3类100对大对数线缆的颜色能穿七星蜂窝管吗

深圳电缆桥架厂三民实业为您讲述综合布线系统施工中的小技巧
& &本文从施工的角度出发,阐述六类布线系统在施工中应注意的问题,重点论述了六类布线系统施工前准备,管路线缆的敷设及接地防护技术,以提高整个布线系统的抗干扰性、数据的保密性以及数据的传输速率。深圳电缆桥架厂三民实业为您讲述综合布线系统施工中的小技巧。
六类布线系统在传输速率上可提供高于超五类2.5倍的高速带宽,在100MHz时高于超五类300%的ACR值。在施工安装方面,六类比超五类难度也要大很多。六类布线系统的施工必须按照国际标准要求的规范去执行。因为“越是高的铜缆对外界的环境就越敏感。随着传输速率的上升,安装施工的正确与否对系统性能的影响就越大”。不合理的管线敷设,不规范的安装步骤,不到位的管理体制,都会对六类布线的测试结果(包括物理性能和电气性能)带来影响,而且有些会成为难以修复的故障,甚至只能重新敷设一条链路来更替。
综合布线系统施工中的一些小技巧
1/抗干扰有方案
在综合布线系统中,水平线缆的管路尽量采用钢管,主干线缆的敷设尽量采用桥架,然后在施工的过程中,做好钢管与钢管之间、钢管与桥架之间、桥架与桥架之间的接地跨接工作。这样的管路,我们再将非屏蔽线缆和大对数线缆敷设其中,可起到有效的屏蔽作用,减少外界干扰对综合布线系统信号传输的影响,弥补非屏蔽布线系统的不足。
2/线槽好安装在吊顶内
在安装线槽时应多方考虑,尽量将线槽安装在走廊的吊顶内,并且去各房间的支管应适当集中至检修孔附近,便于维护。集中布线施工要赶在走廊吊顶前即可,不仅减少布线工时,还利于已穿线缆的保护,不影响房内装修。一般走廊处于中间位置,布线的平均距离短,节约线缆费用,提高综合布线的性能(线越短传输的品质越高),尽量避免线槽进入房间,否则,不仅费线,而且影响房间装修,不利于以后的维护。
3/要确认电缆的拉力
当电缆在两个终端有多余时,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。电缆的接头处反缠绕开的线段距离不应超过2厘米。过长会引起较大的近端串扰。在进行认证测试的时候,NEXT近端串扰就无法通过了。在接头处,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分,会使接头和模块之间端接不牢靠。在电缆接线施工时,电缆的拉力是有一定限制的,一般为9公斤左右。请和电缆的供应商确认其拉力,过大的拉力会破坏电缆对绞的匀称性。
4/打线方法要规范
有些施工工人在做条线的时候,并不是按照568A或者568B的打线方法进行打线的,而是按照1、2线对打白色和橙色,3、4线对打白色和绿色,5、6线对打白色和蓝色,7、8线对打白色和棕色,这样的条线在施工的过程中是能够保证线路畅通的,但是它的线路指标却是很差的,特别是近端串扰指标特别差,会导致严重的信号泄漏,造成上网困难和间接性中断。因此,项目经理一定要提醒制作工人不要犯这样的错误。
5/分清大对数电缆的线序
在实际的施工中,经常会碰到25对或者100对大对数线缆的打接问题,不容易分清,在这里,为大家进行简单的参数。以25对线缆为例说明。线缆有五个基本颜色,顺序为白、红、黑、黄、紫,每个基本颜色里面又包括五种颜色顺序,分别为蓝、橙、绿、棕、灰。即所有的线对1~25对的排序为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰……紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰。
对于100对线缆里面用以25对线缆为例说明。100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,每个分组再按上面的方式相互缠绕,我们就可以区分出100条线对。这样,我们就可以一一对应地打在110配线架的端子上,只要在管理间和设备间都采用同一总打线顺序,然后做好线缆的标识工作,就可以方便地用来传输电话了。
1、六类布线系统在施工时应注意的事项
1.1由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线敷设时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。
1.2严格遵守线槽的施工规范,保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。
1.3放线过程中主要是注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,应把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端应从卷轴箱内预拉出一部分线缆,以供在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。
1.4拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,用线卡固定在线槽、吊顶上或纸箱内,做好标注。
1.5在整理、绑扎、安置线缆时,冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定扎绳不要勒得过紧。
1.6在整个施工期间,严格按施工工艺流程组织施工,各工种要根据施工方案和施工网络计划组织施工,在其他后续工种开始前应完成本工种的施工任务。
2.在施工中需要注意的几个问题
在施工前,必须仔细查阅其他专业的施工图纸,尤其是土建结构施工图、水、电、通风施工图。因为水平路由的长短将会对系统的等有一定的影响,而土建结构施工图、水、电、通风施工图对水平布线子系统管线路由的走向影响大。在审图时,应用比例尺在图纸上认真测量,为水平布线子系统找出合理的路由走向,这样既节省水平线缆的长度,又避免与其他专业管路发生冲突,由于电气专业管线不可避免的要与其他各专业管路交叉重叠,水平布线子系统的水平管路在综合布线系统中所占的比例大,若与其它专业管路处理不当,就会给电气施工带来大的不便,发生矛盾的现象,给土建专业带来地面超高等问题。水平布线子系统的管路在预埋前,应认真作好图纸会审工作,并向施工做好技术交底,尽量避免与其它专业管路交叉重叠,发生矛盾。可利用AutoCAD绘出三维大样图,在大样图上注明其它专业管路的走向、标高以及各种管路的规格型号,制定出优敷设管路的施工方案,满足管线路由短,便于安装的要求。
目前水平布线有三种方法:钢管暗敷设法、吊顶内走线槽,线槽至信息点之间采用钢管连接方法、地面线槽暗敷设法,其中地面线槽暗敷设法适用于较高档的智能大厦。大厦内布置的信息点密集、大开间需要打隔断的办公场所,它的特点是投资比较大,工艺要求高,施工比较困难。
综合布线一般由专业公司负责安装调试,施工方仅做管路预埋、线缆敷设,如果我们在施工中敷衍了事,不遵循“管线路由短”的原则,就会增加水平布线子系统管线的长度,不利于提高综合布线系统的通信能力、不利于通信系统的稳定性、不利于通信传输速率的提高。
在施工中应满足设计裕量。因为在实际施工中,不可能使水平线缆一直保持直线路由,所以实际安装中,需要的线缆总会比图纸上统计的量大的多,这就需要考虑一定的裕量。裕量的计算方法是将一张平面图纸上离配线架远的信息点的线缆图纸长度(图纸上用比例尺量出的长度),和近的信息点的线缆图纸长度相加,除以2,得出得数值为信息点的平均图纸长度,取平均长度的20%作为裕量。否则就会造成不必要的材料浪费。
在大多数设计中,水平布线子系统是被设计在吊顶、墙体或底板内的,所以可以认为水平子系统是不可更改、永久的系统。在安装中,应尽量使用性能优良、质量可靠的管路和线缆,保证用户日后不破坏建筑结构。
良好的安装质量,可以使水平布线子系统在其工作周期内,始终保证良好工作状态和稳定的工作性能,尤其对于高性能的通信线缆和光纤,安装质量的好坏对系统的开通影响尤其显著,因此笔者认为在安装线缆中,要严格遵守EIA/TIA569规范标准。综合布线系统施工
综合布线系统所选用的线缆、信息插座、跳线、连接线等部件,必须与选择的类型一致,如选用5类标准,则线缆、信息插座、跳线、连接线等部件必须为5类;如系统采用屏蔽措施,则系统选用的所有部件均为屏蔽部件,只有这样才能保证系统屏蔽效果,达到整个系统的设计性能指标。
3.地面金属线槽在施工技术
地面金属线槽布线是为了适用智能大厦弱电系统日趋复杂,出线口位置变化不定,而推出的一种新型的布线方式。地面金属线槽分为单槽、双槽、三槽和四槽,规格有50×25、70×25、100×25、125×25。地面金属线槽敷设时,电气专业应与土建专业密切配合,结合施工图出线口的位置,线槽的走向,确定分线盒的位置。线槽在交叉、转弯或分支处应设置分线盒,线槽的长度超过6米时,应加分线盒。设备间配线架、集线器、配电箱等设备引至线槽的线路,用终端变形连接器与线槽连接。线槽每隔2米处设置固定支架和调整支撑,并与钢筋连接防止移位。线槽的保护层应达到35mm以上,线槽连接完后应进行整体调整,请采用测量工具进行复核,严禁地面线槽超高。连接器、分线盒、线槽接口处应用密封条粘贴好,防止砂浆渗入腐蚀线槽内壁。在连接线槽过程中,出线口、分线盒应加防水保护盖,待底板的混凝土强度达到50%时,取下保护盖换上标识盖。施工中,应用钢锉对金属线槽的毛刺锉平,否则会划伤双绞线的外皮,使系统的抗干扰性、数据保密性、数据传输速度降低,甚至导致系统不能顺利开通。
4.线缆的敷设
水平布线子系统要求在90m的距离范围内,这个距离范围是指从楼层接线间的配线架到工作区的信息点的实际长度。与水平布线子系统有关的其它线缆,包括配线架上的跳线和工作区的连线总共不应超过90m。一般要求跳线长度小于6m,信息连线长度小于3m。
由于地面内暗敷金属线槽,所以它的散热条件比明敷线槽效果好。控制、信号线路为非载流线缆,不存在因散热效果不好而使线缆损坏的问题。因此双绞线缆在线槽内的填充率可达到线槽截面的50%。同一回路的所有双绞线缆可在同一线槽内敷设。强、弱电线缆应分槽敷设,两种线路交叉处应设置有屏蔽分线板的分线盒。线缆不得有接头,接头应在分线盒或线槽出线盒内处理。
配线子系统电缆在地板下安装方式,应根据环境条件选用地板下桥架布线法,蜂窝状地板布线法,高架(活动)地板布线法,地板下管道布线法等四种安装方式。配线子系统电缆宜穿钢管或沿金属电缆桥架敷设,并应选择短捷的路径。干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,宜采用电缆孔方式。水平通道可选择管道方式或电缆桥架方式。
一根管子宜穿设一条综合布线电缆。管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率宜为 50%~ 60%,弯管路的管径利用率宜为 40%~ 50%。管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率宜为25%~ 30%。
允许综合布线电缆、电缆电视电缆,火灾报警电缆,监控系统电缆合用金属电缆桥架,但与电缆电视电缆宜用金属隔板分开。
建筑物内暗配线一般可采用金属配线材料或塑料管。由于金属的配线材料有屏蔽作用,与强电(220V以上)管线平行或交叉可以减少隔距要求,因此是推方式。东莞电缆桥架厂三民实业为您讲解讲述六类布线系统的施工技术
阐述六类布线系统在施工中应注意的问题,重点论述了六类布线系统施工前准备,管路线缆的敷设及接地防护技术,以提高整个布线系统的抗干扰性、数据的保密性以及数据的传输速率。东莞电缆桥架厂三民实业为您讲解讲述六类布线系统的施工技术。
六类布线系统在传输速率上可提供高于超五类2.5倍的高速带宽,在100MHz时高于超五类300%的ACR值。在施工安装方面,六类比超五类难度也要大很多。六类布线系统的施工必须按照国际标准要求的规范去执行。因为“越是高级的铜缆对外界的环境就越敏感。因为水平路由的长短将会对系统的等级有一定的影响,而土建结构施工图、水、电、通风施工图对水平布线子系统管线路由的走向影响*。在审图时,应用比例尺在图纸上认真测量,为水平布线子系统找出*合理的路由走向,这样既节省水平线缆的长度,又避免与其他专业管路发生冲突,由于电气专业管线不可避免的要与其他各专业管路交叉重叠,水平布线子系统的水平管路在综合布线系统中所占的比例*,若与其它专业管路处理不当,就会给电气施工带来极大的不便,发生矛盾的现象,给土建专业带来地面超高等问题。水平布线子系统的管路在预埋前,应认真作好图纸会审工作,并向施工做好技术交底,尽量避免与其它专业管路交叉重叠,发生矛盾。可利用AutoCAD绘出三维大样图,在大样图上注明其它专业管路的走向、标高以及各种管路的规格型号,制定出*敷设管路的施工方案,满足管线路由*短,便于安装的要求。
目前水平布线有三种方法:钢管暗敷设法、吊顶内走线槽,线槽至信息点之间采用钢管连接方法、地面线槽暗敷设法,其中地面线槽暗敷设法适用于较高档的智能大厦。大厦内布置的信息点密集、大开间需要打隔断的办公场所,它的特点是投资比较大,工艺要求高,施工比较困难。
综合布线一般由专业公司负责安装调试,施工方仅做管路预埋、线缆敷设,如果我们在施工中敷衍了事,不遵循“管线路由*短”的原则,就会增加水平布线子系统管线的长度,不利于提高综合布线系统的通信能力、不利于通信系统的稳定性、不利于通信传输速率的提高。
在施工中应满足设计裕量。因为在实际施工中,不可能使水平线缆一直保持直线路由,所以实际安装中,需要的线缆总会比图纸上统计的量大的多,这就需要考虑一定的裕量。裕量的计算方法是将一张平面图纸上离配线架*远的信息点的线缆图纸长度(图纸上用比例尺量出的长度),和*近的信息点的线缆图纸长度相加,除以2,得出得数值为信息点的平均图纸长度,取平均长度的20%作为裕量。配线子系统电缆宜穿钢管或沿金属电缆桥架敷设,并应选择*短捷的路径。由于金属的配线材料有屏蔽作用,与强电(220V以上)管线平行或交叉可以减少隔距要求,因此是首推方式。
桥架配件即是其间的一种商品,其原理为增大高低瓦楞撒热面积,又描绘了上下冷热空气交流的散热布局,使桥架内的电缆导电所发生的热量得到充沛的发出,然后下降了线路的电阻值和损耗,进步了电能利用效率。桥架配件指的是智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施等相应的系统组成。
桥架配件的主要应用
电缆桥架配件主要是应用在控制电缆、照明配线或架空电缆、隧道电缆的铺设以及高强度电缆桥架适用于电压在10千伏以下的电力电缆。桥架配件主要包括电缆、管缆卡子和链接、紧固螺栓、桥架扣锁、通丝吊杆、桥架管接头等一些桥架配件。桥架配件是电缆桥架中十分重要的局部,对它的要求也是十分严格的,因为它是需要应用到一些比较重要的领域中去。
桥架配件的组成
电缆桥架配件分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。桥架配件选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。电缆桥架配件是电器制造中电控配电产品的一项,用于支托电线电缆、便于电缆铺设的产品,由于该产品投资相对少,见效快,使用范围广,所以市场竞争非常激烈。
电缆鉴道桥架的接地方式:
电缆鉴道桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管.必须进行保护接地.且必须符合下列规定:
(1)金属电缆鉴道桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。
(2)非镀锌电缆鉴道桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线*小允许截面应不小于4mm2。
(3)镀锌电缆鉴道桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。
当允许利用电缆鉴道桥架构成接地干线回路时.电缆鉴道桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流.并满足热效应的要求。
作为接地干线的电缆鉴道桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003Ω。 当利用电缆鉴道桥架作接地干线时,鉴道桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面应不小于16mm2。
当沿电缆鉴道桥架全线单独敷设接地干线,接地干线采用扁钢时.室内敷设时其截面应不小于60mmz。室外敷设时其截面应不小于100mm2。
电缆鉴道桥架在引入引出建筑物时,应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。
为了防止电化学腐蚀作用,在铝合金电缆鉴道桥架上不得用裸铜导体作接地干线。
电缆桥架安装需要留意的地方
1. 规划人员自己了解规范,确保电缆占有的容积符合要求,通常以40%为好。尽量不要超越规则的密度,避免加快电缆绝缘老化,不然需求加大电缆,添加投资。
2. 电缆、电线不能在同一线槽内敷设,因素:二种线型的答应温度不一样,电线的绝缘层对比薄简单被电缆拉伤。电线的机械强度不够,简单给电缆压断。
3. 不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运转温度不一致,如VV系列65度,YJY系列90度。若同一线槽敷设,耐温低的电缆会加快绝缘老化。
4. 线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等归纳思考,通常按电缆额外容量的60%-80%思考,塑料线槽因散热欠好可按50-70%思考。
5. 防火鉴道桥架因为其构造特别(内部添加防火棉、防火板),内部空间比一般桥架小,选用时留意电缆占有容积率。
6. 防火鉴道桥架因为其构造特别(内部添加防火棉、防火板),散热条件差, 电缆载流量可按电缆额外载流量的40%-60%思考。
7. 防火鉴道桥架因为其构造特别(内部添加防火棉、防火板),自重比一般桥架重,规划固定支吊架时不能依照钢制桥架规划规范中的规范距离设置,应加大密度,建议选用1-1.5米距离,具体视规划的桥架巨细定。
桥架的安装位置应根据设计图。但大多数设计图上既无平面座标位置标注,也无标高标注。因此,必须根据工程实际情况确定。
一般应掌握以下原则、应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。