解决空调滴水小妙招内机滴水怎么回事

||||||||||
||||||||||
查看: 2991|回复: 9
空调室内机滴水另类原因
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &&&前段时间,一直用得好好的空调,突然室内机滴水严重。开始以为是清洗滤网把内机水平弄倾斜了,作了调整,无济于事,无非是从这端滴水变成了另一端滴水而已,总之水是照滴不误。
& & 于是,认为是排水管破损或堵塞,拆下来用嘴吹气,感觉非常通畅,管理破损也不应该,才安一年,应该不会。折腾了两天,都没解决问题。开空调必须室内接个大桶,人都要崩溃了。家人直叫打售后电话,心想,这一定只是排水出了什么状况,坚持自己折腾,也省得麻烦人家客服,大热天的。
& & 最后仔细观察,发现空调排水管与地漏落水管口径一样粗(改装过),排水管刚好能插进落水管,严丝合缝。当把排水管从落水管中抽出,空调能顺利排水,而落水管也没有堵塞,能畅快流水。难道问题出在两个相结合之后的组合效应?
& & 分析:由于空调排水管安装不可避免的弯曲,管内总会有一段积水,形成一个水体柱,排水时,后面的来水通过重力推动使前面的水抬高液面(连通器原理),从而排出去。心想是不是落水管有气流作用,与排水管密切接合后,形成了一个大&连通器&,其气流反向压力,使用排水管内的水无法排出哟。
& & 抱着试试的心情,插了一个漏斗在落水管上,然后再把空调排水管接入漏斗,问题随即解决。这也是算遇到的一个奇葩问题了。供大家参考。得出的经验至少是:空调排水管与落水管的接口最好不要密封,必须留排气通道。
& & 不过还是有疑问:为什么以前能好好的用呢。这跟今年大气环境的变化,气流变化有关吗?
阅读权限25
在线时间 小时
我遇到的是,放在水桶里,刚开始没事,随着水位的上升,与排水管接触后,流水不畅,甚至有时出现接水盘往外喷水的现象。
阅读权限35
在线时间 小时
今年碰到六台了,不放在地漏里也可能会是这种情况,其实很好解决,只要在内机排水管接口处上方扎个小孔泄压就可以完全解决!
阅读权限35
在线时间 小时
今年碰到六台了,不放在地漏里也可能会是这种情况,其实很好解决,只要在内机排水管接口处上方扎个小孔泄压就可以完全解决!
阅读权限101
在线时间 小时
这就叫气堵。
在线时间 小时
今年碰到六台了,不放在地漏里也可能会是这种情况,其实很好解决,只要在内机排水管接口处上方扎个小孔泄压 ...
在线时间 小时
这就叫气堵。
阅读权限20
在线时间 小时
难道我最近碰到的一台空调内机扇叶滴水问题,就是你说的这种吗?已经去看过一次,没有解决,准备有时间把内机外壳拆开 来研究一下到底是怎么回事
阅读权限30
在线时间 小时
空气栓塞,曾经有一个洗手盆下水慢,经过各种检查,不能解决。最后发现,地漏口是改装后直径变小了和下水软管一样,软管末端紧紧套在地漏口
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢分享,学习学习。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有1049人成功获取装修报价空调室内机滴水是什么原因?应该要怎么办?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调室内机滴水是什么原因?应该要怎么办?
当炎炎夏日到来的时候,往往是我们必备的家用电器之一。但是,我们的空调运行的时候,可能会出现空调室内机滴水的情况,这个时候,我们可能会感觉到非常地苦恼,因为一般情况下叫师傅过来维修的话,费用往往不低,而且我们的空调使用寿命可能也会变短。这个时候,小编建议大家对空调室内机进行检查一下,看看是什么原因,便尝试着去解决一下。下面小编便来分析一下,相信能够帮助到大家。一、室内机滴水的原因:1、排脱落或破损、内有脏物堵死;2、安装不水平,蛇行布管易出现现象,水无法排除。3、搬运及碰撞后造成接水盘移位;4、接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。5、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。二、室内机滴水该怎么办?1、水管可能堵了,换个水管试试。2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了&看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。5、室内机安装时,为保证冷凝水排水顺畅,都要用水平尺校正位置。6、室内机积水盘与排水管连接有问题。7、积水盘破裂。8、安装时,室内机一定要使左边高于右边,而不应当水平安装!因为室内机接水盘的出口在右边,左边略高一点,是有利于冷凝水排出的。9、室内机滴(漏)水,冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。&如果装了有些时间了,而且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。以前夏天的时候,人们使用,但是后来,单纯靠吹出来的风已经没有办法解决我们感到炎热难耐的问题了,于是,在这种特定条件下,空调便出现了。然而,关于空调,有许多的常识和使用小妙招,有时候,我们使用的空调也会出现一些小故障,上文所讲的便是空调室内机滴水是什么原因又该如何解决,这些方法大家不妨试一试,应该能够解决问题。
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.to8to.com 。
视频学装修为什么空调内机出风口有水滴流出。_风水知识_问答_新家网
当前所在城市
& 为什么空调内机出风口有水滴流出。
为什么空调内机出风口有水滴流出。
为什么空调内机出风口有水滴流出。问题描述:这个问题,是那次偶然我刚刚开启空调才有的。(我家是壁式的)后来,我又做了个实验:刚刚开启空调,然后就看见有一
为什么空调内机出风口有水滴流出。问题描述:这个问题,是那次偶然我刚刚开启空调才有的。(我家是壁式的)后来,我又做了个实验:刚刚开启空调,然后就看见有一滴水被内机里那个滚轮转了出来。这种情况只有刚刚开启空调才有,怎么回事啊?是排水不通吗?可是我看外面的排水管流水流的挺通畅啊?是什么原...然后就看见有一滴水被内机里那个滚轮转了出来。(我家是壁式的)后来,我又做了个实验:刚刚开启空调?可是我看外面的排水管流水流的挺通畅啊?是什么原因啊这个问题。这种情况只有刚刚开启空调才有,怎么回事啊?是排水不通吗,是那次偶然我刚刚开启空调才有的展开网友爱吃萝卜和油菜给出的答案是:看空调是怎么漏水的,室内机滴(漏)水,冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。 如果装了有些时间了,而且排除上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。  1:在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜(结霜大多是制冷剂泄漏) , 室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。  2:在制冷运行时看滴水管,滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。(开机一个多小时后不滴水或滴水较慢,大多是制冷剂泄漏),室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。  3:排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。在制冷运行时用钳型表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。(达不到额定电流可能是制冷剂泄漏)。  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。  6、热交换器滴水:  1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。  2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。空调室内机会滴水有没有危险网友保定空调加氟给出的答案是:没有危险就是麻烦。花点钱找人修吧空调室内机滴水问题描述:图中红色圈住的地方滴水。这个地方应该是空调和排水管的接口,这个要怎么维修?网友onetian3000给出的答案是:以试下将水管拉进来,拿瓶水和装水的容器,那么就是空调里面太脏导致堵塞了,爬上梯子或椅子上位于高处,将水倒进排水管,倒满后,拇指按住管口顺势将水管放下至装水的盆子松开手指让水流出,如果见到有脏东西流出空调室内机滴水二天后滴水又减少了?网友xfyzj给出的答案是:或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
2)、排水管不良,这样可以确保冷凝水顺利排出,造成排水不畅。4、配管上结露水、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。6、热交换器滴水1、室内机安装不牢固造成移位.空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状。5:由于管路上的保温材料质量太差或过薄:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。应将室内机水平位置调整为右侧略低一些才对。3:
1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差用了好久的空调内机怎么突然会漏水网友热情的小子3333给出的答案是:1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。空调有时滴水啥问题问题描述:从空调的室内机滴水 也不是经常性的 有人说是机子装的不平网友相当小把戏给出的答案是:房间内空气湿度过大、空调系统管路内制冷剂量不足或者是冷凝水排水管脏堵。当空调系统内制冷剂量不足的时候,空调室内机蒸发器会局部结冰霜或者是凝结水不均匀,当空调运行一段时间压缩机间歇性停止运转的时候,冰霜融化产生大量的冷凝水,来不及流到接水盘内的冷凝水会被风机电机吹出空调外。由于室内空气中有灰尘,室内空气多次循环经过室内机换热器与冷凝水混合下流到接水盘内,日久天长,污垢容易把与接水盘相连接的冷凝水排水管口堵塞,从而导致冷凝水不能有效排出室外,接水盘内冷凝水外溢到接水盘之外,导致空调滴水。建议的处理方式:1、疏通冷凝水排水管,保持排水顺畅;2、向空调厂家售后报修,现场检修空调确认空调内冷媒量是否足够。
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
洗衣机插座要不要接地线网友hitech_gz给出的答案是:一般人不会拿自己的生命去打赌的吧。特别是洗衣涉及用电用水,水是导电的媒介,非常危险的因素。但是
九阳豆浆机DJ13B-D618SG什么意思网友光辉岁月嘉年华给出的答案是:代表这款豆浆机的型号杯子里的豆浆味道如何去除?问题描述:RT 求简单方法~
空调室外机结霜怎么办网友zh8h88给出的答案是:如果室外机的风扇转动正常的话就不用管它,一般冷暖空调都有自动除霜功能。如果想快速除霜的话就把空调
为什么空调外机会结霜 结霜后的解决方法网友xiangxz2008给出的答案是:空调本身不产生热量,空调只是热量的搬运工具,冬天制热时空调将室外的热量搬入室内
方太油烟机网上买有假货吗网友雨季雪花纷纷给出的答案是:有,但不多。你可以上旗舰店买问一下从淘宝上买方太油烟机能买到正品吗?网友唯爱王牌天使给出空调清洗及保养
空调室内机滴水原因—空调为什么会滴水
来源:暖通奇兵浏览次数:730发布时间: 10:18:33
  我们在夏天使用空调的时候经常会遇到空调滴水的情况,有时候空调正好安装在座位头顶上,那不是正好滴在我们头上吗,室内机滴水现象出现的时候是什么原因造成的呢?我们一起来看看吧。&
  我们在夏天使用空调的时候经常会遇到空调滴水的情况,有时候空调正好安装在座位头顶上,那不是正好滴在我们头上吗,一般空调在制冷的时候,蒸汽凝成的水珠会顺着空调的排水管流向屋外,室内是非常的干爽的,但室内机滴水现象出现的时候是什么原因造成的呢?我们一起来看看吧。
  空调室内机滴水原因&空调滴水原因
  室内机热交换器滴水:室内机热交换器滴水,可能是因为室内机长时间没有进行清洗,过滤网上面的灰尘过多引起亲水的铝箔的亲水性变差了,空调蒸发器凝成的水珠受到积聚的赃物的阻碍不能及时的进入水槽,直接的滴落在水槽外,水珠慢慢的通过空调的缝隙滴落到室内。或者是因为空调的氟利昂不足引起了空调蒸发器结冰,冰融化后的水珠直接的滴落到室内。
  室外机排水管被堵:室外机的排水管被人为的堵住或者是因为空调内的污渍过多堵住了空调的排水管,致使空调内的水珠无法从排水管排出滴落到室内。
  配管上结露水:当空调的配管上的保温材料质量很差或者是配管过薄,不能完全的包裹住配管的时候,当遇到管内的制冷剂通过配管时,就会引起配管结露。
  排水管排水不良:排水管的排水不良有可能是因为排水管使用时间过长引起排水管老化松弛或者是排水管弯曲成了波浪的形状造成了排水的不畅,排水管的损坏导致露水沿着排水管的小孔往内流引起滴水。
室内机发生偏移:室内机安装不牢固,或者是室内机在安装的时候就没有安装水平,有倾斜,因此导致排水管引水的一侧位置偏高,造成排水困难。室内机的安装不到位就会导致管路口方向的位置过高造成结露水排水受阻。
  空调室内机滴水原因&解决办法
  1.交换器滴水是因为没有对空调进行清洗的话可以使用清洗剂进行冲洗,用柔软的毛刷轻刷或用电吹风吹去灰尘。
  2.如果是空调的氟利昂不足导致交换器滴水,可以联系空调的售后服务进行空调的检修;室外的排水管被堵,可以先检查排水管和空调管的接口是不是连接好的,如果是灰尘堵塞了排水管,我们可以用高压的水枪冲洗排水管,对排水管进行疏通。
  3.配管上结露水,可以先检查配管的保温材料是不是发生了老化或者是由缝隙,这是我们可以将配管重新的包裹住,更换老化的胶布,保持封闭性。
  4.排水管发生排水不良,就需要你重新的换上一根新的排水管了;室内机发生偏移,就要重新的移动室内机调整空调的位置,尽量的配平或者是放低排水管的管口一端。&
  从上面的介绍可以看出空调室内机滴水的原因有很多,室外机滴水一般属于正常现象,而引起空调室内机滴水的原因却是多方面的,排水管问题、空调缺氟、室内机偏移、空调缺乏保养等等,因此,用户如果发现自家的空调出现有滴水的现象,可以根据我们上述的原因来进行分析。
  河南--中原首家专业水暖售后服务品牌,您身边的暖通售后服务管家。
&&&&更多问题可以拿起电话拨打:
&&400-902-0676&
咨询我们的暖通奇兵专业售后工程师。
责任编辑:暖通奇兵网络部
版权所有:()转载请注明出处