美的变频空调怎么不制冷不制冷

美的变频空调维修案例
我的图书馆
美的变频空调维修案例
美的变频机维修案例一、R变频故障(01)编号:020101&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&故障现象:外机噪音大原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。&编号:020102&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&&故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。解决措施:更换室外电源板和整流桥经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。&编号:020103&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&&&故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。解决措施:更换变频模块经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。&编号:020104&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:开机后显示P0(模块保护)保护原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。解决措施:建议用户安装稳压器&经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。&编号:020105&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&&故障现象:室外机不启动,显示E1。原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。解决措施:更换内外机连接线经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。&编号:020106&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:显示“E1”的故障代码&用反映一台KFR-35GW/BPY-R开机两分钟后显示“E1”,然后空调不工作。空调于2003年7月购买,使用1个月。上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥的交流220V电压正常,测整流桥开路,造成电源板及模块上的开关电源电路工作不正常,室外CPU 无工作电压,形成室内外通讯故障。解决措施:更换整流桥后,整机工作正常,故障排除。&编号:020106机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&故障现象:上电开机,室内机工作即停,E1保护。原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常,用户满意。解决措施:更换变频模块。经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN端有300V直流电压,说明室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,室外没有低压电源,引起内外机通讯不上,所以更换模块正常。&&编号:020107&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:显示E1保护,无法开机。原因分析:用户反映以前工作正常,上电试机,立即显示E1,检查内外机连线无异常,试换内机及外机主板故障依旧,后仔细询问用户出现故障前后情况,用户反映有电工对楼道线路检修过后才出现该故障,由于该机插座未接地线,怀疑零线火线换位,试将空调插座的火线与零线对调,故障排除。解决措施:将插座中的L、N线对调经验总结:维修时应向用户详细了解出故障的前后情况,便于确定故障范围,少走弯路。&编号:020108&机器型号:KFR-26(35)GW/BPY-R& KFR-35GW/BPY-R&&&&&故障现象:制冷制热时显示屏显示温度与房间实际温度相差5度以上原因分析:此类问题一般是室温传感器问题,经检查传感器附近实际温度与显示温度基本一致,但与房间温度相差较大,偏高几度,断定是由于在设计时,室温传感器的的取样位置不合理,(出厂取于室内风扇电机旁)。解决措施:把室温传感器位置改于蒸发器回风前,问题解决。经验总结:认真观察,问题虽小,但也要妥善处理,要同时兼顾制冷和制热&&编号:020109&机器型号:KFR-35GW/BPY-R&&&&&&&&&&故障现象:开机运行半小时后,显示E1。原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm,电流和电压值偏低,但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后,又可正常开机,初步判断,属于室外电路故障,检查后发现室外机模块工作一段时间后,无法为室外机电源板提供+5V和+12V电源,更换室外机模块后,空调工作一段时间后,没有发现室内、外机通讯故障。但出现了压缩机排气温度过高保护,对系统加注氟利昂后,该机运行正常。解决措施:更换模块,加点氟。经验总结:变频空调的室外机电源板上的直流电源,是由变频模块反馈回来提供,如发现电源板上无电源指示灯,往往会误判断为室外电源板故障,这时要注意模块是否能提供+5V、+12V,变频机出现通讯故障时,可能故障部位有几个,要理清思路,检测数据后再判定。&编号:020110&机器型号:KFR-26GW/BPY-R&&&&&&&&&&&故障现象:开一段时间后停机,出现E1保护。&原因分析:E1为通讯故障,经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常,怀疑是线路问题,仔细检查发现模块接口排插较松,插紧后试机正常,用玻璃胶封住该接口,以防再次松动。解决措施:插紧插件,用玻璃胶封住接口。经验总结:对此类故障,单检查电器件都正常时,应细心仔细检查每一个配件及接口是否接触良好。&编号:020111&机器型号:KFR-26GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&故障现象:出现“P2”保护停机&原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好,“P2”为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。解决措施:更换压缩机排气温度传感器,机器恢复正常。经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作。&编号:020112&产品型号:KFR-26GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&&&故障现象:内机工作3分钟出现E1&处理过程:通电试机,内机运转正常。当内机工作3分钟时,整机保护停机,遥控无法开机,内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因KFR-26GW/BPY-R外机主控板和电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+5V和+12V输出,故断定为变频模块坏。解决措施:更换变频模块经验总结:从测量数据分析结论,更快更准确。&编号:020113&机器型号:KFR-26GW/BPY-R&&&&&&&&&&&&故障现象:停机时显示温度与设定温度不一致(相差4℃)原因分析:根据用户反映的情况,检测情况为:工作电源正常(218V)。工作压力(制冷时)为:0.4MPa。电控功能正常,遥控器操作完全正确。出风温度47℃。判断该机本身不存在任何问题。但是,停机时空调室内机显示的温度与设定温度确实存在偏差(最大相差 4℃),与该机的宣传所说(室内温差在+0.5℃)不一致。经耐心与用户沟通、解释,用户满意。解决措施:向用户耐心解释说明。经验总结:网点遇到此类问题应当耐心细致的与用户进行沟通,作好解释工作,关键是要了解用户所想达到的目的,最大限度的达到用户的满意。&二、变频柜机(02)编号:020201&机器型号:KFR-60LW/MBPY&&&&&&&&&&&&&故障现象:内机开2分钟左右保护,显示通讯故障原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板指示灯以2HZ闪,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好,用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长管路,连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好,只是有一点潮,擦干后机器正常。解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施。&经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,但今年雨水较大,造成信号连接线接处受潮导致信号受干扰,传输不正常,出现通信保护。&编号:020202&机器型号:KFR-60LW/MBPY&&&&&&&&&&&&故障现象:显示通讯保护P1原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的P1保护。由于此机没有接地,怀疑是信号干扰所致,调整空调插座L/N位置,空调工作正常。解决措施:接接地线,或将空调器插座中的L、N对调一下。经验总结:变频空调器在安装时一定要接地,特别是大功率变频机,否则很容易通讯保护。&编号:020203&机器型号:KFR-60LW/MBPY&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:遥控接收正常,面板操作正常,但室内外机均无反应,无故障代码显示。原因分析:检查开关板与内主板连接线正常,室内外连接线也正常,检查S、N有直流信号,检查室外机,发现模块温度很高且无电压输出,用户告诉前一段时间换过模块,维修时发现模块的下面未上螺钉。&解决措施:对拆下来的模块重新抹上硅胶,并上好两个螺钉后,试机工作正常。经验总结:变频模块散热不良,会引起整机保护甚至烧毁模块。换模块时一定要均匀涂抹公司指定的硅胶,由于该机模块在散热片的下面,换模块时必须先将散热片拆除,比较麻烦,一定要细致耐心。&&编号:020204&机器型号:KFR-61LW/FBPY&&&&&&&&&&&&&故障现象:不启动,显示“P01”检查分析:“P01”为通讯故障,首先检查室外机电源,无310V电源,更换电源板后,通电后显示正常,开机后仍为“P01”,经检查S、N内机无输出,内主板有故障。解决措施:更换室外电源板、室内主控板。经验总结:由于机器本身的器件损坏,有可能导致显示故障错误,故在处理类似故障时应认真检测各接口参数,逐步解决问题。&编号:020205&机器型号:KFR-50LW/BPY&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:室外机指示灯闪烁。经查各个部件完好,经通电断电;测试充电电压,发现有一组(不工作的那一组)放电过快,充电电压不足,可能是电容式电感方面故障。发现电感连接插件表面脏,产生接触电阻。解决措施:拆下插件打磨表面,重新插电,试机一切正常。&编号:020206&机器型号:KFR-50LW/BPY&&&&&&&&&&&&&故障现象:一台KFR?50LW/BPY型号的空调,开机制热约35分钟左右,室外机停机,5分钟左右正常运转,如此反复。原因分析:根据用户反映情况,上门检查工作电压正常,电源电压正常,运转电流正常。因此怀疑功率模块和室外机热保护。在停机时测。压机先停,供给压机三相电压正常,说明问题点在压机或保护部件。经测压机阻值正常,最后测压机排气传感器,阻值飘移。解决措施:更换压机排气传感器后,试机工作一切正常。经验总结:将传感器位置移开或带电测量传感器工作时电压,从而判断更快,更准确。&&编号:020207&机器型号:KFR-50LW/BPY&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:用户反映制热效果差,伴有“滴滴”声原因分析:试机检查,发现运行10-30分钟左右故障出现,室内显示板右上角显示字符FSTE,频率显示由高频很快降为中频,周而复始,检查无相关故障代码,室内外主板指示灯显示正常,手动无法改变工作模式,用遥控能改变,检查无外界干扰,检查相关电压数据正常,检查室内显示板时,发现时钟复位脚在有故障时,有电压波动,顺脚检查发现晶振2脚和周围零件脚有漏电现象,用酒精清洗后打上玻璃胶试机正常,用户很满意。解决措施:更换或修复室内显示板经验总结:遇到此类故障时,应仔细检查,尽量在不换配件情况下修复,减少厂家损失。&编号:020208&机器型号:KFR-50LW/BPY&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:排气温度保护,显示P09。原因分析:显示P09,故障指示为外机排气温度有问题,外机指示状态为LED4亮LED0闪,其它指示灯灭,测排气温度并不高,测传感器阻值为2KΩ,判定排气温度传感器坏。解决措施:更换排气温度传感器。经验总结:排气温度传感器25度时阻值为50K,负温度特性,要牢记故障代码,以及排气温度传感器的阻值特性,维修起来才能得心应手。&编号:020209&机器型号:KFR-50LW/FBPY&&&&&&&&&&&&&&故障现象:制冷差、频率显示达不到最高,运行20分钟显示P09保护。原因分析:经查P09是排气温度保护,造成的原因可能如下:(1、系统缺氟。2、排气管传感器异常。3、室外主板或压缩机故障)。测量用户电压正常,电流与系统压力略低,室外回管不结露。判定系统氟不足。解决措施:给系统进行补氟使回气管结露,此时观察室内频率显示也能达到最大值。开机1小时不再显示P09试机故障排除。经验总结:制冷差、压缩机频率上不去,不一定就是电路问题,制冷系统原因也会引起上述故障。&&编号:020210&机器型号:KFR-50LW/FBPY&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:制冷效果差,运行频率不能升高。原因分析:由于该空调器刚开机就一直低频运转,分析应是传感器原因,将传感器侵泡在约40℃的水中压机仍未提高运行频率,初步判断为室温传感器或开关板温度灵敏失灵,取下室温传感器测量阻值大小,在室温和水中阻值变化正常,判断为开关板引起,更换控制开关板后试机正常。压机运行频率开始为三格,约十分钟后,逐渐增加为四格和五格。同时风速增大制冷正常。解决措施:更换控制开关板。经验总结:导致运行频率低的主要原因可能有几个方面:1、设定温度与室内温度差小频率会下降。2、排气温度较高。3、压机电流大。4、电源电压低。5、室外环境温度大于45度,测试运行72HZ显示正好是三格。&编号:020211&机器型号:KFR-50LW/FBPY&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:制冷时工作3分钟后,整机保护,停止运行。原因分析:开机检查,整机保护时显示P02,室外机故障诊断指示灯显示为IPM模块保护,更换模块试机整机还是保护,测整机运行电流,在运行中逐渐上升后整机保护,于是怀疑压缩机本身及其负载故障,测低压压力出现故障时并无变化,确定系统正常,在检查过程中,突然发现压缩机接线端子处冒火花,并有糊味,经查明为接线端子有脏物导致三相电流不平衡使模块保护。&解决措施:清除压缩机接线端异物经验总结:自检代码提供出可能故障部位,要想起到事半功倍的效果,必须还对整机进行有效的检测分析。&编号:020212&产品型号:KFR-50LW/BPY&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:“P01”保护&处理过程:故障代码为室内外机通讯不上保护,检测室外机无脉冲信号输出到内机,该类问题大多数为室外电源板电解电容击穿或光电耦合器损坏,经查为光耦击穿。解决措施:更换外主板。经验总结:电容击穿会造成电流大,PTC发热,眼看手摸,测量更准确。&编号:020213机器型号:KFR-50LW/BPY故障现象:开机工作不到10分钟,整机停且出现两个故障代码P2、P9。原因分析:根据故障代码应是模块保护、排气温度保护故障,经检查,室外电源板有指示灯,直流输出310V电压正常,模块输出5V、12V正常,判定模块正常,检查排气温度传感器阻值正常,检查U、V、W三端电压,发现电压不一致,且相差较大数值,判定电源板有故障。&解决措施:更换室外电源板,试机正常。经验总结:故障代码显示的故障并不一定就是模块本身故障,维修时要根据各点参数值逐步检查,切勿随意更换配件。&编号:020214&产品型号:KFR-50LW/BPY&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:遥控关内机外机不停,外机运行3~5分钟左右开始自动显示P01,死机。&处理过程:发现故障后怀疑外主板问题更换后未能解决,后更换外电源板,最后更换室外机电控盒仍未能解决。仔细检查发现随机管道铺设在地下且经过澡堂,长时间浸水,故怀疑内外机连接线间存在干扰,试更换后试机故障排除。经验总结:对信号线漏电干扰问题,要认真分析测量。&三、I1变频(03)编号:020301&产品型号:KFR-32GW/I1BPY&&&&&&&&&&&&&&&&&故障现象:开机2分钟左右,室内风机停机,导风板自动合上,所有指示灯闪。处理过程:根据判断线路板坏,更换室内主板、室外电源板后,开机第一次故障现象排除,但再次开机时,故障依旧一样。再检查室外电源板光耦1脚与2脚无电源输出,再测另一个光耦的脚与2脚无波动,既是室内与室外通信不能联系上,用万能表测室外板上的12V电压正常,5V电压偏低,但在待机状态下室外主板上的指示灯不亮,正常是有灯亮的。再用万能表测主板上的贴片电容发现有一个漏电。解决措施:更换室外主板&经验总结:由于变频机的压缩机变化范围广,室内外机运行状态信息传递很快,出现保护信息相对机会较多,在维修时一定要对变频机的元件性能特点加以了解,才能提高工作效率。&&&编号:020302机器型号:KFR-32GW/I1BPY&&&&&&&&&&&&故障现象:一开机四个灯闪故障分析:四个灯同时闪是室内外机通信保护,经检查模块P和N之间没有310V直流高压电压,向上检查发现整流桥有输入无输出,判断为整流桥坏,更换整流桥后空调开始工作,但十分钟左右,化霜灯亮、运行灯闪,又出现压缩机顶部温度保护,检查发现室内低压接头慢漏,造成系统少氟。解决措施:处理漏点,加氟后试机一个小时空调工作正常。经验总结:在维修过程中,在同一台机器上遇到几个故障是很正常的,但我们要依据故障现象仔细分析,冷静处理。&编号:020203&机器型号:KFR-32GW/I1BPY&&&&&&&&&&&&&&故障现象:所有灯闪,E1保护原因分析:该机指示为室内外通讯不良,测量S、N之间有直流电压24V,判定为外机电控故障,打开外机检修,外机主控板无指示,测电源板有+310V输出,模块输出端无+5V,判定为变频模块内部损坏。&解决措施:更换变频模块经验总结:室内外通讯故障不一定是通讯线路问题,模块损坏后,无法给室外主板提供5V、12V电压,外机CPU无供电,无法处理内机送来的通讯信号,产生E1保护。&编号:020304&产品型号:KF-26GW/I1BPY&&&&&&&&&&&故障现象:开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外机不工作。&处理过程:上门检查时,发现通电不能制冷,室内机正常运转,当室外机运行10分钟左右,室内机出现故障。经检查,外机背面安装位置离墙太近,回风不良散热效果差。解决措施:重新安装外机。经验总结:变频机高频运转时负载很重,对室外机散热要求较高,安装时要特别注意。&四、直流变频(04)编号:020401&机器型号:KFR-32GW/BP2Y&&&&&&&&&&&&故障现象:开机2分钟显示P1,不启动。原因分析:P1为风机风速失控,观察室外主控板上的LED指示灯不是正常的开机状态,中间L2不亮,其它的三个灯均亮,经查故障代码为室外直流风机失速保护,更换室外风机后,试机运行正常。解决措施:更换室外电机经验总结:由于该机器型号是全直流变频机器型号,其内外电机均有反馈信号到主控板,维修时切不可看到风速失控就以为一定是内电机问题,要认真观察故障现象,确定故障范围,再考虑是否更换配件。&编号:020402&机器型号:KFR-32GW/BP2Y&&&&&&&&&&&&故障现象:不制冷,显示P0原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。经验总结:模块保护不一定就是模块问题,压机接线柱处因过热,氧化皮太厚,因此表现为短路,维修时在判断时一定不能遗漏此处。&五、普通变频机(05)编号:020501&产品型号:KFR-32GW/BPY&&&&&&&&&故障现象:空调能制冷,室外电流声很大&处理过程:用户反映室外电流声很大。经维修人员上门检查,发现是室外机电抗器电流声很大引起,更换电抗器,拧紧固定螺钉后,故障排除。解决措施:更换电抗器经验总结:对噪声应认真分析其噪声源,在更换零件前应先检查螺钉是否拧紧。&编号:020502&产品型号:KFR-45GW/BPY&&&&&&&&&&&主要故障:定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,整机不能工作上门检查电源220V正常,室外电源板整流后的直流300V正常。空调工作为办公环境。当空调工作一会(制冷),或有时开机2分钟后出现定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,显示故障代码是室内外通讯故障。室外控制板上的LED快闪,怀疑是室外机控制部分有故障,更换室外电源板、控制板、模块后故障依旧。之后更换室内机主控板故障仍未排除。用户反应空调在时间过21:00钟以后运行相当正常。由此判定空调是由于干扰引起的通讯故障。观察用户环境,空调工作在办公环境,周围有很多电脑,估计可能由于多台电脑开启后使用户电源的质量变差,存在比较多的高次谐波干扰。因空调的通讯信号是串行通讯,如果电源存在峰值很高的高次谐波,使空调的通讯质量变差,空调就很容易出现室内外通讯故障了。解决措施:在空调的市电电源进线端绕上磁环。经验总结:电源干扰引起的空调内外通讯故障,在维修中检测和判断是有一定的难度。这就要求我们维修工首先对空调的结构要熟悉,对空调的电路工作原理要了解。&编号:020503&故障现象:一台KFR-36GW/BPY空调器,模块过电流,通讯故障。&&故障分析:模块过电流保护,首先检查功率模块正常,查压机压力均正常,查功率模块PU之间的310V直流电压,刚一开始时正常压机转,过一会310V直流电没有了,进一步检查,发现PTC发热,检查阻值不正常,造成外板没有工作电压产生通迅故障。PTC阻值变化,造成模块过电流,使电脑板没有电产生通迅故障。解决措施:更换PTC后试机正常
喜欢该文的人也喜欢去年买的美的变频空调今年怎么不制冷了,是全直流的。
按时间排序
1、空调模式设置在通风上。 2、外机压缩机启动电容坏了。3、空调制冷系统缺少制冷剂(氟力昂)。 4、内机蒸发器管温传感器坏了。 根据以上关于空调不制冷怎么回事的相关资料还不能立即判断故障原因,还是报修厂家的维修部上门检查为好。
您可以邀请下面用户,快速获得回答
疯狂的制帽匠
擅长领域:&&
在家电家装分类下共有789个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有132个回答
woshiliuxin123
擅长领域:
在家电家装分类下共有82个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有66个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有55个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有38个回答
加载更多答主
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
点击可定位违规字符位置
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:我家美的变频空调下午不制冷,晚上也要开强劲才有冷气是什么原因?_软件设计_问答_新家网
当前所在城市
& 我家美的变频空调下午不制冷,晚上也要开强劲才有冷气是什么原因?
我家美的变频空调下午不制冷,晚上也要开强劲才有冷气是什么原因?
我家空调不制冷.不出水.是什么原因!!问题描述:一点点水都没.这么热的天我急死了.有没有高手知道是什么原因啊现在的维修工架子大,我想知道是什么原因天气
我家空调不制冷.不出水.是什么原因!!问题描述:一点点水都没.这么热的天我急死了.有没有高手知道是什么原因啊现在的维修工架子大,我想知道是什么原因天气热.家里的空调却罢工了,郁闷死.我前天用的还好好的.昨天空然感觉空调不制冷了.怎么干干的.哇,一看出水洞网友小歆嵩给出的答案是:空调不制冷就不出水 制冷就肯定会出水,以下是空调不制冷的常见问题:1.空调系统缺制冷剂。2.空调控制器系统不正常。3.有限制压缩机工作的条件存在。4.压机热保护不运转,压机坏,外机风扇不转,5.外机冷凝器太脏,管路堵塞等原因都可造成空调不制冷。很多因造成空调不制冷,不管那项出现问题都需要专业工具来处理,必需请专业空调空调维修技术人员维修。我家美的变频空调下午不制冷,晚上也要开强劲才有冷气是什么原因?网友大盖出不来给出的答案是:空调制冷效佳见些现象及解决案几面:  (1)外界环境温度高室内员比较空调器全负荷工作口吹风冷房间温度降故障环境温度高于33℃外界渗入热增加加空调器制冷负荷;房间内数较例20平米 房间2500W 制冷量房间坐着静止10则每排热量120W 左右10总其1200W要用掉空调器半制冷量空调器制冷量显够房间温度降现象能说空调器顶用  (2)电源电压低引起空调器易起、起停机或保险丝熔断等现象并非故障要检查供电原属电网电压低用户应加装电源稳压器使电压达220V使空调器使用  (3)强冷挡房间温度降风口风量空气滤网积灰限堵住空气流通致使机内制冷量流空气及带造制冷量足故障要取滤网清洗恢复  (4)温控器调节没发挥制冷功能致使房间冷调整温控器解决  (5)热泵型空调器较冷冬制冷热效理想现象于自除霜热泵型空调器使用低环境温度零5℃低于温度制热或效差外部换热器积霜堵住空气流能再外界吸入热量缘故;于自除霜热泵型空调器使用低环境温度-5℃低于温度能效制热  (7)空调器安装位置佳导致室内温度均匀或制冷效差要重新调整空调器安装位置格力变频空调一匹机雪种够就是不制冷什么问题网友apingu给出的答案是:制冷的原因很多,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞:1、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能,最常见的原因是压缩机保护装置跳脱不制冷。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢,系统压力及温度失恒。4。也有可能是电路方面的问题。冷媒系统高压过高过热的原因及排除。3、电源接线松脱、接触不良。4,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。缺氟时。参照压力表判断、排除,重新系统处理。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高、过热电流过大我家tcl变频空调显示e0又不制冷?网友er_ma123给出的答案是:tcl变频空调显示e0又不制冷原因及解决方法:1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。2、压缩机没油了,加油。3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。空调不制冷,而且没水排出是什么原因?问题描述:空调吹风跟风扇效差才买能没弗滤网肯定干净网友给出的答案是:、室外机工作制冷
1、漏氟-导致没制冷剂制冷------另外买定漏氟
二、室外机没工作包括
1、空调模式设置错误-
2、传器故障-温度应至于制冷
3、室外机压缩机没工作(氟没漏)我家空调不制冷,只吹风是什么原因啊?网友er_ma123给出的答案是:1:空调的电源出现问题,就只需要将空调的电源重新的插好,保证空调能够正常的通电就可以了。2:这在个时候空调出现不制冷的情况就不是我们能够用方法进行解决的情况了,我们需要从稳定空调电压这一方面入手。3:空调的制冷剂不够,只要加入足够供空调制冷的雪种就可以解决空调不制冷的问题。但是如果空调制冷剂不够是因为制冷剂泄漏,我们就需要将空调的泄漏部分出现的空洞通过焊接和修补的方式密封好再加入足够的雪种能解决这一问题。4:及时的进行空调的清洗和保养,使空调的散热器能够正常的散热,提高散热器的散热效果。
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
康佳的电视突然间不通电了,怎么回事网友康佳呼叫中心七给出的答案是:为您提供优质的解决方案?电视机的电源开关请您再检查一遍,用心解答您的问题,希望能够
铺好了地板革起鼓怎么办网友cn#BfGuBkQGVa给出的答案是:用壁纸刀在起鼓的地方划开一个2厘米长的十字口,用注射器向空的地方注射粘接剂,用刮板把多余的从划
电动卷帘门遥控不起作用,铁链也拉不动 门放不下来 铁链旁边的开关也试了没用是什么原因?问题描述:网友角根井村给出的答案是:保温卷帘门 怎么还用
茉莉花咕嘟发黄是什么原因问题描述:茉莉花咕嘟发黄是什么原因网友给出的答案是:长期没有换土,致使养分不足使其叶子变黄。(5)虫害,如盆土
茉莉的叶子边缘发黄的原因 该怎么解决网友荣荣和平给出的答案是:以前浇水多有点沤根,吸收不上来水分养分就会这个样,放阳台上明亮通风处,土不干不浇}

我要回帖

更多关于 变频空调eco什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信