断一根,不是全断了,就算承受不住,也会先开裂,别怕,没什么大不了的。  就这屁大点事至于上纲上线到中国教育?还危楼?
  @不存在III
11:39:40  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固  -----------------------------  @eastarea123 33楼
12:33:14  施工图纸没有呢,打断的位置在客餐厅与厨房之间的连梁上(东西朝向,整层跨梁),梁的西侧座在受力柱上,东侧座在剪力墙上;梁的2/3部分下方是空心砖或红砖砌的墙,1/3部分下方是走廊。这个需要加固吗?  -----------------------------  如此描述,应该就是连梁了,问题不大。承重只是楼上这一部分重量而已,整个楼的结构承重和这个关系不大。。从图片看就走廊那么宽,没事儿。
  @不存在III
11:39:40  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固  -----------------------------  @eastarea123
12:33:14  施工图纸没有呢,打断的位置在客餐厅与厨房之间的连梁上(东西朝向,整层跨梁),梁的西侧座在受力柱上,东侧座在剪力墙上;梁的2/3部分下方是空心砖或红砖砌的墙,1/3部分下方是走廊。这个需要加固吗?  -----------------------------  @天丫仁 56楼
15:14:47  如此描述,应该就是连梁了,问题不大。承重只是楼上这一部分重量而已,整个楼的结构承重和这个关系不大。。从图片看就走廊那么宽,没事儿。  -----------------------------  最讨厌不懂装懂的傻逼  用25的螺纹钢的结构构件是起什么作用的构件---打断了不要紧-不要紧???
  @晓看天晴 53楼
12:09:59  仅看描述和你图片,感觉和个人经验有很大矛盾。  从图片看,你的安装位置处于门的过梁位置,非承重梁,打断没有大的问题。  而描述说是4根24mm的螺纹钢,这个问题就很大了。用到这样的钢筋,往往是承重梁,打断问题很大。  但是看图片梁的宽度不够,除非上两上两下。那么就是过梁了。  如果有房子的图纸,请发上来帮你看一下。  另外,即使是承重梁打断也有办法修补的。  其中一个方案是将该梁位置剔除,......  -----------------------------  房型图拿到了,打孔位置已在图上标注(入户门右侧走道上方)。  请帮忙再看一下,谢谢!  另外,比较确定的是,整栋楼框剪结构,地面为钢筋混凝土现浇  
  @深蓝创想 43楼
16:29:17  别害怕,赶紧想办法加固吧,就当破财买个教训了。  没多大事,多花点钱而已,别担心了。拍拍楼主。  -----------------------------  感谢回复!
  @不存在III
11:39:40  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固  -----------------------------  @eastarea123
12:33:14  施工图纸没有呢,打断的位置在客餐厅与厨房之间的连梁上(东西朝向,整层跨梁),梁的西侧座在受力柱上,东侧座在剪力墙上;梁的2/3部分下方是空心砖或红砖砌的墙,1/3部分下方是走廊。这个需要加固吗?  -----------------------------  @咖啡炒饭 45楼
19:53:22  砖墙不计的 剪力墙到柱 还客餐厅的板下面  这根梁是矩形的长边还是短边
长边肯定是框梁 短边跨高比大于2。5还是框梁的多  快找有资质的补强单位吧 资质最重要  直接去问售楼或者物业要结构 他要说没有 你懒得跟他扯皮
直接去政务中心问问 跟城建档案馆怎么打交道
业主拿到结构图是法定的权利
这是指导施工的准则  你叫城建档案馆给你的图上盖章都行  -----------------------------  房型图纸拿到了,麻烦帮忙再看一下,谢谢!
  感谢楼上所有批评、宽慰、提出建议的版友!  对于所有的评论,我都虚心接受。  我也会吸取教训,并加以改进。  再次谢谢大家!
  @zhangjie6861
  -----------------------------  @eastarea123 9楼
17:34:14  请大神再介绍一下,环氧树枝砂浆效果怎么样?有没有其他更好的方法,比如焊上?  -----------------------------  楼主,你还是别折腾了!也别听他们吓唬你!实在不放心,找你们那边的结构设计人员去看看!
  楼主  您中奖了  西边是柱子,东边是剪力墙,下边有门洞,东边下侧是门口  这根梁起的作用不是一个!  不过考虑上下层,虽本层结构已破坏,不影响正常使用!超常受力下,受影响!
  就算有朝一日你家顶板出现裂缝,但对大楼结构没影响。
  @不存在III
11:39:40  38层,应该是剪力墙结构,主要看你的这根梁是框架梁还是连梁,有施工图纸最好,就可以考虑要不要加固  -----------------------------  @eastarea123
12:33:14  施工图纸没有呢,打断的位置在客餐厅与厨房之间的连梁上(东西朝向,整层跨梁),梁的西侧座在受力柱上,东侧座在剪力墙上;梁的2/3部分下方是空心砖或红砖砌的墙,1/3部分下方是走廊。这个需要加固吗?  -----------------------------  @天丫仁
15:14:47  如此描述,应该就是连梁了,问题不大。承重只是楼上这一部分重量而已,整个楼的结构承重和这个关系不大。。从图片看就走廊那么宽,没事儿。  -----------------------------  @好好冬先生 59楼
15:35:43  最讨厌不懂装懂的傻逼  用25的螺纹钢的结构构件是起什么作用的构件---打断了不要紧-不要紧???  -----------------------------  我是什么都不懂,如果38层每层这里都弄断,这栋楼凭沉降估计都扯两半了.现在只是楼主一层,整栋楼的连梁并没大的变化.整栋楼并没变化,结构也不会变,硬要楼上一层没事就在那来几锤,或用重物砸,也就是天花板裂开,这个连梁出现断纹而已.自己搭个模型看看就知道,把这锯断整个结构都不会变.
  屁事没有是真话,就那么小根横梁断四根钢筋怕什么啊,没事的,那根梁就承楼上一定楼板,而且现在的房子楼板都是现浇,有钢筋连着的,所以一点不用担心,而且那横梁里也不止你那四根钢筋,找水泥把孔堵上行了!  
  现时不会有问题以后一定有问题哪条梁就是主力梁  -----------------------------  
  非常抱歉,占用楼主的宝地!  小狗对小猫说:你猜猜我的口袋里有几块糖?  小猫说:猜对了你给我吃吗?  小狗点点头:嗯,猜对了两块都给你!  小猫咽了咽口水说:我猜五块!  然后,小狗笑着把糖放到小猫手里,说:我还欠你三块。  ( 而是,因为爱你,所以允许了你的小贪心…)  
  @hjj楼
02:57  非常抱歉,占用楼主的宝地!  小狗对小猫说:你猜猜我的口袋里有几块糖?  小猫说:猜对了你给我吃吗?  小狗点点头:嗯,猜对了两块都给你!  小猫咽了咽口水说:我猜五块!  然后,小狗笑着把糖放到小猫手里,说:我还欠你三块。  ( 而是,因为爱你,所以允许了你的小贪心…)    ------------------------------  小猫吃了小狗给他的是加大剂量的迷药,昏死过去~然后被狗ri了!
  即使是在高速公路上逆行,99%的情况下也没事,但是非常非常危险。楼主赶紧找人加固。承重墙钢筋坏了没事,因为水泥不怕压。梁承受的是剪切力.....
  没事你瞎指挥干嘛?  再说了,你房子也不大,装中央空调作甚哦。  
  @不存在III
  -----------------------------  你这什么判断哦,这还是连梁,连梁的跨高比是不大于2.5的,他的梁下面的那部分墙是填充墙,不是承重墙好吗
  昨天联系了两家加固公司,一家建议用包钢加固,另一家建议用碳纤维加固,采取哪种方式好呢?另外是只包这一段,还是需要把墙打掉整个梁全包呢?感谢!
  @eastarea123 75楼
09:16:01  昨天联系了两家加固公司,一家建议用包钢加固,另一家建议用碳纤维加固,采取哪种方式好呢?另外是只包这一段,还是需要把墙打掉整个梁全包呢?感谢!  -----------------------------  包钢加固就是把梁的下面凿了然后用钢板贴上去,再用箍筋把他箍起来,这样的话,你的这部分就相当于有一点突起,就是和你的前面不平整了,以后装修了不好看吧,吊顶也不会吊这么低吧,碳纤维相当于在下面粘个胶布,这个对外观影响要小一些,建议用碳纤维吧,加固就是这一段的加固,不会把墙打了的
  @eastarea123
09:16:01  昨天联系了两家加固公司,一家建议用包钢加固,另一家建议用碳纤维加固,采取哪种方式好呢?另外是只包这一段,还是需要把墙打掉整个梁全包呢?感谢!  -----------------------------  @不存在III 76楼
09:57:24  包钢加固就是把梁的下面凿了然后用钢板贴上去,再用箍筋把他箍起来,这样的话,你的这部分就相当于有一点突起,就是和你的前面不平整了,以后装修了不好看吧,吊顶也不会吊这么低吧,碳纤维相当于在下面粘个胶布,这个对外观影响要小一些,建议用碳纤维吧,加固就是这一段的加固,不会把墙打了的  -----------------------------  感谢您的建议!
  @热带鱼JERRY 73楼
07:48:35  没事你瞎指挥干嘛?  再说了,你房子也不大,装中央空调作甚哦。  -----------------------------  是啊,这都怪我,不懂又瞎指挥,后悔死了!
  @eastarea123
09:16:01  昨天联系了两家加固公司,一家建议用包钢加固,另一家建议用碳纤维加固,采取哪种方式好呢?另外是只包这一段,还是需要把墙打掉整个梁全包呢?感谢!  -----------------------------  @不存在III
09:57:24  包钢加固就是把梁的下面凿了然后用钢板贴上去,再用箍筋把他箍起来,这样的话,你的这部分就相当于有一点突起,就是和你的前面不平整了,以后装修了不好看吧,吊顶也不会吊这么低吧,碳纤维相当于在下面粘个胶布,这个对外观影响要小一些,建议用碳纤维吧,加固就是这一段的加固,不会把墙打了的  -----------------------------  @eastarea123
10:42:58  感谢您的建议!  -----------------------------  加固也是需要计算的,不过和设计差不多,敢问lz 搞定了没
  @eastarea123 20楼
09:41  @kokolozwq   没事,消防水管很多都打洞 断掉钢筋的。  -----------------------------  恩,也找人看了  有的说没关系,框架结构,整层楼都是跨梁,一点都不影响  有的说这是受力梁,主筋断掉,影响挺大的,要加固  我是准备要加固一下了,不然心里不踏实  -----------------------------  
  @eastarea123 20楼
09:41  @kokolozwq 15楼
09:28:52请问怎么做的,我也遇到同样问题了,谢谢!急  没事,消防水管很多都打洞 断掉钢筋的。  -----------------------------  恩,也找人看了  有的说没关系,框架结构,整层楼都是跨梁,一点都不影响  有的说这是受力梁,主筋断掉,影响挺大的,要加固  我是准备要加固一下了,不然心里不踏实  -----------------------------  请问您做加固了吗?怎么做的?我也遇到同样问题了,谢谢,急!  
  请问您是怎么做的,我也遇到同样的问题,想请教一下,谢谢!  
  最好尽快补救,你把底下一排主筋打断,梁自重都难,裂缝变形,不过对整栋楼倒是没事,你家和你楼上家而已,晚上睡觉楼上掉下个美女挺爽的,最后说句,尼玛二逼啊,连梁都敢打  
  请问您是怎么做的,我也遇到了同样的问题,请帮忙!谢谢!急  
  请问您是怎么做的,我也遇到了同样的问题,请帮忙!谢谢!急  
  我太笨了,愚蠢  
  高层打断主筋
也够拼的  
  @穷富之间
19:46:23  我买的二手房更吓人,预制板的顶楼,原房主各种打承重墙,生生把房子结构改了,更奇葩的是他居然自己在房里撑木头浇筑梁,我买了过好久后各种观察及跟别人家对比研究出来。  -----------------------------  还好是顶楼,我擦
  打油烟机眼打的,在北阳台的左上角,应该是下梁,我这有图请帮忙看一下,跪求答案    
  怎么办呢还能修复吗?.  
  主钢筋打断3跟,伤心啊,后悔死了,急,  
  @kokolozwq
09:28:52  没事,消防水管很多都打洞 断掉钢筋的。  -----------------------------  @eastarea123
09:41:19  恩,也找人看了  有的说没关系,框架结构,整层楼都是跨梁,一点都不影响  有的说这是受力梁,主筋断掉,影响挺大的,要加固  我是准备要加固一下了,不然心里不踏实  -----------------------------  看不到你的图,但是推测你是把受力筋打断了,因为住宅的辅助钢筋不会是四节的。不要听一些业余人士瞎bb,找加固公司去加固吧。不要觉得现在没问题,一旦遇到荷载异常,梁就会断掉。
  谢谢大家,是四根,加固公司哪家做的好,比较专业呢。我对这不了解  
  打叉的部位,左上角    
  从梁底上去6公分有钢筋,在六楼,为以后住的安全,建议梁两边加糟钢加固。  
  看到楼上有些人说不要紧,我也是醉了,作为一个曾经的工程人员,我可以负责任地说:不是受力主构件,绝对不会放25的钢筋(没有24的钢筋这种说法,LZ量得不够精准,不然就是施工单位买到缩水钢筋了)。