导读:H、如果现场运用重合闸的两套保护装置中的重合闸同时投入运行,b.保护未启动,充电过程中装置面板的“重合闸允许”信号灯闪烁,本装置重合闸同期/无压鉴定四种:检无压、检同期、检无压方式时在有压时自动转检同期,和另一条保护装置的BDJ串联,同时若本保护发单跳命令则重合闸CPU补发三跳命令,在保护未启动时进行,保护启动后只保持启动前的标志,距离保护退出,零序电流保护的方向元件是否退出由控制字决定,不带跳,则重合闸“放电”。 f 、收到外部闭锁重合闸信号时立即“放电”。 G 、合闸脉冲发出的同时“放电”。 H 、如果现场运用重合闸的两套保护装置中的重合闸同时投入运行,以使重合闸也实现双重化。有一套动作后,另一套立即闭锁。
2、 重合闸“充电”条件。(与门条件) a. 不满足重合闸放电条件;b.保护未启动;c.跳闸位置继电器返回。 重合闸充电时间为20秒或12秒(可选择),充电过程中装置面板的“重合闸 允许”信号灯闪烁,1秒闪烁一次,充电结束后该信号灯亮,放电以后该信号灯灭。
3.同期/无压鉴定
本装置重合闸同期/无压鉴定四种:检无压、检同期、检无压方式时在有压时自动转检同期、非同期(不捡同期、无压)
4.沟通三跳
(条件为或门) 1)重合闸处于三重方式或停用方式。 2)重合闸充电未充满。
3)重合闸失去电源。
满足沟通三跳条件后,重合闸出口板上的两付沟通三跳接点闭合,和另一条保护装置的BDJ串联,连到操作箱的三跳回路;同时若本保护发单跳命令则重合闸CPU补发三跳命令。
2.13 正常运行程序
交流电压断线
PT 断线检查分为不对称断线识别和三相失压识别两种。在保护未启动时进行,保护启动后只保持启动前的标志。
PT 断线时,距离保护退出,并退出静稳破坏启动元件。
零序电流保护的方向元件是否退出由控制字决定,不带方向的各段零序电流保护可以动作。
PT 断线后若电压恢复正常0.5s后,装置PT 断线信号自动复归,并报告相应的断线/失压消失事件,所有保护也自动恢复正常。
3. 各插件原理说明
组成插件:交流模件(AC),保护模件(CPU1、CPU2、COU3),COM模件,电源模件,跳闸出口模件(TRIP1、TRIP2),信号模件(SIGNAL),重合闸出口模件(TRIP3),远传出口模件(DTRIR),人机对话模件(MMI)。
3.1 交流模件
输入量:三相电流和零序电流。 三相电压。 3.2 AD模件 (名称AD+ +) 3.3
模数转换A/D模件主要是完成对交流模拟量的数字转换。本装置A/D回 路采样频率为1000HZ ,具有滤波回路可滤除高次谐波以减少对保护的影响。本装置有两套A/D回路构成双AD模件。其中一块AD模件采用16位精度AD,由DSP管 7 理数据采集,将数据送给保护CPU完成保护逻辑运算。另一块AD模件本身具有CPU等模块,完成交流模拟量的转换、运算及启动元件判断等功能,以“逻辑与”的方式和保护CPU模件的启动回路构成启动继电器开放回路。只有两块AD同时动作,保护才有出口,增强保护的可靠性。 3.4 保护模件(CPU1、CPU2、COU3)
保护模件完成保护算法处理功能,采用国内32位高性能设计,在辅助完善的自检功能,为保护运算提供可靠、高速度的支持。 CPU1:为纵联差动模件(内置光端机)。 CPU2:为距离保护模件。(与CPU3的CPU完全一致)
CPU3:为重合闸模件。 3.5 COM模件
COM模件完成公共的开入量接入、打印和接入监控系统的功能。提供两个RS-485口,两个以太网口,一个打印机口。 3.6 电源模件(POWER) 直流经滤波器、背板电源开关至内部电源模块,输出+5V、+24V给保护其他插件供电; 3.7 跳闸出口模件(TRIP1、TRIP2)
TRIP1、TRIP2两个模件的硬件完全一致,提供继电器动作空接点,且均为瞬时动作返回接点。TQ:为保护三跳输出,TR:保护永跳输出闭锁重合闸。 3.8 信号模件(SIGNAL) 提供保护动作信号给中央控制信号。 3.9 远传出口模件(DTRIR)
用于完成对侧输入开关量状态、通道告警、CT断线、过负荷、过电压信号输出。 3.10 人机对话模件(MMI) 处理人机对话部分,完成液晶显示、键盘操作和打印功能。保护事件、定值、通信规约处理等,由于采用大液晶、全汉化显示使得用户操作简单。
4. PSL603G保护运行方式控制整定说明。
4.1 非全相再故障永跳或三跳: 非全相运行时,健全相再故障保护跳闸,如果要求闭锁重合闸则选永跳,否则选三跳。永跳表示发三跳并且闭锁重合闸。 4.2 相间故障永跳投退、三相故障永跳投退: 表示多相故障时是否闭锁重合闸。在条件三重方式,即单相故障三跳三重,多相故障三跳不重时必须选择投入。 4.3 突变量启动定值: 保证线路末端故障时有足够的灵敏度。各CPU具有相同的启动灵敏度,整定值相同。取:0.2倍额定电流(CT为1A取0.2A,CT为5A取1A)。 4.4 零序电流启动定值: 按躲过最大零序不平衡电流整定,参照零序Ⅳ段电流定值。各CPU具有相同的启动灵敏度,整定值相同。 4.5 重合闸无压定值:用于三相或综重方式的负荷侧,在线路故障两侧三跳后,经线路无电压元件确认电源侧开关已三跳,才允许重合闸。一般取线路电压的20%~30%。 4.6重合闸同期角度:用于三相或综重方式的电源侧,在受电侧三相重合闸成功时,电源侧进行同期电压鉴定。为保证电源侧开关可靠重合成功,一般取30~40度。 4.7单重长延时:常用于线路高频保护(或纵联保护)退出,重合闸仍使用。此值一般按线路对侧全现有灵敏度的零序保护段的延时在附加一个时间差来整定,也 8 可和短延时相同。“重合闸时间控制”连片退出时选长延时。 4.8 单重短延时:常用于线路高频保护(或纵联保护)投入。一般取系统稳定的最佳重合时间(0.6~0.8S)。“重合闸时间控制”连片投入时选短延时。 4.9 三重长延时:用于三相或综重方式,“重合闸时间控制”连片退出时选长延时。 4.10 三重短延时:用于三相或综重方式,“重合闸时间控制”连片投入时选短延时。在采用单重方式是,三重长和短延时均取10S左右。 4.11 电压、电流自检:重合闸除了检查母线电压,还会根据重合方式和同期方式检查线路抽取电压,并在电压断线时发信号。建议运行时投入。
9 包含总结汇报、高中教育、农林牧渔、计划方案、教学研究、高等教育、表格模板、人文社科、出国留学以及PSL603G数字式线路保护装置技术说明等内容。本文共2页
相关内容搜索符合161的输电线路及辅助保护技术交流_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
符合161的输电线路及辅助保护技术交流
&&满足国家电网公司Q/GDW 161 要求的输电线路继电保护产品技术讲座
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩26页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢单片机、电路板
连接器、接插件
其他元器件
双断路器接线方式线路保护解决方案
双断路器接线方式线路保护解决方案
1系统需求概述对220kV及以上电压等级双断路器接线方式输电线路,要求配置全线速动主保护以及完备的后备保护,线路保护为双重化配置。断路器保护按断路器配置,实现断路器失灵保护和自动重合闸功能;每个断路器配置一个操作箱,完成保护的跳合闸操作。对于3/2接线,当出线带刀闸时,需配置短引线保护(当出线配有CT,且线路保护采用线路CT时,则短引线保护改为T区保护);当线路较长,为防止过电压,线路两侧需配置过电压保护装置;
1&系统需求概述 &&&&对220kV及以上电压等级双断路器接线方式输电线路,要求配置全线速动主保护以及完备的后备保护,线路保护为双重化配置。 &&&&断路器保护按断路器配置,实现断路器失灵保护和自动重合闸功能;每个断路器配置一个操作箱,完成保护的跳合闸操作。 &&&& &&&&对于3/2接线,当出线带刀闸时,需配置短引线保护(当出线配有CT,且线路保护采用线路CT时,则短引线保护改为T区保护); &&&& &&&&当线路较长,为防止过电压,线路两侧需配置过电压保护装置; &&&& &&&&需配置远方故障启动装置,提高远方起动远跳的可靠性。 &&&& &&&&每个断路器配置一个操作箱,完成保护的跳合闸操作 2&&推荐技术方案 2.1&典型技术方案配置 &&&&针对双断路器接线方式输电线路的要求,推荐如图&2‑1图所示的典型技术方案,该方案以3/2接线方式为例,角形接线方式与3/2接线方式类似,请参考该技术方案。
图&2‑1&&双断路器接线方式输电线路技术方案 注:& 具体配置: 两套线路保护双重化:一套为RCS-931,实现光纤纵差保护,另一套为RCS-902,实现纵联距离保护; 配置FOX-41A通讯装置,实现两侧接点命令量传输功能; 配置RCS-925A保护装置实现过电压保护及故障起动功能; 对于3/2接线,当出线带刀闸时,配置RCS-922A短引线保护,防止线路退出时短引线无保护的情况; 对每个断路器配置一套RCS-921A断路器失灵保护及自动重合闸装置,实现断路器失灵保护和自动重合闸功能; 对每个断路器配置一个操作箱CZX-22R1,完成线路及辅助保护的跳合闸出口; 注意事项: 对于双重化的两套线路主保护,一般有四种可选配置方式: 光纤差动+纵联距离:RCS-931+RCS-902 光纤差动+纵联方向:RCS-931+RCS-901 纵联距离+纵联方向:RCS-901+RCS-902 光纤差动+光纤差动:RCS-931+RCS-931 其中,光纤通道支持专用光纤或复用PCM设备(64Kbit/s,2048Kbit/s,单通道/双通道) 根据单回线、同杆并架双回线、串补电容线路、单通道、双通道等系统情况可具体选择不同的保护型号。 2.2&&&&&&&&典型方案技术特点 保护双重化配置,交流采样回路、直流电源回路两套保护相互独立,任意一套保护或回路损坏不影响另一套保护及其相关回路,方案可靠性高; 保护装置主后一体化,配置简单,减少了二次回路,方案简单可靠; 两套保护装置的主保护采用不同原理,一套采用纵联差动,另一套采用纵联距离,两种原理互为冗余,构成完善的线路主保护; 开关辅助保护与线路保护分别配置,功能划分明确,合理分配于线路保护和辅助保护中,配置简洁,功能安全可靠; 2.3&&同塔双回线按相顺序自适应重合闸技术方案 &&&&该方案中断路器保护RCS-921C与同塔双回线路保护RCS931E、902E配合使用完成同塔双回线自适应重合闸功能的具体配置如下:
图&2‑2&&同塔双回线按相顺序自适应重合闸技术方案 技术方案思想: &&&&为了降低重合于出口严重永久故障及跨线故障对系统的冲击,重要的同塔双回线路建议采用按相顺序重合方式。 &&&&重合闸按线路配置,按相顺序重合闸逻辑判别及延时在线路保护中完成,线路保护充分利用线路保护已有故障信息,进行重合闸逻辑判别,满足重合闸功能后,线路保护发出分相重合指令。 &&&&断路器保护根据线路保护的指令以及断路器操作机构的工况完成按相顺序重合闸出口功能,按相重合顺序按正相序排列(A→B→C→A),两套线路保护均可配置重合闸装置。 技术方案特点: &&&&重合闸功能合理分配在线路保护和断路器保护中,充分利用线路保护的信息实现无严重故障判别和分相顺序重合策略,由断路器保护根据本身的状态和相邻开关的配合关系实现重合出口; &&&&采用只跳故障相的方式,即本线两相故障时只跳两相,而非三跳,使得故障期间最大限度地保持系统两端的联系,有最多的可以起动重合闸的机会,恢复双回线正常运行的可能; &&&&将两回线的重合闸看作一个整体,采用分相顺序合闸,两回线路同时只有一相重合,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击; &&&&重合方案中首次采用无严重永久故障判据,进一步降低了重合于永久故障对系统的冲击,后合侧在对侧合于故障后不再重合。 &&&&因此,本方案最大限度地维持了故障期间系统间的联系,在避免了对系统严重冲击的前提下,大大增加了重合的机会和重合成功的几率,具有国内外其他方案所无法比拟的优越性。 3&&实现方案 &&&&失灵保护、操作箱按断路器装设,各设备单元的保护采用近后备原则双重化配置。双重化配置的保护应理解为两套保护装置完整、独立,安装在各自的柜内,包括线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备及其供电电源等),远方跳闸和就地判别装置亦应遵循相互独立的原则按双重化配置;其中每套保护装置均应包含完整的、一体化的主、后备保护,共享CT、PT及出口等二次资源,在双重化保证可靠性的前提下,使回路得到充分的简化。 线路保护配置方案 线路保护柜一:&&PRC02A-57 内含:&&RCS-902A&&&&&&&&&&&超高压线路成套保护装置&&&& &&&&&&&&RCS-925A&&&&&&&&&&&远跳过电压保护装置&&&&&&&&&&& &&&&&&&&FOX-41A&&&&&&&&&&&&&&光纤通信接口装置&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&PRT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&打印机 线路保护柜二:&&PRC31A-54 内含:&&RCS-931A&&&&&&&&&&&超高压线路成套保护装置&&&& &&&&&&&&RCS-925A&&&&&&&&&&&远跳过电压保护装置&&&&&&&&&&&
图&3‑1&线路保护组屏配置方案图 断路器保护配置方案 断路器保护柜一:&&&&&PRC21A-01 内含:RCS-921A&&&&&&&&&&&断路器保护重合闸装置&&&&&&& &&&&&&CZX-22R2&&&&&&&&&&&&分相操作箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&PRT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&打印机 断路器保护柜二:&PRC21A-01 内含:RCS-921A&&&&&&&&&&&断路器保护重合闸装置&&&&&&& &&&&&&CZX-22R2&&&&&&&&&&&&分相操作箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&PRT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&打印机 断路器保护柜三:&&&&&PRC21A-01 内含:&RCS-921A&&&&&&&&&&&断路器保护重合闸装置&&&&&&& &&&&&&&CZX-22R2&&&&&&&&&&&&分相操作箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&PRT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&打印机 & 图&3‑2&&断路器保护组屏配屏方案图 &&&&说明:边开关与中开关保护配置相同。当出现线路隔离刀时增加短引线保护,需要增加RCS-922A四台;可以两两放入边断路器保护屏,也可以独立组屏。