倍压整流灭鼠电路原理柜正常操作,但是主回路没有电流,不起动、不运转,可能原因是什么?

整流电路移相如何确定?LED全波整流电路的设计,什么是相控整流电路
> 整流电路移相如何确定?LED全波整流电路的设计,什么是相控整流电路
整流电路移相如何确定?LED全波整流电路的设计,什么是相控整流电路
  控制角移相要如何确定下来?  一言以蔽之,控制角的范围取决于直流输出电压平均值时所得的控制角,详细分析如下。本文引用地址:  基本概念:  触发延迟角(控制角)&&从开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止所对应的电角度,用:  表示,称触发角或控制角。  整流电路的分类:  按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种;  按电路结构可分为桥式电路和零式电路;  按交流输入相数分为单相电路和多相电路;  按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。  下面主要以单相桥式全控整流电路(Single Phase Bridge Controlled RecTIfier)为例进行分析。  1 单相桥式全控整流电路带阻性负载  单相全控桥式带负载时的波形单相全控桥式带负载时的波形  令其为0,则有  ,即单相全控桥式整流电路带负载时的控制角移相范围为180&。  2 单相桥式全控整流电路带感性负载  单相全控桥式带感性负载时的波形 单相全控桥式带感性负载时的波形  令其为0,则有  ,即单相全控桥式整流电路带感性负载时的控制角移相范围为90&。  其他的,像三相桥式全控整流电路带不同负载的情况同理。  如, 三相桥式全控整流电路带电阻负载时  ,则有其控制角的移相范围是120&。、  LED全波整流电路的设计:  该电路的优点是:电路简单、成本低。缺点是:体积大、电压驱动模式,LED亮度会随着供应电压的变化而有所改变;无法提供恒流输出;突波电流较大。这种LED驱动电源的电路结构非常简单,只需要一个低频变压器、整流器、滤波电容,以及一个用于调整亮度的可变电阻。串联LED的数目主要由变压器的匝数比所决定。一旦选用变压器的匝数比固定之后,若要得到一样的亮度9就很不容易再改变LED的数目。  什么是相控整流?  采用相位控制方式以实现负载端直流电能控制的可控整流电路。可控是因为整流元件使用具有控制功能的。在这种电路中,只要适当控制触发导通瞬间的相位角,就能够控制直流负载电压的平均值。故称为相控。  分类  相控整流电路分为单相、三相、多相整流电路3种。  单相整流电路  图1a为单相半波可控整流电路。图中ug为晶闸管的触发脉冲,其工作过程如下:当u2负半周时,晶闸管不导通。在u2正半周时,不加触发脉冲之前,晶闸管也不导通,只有加触发脉冲之后,晶闸管才导通,这时负载Rd上流过电流。在电流为零时刻,晶闸管自动关断,为下一次触发导通作好准备,如此循环往复,负载上得到脉动的直流电压ud。晶闸管从开始承受正向电压起到开始导通这一角度称为控制角,以&表示。这样,只要改变控制角&的大小,即改变触发脉冲出现的时刻,就改变了直流输出电压的平均值。触发脉冲总是在电源周期的同一特定时刻加到晶闸管的控制极上,所以,触发脉冲和电源电压在频率和相位上要配合好,这种协调配合的关系称为同步。图1b为单相桥式可控整流电路。它与单相半波可控整流电路相比,其变压器利用系数较高,直流侧脉动的基波频率为交流基波的二倍,故为小功率场合常用的整流电路之一。 这里,脉波数P的概念很重要。所谓脉波数就是在交流电源的一个周期之内直流侧输出波形的重复次数。通常脉波数越多,直流侧输出越平滑,交流侧电流越接近正弦波。为了增加脉波数,可以增加交流侧相数,但是, 一般相数增加越多,各相的通电时间变得越短,这样会使整流元件与整流变压器副边绕组的利用率变坏,使装置体积变大,成本提高。图1c为单相桥式半控整流电路,由于可控的晶闸管与不控的二极管混合组成,故称半控。F称续流二极管,若直流电压变为负值,它成为直流侧环流的路径,维持输出电压为零。  单相整流电路比较简单,对触发电路的要求较低,相位同步问题很简单,调整也比较容易。但它的输出直流电压的纹波系数较大。由于它接在电网的一相上,易造成电网负载不平衡,所以一般只用于4kW以下的中小容量的设备上。如果负载较大,一般都用三相电路。  三相整流电路  当整流容量较大,要求直流电压脉动较小,对快速性有特殊要求的场合,应考虑采用三相可控整流电路。这是因为三相整流装置三相是平衡的,输出的直流电压和电流脉动小,对电网影响小,且控制滞后时间短。图2为三相桥式全控整流电路及其输出电压波形。在理想情况下,电路在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,一个是共阳极组的,另一个是共阴级组的,只有它们同时导通才能形成导电回路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的触发脉冲互差60&。因此,电路每隔60&有一个晶闸管换流,导通次序为1&2&3&4&5&6,每个晶闸管导通120&。在整流电路合闸后,共阴极和共阳级组各有一个晶闸管导通。因此,每个触发脉冲的宽度应大于60&、小于120&,或用两个窄脉冲等效地代替大于60&的宽脉冲,即在向某一个晶闸管送出触发脉冲的同时,向前一个元件补送一个脉冲,称双脉冲触发。整流输出电压波形如图2 所示。当T1、T6导通时,ud=uab;T1、T2导通时,ud=uac;同理,依次为ubc,uba,uca,ucb,均为线电压的一部分,脉动频率为300Hz,晶闸管T1上的电压uT1波形分为三段,在T1导电的120&中,uT1=0(仅管压降);当T3导通,T1受反向电压关断,uT1=uab;T5导通时,T3关断,uT1=uac。因此晶闸承受的最大正、反向电压为线电压的峰值。  采用三相全控桥式整流电路时,输出电压交变分量的最低频率是电网频率的6倍,交流分量与直流分量之比也较小,因此滤波器的电感量比同容量的单相或三相半波电路小得多。另外,晶闸管的额定电压值也较低。因此,这种电路适用于大功率变流装置。  多相整流电路  随着整流电路的功率进一步增大(如轧钢电动机,功率达数兆瓦),为了减轻对电网的干扰,特别是减轻整流电路高次谐波对电网的影响,可采用十二相、十八相、二十四相,乃至三十六相的多相整流电路。图3a为两组三相桥串联组成的十二相整流电路。为了获得十二相波形,每个波头应该错开30&。所以采用三绕组变压器,次级的两个绕组一个接成星形,另一个接成三角形,分别供给两组三相桥。两组整流桥串联后再接到负载。由于两组整流桥输出的电压的相位彼此差30&,因此在负载上得到十二脉波的整流电压,合成电压中最低次谐波频率为600Hz,输出电压ud=ud1+ud2,电流id=id1=id2。图3b是两组三相桥并联组成大电流的十二相整流电路。两桥变压器次级绕组电压依次相差30&。若两组桥的交流线电压相等,各自的控制角也相等,则两组桥的整流平均电压也相等,只要极性相符合,就可以并联运行。但是两组整流电压的瞬时值是不等的,两组电源间会出现交流环流。为了限止环流,延长晶闸管的导通时间,需要加入平衡电抗器,输出电压ud=(ud1+ud2)/2,电流id=id1+id2。  采用多相整流电路能改善功率因数,提高脉动频率,使变压器初级电流的波形更接近正弦波,从而显著减少谐波的影响。理论上,随着相数的增加,可进一步削弱谐波的影响。但这样做增加了设备费用,在技术上对精确地得到相同的控制角提出了较严格的要求。因而需对方案的技术经济指标进行全面分析,最后作出选择。  主要特性  相控整流电路具有以下几个主要特性。  ①输出直流平均电压Ud,在脉波数为P的整流电路中一般有  Ud=Uda-kXId  式中Ud为考虑了负载电流引起的电压降时的直流电压,k是与电路有关的常数,X是换相电抗,Id为直流平均电流。由式(1)可见,电压降主要由交流侧电抗引起,由换相重叠现象引起的电压降与换相结束时的直流侧电流成正比。从直流侧看,交流侧电抗起着一个等效电阻的作用。  Uda=Ud0cos&  式中Uda为相位控制时的空载电压,&为控制角。  式中Ud0为空载无相位控制时电压;U2为交流电压有效值,在P相半波整流电路中为相电压,在P/2相桥式整流电路中为线电压。当控制角为& 时,式(2)适用于全控桥式电路,式(3)适用于半控桥式电路。  ②整流变压器容量和整流功率Pd的关系:变压器平均计算容量S为  S=(S1+S2)/2  式中S1为初级容量,S1=m1U1I1;S2为次级容量,S2=m2U2I2;m1、m2分别为变压器初、次级绕组相数。带有大电感负载的三相半波电路如图4所示。  由图可见,变压器次级绕组电流i2可以分解成直流分量i2=和交流分量i。由于直流分量i2&只能产生直流磁通势,所以它无法影响初级电流作相应变化。而交流分量 i将通过变压器的磁耦合反映到初级电流中去。这样,初、次级电流有效值分别为I1=Id/3、I2=Id/。在&=0&和不考虑电网电压波动等情况下,得S2=1.48Pd、S1=1.21Pd、S=1.345Pd, 其中Pd为整流功率。在三相桥式电路中,次级无直流分量电流,所以初、次级电流是波形相同的交流电,故S=1.05Pd,可见桥式接线时变压器利用率提高。  ③重叠导电现象和电压降:图5所示为变压器漏抗存在时对整流电路波形的影响。当T1处于导通状态,给直流侧提供电流Id时,触发T2,若ud<ub,则T2变为导通状态。但由于交流侧存在漏感,T2中的电流并不立即变为Id,T1中的电流也不立即降为零,因此出现T1和T2同时导通的状态,这种状态称为换相重叠现象,这段时间以相角计算,称换相重叠角,用u表示。在重叠期中,输出电压为(ud+ub)/2,与不考虑漏抗时相比,输出电压降低了(ub-ud)/2。重叠期内直流电流一定的话,则T1、T2回路中流过环流i,这时&相电流id=Id-i将逐渐减小,而b相电流ib=i,当ib增加到Id时,id就等于零,这样就完成了换相过程。关于电流i,2&TIdi/d&=ub-ud式成立,由于在控制角&处i=0,在(&+u)处i=Id,故有2&TIId=(ub-ud)&u。因此,交流电流在一周期内换相一次引起的平均输出电压降为dx=XId/2&。重叠角u随&不同而不同,但电压降是与&无关的常数。在三相桥式电路中,由于一周内换相6次,换相压降nx=6XId/2&,式中X是每相的电抗。  ④整流电路的功率因数及谐波:功率因数&=P/S=&&cos&,&称畸变因数,表征电流对正弦波的偏离度;cos&称位移因数;&为电压和基波电流间的相位移。在不控整流电路中,当重叠角很小时,交流侧基波电流与电压相位相同,即cos&=1。所以,功率因数可由图6中的电流波形计算求得,其值分别为单相桥式电路是2/&&0.900,三相桥式电路是3/&&0.955,在P=12的电路中为0.989,故对于12脉波以上的电路,实际上可以认为功率因数近似于1。采用晶闸管相位控制时,由于交流电流波形形状不变,只是相位延迟了一个控制角&,所以可控整流电路的功率因数&=&&cos&,此时&=&,即为不可控整流电路的功率因数乘以位移因数cos&,考虑重叠角时的功率因数,由于存在重叠角u,除电流相位延迟外,电流波形也由近似的方波变为近似的梯形波,其有效值也有所改变,因而功率因数的计算趋于复杂。近似地可以只考虑相位延迟的影响。如三相桥式电路的控制角为&,重叠角为u,则功率因数为0.955&cos(&+u/2)。在整流电路产生的谐波中,若控制保持对称的话,则仅有特定次数的谐波从交流电源侧流出。在三相P脉波整流电路中仅产生nP&1次谐波(n=1,2,&)。  选择整流电路时,主要从电性能好、结构简单、经济实用、对电网影响小等方面考虑,合理选用。
分享给小伙伴们:
我来说两句……
微信公众号二
微信公众号一汽车硅整流发电机电路故障解析广告
一、硅整流发电机在中等转速运转时,电流表指示放电位置的原因1.蓄电池相发电机之间的连接导线断落,常发生在电枢接线柱部位或导线转折处;2.发电机不发电:二极管击穿或内部整流结脱开而不起整流作用;电刷在电刷架内卡住,使发电机不能激磁;激磁绕组断路;定子绕组相间短路或搭铁;激磁绕组短路;调节电压过低,触点烧蚀,以及调节器内某个线头断开或开焊,使发电机的激磁回路不通。二、充电电流过大,长期大于10A,电解液蒸发很快而导致蓄电池过早损坏的原因1.调节器线圈末端脱落,失去调节作用;2.调节电压过高。应将电压表的正试棒接在调节器的电枢接线柱,负试棒接在调节器的底壳,若测得的电压高于规定值,则需调整弹簧拉力和活动触点臂与铁芯的间隙。三、充电不稳,电流表指示有时充电有时不充电的原因1、发电机传动皮带过松,有打滑现象;2、调节器内部连接部分接触不良或弹簧拉力太弱和触点烧蚀造成接触不良,引起调节器工作不稳定;3、蓄电池至发电机电枢接线柱间的导线连接不牢或将要断裂,使充电电路时通时断;4、发电机内部接线松动、滑环积污、电刷磨损过度、电刷弹簧压力减小等引起电刷与滑环接触不良。
商家名称:
咨询电话:400-872-5524
店面地址:西宁城东经济技术开发区昆仑东路6号金岛汽车城内
免责声明上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
对以上车型感兴趣?想了解底价?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
对以上车型感兴趣?想预约试驾?
请填写如下信息给商家:(信息保密,不会对外公开)
*意向车型:
请选择意向车型
*上牌城市:
请选择您的城市
因厂商地域政策,此经销商无法为消费者报价,将由其他经销商为您报价。
*您的姓名:
请填写您的姓名
*手机号码:
请填写您的手机号码
提交询价即可获得经销商回复的车型底价
*手机验证:
请填写验证码
请输入验证码
旧车估值:
置换旧车可享更低新车优惠价
想给您的旧车估值,还需填写如下信息:
*您的车辆:
请选择您的车型
*行驶里程:
&万公里 请填写行驶里程(0.01-99.99)
*验 证 码:
请填写验证码
请输入验证码
手机/iPad上看汽车之家
请输入图形验证码
请填写验证码已解决问题
我买的通用硅整流直流电焊机中途用时突然坏了,修了以后就电流调不下来,但调大还可以请问是什么原因谢谢
提问时间: 15:56:10
我买的通用硅整流直流电焊机中途用时突然坏了,修了以后就电流调不下来,但调大还可以请问是什么原因谢谢
浏览次数:9035
该答案已经被保护
固定磁体装反了。极性调错了,其它未动,电机相关信息就会反转。组装时端盖反了,因此两个碳刷的位置反了。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题整流压器安全操作规程
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
&&&&&&& 明确变压器的使用安全注意事项。
&&&&&&& 2.0适用范围:
&&&&&&& 本规定适用于本厂所有整流变压器的操作要求和操作规范。
&&&&&&& 3.0引用标准:
&&&&&&& S9-变压器使用说明书
&&&&&&& S9-125/38.5变压器安装使用说明书
&&&&&&& SG10-125/6.3变压器安装使用说明书
&&&&&&& DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)
&&&&&&& Q/CSG《电气操作导则》
&&&&&&& 4.0一般规定:
&&&&&&& 4.1电力变压器投入运行,必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。
&&&&&&& 4.2新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查:
&&&&&&& 4.2.1核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。
&&&&&&& 4.2.2变压器绝缘是否合格,检查时用伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地、低压对地、高压侧对低压侧。
&&&&&&& 4.2.3油箱有无漏油和渗油现象,油面是否在油标所指示的范围内,油表是否畅通,呼吸孔是否通气,呼吸器内硅胶呈蓝色。
&&&&&&& 4.2.4分接头开关位置是否正确,接触是否良好。
&&&&&&& 4.2.5瓷套管应清洁,无松动。
&&&&&&& 4.2.6变压器事故保护投入运行正常。
&&&&&&& 4.3变压器可以并列运行,但必须满足下列条件:
&&&&&&& 4.3.1线圈接线组别相同。
&&&&&&& 4.3.2变压器高、低压侧电压相同,电压比相等,误差不超过0.5%。
&&&&&&& 4.3.3短路电压相等,误差不超出10%。
&&&&&&& 4.3.4变压器容量比不大于3:1。
&&&&&&& 4.3.5相序相同。
&&&&&&& 4.4变压器第一次并联前必须作好相序校验。
&&&&&&& 4.5不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。
&&&&&&& 4.6运行变压器和备用变压器内的油,应按规定进行耐压试验和简化试验。
&&&&&&& 4.7备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。
&&&&&&& 4.8变压器在运行中充油的注意事项:
&&&&&&& 4.8.1新补的应为同型号油;
&&&&&&& 4.8.2补油前应将重瓦斯保护投入信号回路;
&&&&&&& 4.8.3补油量应适宜;
&&&&&&& 4.8.4禁止从变压器下部阀门充油;
&&&&&&& 4.8.5补油后要检查瓦斯继电器,及时放出气体;二十四小时无问题后再将重瓦斯保护投入分闸回路;
&&&&&&& 4.8.6严禁在阴雨天气充油。
&&&&&&& 5.0变压器的允许动作方式
&&&&&&& 5.1变压器上层油温不得超过95℃。为防止变压器油劣化过速,上层油温不得经常超过85℃。
&&&&&&& 5.2变压器运行电压不得超过额定电压值的5%。
&&&&&&& 5.3变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,
&&&&&&& 其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的
&&&&&&& 负荷,由单位主管技术人员确定。
&&&&&&& 5.4正常运行时, 变压器电流任何两相之差不得超出额定值的20%,同时任何一相电流不得超过额定电流.
&&&&&&& 5.5变压器在事故情况下,允许短时过负荷值及时间如下:
&&&&&&& 过负荷电流/额定电流&1.3&1.45&1.6&1.75&2.0&
&&&&&&& 允许短时过负荷时间(分)&120&80&45&20&10&
&&&&&&& 6.0变压器投入或退出运行须遵守以下程序:
&&&&&&& 6.1高低压侧都有断路器和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧断路器,向变压器充电。再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。
&&&&&&& 6.2低压侧无断路器的变压器投入运行时,先投入高压侧断路器一侧的隔离开关,然后投入高压侧断路器,向变压器充电。再投入低压侧的刀闸、空气开关等向低压母线供电。停电时顺序相反。
&&&&&&& 7.0变压器的维护和检查:
&&&&&&& 7.1变压器应定期进行外部检查。变压器每天至少由电工检查一次,每周应有一次夜间检查。
&&&&&&& 7.2备用变压器超出十五天以上,送电前应作绝缘检定。
&&&&&&& 7.3大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次以上检查。
&&&&&&& 7.4变压器在异常情况下运行时(如油温高、声音不正常、漏油等)应加强监视,增加检查次数。
&&&&&&& 7.5变压器在运行中应定期维护和检查的项目包括:
&&&&&&& 7.5.1声音是否正常;
&&&&&&& 7.5.2套管是否清洁,有无破裂纹、 放电痕迹及异常情况;
&&&&&&& 7.5.3油枕及变压器本体是否漏油;
&&&&&&& 7.5.4母线引线、支柱瓷瓶、电缆有无异常;
&&&&&&& 7.5.5油面、油温是否正常;
&&&&&&& 7.5.6安全膜是否完整;
&&&&&&& 7.5.7呼吸器的干燥剂是否变色;
&&&&&&& 7.5.8瓦斯继电器的油面是否正常;
&&&&&&& 7.5.9外壳接地是否良好。
&&&&&&& 8.0变压器异常处理:
&&&&&&& 8.1变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。
&&&&&&& 8.1.1上层油温超过85℃。
&&&&&&& 8.1.2外壳漏油,油面变化,油位下降。
&&&&&&& 8.1.3套管发生裂纹,有放电现象。
&&&&&&& 8.2变压器有下列情况时,应立即联系停电处理:
&&&&&&& 8.2.1变压器内部响声很大,有放电声。
&&&&&&& 8.2.2变压器的温度剧烈上升。
&&&&&&& 8.2.3漏油严重,油面下降很快。
&&&&&&& 8.2.4轻瓦斯信号保护动作。
&&&&&&& 8.3变压器出现以下情况如未自动停电,值班人员应立即对变压器两侧停电:
&&&&&&& 8.3.1变压器外壳破裂,大量漏油;
&&&&&&& 8.3.2变压器安全膜破裂,向外喷油、喷烟和喷火;
&&&&&&& 8.3.3变压器套管闪络,炸裂;
&&&&&&& 8.3.4因大量漏油使油枕油面看不见油;
&&&&&&& 8.3.5强烈的不均匀躁音和内部有火花放电声;
&&&&&&& 8.3.6变压器着火。
&&&&&&& 8.4变压器着火的事故处理
&&&&&&& 8.4.1变压器的上盖或套管着火
&&&&&&& 8.4.1.1立即对变压器两侧停电;
&&&&&&& 8.4.1.2对变压器放油,使油面低于着火处;
&&&&&&& 8.4.1.3用干粉灭火器灭火。
&&&&&&& 8.4.2变压器的内部着火
&&&&&&& 8.4.2.1 立即对变压器两侧停电;
&&&&&&& 8.4.2.2对变压器放油,使油面低于着火处;
&&&&&&& 8.4.2.3对变压器浇水冷却灭火。
&&&&&&& 8.5变压器复合电压过电流保护动作(或变压器过电流保护动作)
&&&&&&& 8.5.1电脑监控系统显示变压器复合电压过电流保护动作;
&&&&&&& 8.5.2变压器后备过流保护装置&亮红字;
&&&&&&& 8.5.3处理方法:变压器如未自动停电,应立即对变压器两侧停电。
&&&&&&& 8.6变压器过负荷保护动作
&&&&&&& 8.6.1变压器电流达1.25倍额定电流。
&&&&&&& 8.6.2电脑监控系统显示变压器过负荷。
&&&&&&& 8.6.3处理方法:用减小发电机有功功率的方法,降低输出电流。
&&&&&&& 8.7轻瓦斯动作
&&&&&&& 8.7.1新投运或大修后投入运行,由于内部空气未排除干净,在运行24小时内发出此信号,这是正常现象,只需将放气阀打开放出气体(冒油)即可。
&&&&&&& 8.7.2严重漏油、油面降低,值班人员要认真查明原因,积极采取堵漏措施,延缓油位下降,并立即报告公司和调度组织处理。
&&&&&&& 8.7.3运行中轻瓦斯动作,值班人员应首先检查瓦斯继电器是否有气体,如有气体应收集气体并分析判断:如气体无色,无臭,不易燃为空气进入,如为有色可燃则是变压器内部有故障;如无气体,可能是直流多点接地,二次回路短路。例:瓦斯电缆接地或瓦斯接地端子脏污、腐蚀、受潮造成,应立即检查排除故障。
&&&&&&& 8.7.4外部发生穿越性短路故障。
&&&&&&& 8.8重瓦斯动作:
&&&&&&& 8.8.1重瓦斯是变压器本体内部故障的主要保护。动作后,值班人员应作记录,复归有关信号,检查变压器保护动作后应跳的开关是否全部跳开,详细检查变压器瓦斯有无气体、喷油、冒油,油温等有无异常情况。
&&&&&&& 8.8.2重瓦斯动作,但瓦斯继电器无气体,油温亦无显著变化,可能的原因是:
&&&&&&& 8.8.3瓦斯电缆破损短路。
&&&&&&& 8.8.4接线端子受潮、接线盒内积水或端子短路。
&&&&&&& 8.8.5二次回路工作时误碰。
&&&&&&& 8.8.6直流系统绝缘不良,两点接地。
&&&&&&& 8.8.7有由于外因爆炸和振动所引起,经查明原因后,具备下列条件时,并经公司生技部或调度同意后,变压器才可投入运行:(1)差动没动作;(2)主变外部无异常;(3)收集不到气体;(4)重瓦斯动作,当时系统无变化。
&&&&&&& 8.8.8是可燃或带颜色的气体时,禁止将故障变压器投入运行,(检查气体是否可燃,须特别小心,不要将火靠近变压器的顶端,而要在离瓦斯继电器放气孔5-6公分处)。
&&&&&&& 8.8.9若变压器内发生气体未查出原因之时,应立即取油样化验鉴定,油的闪点不得低于上次试验的5℃,否则变压器必须停止运行,进行检查和试验。
&&&&&&& 8.9差动保护动作
&&&&&&& 8.9.1差动保护动作后,值班人员应详细检查做好记录,复归有关信号,并向公司和调度报告,然后详细检查如无明显的故障点检查变压器差动保护后应跳开的开关是否全部跳开。
&&&&&&& 8.9.2变压器二侧引线套管(含变压器本体)、电流互感器之间瓷瓶(含母线瓷瓶),变压器各侧套管及引线接点是否良好,瓷瓶有无外部破损,裂纹和闪络痕迹。
&&&&&&& 8.9.3保护接线交流差动电流回路是否开路和短路。
&&&&&&& 8.9.4差动整定值是否错误。
&&&&&&& 8.9.5差动直流回路工作过后是否极性接错。
&&&&&&& 8.9.6差动直流回路绝缘不良,造成两点接地。
&&&&&&& 8.9.7差动保护动作的同时,伴随瓦斯信号发出,可初步判断主变内部故障引起,必须立即做油、气分析,禁止将变压器投入运行,并做好变压器运行方式的调整和变压器事故过负荷处理的操作和负荷监视。
&&&&&&& 9.0安全与环境
&&&&&&& 9.1为保障人身安全,变压器在运行时严禁进行调整、清理和保养修理工作。
&&&&&&& 9.2为保障人身安全,变压器运转时除配电工和维修人员外其他人严禁在配电室停留。
&&&&&&& 9.3为保障人身安全,进入配电室人员必须穿戴防护用品。
Tag:.相关内容
电力安全热点内容
13989184871673495168441064310962797723842
电力安全推荐内容
05-1405-1104-2104-2104-2004-2004-2004-19
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 开关电源如何判断起振_开关电源不起振原因分析-电子发烧友网
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
开关电源起振作用
开关电源,就是一个交流变直流,然后直流再变成交流,交流再变直流的的过程。不稳定的交流市电首先经过整流滤波变成直流,供电子电路工作,这个电路包括高频振荡电路,也就是将直流变成频率或脉宽可变的脉冲,这部分在开关电路中很重要,输入电压变化或负载增大变小,振荡电路会通过调整频率或脉宽来保持输出稳定。这就是它的作用,要想起到这个作用当然就要起振了,不起振就说明开关电源出故障了,也不会有输出了。
开关电源不起振原因
1,初级(电源)电压过高或过低
2,启动电路开路
3,电源IC供电脚短路或开路
4,电源IC损坏
5,光耦短路
6,开关变压器匝间短路
7,尖峰吸收电路短路(有保护功能的电源)
8,脉宽调制管短路(A3电源)
9,输出短路
10,热端电解电容坏
开关电源起振判断&&假负载法
在维修开关电源时,为取分故障是出在负载电路还是电源本身,经常需要断开负载,并在电源主输出端(一般为12V、18V、或24V)加上负载试机。之所以要接假负载,是因为开关管在截止期间,储存在开关变压器初级绕组的能量向次级释放,如果不接假负载,则开关变压器储存的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。
假负载可选:(30.60W)12V的灯泡作假负载,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低,优点是直观方便。短路法:液晶彩电的开关电源较多采用了带光耦合器的直接取样稳压控制电路,当输出高时,可采用短路法来测定故障范围。
步骤:先把光电耦合直接短路,相当于减少光耦器的内阻。如果测主电压未变,故障在光耦器之后,反之,在光耦器之前电路。(短路法最后断开负载)。
开关电源起振判断&&串联灯泡法
所谓串联灯泡法,就是取掉输入回路中的保险丝,用一个60W.220V的灯泡串在保险丝两端。当通过交流电后,如灯泡很亮,则说明电路有短路现象。由于灯泡有一定的阻值,如60W/220V的灯泡,其阻值约为500欧(指热阻),所以能起到一定的限流作用。
这样,一方面能直观地通过灯泡的明亮度来大致判断电路的故障;;另一方面,由于灯泡的限流作用,不至于立即使已有短路的电路烧坏元器件。直至排除短路故障后,灯泡的亮度自然会变暗,最后再取掉灯泡,换上保险丝。
开关电源不起振故障检修实例
100W仪用开关电源
电路如上图所示。学员接手5、6台开关电源,故障都为上电后不起振,感觉无从下手,虽然对3844芯片构成的电源已经较为熟悉,但接手该电路,还是感觉有些生分。电话询我,回答:怎么检修3844,就怎么检修该电源。开关电源电路千种,道理则一。还不是一个修法?电话又询:起振电路在哪里?怎么找不到启动电阻啊?答曰:起振电路看下图。
起动电阻是R4、R39、R7(或R8/40/11)三者串联的Q1(或Q2)基极电阻。上电期间,因Q1、Q2的特性差异,总得有一个管子先行导通,谁通都行,都会导致N1流入电流的产生,随之产生N2的电流/电压,TL494得到工作电源而工作。
问:如何下手检修?答曰:两波冲锋足以拿下。第一波:从自供电(起振能量)不足角度考虑,C7、C15有重大作案嫌疑,可代换试验;第二波,落实启动电阻无渎职行为,其幕后人物Q1、Q2就值得怀疑(放大倍数降低),可能有不作为倾向。不起振故障都用不着第三波攻击了。传我命令!马上攻击,立即拿下001高地!
不一会儿回电,捷报频传:代换Q1、Q2,故障排除。几台数年应用的电源,都是同一原因。
Q1、Q21衰变,致使起动电流不足,造成不能起振的故障。廉颇老矣,未能饭否。虽无怯敌之意,却无退敌之功,临阵换将,也是一法啊。
开关电源维修要领
1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
2、接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常。
3、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38&&系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降,启动电流增大所致。遇到此情况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM组件正常工作,输出电压均正常。
4、开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。只要抓住其核心的东西,充分熟悉开关电源的基本结构以及模块特性和,就能迅速地排除开关电源故障。
文章来源栏目
加载更多评论
后参与评论}

我要回帖

更多关于 整流回路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信