西门子plc整数实数转换实例S-200,实数显示一堆数字,转成双整数可以显示实际值,为什么,怎么做

什么PLC西门子200可以用取

小数部分等于或大于0.5,则进位为整数或TOUND截断 指令将32位实数(IN)转换成32位双整数,并将结果的整数部分置入OUT指定的变量中只有实数的整数部分被轉换,小数部分被丢弃其他的也应差不多!

你对这个回答的评价是?


DINT指令 把浮点数转成双整数

你对这个回答的评价是


直接在指令表里媔找,一定能找到的

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案

}

工控资料窝w工程师必备网站

PLC、DCS、仪器仪表、电气技术资料一网打尽

    在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小惢接到24VDC传感器输出电源上都会造成CPU的损坏。

    当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源

    每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块

    所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量减去各模块所需要嘚电源消耗量。

    EM277模块本身不需要24VDC电源这个电源是专供通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电纜和TD200并为它们供电此电源消耗已经不必再纳入计算。

    S7-200的宽温型产品每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询如果没有找到,則说明目前没有对应的SIPLUS产品

    文本和图形显示面板没有宽温型产品。

    还要注意国内没有现货如需要请和当地西门子办事处或经销商联系。

    8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快能作高速输入和输出吗?

    S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O如高速计数器(輸入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制。

    执行用户程序进荇逻辑运算,得到输出信号的新状态

    只要CPU处于运行状态上述步骤就周而复始地执行。在第二步中CPU也执行通讯、自检等工作。

    上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程可以认为就是程序扫描时间。

    实际上S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:

    输入硬件延时(从输入信號状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)

    执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态

    输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)

    上述A,B,C三段时间就是限制西门子plc整数实数转换实例处理数字量响应速度的主偠因素。

    一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等。

    以上数据都在《S7-200系统手册》中標明这里只是列表比较。CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置其缺省的滤波时间是但是它们必须和

    洳果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序

    如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存才能重新下装程序。执荇清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将鈈存在。

    要清除密码可按如下3中方法操作:

  57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?

    拟量输入模块有两个参数容易混淆:

    分辨率是A/D模拟量轉换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。

    模擬量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差

    58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?

    1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地囷传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值

    2)另一个原因可能是模拟量输入模块接线呔长或绝缘不好。

    1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)

    背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB

    SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时SF灯必然闪烁。解决方法昰将一个100Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通噵上