约克空调调整温度怎么调节制冷温度???按了半天没有反应

大家都在搜
约克空调螺杆机组供回水温度为11℃29℃是不是不正常/?怎么能调供回水温度?
zaiwang321的答复:
标准制冷: 蒸发器中部设计温度=8~11 ?C; 蒸发器中部温度-蒸发器出口温度=-2~3C 冷凝器中部温度=45~50 ?C 冷凝器过冷度=5~10 ?C 回气温度=蒸发器中部温度+3~5 ?C 排气温度=80~90 ?C 标准制热时: 蒸发器中部设计温度=0~1 ?C; (制冷时的冷凝器) 蒸发器中部温度-蒸发器出口温度=-1~1 C 冷凝器中部温度=40~48 ?C (制冷时的蒸发器) 冷凝器过冷度=5~12 ?C 回气温度=蒸发器出口温度+(0~2) ?C 排气温度=80~90 ?C 排、吸气管设计: 1.在跌落、运输安全及性能保证的条件下,排、吸气管径不要太粗 2.排气管设计最少有一个U形位,需要时加消音器 3.吸气管设计最少有两个U形位,在合理位置加阻尼胶或配重块减振 4.配管走向尽量靠近压缩机圆周方向并尽量靠近压缩机旋转中心 5.配管固有频率设计要避开压缩机频率或运输时的振动频率,以免产生共振 6.排、吸气管焊接固定端出口管段需要保证20~50mm的直线管段,以免导致应力集中断裂 7.配管弯制曲率半径不能太小,这样不利于振动衰减及易导致残余应力集中 8.配管U形设计时,垂直直线段尽可能长 9.运动配管与静止点、线、面物之间距离>8mm;与运动点、线、面物之间 距离>15mm 10.配管焊接固定点振动或柔性较大时,考虑增加固定支撑点。免费获得安装方案
在我们的家里,为了能够有一个舒适的室内家居生活环境,空调是必不可少的家电产品,能够在夏季或者冬季的时候有效地调节我们的室内温度,保证我们大家有一个舒适且温度恒定的家居生活环境。约克空调作为很多的消费者购买空调的首选品牌,一直以来都得到了不少消费者的喜爱与信赖,而约克空调遥控器是控制约克空调的唯一方法,正确的使用约克空调遥控器是很重要的。但是在使用约克空调遥控器的时候,如果发现空调遥控器没反应了该怎么办呢?这是什么原因引起的呢?约克空调遥控器约克空调遥控器没反应—故障原因简析约克空调遥控器电池无电,其通常都是电池没有装上或者是电池电量不足。红外线接收器坏了也是会影响到遥控器的调节的,遥控器都是采用红外线装置的,若是坏了肯定起不了作用。遥控器主板坏了会导致整个遥控器失灵,若是这个问题,那可就麻烦许多。有的遥控器长时间没有使用会回潮或是遥控器进水,使遥控器内部零件受损,其也会导致遥控器失灵。约克空调遥控器没反应—故障如何判断我们在使用约克空调遥控器的时候如果你不确定是否是约克空调遥控器失灵导致不能进行操作还是空调本身出现问题不能使用的话,那么你可以试试一下两种方法来判断约克空调遥控器是否失灵。手机判断法:我们现在使用的手机通常都带有摄像的功能,这时你将手机摄像功能打开,然后将遥控器对准手机按几下,之后通过拍摄到的影像观察一下是否能够看到遥控器发出的红外光,如果能够看到,那么就表示约克空调遥控器没有失灵,可能是你的空调本身出现了故障。收音机判断法:除了上面介绍的方法之外,你还可以使用一个能够接收到中波段的收音机来进行测试,首先你要把收音机先打开,之后将遥控器靠近收音机,然后按下遥控器的按键,这时如果收音机发出了嘟嘟的声音,那么就表示你的约克空调遥控器没有失灵。约克空调遥控器约克空调遥控器没反应—故障解决方法若是遥控器电量不足,那重新换一对电池便可,通常情况下约克空调遥控器的电池是在七号,可不能买错了。若是红外线装置坏了或者是主板坏了,这就得要到专业的维修厂维修了,大家也可考虑一下,若是维修价格过高可以买新的。一般遥控器都是会随手放的,不小心滴入水也属常见。若是只进入很少部分的水可以拔出电池用吹风吹干,但若是整个都放入水中浸泡了,那也只有到维修部维修了。小编通过上面的文章为大家简单的介绍了一下约克空调遥控器在使用的时候如果没反应的一些故障原因,在出现约克空调遥控器没反应故障的时候,大家还是根据自己的实际情况来积极地判断故障的原因,上文的方法可以成为你不错的参考。希望上面的文章能够帮到大家,让我们可以更好的解决空调遥控器的故障问题,保证我们有一个好的使用效果。
上一篇:新科空调遥控器故障—新科空调遥控器故障原因
下一篇:松下空调遥控器使用—松下空调遥控器如何使用
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
宁波·日湖花园|高标准严要求的最佳选择
宁波·大沙民宿来这里找性价比之王
宁波·姚江湾|舒适100就是让您小白也不怕
宁波·藏珑|量身定制的舒适
还可以输入 1500 个字
三菱重工直流变频KX6-Q系列中央空调家用套餐 三房两厅130㎡ 一拖五
¥53940.00
马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
免费获取安装报价简单输入 极速获取
您想安装的系统类型(可多选)
您家的报价明细
现在获取报价送1000元无门槛抵用券
周一至周日 9:00-20:00约克空调故障代码2014- 本地宝百科
约克空调故障代码2014
  约克空调故障代码2014  YGCC:  故障  E1  1.低压报警  冷媒不足  E2  房间温度感温头报警  E3  1.压缩机报警输入  若一上电就报警  检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错  2.高/低压报警  若运行30分钟后出现故障  检查室内管温传感器位置是否放正确  3. 室内风机反馈报警  若运行15秒后报警  检查室内风机反馈线是否连接正确。  4.辅助加热(室内风机)过热报警  检查过热保护器  E4  室外盘管管温头报警  E5  室内盘管管温头报警  E6  通讯错误  E7  室外环境温度探头报警  E8  PG电机无反馈信号  E9  系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)  调试  手操器  D0:防冷风最小温度 25℃  D1:辅助加热启动室温条件 20℃  D2:机器静压选择 E型25机以上  D3:化霜时风机运行使能 0  D4:系统延时启动时间 10秒  D5:开始化霜计时温度 0℃  D6:结束化霜计时温度 13℃  D7:进入化霜计时时间 30分钟  D8:最大化霜时间 5分钟  手操器地址码开关  ON OFF  1三速见机 单速  2有辅助加热 无副热  3热泵机组 单冷  4远程化霜 远程开关机  其它调节  通电后调温↑键3秒强热  通电后调温↓键3秒强冷  开机调温↑键3秒显外盘管温度  开机调温↓键3秒显内盘管温度  制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定  I/O板开关  SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型  OFF OFF OFF 09  OFF OFF ON 12  OFF ON OFF 18  OFF ON ON 25  ON OFF OFF 30  ON OFF ON 35  ON ON OFF 45  SWDIP4  ON为风量系统(变风量板控制)  OFF为定风量系统(线控器控制)  SWDIP5  ON为检测PG电机  OFF为不检测PG电机  YSAC  01:流量故障(缺水 水泵 送风机)  02:风机 电源缺相 外部连锁  03:1#压缩机高压  04:1#压缩机低压  07:2#压缩机高压  08:2#压缩机低压  09:回水(风)温度传感器  10:环境温度传感器  11:1#翅片温度传感器  12:1#出水温度传感器  13:2#翅片温度传感器  14:2#出水温度传感器  15:1#过冷保护  16:2#过冷保护  YCAE;YHAC(F)  17:1#不制热(制热出水低于3℃)  18:2#不制热(制热出水低于3℃)  YCWE  09:空  10:冷冻回水温度传感器故障  11:空  12:空  13:冷冻出水温度传感器故障  14:冷却出水温度传感器故障  15:空  16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定)  17:空  18:空  19:冷却出水温度大于40℃  YSAC;YMAC;YHAC;YCAE;YCWE  温度设定  01制冷水温设定(默认12范围-20~18)  02制热水温设定(默认45范围30~50)  0316  04除霜起始温度(默认08范围4~20)  05除霜结束温度(默认12范围6~30)  06防冻温度设定(默认3范围-25~10)  07动作范围设定(默认02范围01~09)  08风机调速/不调速(默认10范围10/11)  YCWE此项为出水控制/回水控制  09独立风/公共风(默认11范围10/11)  10公共水路/独立水路(默认10范围10/11)  11双机/单机(默认10范围10/11)  12热泵/单冷(默认10范围10/11)  13冷热由手操器/主板切换(默认10范围10/11)  14B区显示设定(默认00范围00~03)  15湿度修正设定(默认10范围00~20)  16温度修正设定(默认10范围07~13)  YEW  E1:相序保护  FH:温度传感器开路  FL:温度传感器短路  L1:外部连锁  E2:水流开关  C1:压缩机1#低压  C2:压缩机2#低压  C3:压缩机3#低压  YBW  故障代码  01-送风机故障,电源,外部连锁  02-1#压缩机过载、高压故障  03-2#压缩机过载、高压故障  04-3#压缩机过载、高压故障  05-1#压缩机低压故障  06-2#压缩机低压故障  08-加热器故障或4#压缩机高压故障  09-水流水泵故障  10-3#压缩机或4#压缩机低压故障  11—回风温度传感器故障  A区数值  0100手动开关机  01手动开自动关  02自动开手动关  03自动开关机  02定时开机时间的“时”设置  03定时开机时间的“分”设置  04定时关机时间的“时”设置  05定时关机时间的“分”设置  06当前时间设置的月  07当前时间设置的日  08屏幕保护背光设置  09当前时间设置的时  10当前时间设置的分  11转12项之密码(46)  12本机地址  13转15项之密码(53)  14转15项之密码(24)  15运转限时(千位 . 百位)  16运转限时(十 个位)  17清除累计数,恢复默认值(11清除12默认)  A区数值 B区数值 含意  No:01 原值 制冷回风温度设定  No:02 原值 制热回风温度设定  No:03 原值 备用  No:04 原值 循环模式开风机或水泵  No:05 00 转6项之密码(16)  No:06 原值 备用  No:07 原值 备用  No:08 原值 动作范围设定  No:09 原值 备用  No:10 原值 温度修正设定  No:11 原值 备用  No:12 原值 00代表有1个压缩机  01代表有2个压缩机  02代表有3个压缩机  03代表有4个压缩机  No:13 原值 冷热/单冷  YBDB  E1室内风机故障  E2电源故障  E3房间温度探头故障  E4环境温度探头故障  E5辅助电加热报警  E6低压保护  E7高压、压缩机过流报警  E8室内盘管温度探头报警  E9室外盘管温度探头报警  EA系统不制热或不制冷报警  Eb一小时内压缩机启动越过6次  EF通讯错误  UPG机组线路图符号  EMI 滤波器  ALM 报警灯  C1-C2 风机电容器  RV1-RV2 四通阀  PW1-PW2 压缩机排气温度保护  EXT 外部联锁开关  O/L3 水泵热继电器  PC 水泵接触器  ST1-ST5 温度传感器  MP 水泵  HT1-HT2 压机曲轴箱加热  FLS 水流开关  FA-FB风机电机  LP 系统低压开关  HP 系统高压开关  PSF 相序保护器  QF 断路器  FH-FL 风机中间继电器  KM1-KM2压机交流接触器  MC1-MC2压缩机
··········约克空调怎么样_百度知道
约克空调怎么样
约克空调怎么样
我有更好的答案
我家的空调是海信的,来风挺快的
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(10)(12)(12)(11)(9)
【York约克】北京约克空调维修中心|约克空调售后电话|约克空调维修电话
International是加热、通风、空调和制冷(HVAC&R)系统与服务的最大独立供应商。于1874年成立于宾夕法尼亚州约克,成立之初主要生产制冰设备York设计,制造和销售面向商业和民用市场的HVAC系统,用于工业加工的气体压缩设备、工业和商用制冷设备、用于民用和商用空调的压缩机并提供相应的服务。
约克空调突然死机故障该怎样处理?
现此故障时,空调器不受自身开关或遥控器制,而只能采用拔下电源插头关机的现象,且下次开机后空调器运转正常。常见故障原因如下
空调器电源有故障。
抗干扰电路故障(排除干扰源)。
室外主控板信号驱动电路故障(信号受干扰)。
室内或室外复位电路设计不合理。
约克空调维修技术解答;空调为什么在制冷情况下,突然制热?
&A.询问一下用户调的什么模式,如是自动模式,空调设定的温度高于房间温度,空调制冷,如是低于房间温度,空调就会制热;
B.天气特别热的的情况下,空调在达到或接近设定温度时,压机停机,室内机干燥防霉功能送自然风,因环境温度高,所以在送自然风时感觉风是热风,建议用户过几分钟看一直空调制不制冷;
C.排除以上情况,让维修人员上门检查。&
97、遥控器为什么不启作用?
&A.建议用户看一下空调是不否在通电状态下; B. 让用户看一下空调三个灯是不是在闪,如是让用户把电源拔下来,过几
分钟后在试用一下(电压不稳的情况); C. 询问一下用户是否对着空调使用及操作方式是否正确; D. 建议用户换一下电池
E.以上都不行,安排维修人员上门检查。
约克空调维修技术解答;空调的使用有哪些注意事项?
(1)电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。
(2)室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布擦拭干净或用中性洗涤剂擦拭,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。
(3)室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。
(4)若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。
(5)有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。
(6)空调房内人员不可过多、过挤,否则冷量显得不足,温度难以下降。
(7)房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失。
(8)玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热。
(9)室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟。
约克空调维修技术指南;空调噪声大的原因及检修思路是什么?
噪声故障分为撞击噪声、共振噪声、摩擦噪声等多种。
压缩机的固定螺栓松动或减振弹簧断裂,在启动运转或停机时会产生撞击噪声。应先检查压缩机固定螺栓是否松动,若是压缩机内部的减振弹簧断裂,则应修复或更换压缩机。
室内、外风机扇叶变形、固定螺钉松动、电动机轴承磨损或空气过滤网太脏、透风量太小使蒸发器结冰,均会产生共振噪声与摩擦噪声。
窗式空调的安装位置不当或未加减振材料,工作时也会引起门窗共振,可通过加装减振垫或改变安装位置来解决。
约克空调维修技术解答;为什么分体式空调无法使房间通风换气?
使用分体式空调的房间应隔半天或一天开窗一次,每次1~20分钟,让室外新鲜空气进屋,改善室内空气品质。
因为分体式空调与窗式空调不同,它无法安装通风换气的活门,室内机组封闭在室内运行。随着时间的增加,室内空气变得污浊,呼吸产生的二氧化碳使浓度增加,且呼吸消耗室内的氧气,时间长了会使室内氧气下降,到了一定程度会使人感到头晕和不适,人们常称之为得“空调病”。
约克空调维修技术指南:中央空调在安装时,有哪些注意事项?
当选择了家用中央空调后,要进行安装工作,因为家用中央空调的特殊性,不是一般的空调安装公司就可以安装的,所以它需要专业的安装公司。专业安装公司在安装时,会从使用特点、使用空间、家庭人员等多方面考虑,保证了用户应有的利益,让用户充分享受家用中央空调的舒适。可以从下面的几点安装过程来控制安装质量。
(1)室内机安装位置选定。①室内机安装位置附近不能有电源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸气源等。②吹出的冷气应流过人活动的主要场所,排风口附近无障碍物。③主机及遥控器要距离电视、音响等1米以上,以免互相产生干扰。④进风口周围不要放置阻碍空气吸入的障碍物。⑤远离热源、易燃气处,尽量安装在无日光照射的地方。⑥两端和上方都应留有余地。⑦不要靠近高频设备、高功率无线装置的地方,以免干扰空调的正常工作。⑧分体式室内机不得安装在其他电器的上方。
(2)室外机安装位置选定。①室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良
约克空调维修技术指导--压缩机卡缸、抱轴的故障表象与处理措施
空调器使用较长一段时间后,压缩机会因润滑油路不畅,或者装配间隙变小,在高速运转时,机件温度上升产生热膨胀,使运动部件磨合面相互抱合,引起压缩机卡缸或抱轴。
当压缩机卡缸或抱轴时,压缩机不能正常启动,并发出“嗡嗡”声。由于电流超过额定电流,热保护器在短时间内断开。热保护器断开后,压缩机停转,温度逐渐下降,一段时间后热保护器复位,又接通电源,然后再次动作,如此反复。遇到这种情况时,应先排除启动继电器故障,然后用万用表测量压缩机机壳上的三个接线柱,若阻值正常,即可判断压缩机卡缸或抱轴。
处理压缩机卡缸或抱轴故障时,可先用木锤敲击压缩机的各个部位,再通电试运行,一般轻微的卡缸、抱轴经此处理后就能消除。严重的需开壳修理或更换。
造成四通阀流量不足的可能原因
1.空调器系统发生泄露,造成系统中制冷剂循环量不足。
2.天气很冷时,制冷剂蒸发盆不够。
3.四通阀与系统匹配不佳,即所选四通阀中间流量大而系统能力小。
4.一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀才换向,此时高、低压趋于平衡,换向到中间位置便停止。如四通阀换向不到位,主滑块将停在中间位置,在下次启动时,由干中间流量作用而造成流且不足。
5.压缩机启动时流量不足,变频机的表现比定速机更明显。
如何检查毛细管“脏堵”?&
⑴压缩机的加液工艺管上装接一只三通检修阀。
⑵启动压缩机,运转一段时间后,若低压一直维持在0Pa的位置,说明毛细管可能处于半脏堵状态,若为真空,可能是完全脏堵,应作进一步检查。此时压缩机运转有沉闷声。
⑶停转压缩机后,如压力平衡很慢,需十分钟或半小时以上,说明毛细管脏堵。脏堵位置一般在干燥过滤器与毛细管接头处。若将毛细管与干燥过滤器连接处剪断,制冷剂喷出,这就可以判断毛细管脏堵。
冬季空调器应怎样使用保养?
冬季是空调器使用和保养的困难时段,做不好会造成空调器的损坏,为保证空调器处于良好的状态,应从以下几点做起。
(1)冬季在空调器不使用的情况下,应用空调罩将空调器的室外机(部分)裹严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。
(2)若要给室内机组使用空调罩包裹之前,要把空调器选择在循环送风挡,开机运行2h,吹干空调器中残存的冷凝水,以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。
(3)需要用空调器取暖的地方,将室温最好设在16~24℃之间(最佳20℃),不要过热,制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡运行。
(4)冬季一定注意不要将温度设在空调器可承受的极端30℃,这会引起空调器不停机或频繁起动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大。
(5)窗式空调器在冬季使用热泵功能时一定将出水孔塞子取出,防止其底盘结冰损坏机内设备。
(6)清洗窗式空调器时,必须拔下电源插头,清洁机壳和底盘。清洗窗式空调器的机芯时,用吸尘器或长毛软刷,按散热翅片顺向轻刷,除去附着的埃尘和脏物。
(7)若看到其翅片有倒塌现}