天正电气怎么标相序控制器符号

太方便了!天正电气常见问题解决
1、&天正6.0系列软件的工作平台?以及操作系统。&
&&&&答:天正6.0系列软件以AutoCAD04为平台;支持Win9x/WinNT/Win2000/Windows&XP操作系统及相关的网络环境。&
2、&天正电气6.0在平面图层设置上有哪些特征,将平面图分为哪些图层?如何实现利用一张建筑条件图绘制不同系统的平面图,如强电和弱电?&;&n/&K3&A.&z,&q6&&
&&&&答:软件利用图层区分不同类型的对象,天正电气6.0将平面图分为照明、动力、消防、通讯4个&逻辑层;在绘图过程中,会自动将各种类型的对象绘制在对应的图层之上,用户可利用[图层管理]方便的开关各逻辑层,以实现照明、动力、消防、通讯平面图同时绘制在一张建筑条件图上。@5&y'&B-&K/&d*&`&&h!&N
3、&新版的天正电气能直接绘制不同线宽的导线和元件,请问怎样更改它们的宽度?&
&&&&答:一方面,我们可以对它们进行初始设置:[初始设置]-&[导线设置]中设置[系统母线]和[系统导线]的宽度,系统图中的元件宽度会跟系统导线的宽度自动保持一致;[平面导线设置]项,可以设置各图层导线的默认宽度。
;&]2&^:&g4&V&&h#&B%&x,&B%&C;&c9&D
另一方面,我们可以在图上修改,选取要修改的导线或元件,在右键菜单中选[导线编辑]或[元件宽度]来修改。2&B4&v!&i&&z(&c%&~1&1&W%&B+&|&
4、&[布置导线]、[布置设备]及[绘制系统图]等命令时,回路编号一般默认WL开头,如:WL1、WL2等,可以更改为其他编号方式吗?(&v:&i6&M8&q-&E&&@(&n$&~9&W-&q8&Y,&l
&&&&&答:&修改[初始设置]中:[系统图设置]-&[默认回路编号]。:&}-&c*&k-&j+&P8&d#&i5&j0&q
5、&天正电气6.0有几种生成系统图的方法?都有什么特点?&
&&&&答:主要有配电箱系统、照明系统、动力系统图/低压单线系统的生成,可以根据平面图生成,也可以用手工配置。&
优点:自动绘图;自动平衡各相序;自动计算回路负载、断路器电流、进线计算电流、计算功率(采用平衡相序后,最大相负荷w3的方法计算);自动确定回路导线根数和截面积;保存回路方案以便今后修改;计算结果可以出Word、Excel计算书;操作简便。6&O#&U-&-&l1&P9&K
6、&天正电气6.0在文字方面新增了那些新功能?&
&&&&答:用天正电气6.0可以方便的书写和修改中西文混合文字并自动调整它们的宽高比;方便的输入和变换文字的上下标;及通过类似Word的特殊字符集,输入特殊字符;递增、递减文字;电气文字词库等。&
7、&在标注时,标注文字的样式、字高、宽高比在什么地方调整?:&d7&y5&d/&Q9&R7&T:&Z&&s)&&&&&&答:[初始设置]中:[标注文字]项。&8、&天正电气6.0表格编辑的特色?&Y8&Q.&x9&T8&n
&&&&答:天正电气6.0的表格是一个整体;使用了类似Excel的电子表格编辑对话框界面,可与Excel进行导入导出;具有丰富的右键菜单,可以对表格进行全屏编辑、单元编辑、单元合并、表行、表列编辑、查找替换及表格填写、单元递增、单元复制等。%&K$&I(&A!&m1&u&&x
9、&天正电气6.0智能化右键菜单体现在哪里?(&c*&k2&Q(&b'&k0&f1&x7&y)&W
&&&&答:主要表现在智能感知激活对象类型,动态组成相关菜单并自动提示各项功能,菜单编制格式向用户完全开放:修改天正电气6.0安装目录下:Sys/tch.tmn文件&10、&天正电气6.0自定义工具条的三种特性?#&u:&K'&b2&_&&W%&M*&d!&L#&g
&&&&答:将设计工作中频繁使用的工具集中放在屏幕下方;$&c$&~)&`&&u.&C)&L3&y(&s
可根据个人喜好自定义生成个性化配置;*&[;&?2&v5&b1&j'&X
可以在[初始设置]中通过勾选或不选[开启天正快捷工具条]来开启或关闭它。&11、&天正电气6.0如何实现在线查询常用导线载流量、穿管直径的功能?6&j2&h%&g;&N&&@#&N
&&&&答:在标注导线时,根据命令行的提示在导线上点击右键,在弹出[导线标注]对话框中[导线型号]后的&?&按钮,就可在弹出的帮助中对应显示当前选取导线型号的数据信息。9&]%&L5&n8&`0&A.&?&
12、&在布置插座/开关时,对于非天正的墙体有几种解决方法,分别是什么?&&&&&
&&& 答:两种。&
&&&&第一种:可以通过&转条件图&将墙体转为天正墙体。'&C1&N'&V5&C7&Y0&s5&W
&&&&第二种:利用[沿线单布]命令,可在拾取要布置设备的直线、弧线、甚至外部参照线上正确沿墙布置设备&
13、&在用导线连接灯具时,一般默认以捕捉最近点方式连接,新版天正电气通过什么方式解决了此问题?2&I#&_1&w%&C&&F3&_;&&
&&&&答:所谓&最近点连线&原则是在画点与设备的连线或设备与设备的连线时都是取设备中距离对方最近的那个接线点作为连线点。这样画导线的优点是画设备间的连线时每个设备块只需点取一次,而且大多数情况下能画出理想的连线。另一方面,如果希望画出理想的连线,也需要您在自己制作设备图块时要在适当的位置设置一定数量的接线点(一般一个设备可设置3、4个接线点)。-&}0&Q:&C6&]/&y%&S0&T
&当从引出设备引出后,不直接去连接引入设备,再次点选一次引出设备后,再连接引入设备,可实现&最近点连线&原则下的&任意布线&&
14、&天正电气6.0的新功能[设备定义]实现的是什么样的功能?2&k'&k0&K*&x-&u*&y/&z(&E
&&&&答:对平面图中各种设备进行统计显示在对话框上同时可以对同种类型的设备进行信息参数的输入和修改,同时将标注数据附加在被标注的设备上。可以对图中所有的设备进行参数赋值避免遗漏,同时同类设备只需赋值一次。一般用于[平面统计]、[系统生成]之前。)&C(&z.&f+&N#&G0&h+&q
&15、&天正电气6.0都提供了那些电气计算?&
&&&&答:照度计算、负荷计算、电压损失计算、短路电流计算、低压短路电流计算、无功补偿计算、年雷击数计算、计算电流。&16、&当您用天正6.0打开3.0绘制的电气图时,发现字型为HZTXT的文字不正常了,比如:文字发生重合现象,为什么?该怎么解决?!&t.&k;&W'&@:&N5&K
&&&&答:这是因为天正6.0的HZTXT字形文字是经过了宽高比修正的天正文字,且比3.0下HZTXT的字偏大一些,所以会出现以上问题。&
解决办法:可以将天正3.0安装文件中的字体文件HZTXT.SHX拷贝到天正6.0下,覆盖其中的HZTXT.SHX即可。但是,执行此操作以后,该文字类型就不再具备中英文等高属性,建议慎重.&
17、&新版天正电气在布置设备时,图块库中优先显示的是最常用的图块,用户根据自己习惯的不同怎么更改该高频使用图块的个数?&
&&&&答:通过更改[初始设置]-&[&高频图块个数]选择这些常用图块的数量。&18、&标注导线根数时两种标注方式:&/3&&、&///&&在哪里选择?&;&}*&|8&b$&Y.&k&
&&&&答:在[初始设置]-&[标导线数]来选择斜线数量表示或标注数字表示。.&E&&]-&n6&p&&v0&{3&~#&v8&[#&d
19、&天正电气6.0向您提供了三键+滚轮鼠标可以方便控制视图平移或缩放的功能,可是如果您的鼠标不是三键+滚轮的该如何方便的实现视图的缩放呢?&&&&&答:用&[&~&]&和&[Tab]&键实现以光标为中心的视图缩放8&S;&[)&`2&`&&s*&D-&v2&W
20、&天正的命令中使用的命令一般用中文名称拼音的首个字母的组合,比如[修改文字]:xgwz;用户可能还会觉得不够方便,鉴于此天正电气6.0提供了自定义快捷命令的功能,比如:将DD定义为[修改文字]命令怎样实现?&
&&&&答:修改天正电气6.0安装文件夹下的Sys下的acad.pgp文件中最后几行的&;&Tangent&Aliases9&z3&K8&a8&v1&[+&z#&t-&B;&天正命令:&修改文字)&H9&g2&I$&s&&B;&d$&8&m(&O'&L5&|DD,&*xgwz&
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
天正电气软件介绍
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853192',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
天正电气里面负荷计算的进线相序该如何选择?
在天正电气负荷计算的时候,当用电设备同时具有单相相序设备和三相相序设备时,在计算的时候,由于计算结果涉及到计算电流的不同,所以请问该如何选择进线相序这一项? 我是新手,虚心请大大解答!
在天正电气负荷计算的时候,当用电设备同时具有单相相序设备和三相相序设备时,在计算的时候,由于计算结果涉及到计算电流的不同,所以请问该如何选择进线相序这一项?
我是新手,虚心请大大解答!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!电气工程师|相序,一个你不能忽视的存在!
在使用三相动力线路时,部分同行往往只注意供电电压、导线承载力这些参数,而非常容易将实际使用当中另一重要特性因素——相序所忽略。可在三相动力用电线路中,相序有时会非常重要,如果不加以重视将产生不必要的故障甚至事故!
前段时间隔壁厂里新安装了一台三相潜水泵,当班电工在接好电源线后便送电检验水泵的出水量。可是他发现出水口的水流量十分小,而且水压也是极低!这位同行理所当然地认为是电源或水泵的问题,便电压、电流甚至水泵的绝缘阻值通通检测了一遍,可结果却均正常,于是这位同行又再次送电观察,无奈故障依旧!正当这位同行反复折腾查找原因时,恰巧被前往该厂办事的本人看到,了解完情况后,便让他将通往水泵的三根电源线中的两根对调了一下(既变换了一下水泵的相序),送电后出水量和出水压力均达到额定要求。当我告知他如果长时间让水泵这样反转的话,水泵上的叶轮以及连接出水管的盘根都有可能脱落时,他紧张的直冒冷汗!其实这就是一起三相异步电动机接反相序致使反向运转的典型实例,只是由于对方可能是电工新手的缘故,未能及时意识到罢了!
类似上面这种接错相序,导致无法达到额定输出参数的设备还有三相异步电动机拖动的空气压缩机(空压机)、液压泵等。
如果说上面只是造成设备“出力不出功”的故障,那么有些三相用电设备一旦将相序搞反,则往往极易发生严重的安全事故。例如三相电机驱动的砂轮机、切割锯、风机等诸般高速旋转类的设备,在电源相序搞错反向运行时,其夹持的砂轮片、锯片、风叶等极易松脱被强大的离心力甩出,导致不堪设想的事故!
综上所讲,在针对三相用电的旋转类设备接线时,一定要注意电路中的相序问题。如果在不确定设备转向的情况下,可在接线后稍加通电验看,确认转向无误后再通电运行,以防不必要的故障或事故发生!
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
本节视频主要讲解住宅案例的建筑电气设计画图,运用的是天正电气软件。
本节视频主要讲解建筑电气施工和图片结合讲解,运用软件是天正电气。
今日搜狐热点手机里没这些资料,都不好意思说自己是做电气设计的
一 各种标准代号
二 国标推荐及图例注:
1、当断路器切除短路能力不够时,可加熔断器,此时,断路器只作过载保护及操作用。
2、国家标准中已没有负荷开关这一称呼及相应的图例,平常所谓的负荷开关,实际上是隔离开关的一种,当隔离开关的使用类别为AC-21、AC-22、AC-22时,即为所谓的负荷开关。
三 常用数据表格
由于表格过多,为方便阅读,点击以下超链接查看:
在电气圈混,怎能少了它?电气人必藏的13张表在电气圈混,怎能少了它?(之二篇)电气人必藏的15张表
四 电气实用速算法
1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)
2、变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍)
3、变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确为5.8%);6kV侧额定电流为容量 10%(精确时为9.6%)
4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)
5、380V三相电机额定电流为容量和2倍
6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。 
7、铜排载流量估算表
注:铜排厚度越小,每mm2载流量就越大。
8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算:
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流的4~5倍。
9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选择?
一般情况,补偿千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台1250KVA变压器,短路阻抗为6%,
低压0.4KV额定电流Ie=1.5*A,
低压短路电流Ik=50=31.25Ka,
高压10kV侧电流I1=A,
低压电容补偿容量线为Q=150*1/3=420kVar。
因此,高压电流互感器选75/5,
低压电流互感器00/5,
断路器选断流能力不小于35KA即可;
补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220 kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。
五 基本知识
1、高压柜五防要求:
对固定柜为(1)防误拉、合断路器;
(2)防误拉、全隔离开关;
(3)防带电挂接地线;
(4)防带接地线送电;
(5)防误进入带电间隔。
对手车柜(1)只有在工作/试验位置手车才能合闸;
(2)手车合闸后,手车无法移动;
(3)手车处于断开位置时,接地开关才能合上;
(4)接地开关合闸时,手车无法移至工作位置;
(5)接地开关处于分闸位置时,是缆室手动或用通用工具无法打开。
2、电气设备三防要求及防污等级
(1)防湿热 (2)防盐雾 (3)防霉菌
正常情况下,污染等级分为四级,级别越高,污染越重。(一般条件下,防污染等级达3级)
3、母线排列顺序及颜色
垂直母线由左右至右:A、B、C、N,直流母线正极在左、负极在右;上下布置的交流母线,由下至下为A、B、C、N,直流正极在上,负极在下。水平面置时,由柜后向柜前排列为A、B、C、N,直流母线正极在后,负极在前。
母线涂色:交流A-黄、B-绿、C-红、PE-黄绿双色N-淡兰,直流正极为赭色,负极为兰色。
注:N的排列为推荐顺序,不一定强制执行。
4、高压短路冲击电流
Ish=2.55I”
Ish=1.5I”
低压短路时
Ish=1.84I”
Ish=1.091I”
当电流互感器动稳定倍数为K时,动稳定校验条件√2K≥Ish,
热稳定倍数为KT且时间为t时,热稳定校验为(KTIe)2t≥IK2tima;Tima为假想时间等于短路切除时间再加0.05秒。
5、低压常见接地系统如下表
6、指示灯及按钮排列顺序及颜色,指示灯安装高度,电压表电流表安装位置:
电源指示灯红色在右(断电),绿色在左(合闸),红色(断电)按钮在绿灯下方,绿色(合闸)按钮在红灯正文,指示灯高度不宜超过2米,电压表位左、电流表位右,电流表与互感器对应。
7、断路器的极限分断能力及使用分断能力的含义:
所 谓极限分断能力,指在此短路电流下,断路器能够分断,但会遭到严重损坏,必须经过大修或者进行更换,才能继续运行,使用分断能力指在此电流下,断路器当然 可分断电流,分断后可不经任何下理继续工作,采用极限分断能力,可降低造价,但分断极限电流后要更换或大修开关,这是其不足之处,但事实上很难发生短路, 即使短路电流也未必达到极限值。
六 什么是型式试验及出厂试验?各有哪些内容?
型式试验是用来验证给定型式的成套设备是否符合国家标准的要求,只有通过型式试验的产品,才允许对外销售。
其内容包括:
(1)温升极限的验证;
(2)介电性能验证;
(3)短路需受强度验证;
(4)保护电路有效性验证;
(5)电气间隙及爬电距离验证;
(6)机械操盘验证;
(7)防护等级验证。
出厂试验是检查工艺和材料是否合格的试验。
其内容包括:
(1)检查接线,必要时进行通电操作试验;
(2)介电强度试验;
(3)防护措施和保护电路和连续性试验。
七 成套装置的铭牌的要求及内容是什么?
每台设备应配备一至数个铭牌,铭牌应坚固、耐久,其位置应在成套设备安装发后,易于看见的地方,而且字迹工清楚。
其内容标出:
(1)制造厂的名称或商标
(2)型号或标志号,或其他标记,据此可以从制造厂得到有关资料
下列内容的数据,如果适用的话,也可以在铭牌上给出,也可在技术文件中给出:
(1)电流类型(在交流情况下的频率);
(2)额定工作规范,如额定电压(即额定工作电压,额定绝缘电压,额定冲击耐受电压)、额定电流(成套设备中某一路额定电流)、额定耐受电流(成套设备某一路耐受电流)
(3)每条电路的额定电流;
(4)辅助电路的额定电压;
(5)短路强度;
(6)防护等级;
(7)对人身防护措施;
(8)户内使用条件;
(9)系统接地型式;
(10)外型尺寸,顺序为高*宽*深
(11)重量。
由此可风,成套开关柜内有多个回路时,铭牌开法列入各个回路的额定电流。
八 何谓元件的温升?知道允许温升,如何计算实际允许温度?
成 套设备中,各部件的温度与成套设备外部环境温度的差值即温升,不同元件及不同部位允许温升值是不一样的,连接外部绝缘线的端子允许温升70K,而开关金属 操作手柄只允许温升15K,(环境温度为40℃时),这样,当环境温度达到40℃时,允许端子温度为70+40=110℃,金属手柄允许温度为 15+40=55℃。
温升用绝对温度表示符号为K,摄氏零下273.15℃,为绝对温度0度,起点不一样,但每度绝对值是相同的,当温度为10℃时,绝对温度为283.15K。
九 根据一次系统图,在满足使用前提下,减低造价的措施
1、选用短路阻抗大的变压器,从而减少低压短路电流,为采用小断流能力的断路器制造条件;
2、减少断路器保护段数;
3、采用三极开关代替四极开关;
4、联络开磁采用隔离开在或减少保护段数;
5、联络开关额定电流可选变压器额定电流之半;
6、断路器尽量用磁脱扣、热磁脱扣,不要用电子脱扣器;
7、采用断路器极限分断能力的数值,根限分断能力满足流能力时,可认为符合要求。
8、小开关不能满足断流能力要求,加NT熔断器,不采用限流型断路器。
9.避免采用原装进口电容器;
10、电机宜直接起动,首选采用Y/△起动及自耦减压起动器,不得不采用软起动时,可采用一拖二,一拖三措施,接线首选内接法;
11、55KW及以下容量电机,只要1只CT及1只电流表即可;
12、采用普通电压电流表,避免采用数字式综合显示表;
13、条件许可时,采用固定间隔式插拔式开关取代抽屉;
14、630A尽量采用塑壳断路器,而不用万能式断路器;
15、柜内铜排厚度尽量不大于6mm,大电流时,优选中间25px间隙的双铜排,能用裸排时,绝不用绝缘导线。铜排不必全部搪锡;表示铜排相序颜色,可贴标志,不必整体涂色漆;
16、进出断路器导体按脱扣器额定电流或过载整定电流,而不是按壳架电流选取,对隔离开关,不一定接额定电流选取铜排;可参照计算电流值;
17、尽量选用不用通迅模块或带电流表模块的断路器;
18、软起动器主回路采用固定装的刀开关加快速熔断器,不采用抽屉安装的塑壳断路器;
19、充分利用断路器的级联作用,从而选用小分断能力断路器用于大短路电流回路中。
十 一二次安装注意事项
1、导体的过接及绝缘导线的安装
母线与母线、母线与端子过接应符合下列规定:
(1)铜与铜:室外,高温且潮湿的室内,搭接面应搪锡,干燥的室内,不必搪锡;
(2)钢与钢:搭接面镀锌或搪锡
(3)铜与铝:在干燥室内,铜导体搭接面搪锡,在潮湿场所,铜导体搭接面搪锡,且用铜铝过渡排连接。
(4)铝与铝,搭接面不做涂层处理;
(5)钢与铜、铝搭接,钢搭接面搪锡。
单根绝缘导线安装:
(1)截面在10mm2及以下单股导线,直接与设备端子相连;
(2)截面在2.5mm2及下多股铜芯线,拧紧搪锡或经接续端子与设备端子相连;
(3)截面2.5 mm2以上铜芯线,除设备自带插接式端子外,须经接续端子与设备端子相连;
(4)与每只设备端子相连导线,不得多于2根;
(5)电线、电缆芯线连接端子,规格应与芯线适配,不是采用开口端子,有的施工单位用比导体大的端子,然后用短铜丝填充端子剩余空间,这是不符合要求的。
2、搭接母排导体的松紧度如何确定
(1)接触面采用0.05*10mm的塞尺检查,应符合以下要求;
母排宽度80mm及以上者,不得塞入6mm,宽度为60mm以下者,不得塞入4mm。
3、二次回路设计安装注意事项
(1)对于靠近电源的二次回路,保护电器不宜采用微型断路器,因为断流能力约6千安左右,很难满足短路保护要求,可采用RT14熔断器,断流能力可达50KA,且积小,熔断体容易更换。
(2)对于二次线路过长且复杂的回路,宜加隔离变压器作二次总电源,这对防止人身触电伤忘事故很有多用。
(3)一般情况下,二次线采用黑色绝缘线,固定敷设时,采用BV导线,活动线及接地线采用BVR或RV软线。保护线采用黄绿双色线。
(4)穿进金属板孔时,应加防护套,且护套接缝应处于上方,金属板孔套大小适中的护圈。
(5)线束整理平直后,加缠绕管,为散热要求,缠管每绕一周应有3-10mm间隙。
(6)接线端子大小与导线截面适配,不得采用开口端子
(7)合理选用抽带,不得用于绑杂一次线的大型抽带用于二次回路,一般选用3-150mm规格的,捆绑时,抽带有齿面向内,光滑面向外。绑紧后把尾部多余部分剪去。
(8)线束的固定采用线夹子,将线束放于线夹底座后,盖上线夹盖子,用自攻螺丝拧紧,线夹固定后,线束无滑动且线夹无裂纹,线束与线夹间要加保护层,保护层可和塑料套管或缠绕带密集缠绕。
(9)强电与弱电线路不应放于同线束内。
(10)不允许导线中间有接头,放线长度以实际测量长度留出100~150mm余量。
(11)线束固定点间距水平不应大于200mm,垂直不应大于300mm,尽量远离活动部件,以免线束松脱后搭在活动部件上,造成磨损。
(12)每个接点最多接入不超过二根线,否则应加过渡端子。
(13)母线与二次线相接,在母排上打孔,用M4螺丝及相应螺母、平垫圈、弹簧热圈固定,或经特殊端子(RF250)才能与主回路共用螺栓。
(14)二次线束要在接触器及断路器喷弧距离之外,且远离发热元件。
(15)二次线束若采用塑料线槽布线时,搭线处应严紧平整,槽内平整。元毛刺、线不交叉。
4、装有电器的可开启口,门和框架的接地端子间,应用裸编织铜带连接,且有标识。