格力空调出现e6变频空调显示E6,是什么原因

格力空调显示故障代码e6是什么问题?
格力空调显示故障代码e6是什么问题?
被浏览10019次
请问下,格力空调显示故障代码e6是有什么问题,具体要怎么解决,有哪些维修办法?
我来帮他解答
防冻结保护。你可以打开室内机看一下过滤网是不是被灰尘堵住了,如是就用清水清洗即可。如不是就是管温头坏了,或是被老鼠咬断线了。还有就是不打开机器观察:看看你空调的出风量是不是比以前小了很多,如出风量不小,再打开内机。如出风量小了,就找专业的人修吧
格力空调E6故障原因分析:
  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
  2.显示E6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,
  2.开机:把电拔下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板。
E6 属于通讯故障 一般情况出现这个问题
1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;
2 检测一下家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法,简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击等元素都会接线,如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障。
3如果上面两种情况都无法解决,那就应该是室外机电路板问题,这个就应该请专业人士上门检测了。
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
格力数码空调面板显示E6的故障代码在不同的机型上代表着不同的含义:
在格力定频柜机出现E6的故障代码含义为静电除尘异常,要检测静电除尘器本身或者连接线路是否损坏、表面灰尘是否过多;
在格力其他商业柜机出现E6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板,要检查室内机与室外机之间的连接线是否误配或接触不良,还有注意检查空调器供电线路的相线与零线是否接反。
木子星生&回答:室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
dddc82&回答:格力空调显示H6:1、电机坏了;
2、内机电脑板有问题
格力空调的错误代码:
压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
防冻结保护(内管温)
内传感器短开路
蒸发器管温开、短路
通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检
格力空调常见故障维修代码
温晴霞&回答:格力: 变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。: 定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
一般柜机才会显示E4,故障是导风们哪里故障,也可能是哪里卡住了,你检查一下看看就知道了
theworld_1427&回答:你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
**其实我不帅&回答:格力空调故障代码f2故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样。
格力空调故障代码f2维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先分析是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
格力空调故障代码f2维修方法解决方法
更换全新的管温传感器后开机恢复正常。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()已解决问题
格力变频空调开机显E6是什么故障?
提问时间: 17:25:47
格力变频空调开机显E6是什么故障?
浏览次数:6257
该答案已经被保护
E6是通讯故障,造成这个故障的原因很多,请让售后维修人员诊断后维修显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题格力变频空调显示e6故障怎么判断_百度知道
格力变频空调显示e6故障怎么判断
我有更好的答案
变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据资料表明,通讯故障原因有许多种,可以根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。三灯均不亮 a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。b.如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。 三灯中任意一个灯或多个灯常亮 外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。 绿灯正常闪烁 a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右) 或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。 b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。只有红灯闪烁 a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。 b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
采纳率:96%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调柜机故障代码e6要怎么维修?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
格力空调E6故障解决方法:
  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
  2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
你好,据我了解如下:
格力空调柜机故障代码e6的解决方法
E6是内外机通迅故障 &&
1、死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。 &&
2、内外机信号线断或漏电 &&
3、电路板坏
希望我的回答对你有所帮助。望采纳!
 第一个可能是通信出现故障。当通讯出现故障的时候,在美的空调的显示器当中就会出现故障代码e6。
  解决方法是保持室内通信的正常,并且也是要在一定程度上检查室外的通信是否是正常的,当大家的检查是完好了的,那么就可以保证大家的美的空调是能够正常的运转。
  第二可能是因为大家的美的空调电路板出现故障,电路板出现故障的话也会在一定程度上影响隔离空调的正常运转。
  这时候就要找售后维修了。
遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询;按照说明书将过滤网取下,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘
你好,格力风管机故障代码e6解决方法:E6---静电除尘格力空调故障代码,查一下接触器是否吸合,可以用螺丝刀按一下,看压缩机是否启动。直接换外板
不知道各个字母代表什么含义。其实空调器的命名有一套国家统一的标准,产品型号及含义如下:以K*FR-25GW(2551) 这款产品为例,产品型号字母对应如下表: 
1、有可能压缩机交流接触器线圈断,2、有可能室内外连线断,3、有可能是开压缩机交流接触器线圈的小继电器触点损坏,4、有可能是线路板上驱动开压缩机交流接触器线圈的
E1是系统高压保护。故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器
内机板上找一个OVC的插件短接到N线上,好了就是外机板上的问题,还是不好那就是内机板上的问题
查看原帖&&
H4: 系统异常1:
检查系统的压力制热的时候是否在1.6~2.1MPa。2:检查系统是否脏堵,请清洗。3:检查压缩机是否缺氟。 制冷系统检修要点1、观察内
E1是系统高压保护。故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器
E1是故障信号,E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法首先确定
格力空调的故障代码一般说明书里有,也可以上官网下载,常见的代码如下:格力空调故障代码格力:变频柜机E1-E5  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;  E
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
格力变频空调故障代码显示e6是什么故障?
浏览次数:0
格力变频空调显示e6是通信故障,室内机一般显示为运行灯闪烁,空调状态为制冷时压缩机停,内风机工作;制热时压缩机跟内风机都停。故障原因查找:(1)通讯线有无可靠接触,有无松动或者接触不良?任何一条线接触不良都有可能导致通讯故障。(2)主板和显示板匹配是否有误?内外机板是否匹配有误?(3)有无接错线。(4)控制板坏。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:35,askz:26,askd:18,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:2
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 格力变频空调显示lp 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信