铜线500米压降压降如何计算

线路压降最简单计算公式
我的图书馆
线路压降最简单计算公式
一,线路压降计算公式;△U=2*I*R;式中 I为线路电流 ,R为电阻,L为线路长度 。电阻率ρ 1, 铜为0.018欧*㎜2/米 2, 铝为0.028欧*㎜2/米 。二,电流计算公式,I=P/1.732*U*COS? 。三,电阻计算公式,R=ρ*l/s(电缆截面mm2) 。四,电压降△U=IR<5%U就达到要求了。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2铜芯电缆看是否符合要求?解; I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A 。R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧姆。△U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44&19V (5%U=0.05*380=19) 不符合要求。套公式用95MM2的铜芯电缆。2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的就是欧姆定律:U=R*I 但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0182,铝线电阻率:ρ=0.0283例: 单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降。解;1, 求单根线阻: R=ρ×L/S=0.≈0.18(Ω)。2, 求单根线末端电压降: U=RI=0.17×46≈7.8(V) 。3, 单相供电为零、火2根导线,末端总电压降: 7.8×2=15.6(V)。
喜欢该文的人也喜欢关于电缆压降计算【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:347,403贴子:
关于电缆压降计算
各位师傅,电缆的电压降、电压损失怎么计算?谁有计算口决和公式?
上千位名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
请各位师傅多多指教啊!先谢谢大家啦!
请各位大神不吝赐教,谢谢啦!
请各位大神不吝赐教,谢谢啦!
请各位大神不吝赐教,谢谢啦!
请各位大神不吝赐教,谢谢啦!
请各位大神不吝赐教,谢谢啦!
电压降与用电负荷(千瓦),线路长度,用电类型(单相,两相,三相),以及所用电线截面积(平方毫米),四个因素有关。
看看这个,同行大哥分享的软件,借花献佛
假设电压损为S,线路长度L百米,用电负荷P千瓦,用电类型C,单相C为8.4,两相C为20,三相C为50,导线截面积S平方毫米,S=PL/(CS)算出S就是电压损的百分数。
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
铜电阻率0.017,R=电阻率*长度/截面面积,损失的电压=IR
还有大神知道吗?单相,两相,三相电压降都该怎么算,求压降计算公式,谢谢啦!
有大神知道吗?
有人知道吗?
有大神能解答吗?
有大神能解答吗?
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电缆压降怎么计算?为什么会产生压降?_百度知道
电缆压降怎么计算?为什么会产生压降?
求专业人士解疑,
我有更好的答案
  电缆电压压降降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷;L为线路长度  A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)  S为电缆截面(一)电缆长度计算  电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02  上式中,  L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);  5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算);  G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下:  1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米;  2、设备每端出、入土及做头为2米;  3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米);  4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。  1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。  (二)电缆芯线分配原则  电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。  (三)计算电缆最大控制长度  电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH)  式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降;  I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。  上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax.  (四)电缆芯数计算公式  设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U  上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。  线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)  其中:P为线路负荷;L为线路长度  A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面  (五)电缆线路压降计算公式  计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)
采纳率:70%
来自团队:
电缆也是有电阻的~~~~所以电缆两端也有电压~比如,电源电压为U电缆电阻为r,用电器电阻为R那么由电阻分压定律,得到电压降为u=Ur/(r+R)
本回答被提问者和网友采纳
传输电缆线在线缆的不同位置有电压降是因为线路中存在电阻,不同材质不同线径的电缆线,其电阻率存在差异,同一根电缆线的线路压降跟线缆长度和电流值成正比。电阻越大,流过的电流越大,根据欧姆定律,这个压降就越大。U’=I*r
告诉你一个简便的方法:先算出电缆的电阻,再根据所要承载的电流计算出一个压值,这个电压值就是线路的电压损耗,它和电源电压的百分比就是压降。
电缆存在有一定的电阻,电流通过电阻就产生电压降。根据欧姆定律:电压降等于电流和电阻的乘积,U = I X R
压降下电缆长度和截面有关;有个计算公式的;
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。铜芯线的压降算法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
铜芯线的压降算法
&&铜芯线的压降算法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩12页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 28450|回复: 3
铜线的电流计算公式
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
铜线的电流是怎么计算:
P=1.732UIX0.8
算得I=45.58A
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
选择铜线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
  1、高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
  2、近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
  3、大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
  4、大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
  经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm2铜线,电压损失是2V,,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
  载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm2铜线载流量是180A,10mm2铜线载流量是80A,100mm2铜线载流量是320A等等。
  铜线电流、电流强度、电流密度的区别:
  1、铜线电流:单位位时间内通过铜线横截面的电荷量。
  2、铜线电流强度:电流的大小叫做“铜线电流”,是指单位时间内流过铜线的电量。
  3、铜线密度:铜线单位横断面积的电流强度。
  4、联系:电流密度和电流强度都与电量成正比,与时间成反比。
  铜线安全载流量:为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
  铜线电压损失:
  △U=PL/CS,S=PL/C△U
  △U——电压损失百分数
  P——输送的有功功率(Kw)
  L——输送的距离(m)
  C——常数,铜线单相12.8,铜线三相四线77。
  S——导线截面(mm2)
  铜线电流知识介绍完了,我们再来讲讲电线为什么选择铜线而不选择铝线?
  1、从导电性能比较:铜的电阻率是0.017,铝的电阻率是0.028,相对来说铜性能好。
  2、从价格上比较:铜线贵,铝线价格低。
  3、从电路损耗比较:铜线路损耗少,不很发热,铝则相反。
  4、从重量比较:铜线重,但强度高,铝则相反。
  最后,我们来教大家怎么选购质量好的铜线:
  1、首先看成卷的铜线电线包装牌上,有无中国产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看铜线电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看铜线电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。
  2、可取一根铜线电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且铜线电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。铜线电线外层塑料皮应色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。
  3、截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
  4、一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,铜线电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象。