请问我用四平方电线功率的电线,启动18.5千瓦的电机用星三角启动为什么一安下按钮瞬间就跳闸了有时候可以启动

15千瓦电机星三角启动改直接启动_百度知道
15千瓦电机星三角启动改直接启动
15千瓦电机星三角启动可以改直接启动吗?本来是2个40接触器,1个20,还有1个继电器规格没记下.如果可以那要怎么接?需要换哪些东西?
我有更好的答案
15千瓦电机星三角启动改直接启动可以的。电网电压要满足直接启动要求,因为直接启动时电动机的起动电流是额定电流的4-7倍。改动方法:把原来的6根线拆除,电机安装上连接片,接入三相电流即可。
建议你把接触器改大一个型号,把继电器去掉,换成热继电器,如果有的话再加上一个电动机综合保护器更好了&可以呀,这就看你的接触器的质量了
本回答被提问者采纳
可以用一个40A的接触器和热继电器,不过要把电机桩头接成三角形,一般只要变压器器容量可以,可以直接起动。
无非更改什么,只要变压器的容量是电机容量的1.5倍以上就可以直接启动!
书上理论上讲,10kw以上电机就要星三角启动或者降压启动。直接启动并不提倡,(中小微型电机修理手册)上这么说
如果电机是空载起动还可以,如过负载很大就会影响电机寿命!
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。Access denied | www.icedu.org used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website (www.icedu.org) has banned your access based on your browser's signature (432c842bd55d98f5-ua98).求:两地控制的星三角降压启动线路。18.5千瓦的电机,要求一楼二楼,都能启动。_百度知道
求:两地控制的星三角降压启动线路。18.5千瓦的电机,要求一楼二楼,都能启动。
我做好了一个大箱子,试验正常。为了实现两地启动。我并了一个常开的开关。串了一个常闭开关。这么以来 只能启动,不能关。求详细图纸一份。
问题已解决,是我把线的顺序搞错了。
我有更好的答案
呵呵,这个很好弄的哈,是最基本的电工知识
按照你说的,应该是可以实现两地控制了,你说的不能关,是常闭点没有串对,仔细检查下,图纸我这没有现成的,要画的话太麻烦了,既然你能实现启动说明你有一定的基础。仔细检查下应该就能找到问题。
为您推荐:
其他类似问题
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。18.5千瓦电机选用多大的电线。_百度知道
18.5千瓦电机选用多大的电线。
一台380v18.5千瓦电机,要求星三角启动。从线圈6个首尾端接到接触器触头的电线选用6平方毫米的rv或bv塑料铜心电线是否安全。
我有更好的答案
18.5KW,额定电流大概是37A--40A,星三角启动,需要6根线,星形启动时是为了躲避启动的大电流,启动后切换到三角形接法,6平方三芯线最大承受40A电流,6根线可以,但是必须是国标线,现在市场上的6平方一般少1号,实际就是4平方。
这6条线的运行电流是不是电机额定电流的一半?
采纳率:18%
来自团队:
6平方的铜线可以走39A的电流。你的电机估算是37A。载流量够。余量少了些。
18.5千瓦 额定电流34左右。动力启动取1.5倍 为51A 需要配为空开60A 。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。鐢靛姩鏈虹嚎缂嗛}