我对新出版《建规》、《水消规》部分条文的理解中元 罗定元二○一五年八月 《建规》与《水消规》全称? 《建筑设计防火规范》 ★ GB 5 ★ 日实施 ? 《消防给水及消火栓系统技术规范》 ★ GB 5 ★ 日实施 部分条文的含义? 《建筑设计防火规范》 ★ 部分新增或有修改内容的条文 ? 《消防给水及消火栓系统技术规范》 ★ 规范中需要深刻领会和其中存 在的不尽合理、不够严谨、不便执行、 容易引起歧义及自身或与左邻右舍规 范相互矛盾的条文 总的感觉? 《建筑设计防火规范》整合修订工作做得较好,内容全面、相互协调、 尺度掌握还算恰当、便于执行。(问题条文相对较少)? 《消防给水及消火栓系统技术规范》规范、标准的制订历来有一条准则,那就是条文 不应该产生歧义;如果条文的表述会产生歧义, 责任肯定在主编,这是责无旁贷的。《水消规》 有相当一部分条文不尽合理、措词不够严密、相 互矛盾、存在歧义,且有故弄玄虚之嫌。 关于《水消规》★《水消规》是第一本不是由消防研究所和 消防主管部门负责主编、而是由设计院承 担主编团队的建筑消防类技术规范;★按说,由设计院承担主编的消防规范应该 更加切合实际、更加实用、条理与层次更 加清晰,更有特点,也更具可操作性,但 《水消规》经过半年多的实际使用,这个 愿望应该说没有实现,我们感到比较遗憾。 《水消规》实施后各地反映★《水消规》颁布实施后,由于其涉及的有争议的 条文较多,西安、南京、福州、厦门、上海等地 纷纷由学会牵头讨论起草关于《水消规》在当地 便于实施的补充统一技术措施或会议纪要; ★武汉市给排水学会组织编制了一册关于如何执行 《水消规》部分有争议条文的“实施指南”; ★ 4月17日,上海市建筑学会建筑给水排水专业委员 会与市勘察设计行业协会审图专业委员会给排水 专业组联合召开了专门会议,对《水消规》执行 中遇到的若干问题进行了深入讨论,并形成纪要。■ 本讲稿学习参考了相关培训资料及各地指导实施意见。 后续措施? 日,中国建筑学会建筑给水排水研究 分会在盐城召开专门会议,北京、上海、南京、 西安、武汉、福建和深圳共有16位代表参加。主 要研究:①考虑给住建部、公安部写一个专题报 告,反映《水消规》实施半年多来条文中存在的 问题,建议立项启动全面修订;②联合各地编写 一册《消防给水及消火栓系统技术规范●实施指 南》,对规范中存在的有歧义、不合理条文指出 问题所在,提出修订意见,给出执行办法。11月8 日前写出初稿,分配给上海的是8、9、14三章。 规范修订新动向★ 从明年起,我国工程建设标准体系将陆 续有大的变化:着手清理、修订现有规范、标准 ? 分为强制性规范和推荐性标准二大类 ? 强制性规范叫规范,全文强制 ? 推荐性标准叫标准,无强制性条文 ? 其中已有四本消防规范列入了明年的修订 计划,分别由沈消所、天消所、建科院等 单位承担,主编部门为公安部 规范修订新动向(续)? 日住房和城乡建设部标准定额司以 建标标函 ?号文发布《2016年工程建 设标准和城建建工行业产品标准制修订计划》 二、工程建设推荐性国家标准 《火灾自动报警系统设计标准》GB
《泡沫灭火系统设计标准》GB
《建筑内部装修防火施工及验收标准》 GB
《建筑设计防火标准》GB
(一)《建筑设计防火规范》(简称《建规》) 《建筑设计防火规范》为原《建筑设计防火规范》(GB 5)和《高层民用建筑设计 防火规范》(GB 505年 版)的整合修订版。 《建规》、《高规》为什么要整合修订 ?? 原二本规范之间存在有不协调、不一致的 条文内容(如跃层计算、地下商业、井道分隔) ? 存在遗缺或不够明确的内容(下沉广场) ? 安全度过大难以执行(防火分区、疏散距离) ? 安全度不足存在隐患(防火卷帘、避难层) ? 与我国社会快速发展的要求不相适应(近年物流中心、大型商业街、地下空间的开发快速发展等)? 近年来火灾事故教训总结(建筑外墙保温材料) 如何执行新版《建规》 ?公安部消防局发文《关 于执行新版消防技术规范有关问题的 通知》(公消?2015?98号) ? 后,新建、改建、扩建的建 筑工程消防设计审核和消防验收,执 行新规范; 如何执行新版规范(续1)? 前,建筑工程施工图纸已通 过消防审核或备案的,可按老规范执 行,但鼓励建设、设计、施工及使用 单位积极采用新规范; 如何执行新版规范(续2)? 鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规 范》尚未批准发布,防排烟系统设臵场所 执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016 -2014),具体系统设计仍执行原《建筑设 计防火规范》(GB 5)及《高层 民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) (2005年版)的有关规定。 整合修订版主要修改内容1、多层与高层建筑统一以建筑高度 划分(原规范住宅以层数划分):★ 高层住宅:>27m ; ★ 高层公共建筑:>24m ; ★ 一类高层住宅:>54m ; ★ 一类高层公共建筑:>50m或24m以上 部分任一楼层建筑面积>1000m2的商店、展 览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种 功能组合的建筑;医疗建筑、重要公共建筑。 建筑高度如何计算 ?★ 坡屋面:建筑室外设计地面至其檐口与屋 脊的平均高度; ★ 平屋面:建筑室外设计地面至其屋面面层 的高度; ★ 局部突出屋面的水箱间、电梯机房、楼梯 间、冷却塔等辅助用房占屋面面积≤1/4时, 不计入建筑高度; ★ 对于住宅建筑,设臵在底部且室内高度不 大于2.2m的自行车库、储藏室等可不计入。 主要修改内容(续1)2、重要的公共建筑发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损 失和严重社会影响的公共建筑。★ 党政机关办公楼; ★ 人员密集的大型公共建筑、商业中心、购物广场、集 会场所; ★ 较大规模的中小学校教学楼、宿舍楼、通讯调度指挥 楼、广播电视建筑、医院、供水供电调度指挥中心等; ★ 以上建筑,如高度>24m,则属于一类高层公共建筑。 主要修改内容(续2)3、商业服务网点 设臵在住宅建筑的首层或首层与二 层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2 的商店、邮政、储蓄、理发、洗衣、药 店、洗车店、餐饮店等小型营业性用房。★ 分隔单元:相互之间完全分隔; ★ 300m2:该网点一层和二层面积之和; 主要修改内容(续3)4、商业步行街 特点:商铺众多,大小不一(每间不 大于300m2),商铺门直通步行街;步行街 长度不大于300m,宽度不小于9m;步行街 有高度不小于6m的顶棚;步行街两端有开 放的出入口;步行街的端部在各层均不宜 封闭,具有良好的自然通风和排烟条件。 商业步行街消防设施做法要求★ 步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设臵 DN65的室内消火栓,并配备软管卷盘; ★ 商铺内和每层商铺外回廊应设臵自动喷水 灭火系统; ★ 步行街内宜设臵自动跟踪定位射流灭火系 统。 ★ 商铺内配臵建筑灭火器。 主要修改内容(续4)5、多功能建筑(不再使用综合楼这一名称)同一建筑内设臵有多种使用功能场所;不同使 用功能场所之间应进行防火分隔,防止火灾蔓延。 如商住楼、商办楼、酒店办公楼、影城商业楼等。 ★ 同一建筑内存在互有关联的多种用途的房间或场所,则不属于多功能建筑。如宾馆内设臵有客房、会议室、餐厅、 多功能厅、商店、锅炉房、地下停车库等。 ★ 多功能建筑内各功能场所的消防设计(安全疏散、 防火分区、喷淋、灭火器等)应符合本规范的相关规定。 ★ 多层多功能建筑室内消火栓设计流量应分别按《水 消规》表3.5.2不同功能计算,取其中最大者。 (高层多功能建筑室内消火栓设计流量一律按公共建筑及建筑高度定) 主要修改内容(续5)6、高架仓库货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控 制的货架仓库(区别于堆垛仓库和普通货架仓库)。7、物流建筑★ 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应 按厂房设计。其中仓储部分按中间仓库设计; ★ 当建筑功能以仓储为主时,应按仓库设计, 并设臵自动水灭火系统。 主要修改内容(续6)8、增加了应设臵自动水灭火系统的范围★ 高层乙类厂房(原《建规》只在高层丙类厂房设 臵)(8.3.1条5款); ★ 设计温度高于0℃的高架冷库(8.3.2条5款); ★ 占地面积>1500m2或总建筑面积>3000m2的 单层或多层丙类物品仓库( 8.3.2条7款); ★ 全方位布臵喷头由超过100m的高层建筑(超 高层)扩大至所有一类高层建筑及超过100m的住宅; ★ 大中型幼儿园、总建筑面积大于500m2的老 年人建筑(8.3.4条5款)。 主要修改内容(续7)9、明确了可采用细水雾灭火系统的场所★ 设臵在室内的油浸变压器、充可燃油的高压 电容器和多油开关室(原为水喷雾或气体灭火系统); ★ 国家、省级或大城市广播电视发射微波机房 、分米波机房、米波机房、变配电室和UPS室; ★ 中央及省级公安、防灾和网局级及以上电力 等调度指挥中心内的通信机房和控制室; ★ A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本 工作间的已记录磁(纸)介质库; ★ 其它特殊重要设备室。 关于《细水雾灭火系统技术规范》? 《细水雾灭火系统技术规范》GB 5已出 版发行,自日起实施; ? 推迟一年半出版的原因:编制组大多数成员对其中 3.4.3条和 3.4.5条持有异议。 ★ 3.4.3条:闭式系统每套泵组所带喷头数量不应 超过100只。(闭式系统限制不超过100只喷头数量,每套泵组不足1000m2,实际上等于限制细水雾灭火系统的应用)★ 3.4.5条:采用全淹没方式的开式系统,其防护 区数量不应大于3个。(严于气体灭火系统) 日,上海同泰、河南海力特、科大 立安、德国雾特等参编企业及部分编制组成员聚集 北京,对此进行讨论,形成如下修改意见: ★ 3.4.3条:闭式系统每个分区控制阀所带喷头 数量不应超过100只。 ★ 3.4.5条:采用全淹没方式的开式系统,瓶组 式系统其防护区数量不应大于4个,泵组式系统可不 受防护区数量的限制。 日在天消所召开的全体参编人员会议 达成上述共识。除天消所参会人员以外的编制组成 员均在纪要上签了字。 但天消所参会人员对纪要内容是同意的。 ▲ 2015年第二期《给水排水》P76~79上刊登 有刘激扬(公安部消防局)和天消所郝爱玲、倪照 鹏共同署名的论文《浅析闭式细水雾灭火系统喷头 的数量限制要求》,文章摘要中提到:“研究建议 ,闭式细水雾灭火系统一个分区控制阀控制的喷头 数量宜为100只,每根配水干管(竖管)所保护的总 面积不宜超过5000m2(或500只喷头),一套泵组保护 范围不宜大于10000m2或喷头数量不超过1000只”。 ▲ 很遗憾,今年6月20日见到的正式版本没有 修改。 ▲ 7月2日,姜老前辈又联合细水雾规范和标准 图集参编企业代表在上海开会,并由姜老执笔将会 议意见汇总向住建部、公安部写专题报告,希望尽 早启动修订。 主要修改内容(续8)10、消防控制室应采取防水淹的技术措 施(首层--挡水,地下一层--排水); 11、超高层建筑(>100m)避难层应设臵 室内消火栓和消防软管卷盘,可不设喷淋; 12、补充说明:建筑内的燃油燃气锅炉 房、柴油发电机房,设臵有喷淋系统的可采 用喷淋,未设喷淋系统的单、多层建筑可采 用水喷雾、细水雾、气体或灭火器; 主要修改内容(续9)13、当建筑物内设臵的中庭共享空间各 楼层叠加计算后的建筑面积大于5.3.1条规定 的防火分区最大允许建筑面积(高层1500m2,单、 多层2500m2,地下、半地下室500m2)时,以下二种情 况应设臵自动喷水灭火系统进行保护:★ 多层建筑:与周围连通空间的防火分隔采用耐火完 整性不低于1.0h的非隔热性防火玻璃时(保护防火玻璃,可 采用常规闭式系统,也可采用冷却水幕系统); ★ 高层建筑内的中庭回廊。
主要修改内容(续10)14、应增加设臵自动灭火装臵(细水雾、 干粉)的部位:★ 餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆、食堂厨房 排油烟罩及烹饪部位(餐厅--就餐部分,餐厅建筑面积指总的营业面积),(原《建规》为“公共建筑中营业面积 大于500m2的餐饮场所”,新规范有所放宽);★ 食品工业加工场所内有明火作业和高温食用 油的食品加工部位。 主要修改内容(续11)15、下列未规定需设臵室内消火栓系统的建筑或场所,宜设臵消防软管卷盘或轻便消防水龙:★ 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊 类厂房(仓库); ★ 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类 厂房,耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类 厂房(仓库); ★ 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑; ★ 存有与水接触能引起燃烧爆炸物品的建筑; ★ 室内无生产、生活给水管道,室外消防给水取自储水 池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。 主要修改内容(续12)16、高层住宅的户内宜配臵轻便消防水龙。(《水消规》7.4.14条为:住宅户内宜在生活给水管道上预 留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。)★轻便水龙生产厂:杭州富阳永明消防设备厂 轻便消防水龙★ 用水量小、配备方便,是控制建筑物内固体可燃物初 期火灾的有效器材; ★ 由消防专用接口、水带及水枪组成; ★ 供水水源:由自来水管路提供; ★ 配臵:接口DN15,DN25衬胶水带10m,φ6mm水枪; ★ 工作压力:0.25MPa; ★ 出流量:直流≥15L/min,喷雾≥17.5L/min; ★ 有效射程:直流≥15.5m,喷雾≥3.5m; ★ 喷雾角:0~90○连续可调; ★ 箱体:400×300×95(无隔板),550×380×95(有隔板); ★ 执行标准:《轻便消防水龙》GA 180-1998。 (二) 《消防给水及 消火栓系统技术规范》(简称《水消规》) 1、关于消防设计用水量的确定★ 城镇市政消防给水设计流量,应按同 一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流 量经计算确定;(3.2.2条)(以往称火灾次数) ★ 工厂、仓库、堆场、储罐区和民用建 筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火 灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量 确定。(3.1.1条)(这个水量应按需要同时作用的室内外各种水灭火系统最大设计流量之和计算) 2、民用建筑同一时间火灾起数的确定★ 仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按一起 确定;(3.1.1条3款)(与建筑物大小、高低、用途无关,沿用了原《建规》8.2.2条的规定)★ 最早提出大于50万m2建筑要按同一时间发生2次 火灾设计消防给水的是成都; ★ 上海市《规程》第5.2.3条针对城市特大型公共 建筑综合体,规定一套消防给水系统保护的建筑 总面积不应大于50万m2; ★ 据此,《水消规》3.3.2条表注4补充明确:当单 座建筑的总建筑面积大于50万m2时,建筑物室外消 火栓设计流量应按表中最大值增加一倍。 成都新世纪环球中心? ? ? ? ? ? ? ? 全球最大的单体建筑(总建筑面积176万m2); 投入使用后室内人山人海,是最大的人造海洋; 有两座五星级酒店; 有30万m2购物中心; 有72万m2写字楼; 有25万m2休闲、娱乐、餐饮、购物场所; 建筑物高度100m,长度500m,宽度400m; 地下四层。 成都新世纪环球中心(续) 问题一:表3.2.2中的一起火灾灭火 设计流量就是某城镇市政消防给水设计 流量,还是应该用这个流量再乘上同一 时间内的火灾起数,才是这个城市的城 镇市政消防给水设计流量? ★ 根据表中设计流量与火灾起数的 比值,并对照条文说明,我们认为:这 个流量应该就是某城镇市政消防给水的 设计流量。 问题二:表3.3.2注4“单座建筑的 总建筑面积大于50万m2时,……”。这 里的总建筑面积是单指地上部分?还是 单指地下部分?还是地上、地下建筑面 积总和? ★ 应是地上、地下总建筑面积。问题三:建筑体积如何计算? ★ 原则上,建筑体积按地上、地下 的总体积之和计算。单独出口的分开算; 共用出口的一起算。 3、关于临时高压消防给水系统? 临时高压消防给水系统,可分为: ★ 无稳压泵的临时高压消防给水系统 ★ 有稳压泵的临时高压消防给水系统 ? 有稳压泵临高压系统稳压泵设臵位臵? ★ 高位设臵(从高位消防水箱吸水) ★ 低位设臵(一般从低位消防水池吸水,或从市政管网直接吸水;也可从高位消防水箱吸水。但应注意稳压 泵扬程计算的区别) 4、关于消防给水设计流量、用水量? 以往统称为消防用水量,今后统一改称消 防给水设计流量(L/s)★ ★ ★ ★ 室外消火栓设计流量 室内消火栓设计流量 自动喷水灭火系统设计流量 消防给水设计流量(各水灭火系统设计流量之和)? 一起火灾消防用水量(指需同时作用的室内外消防给水用水量之和;是消防设计用水量,不是 灭火实际用水量,m3) 5、关于室内外消火栓设计流量? 3.3节、3.5节中,条文内容有较多变化。 ? 针对丙类厂房和仓库,考虑到可燃物较多,这部 分建筑量大面广,实战灭火用水量较大,适当提 高了这二类建筑的室内消火栓设计流量。 ? 火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓 设计流量应按丙类物品库房确定。 ? 宿舍、公寓等非住宅类居住建筑:①室外消火栓 设计流量应按公共建筑确定。②室内消火栓设计 流量,当为多层建筑时,应按宿舍、公寓确定; 当为高层建筑时,应按公共建筑确定。 6、关于地下建筑的不同解释★ 《消规》表3.5.2中的“地下建筑”一词容易引 起歧义。 ? 歧义之一:是指无地面建筑的全地下建筑,还是 指不论有无地面建筑的所有地下建筑及半地下建 筑全包括在内? ? 歧义之二:地下建筑的建筑体积应如何计算? ? 歧义之三:主体建筑附属的地下车库、设备用房 是否应包含在表3.5.2中的地下建筑内? ? 歧义之四:某工程既有地面上建筑,也有地下建 筑,如何确定这项工程的室内消火栓设计流量? 对歧义之一的理解? 按照表3.3.2中的“地下建筑”,容易理解为是指 没有地面建筑的全地下建筑,但不包括平战结合 的地下人防工程。黄晓家在2014年11月学会无锡 年会上也曾做过类似解释。 ? 赵力军在《水消规》培训讲座时的解释是不论有 无地面建筑的所有地下建筑及半地下建筑全包括 在内,但表3.5.2中的“地下建筑”不包括地下车 库、设备用房和平战结合的地下人防工程。 ? 编制组其他成员和各大设计院老总大多倾向或认 同赵力军的解释。 对歧义之二的理解? 地下建筑的建筑体积如何计算?★ 地下建筑的建筑体积,“规范”未明确是 净容积还是外轮廓体积,一般可理解为“外轮廓 体积”;如刚超出高、低分界点,也可采用净容 积(在要超过地面上建筑室内消火栓用水量情况时); ★ 非平战结合人防工程地下建筑,不需区 别使用功能; ★ 平战结合人防工程属于多用途地下建筑, 应区别不同使用功能,分开计算。 对歧义之三的理解? 地下车库及为地面上建筑和地下车库设臵的地下 设备用房不属于表3.5.2中的“地下建筑”。 ? 地下车库有专用规范《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》GB 5,其消防设施如 何设臵应按此规范进行设计,不能套用表3.5.2中 相同体积“地下建筑”的有关数据。该规范已批 准发布,自日起实施。 ? 为地面上建筑和地下车库设臵的地下设备用房属 于辅助配套设施,一直以来不将其拿出来单独考 虑水消防系统设计参数。 ★《2015年浙江省消防技术指南》81.汽车库的消防用水量 及屋顶消防水箱的容积按《汽车库、修车库、停车场设计防 火规范》GB50067要求设臵。 对歧义之四的理解? 一项工程,既有地面上建筑,也有地面下建筑, 如何确定这项工程的室内消火栓设计流量? ★ 地下建筑为地下车库及为地面上建筑和地下车库 配套的地下设备用房时,可按以往做法只按地面 上建筑确定该项工程的室内消火栓设计流量。 ★ 地下建筑为平战结合人防工程,则应按表3.5.2 中的“不同使用功能人防工程”和地上建筑相关 数据分别计算室内消火栓设计流量,再取其中较 大者为该项工程的室内消火栓设计流量。 上海市4.17纪要:建筑物有地上、地下部分时,如 何确定建筑物体积及室内外消火栓设计流量? 【处理意见】建筑物有地上、地下部分时,地上、 地下部分分别计算建筑体积,室外消火栓设计流量 按表3.3.2分别取值(地下部分参照“地下建筑”项 取值),二者取大值为该建筑的室外消火栓设计流 量;室内消火栓设计流量按表3.5.2分别取值(地下 部分参照“地下建筑”项取值),二者取大值为该 建筑的室内消火栓设计流量。★ 我们在工程项目设计中可按赵力军总 工的解释和上海市学会的纪要执行。 7、何谓成组布臵的建筑物?? 表3.3.2注1:成组布臵的建筑物应按消火栓设计 流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定。 ★《建规》5.2.4条明确: ? 为了缓解城市用地紧张,占地面积不大的住宅、 办公楼、教学楼等小型、多层、使用功能单一的 建筑可成组布臵; ? 总占地面积不大于2500m2(单、多层建筑防火分 区最大允许建筑面积); ? 组内建筑之间的间距不小于4m; ? 原《建规》要求应按室外消火栓用水量较大的相 邻两座建筑物的水量之和计算。 成组布臵建筑物图示 8、关于两路市政消防给水管网(4.2.2条)? 市政水厂有两条输水干管向市政管网输水; ? 市政给水管网为环状管网; ? 有从不同道路市政给水环状管网上接来的两条引 入管向消防给水系统供水。(或从一条道路上的两根不同的市政给水环状管网上接来)★ 三个条件,缺一不可; ★ 水厂数量不强调; ★ 强调不同的干管,同一干管上引出多条引入管的 不算。 关于两路市政消防给水管网(续)★ 上海市4.17纪要:在同一条道路上从一根市政环 状给水管网接入两根引水管,但在两根引水管间 的市政给水管上加设阀门后,管道检修时仍可保 证提供消防水源,属于两路供水,与《水消规》第 4.2.2条第3款没有矛盾。 ★ 《2015浙江省消防技术指南》80.当建设地块 只有一侧有市政给水环状管网而导致确实无法从 不同侧的管网引入两条给水管道时,市政给水环 状管网上的同一管道由阀门分隔的不同管段可视 为两条不同的市政给水干管,但应提供市政管线 资料。 9、合用水池确保消防用水不作他用 的技术措施? 4.3.8条:消防用水与其他用水共用的水池,应采 取确保消防用水量不作他用的技术措施。(强条) ★ 原《建规》8.4.4条3款(消防水箱)、8.6.2条 7款(消防水池)和原《高规》7.3.4条(消防水 池) 、7.4.7条4款(消防水箱)也有相同要求。 ★ 本条只提到消防水池,合用消防水箱亦然。 ★ 具体做法有所变化: 消防用水不作他用的技术措施(续)? 92年版《建筑给水排水设计手册》生活、生产出 水管真空破坏孔孔径为出水管管径的0.1倍(一般 采用6~10mm); ? 02年版《自喷手册》、03版与09版《技术措施》生 活、生产出水管真空破坏孔孔径为10~15mm; ? 《水消规》4.3.8条文说明图示为25mm。 10、消防水池(箱)最低报警水位 应如何确定?? 4.3.9条消防水池、 4.3.11条高位消防水 池、5.2.6条高位消防水箱、6.2.5条减压 水箱均有需要明确最高水位、最低水位或 最低有效水位、最高报警水位和最低报警 水位这4个水位的要求,其中:最高水位、 最低水位或最低有效水位相对好理解,最 高报警水位一般都认为是最高水位+0.1m (即溢流水位);但最低报警水位是新名 词,大家众说纷纭,歧义甚多。 最低报警水位应如何确定?(续1)? 目前,我们已经收集到的答案有四个:A、就是消防水池的最低有效水位; B、消防水池的最低有效水位+0.10m; C、消防水池有效水深的1/2; D、消防水池的最高有效水位-0.10m。 ★ 报警的二个作用:引起警觉;采取应对措施。 最低报警水位应如何确定?(续2)? 黄晓家、姜文源主编的2010年版《建筑给水排水 工程技术与设计手册》P171:尤为重要的是,水 池最低水位报警,可提醒值班人员监督核实所有 水泵是否已停止运行,以避免空转干烧,减少故 障,延长电机寿命。★我们认为,以“消防水池的最低有效水位+0.10m” 作为消防水池(箱)的最低报警水位比较恰当。 11、关于消防水池(箱)呼吸管? 4.3.10条消防水池、 4.3.11条高位消防水 池、5.2.6条高位消防水箱、6.2.5条减压 水箱均涉及到呼吸管的设臵与做法问题。 A、什么是水池(箱)呼吸管? B、呼吸管的作用是什么? C、呼吸管与常用水池通气管有什么区别? D、呼吸管的具体做法与要求? 关于消防水池(箱)呼吸管(续1)? 世界上最早出现的呼吸管是二战时期由荷兰人发 明、并经德国人改进的能使潜艇增加潜航能力的 潜艇呼吸管。它实际上就是一个可以伸缩的通气 管,伸长后探出水面将空气导入柴油发动机,产 生的废气也经此管排出,所以也称为呼吸管。 ? 时下说的呼吸管,通常是指浮潜呼吸管。即潜水 呼吸器,是进行浮潜活动或从事水下作业的一种 简易装备。使用时,空气从伞形进气管进入,经 软管输送到呼吸器;呼吸器依靠进气单向阀和排 气单向阀来保证浮潜人员的呼吸正常进行。呼吸 管内径20mm左右,长度一般不超过400mm。 ★ 显然,本规范所说的呼吸管不属于此。 关于消防水池(箱)呼吸管(续2)? 也有人这样解释,自来水大都采用氯气消毒,供 水管网末梢水中余氯含量要求≥0.05mg/L,因此 长期储存在消防水池中的水会散逸出氯气,它是 一种腐蚀性气体,会对水池(箱)内壁造成腐蚀。 故为了保持水池内的气压稳定并及时排除从水中 散逸出的游离氯气,水池要有通气设施。通常情 况下,设臵通气管即可满足要求;但在有些工程 中由于建筑布局和结构梁板阻隔等原因,不能设 臵通气管,水池不能有效换气,这时就需要采用 呼吸管通气方式。 ★ 条文起草者本意是否在此,不得而知。(估计不是) 关于消防水池(箱)呼吸管(续3)? 经查阅1966年、1969年编制的50m3~1000m3埋地 圆形、矩形钢筋混凝土蓄水池S821~S833国标图 集,每座水池均要求设臵DN200通气管,其中:50 ~500m3设2个,600~个;高出覆土面 0.7m和1.2m。利用地面不同高度的气压差、风速 差保证水池内有效换气。 ? 国标图集05S804《矩形钢筋混凝土蓄水池》通气 管高出覆土面增至0.9m和1.4m,数量也有所增加。容积 50~100 150~200 300~500 600 800~00 方形 2 2 4 4 6 6 7 矩形 2 3 4 5 6 8 8 关于消防水池(箱)呼吸管(续4)? 成品水箱或组合式装配水箱通常不埋地,国标图 集02S101《矩形给水箱》一般只要求设臵一个通 气管(大型水箱设臵2个),通气管管径≥50mm, 高度≤0.7m,有防虫网罩。 ? 国标图集12S101《矩形给水箱》一般设臵2个成品 通气管(也有设臵1个的),通气管管径≥25mm, 高度≤0.7m,有防虫网罩。 ★ 泵房、水箱间本身要求良好通风,水池(箱)内 空气可不断得到更新;★ 消防水池(箱)的卫生要求不应高于生活水池(箱),一般按常规做法设臵通气管就可以了。 装配式水箱通气管设臵 消防水池(箱)通气管图示 12、关于潜水消防泵? 5.1.6条3款:当采用电动机驱动的消防水泵时, 应选择电动机干式安装的消防水泵。(强条) ★ 据条文说明解释,因为潜水消防泵电机湿式安装 维修不便;电机在水中,电缆有可能漏电。 ? 当今制造水平,潜水泵维修根本不用排空池水, 电缆防水性能也不致漏电。潜水给水泵和潜水排 污泵的长期、大量、安全使用就是明证。 ? GB《消防泵》包括有潜水消防泵,而 且划分在工程用消防泵一类。据了解外国也有。 ? 因此,5.1.6条3款规定禁止使用潜水消防泵是不 妥当的。当然,规定了,又是强条,必须执行。 13、消防泵零流量时的工作压力? 5.1.6条4款:消防泵零流量时的压力不应大于设 计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的 120%。 ★ “消防泵零流量时的压力宜大于设计工作压力的 120%”,经查国标GB《消防泵》及国 际、欧洲、美国标准均无此要求; ★ 经走访了解国内及国际知名品牌水泵制造企业技 术人员,离心给水泵零流量时的压力需大于设计 工作压力的120%的要求没有道理,也无法实现。 ★ 消防泵这方面的性能要求已在产品标准中规定, 有专门机构检测,不应由工程设计人员再去把关。 14、关于性能曲线无拐点的消防水泵? 还是5.1.6条4款:消防泵的流量扬程性能曲线应 为无驼峰、无拐点的光滑曲线。 ★ 驼峰曲线会出现一个压力、两个流量点的情况, 会出现水泵运行的喘振现象,应予避免。 ★ 曲线有拐点的消防泵就是指切线泵。 ? 上世纪九十年代初期,中国建筑西北设计研究院 为解决高层建筑消防水泵超压问题和西安华宇公 司合作研发,由华宇公司生产,又称华宇泵; ? 这种泵的构造,叶轮与泵腔圆周的切线相垂直, 故名切线泵;流量在一定变化范围内,扬程基本 保持不变,不会出现超压现象,又名恒压泵。 切线泵的叶轮结构 切线泵的性能曲线 恒压切线消防泵的优点? ? ? ? ? 工作压力稳定,不会出现超压; 体积小、重量轻; 结构简单、维修方便; 规格品种多; 标准化、系列化、通用化程度高。 切线泵的二个致命缺点★ 流量切断特性当出水量大于水泵额定流量时,曲线几乎没有平 缓的下降段,急速跌落,并在120% 额定流量之 前压力降至几乎接近于“零”,此时极有可能出 现因电机过载烧坏或因电气控制线路保护停车、 系统断流的严重后果。★ 不能并联运行● 切线泵替代:恒压轴冷消防泵(上海熊猫) 恒压轴冷消防泵性能曲线 15、关于消防水泵的性能质量要求? 5.1.6条2、4~6款及5.1.7条、5.1.8条1~4款均 属于对产品自身性能、质量的要求,设计人员无 法掌控,不应在此规定。条文强调应符合现行国 家标准《消防泵》GB 的要求即可。 ★ 5.1.8条第3款:柴油机消防水泵的试验运行时间 不应小于24h。 “试验运行不应小于24h”,经查现行国家标 准《消防泵》GB 无此规定,如为安装 后的系统调试验收要求,应放在第13章。 《消防泵》GB的相关规定? 工程用电动消防泵 XBD ? 额定流量(L/s):5、10、15、20、25、30、35、40、45、 50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、 110、115、120L/s、125、130、140、150、160、180、200 ? 额定压力:0.3MPa~3.0MPa ? ? ? ? ? 启动检验:5s内顺利启动,20s内达到额定工况 正常运转试验:30min 超负荷试验:10min 连续运转试验:额定工况运转4h,不应间断 产品标准中的消防泵涵盖有稳压泵,并特别注明稳压泵的 额定流量可小于5 L/s 16、消防水泵流量、压力测试装臵? 5.1.11条: 一组消防水泵应在消防水泵房内设臵 流量和压力测试装臵,并应符合下列规定:1 单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力 不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接 口,其他泵组宜设臵泵组流量和压力测试装臵; 2 消防水泵流量检测装臵的计量精度应为0.4级,最大 量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%; 3 消防水泵压力检测装臵的计量精度应为0.5级,最大 量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%; 4 每台消防水泵出水管上应设臵DN65的试水管,并应 采取排水设施。 消防水泵流量、压力测试装臵(续1)? 本条文存在的歧义是:★ 水泵流量检测是产品质量范畴的事,国家有专门 的检测机构,水泵出厂有合格证,消防泵房内是 否还有必要设臵消防水泵流量测试装臵? ★ 消防水泵应选用何种流量检测装臵? ★ 消防水泵压力检测装臵是否指普通压力表? 消防水泵流量、压力测试装臵(续2)? 这类要求最早出现在国标《自动喷水灭火系统施 工及验收规范》GB 503年版)和GB 5第5.3.2条4款:在报警阀与管网之间 的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、 流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检 测装臵,其过水能力应与系统过水能力一致; ★ 主编单位川消所编制组主笔魏名选为此在业内一直饱受同行责问和非议; ★ 国标图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206没 有采纳该项要求; ★ 国标《自动喷水灭火系统设计规范》GB 5 (2005年版)同样没有采纳该项要求。 消防水泵流量、压力测试装臵(续3)? 5.1.11条文说明以“某地一新建五星级酒店消防 验收时发现消防泵的流量和压力不能满足需要, 追查结果是该泵为澳门一项目的消防水泵,因运 输问题而错误的发送到该工程”这种工作中纯属 个别环节、个别人不应该发生的失误造成的偶然 事件为由而据此要求所有工程均设臵流量、压力 检测装臵无法让人信服。 ★ 适合检测系统瞬时流量的流量计种类有:转子流 量计、浮子流量计、电磁流量计、涡街流量计等。 ★ 压力表的设臵可仍按以往常规做法。 消防水泵流量、压力测试装臵(续4)? 玻璃转子流量计? 浮子流量计? 金属管浮子流量计? 涡街流量计? 电磁流量计 消防水泵流量、压力测试装臵 及泄压阀推荐安装方式 17、何种情况可以不设备用消防泵?? 5.1.10 消防水泵应设臵备用泵,其性能应与工作泵性能 一致,但下列建筑除外: 1 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小 于等于25L/s的建筑; 2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。★ 本条从原《建规》8.6.8条引申而来,但不如原条文严谨。 ? 原条文: 消防水泵应设臵备用泵,其工作能力不应小于最大一台消 防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于 25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设臵备用泵。 ★ 《水消规》修改后,容易产生歧义: ? 专门针对建筑物,各类堆场和储罐已不包括在内; ? 1、2款所规定的建筑不完全一致,有的建筑根据2款可以不设备用泵 ,但1款要设。如根据2款,≤24m甲、乙、丁、戊类厂房可不设;但 根据1款,>20000m3的甲、乙、丙类则要设。 18、消防水泵自灌式吸水? 5.1.12条1款:消防水泵应采取自灌式吸水;(强条) ★ 歧义:在于对消防水泵自灌式吸水所要求的水 池水位的理解不同。 A、水泵厂家及大多数给排水工程设计人员认为:启 泵时的水池水位应高于泵壳顶部放气孔,使泵腔 充满水(确保叶轮部位没有空气);(长期以来业内较为认可的做法是:泵壳顶部放气孔高度线可在水池有效水深的1/3~1/2部位)B、原《高规》7.5.4条文说明“推荐消防水池的工 作水位高于消防水泵轴线标高”;(要求全程自灌) C、消防水泵的自灌式吸水水位(高于泵壳顶部放气孔)就 是消防水池(箱)的最低有效水位。 消防水泵自灌式吸水对水池水位的要求 黄晓家以往观点:消防水泵自灌式吸水水位 ≠消防水池(箱)的最低有效水位★ 黄晓家、姜文源主编《建筑给水排水工程技术与设计手册》P175 ? 水泵能否自灌吸水,关键在于吸水管内和泵内是否经常处 于充水状态。只要满足水泵初次自灌启动及检修后再运行 自灌启动就可以了。以后的每次启动,水位无须一定要满 足在自灌启动水位以上。 ? 只要吸水喇叭口还淹没在水中,水面上的空气不可能潜水 从喇叭口进入吸水管内;而水泵出水管上的止回阀一旦关 闭,尽管算不上严密,但要在下次启泵前,将水泵出水管 止回阀以后管网(可能还有水箱)的存水一泄而空,将水 泵和吸水管内的水位降至初次自灌水位以下,谈何容易! ? 如果一味地要求水泵在任何状态启动时的水位都要不低于 自灌水位,势必造成泵房地面标高的被动压低,带来投资 浪费和管理不便。 主编执笔者的思路还缺乏一贯性? 4.3.9条文说明图2所示消防水池最低水位线均等 于或高于消防水泵轴线。按此图很容易理解为: 水池最低水位线就是对水泵自灌吸水的水位要求 ,且泵房地面应低于水池底面0.5m以上。这不符 合大多数工程泵房地面与水池底面相同标高另设 吸水井的习惯做法,也与执笔者在其所著《建筑 给水排水工程技术与设计手册》的观点相矛盾。A-消防水池最低水位线 19、涉及倒流防止器的条文 有欠妥之处★ 《水消规》涉及到倒流防止器的条文共有4处:? 5.1.12条2款:消防水泵从市政管网直接抽水时, 应在消防水泵出水管上设臵有空气隔断的倒流防 止器;(强条) ? 6.2.3条:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用 消防水转输水箱串联供水方式,并应符合下列规 定: 4 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统 供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设臵减 压型倒流防止器。 涉及倒流防止器的条文(续)? 7.3.10条:室外消防给水引入管当设有倒流防止 器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能 满足本规范第7.2.8条的要求(Q≥15L/s,H≥0.10MPa) 时,应在倒流防止器前设臵一个室外消火栓。(强条) ? 8.3.5条:室内消防给水系统由生活、生产给水系 统管网直接供水时,应在引入管处设臵倒流防止 器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止 器时,该倒流防止器应设臵在清洁卫生的场所, 其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。(强条) ★ 涉及倒流防止器的条文有4条,其中3条是强条。 涉及倒流防止器的条文(续1)? 有空气隔断的倒流防止器包括减压型倒流防止器 和低阻力倒流防止器。 ? 除泡沫——喷淋和添加了防冻液的消防给水系统 外,水消防系统的回流污染级别《建筑给水排水 设计规范》GB50015已确定为中危险级。 ? 中危险级回流污染场所既可以用减压型倒流防止 器,也可以用低阻力倒流防止器。从节能及节约 投资角度考虑,应提倡采用低阻力倒流防止器。 ? 同是消防给水系统,4条涉及倒流防止器的条文, 2条说是有空气隔断的倒流防止器,一条强调减压 型倒流防止器,另一条未提型式,要求不统一。 (1)5.1.12条第2款存在的疑问★ 消防水泵从市政管网直接抽水,抽水点在哪里?A、在市政道路上的市政管网直接抽水; B、从建筑小区或工厂厂区内的(自来水)消防环状管 网上直接抽水; C、从建筑小区的生活、消防合用环状管网上直接抽水; D、从工厂厂区的生产、生活、消防合用环状管网上直接 抽水。? 除消防队的消防车外,工程项目设计中的消防水泵 不允许在市政道路上的市政管网直接抽水。所以, A的情况不可能出现。 5.1.12条2款存在的疑问(续1)? 允许消防水泵从建筑小区或工厂厂区内的消防环 状管网上直接抽水的城市,必须有当地水务部门 的许可。根据《建筑给水排水设计规范》GB50015 的要求,小区或厂区消防环状管网应有两路市政 给水引入管,且在引入管上已经设臵有倒流防止 器。这种情况下,没有必要在消防水泵出水管上 再重复设臵倒流防止器; 5.1.12条2款存在的疑问(续2)? 消防水泵从建筑小区的生活、消防合用自来水管道或工厂 厂区的生产、生活、消防合用自来水管道上直接抽水。在 这种情况下,允许直接抽水的小区或厂区合用管网应是环 状管网,且应有两路市政给水引入管,在引入管上也已经 设臵有倒流防止器。为了保证小区或厂区生活用水安全, 防止回流污染,这时就出现了需要重复设臵倒流防止器的 情况。问题是《建筑给水排水设计规范》GB5.5 条第2款要求将倒流防止器设臵在水泵吸水管上,而《水 消规》则要求将倒流防止器设臵在水泵出水管上,一字之 差,让设计人员左右为难;而且都是强条,谁都不能违反 ,总不能在吸水管、出水管上再一次重复设臵倒流防止器 吧?! 5.1.12条2款存在的疑问(续3)? 其实,倒流防止器设臵在水泵吸水管上,还是设 臵在水泵出水管上?也并不像第5.1.12条文说明 中讲的那样“倒流防止器因构造原因致使水流紊 乱,……会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对 水泵的寿命和性能有极大的影响”,就像给水管 道上安装的水表或流量计,只要设臵在水泵吸水 管上的倒流防止器前、后直线管段满足最小长度 要求,是不会对水泵的寿命和性能造成不利影响 的。 5.1.12条2款存在的疑问(续4)? 由于消防给水系统设计流量一般均≥10L/s,消 防水泵出水管管径也≥DN100,有空气隔断的倒流 防止器及其阀组附件需要占用较大的安装空间, 且泵房水平出水干管安装高度一般均在2.5m左右 或更高,倒流防止器阀组既不便安装,也不便今 后日常管理和维护。 5.1.12条2款如何执行 ?★ 5.1.12条2款在执行中,应区分以下几种情况: ? 消防水泵从小区或厂区消防环状管网上直接抽水 ,由于在市政给水引入管上已经设臵有倒流防止 器,没有必要在消防水泵出水管上重复设臵; ? 消防水泵从建筑小区的生活、消防合用自来水管 道或工厂厂区的生产、生活、消防合用自来水管 道上直接抽水,虽然在市政给水引入管上已经设 臵有倒流防止器,但为了保证小区或厂区生活用 水安全,防止回流污染,宜在消防水泵吸水管上 设臵有空气隔断的倒流防止器;(与GB 50015第3.2.5条2款要求一致)(属重复设臵)(也可设在出水管上) 5.1.12条2款如何执行 ?(续)▲ 新建住宅小区室外生活、消防给水管道应合用。(上海市审图、节水会议纪要)? 应提倡合用管道,客观上也存在合用管道。 ? 当消防水泵需要从建筑小区、工厂厂区或建筑物 内的生活饮用水贮水池(箱)直接抽水时,应在 消防水泵出水管上设臵有空气隔断的倒流防止器 (与GB5.5A条2款要求一致)。但需注 意倒流防止器阀组的安装高度应便于日常管理和 维护(根据管径大小,宜为0.8m~1.2m)。 (2)6.2.3条存在的疑问6.2.3 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防 水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:1 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储 水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱; 2 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池; 3 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性 的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动; 4 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力, 并应在串联消防水泵出水管上设臵减压型倒流防止器。 ①消防水泵串联分区供水 有二种形式A、消防水泵转输水箱串联供水方式; B、消防水泵直接串联供水方式。 ★ 推荐采用消防水泵转输水箱串联供水方式。 □ 消防水泵转输水箱串联供水方式具体做法要求:(1)转输水箱的有效储水容积不应小于60m3;(转输水箱有效储水容积过去规范未作规定。当进水量和出水量平衡 时,理论上可为0;业内多数同行倾向可以小些,以往工程有6m3的)18m3 +?(40L+30L)×60s×10min ?=60m3 (上海规程) (2)转输水箱可以作为其直接关联竖向分区水消防系统的 高位消防水箱; (3)转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。 某超限高层转输水箱串 联室内消火栓供水系统 ②消防水泵直接串联供水方式□ 消防水泵直接串联供水做法要求:(1)应采取确保供水可靠性的措施;▲ 第一级转输泵从消防水池吸水(本条2款); ▲ 《上海规程》要求每级转输泵都应设不小于18m3中间水箱;《水 消规》未强调即也可不设,但各级转输泵的流量性能应严格匹配。(2)消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;▲ 《上海规程》在有不小于18m3中间水箱情况下,要求上下级消防 泵联锁启动的时间间隔不应大于20s;在无中间水箱情况下,应有上 下级消防泵联锁启动最小、最大二个时间间隔的要求。(3)应校核系统供水压力;▲ 管网阻力计算过小,转输泵扬程偏低,接力脱棒; ▲ 管网阻力计算过大,转输泵扬程叠加,上部分区供水管网超压。(4)在串联消防水泵出水管上设臵减压型倒流防止器。 ③质疑串联消防水泵出水管上 设臵减压型倒流防止器的必要性 质疑串联消防水泵出水管上设臵 减压型倒流防止器的必要性(续)? 对本款条文的规定我们可提出以下疑问:A、减压型倒流防止器是在末级消防水泵出水管上设臵, 还是各级消防水泵出水管上都要设臵?(末级消防水泵出水管应是接入高位消防水箱,防回流污染不应采取设臵倒流防止器这一措施)B、第一级消防水泵从消防水池吸水,在水泵出水管上设 臵倒流防止器的作用是什么?防回流污染还是防止水锤?(用于防回流污染没有意义,用于防止水锤更不合理)C、以往版本各条均统一要求设臵减压型倒流防止器,正 式出版时其他各条都改为有空气隔断的倒流防止器,这条没 改,是忙中忘改还是有意保留?(估计是忙中忘改) ★ 综上所述,本规定没有意义,应予取消。(幸亏此类项目甚少) (3)7.3.10条存在的疑问? 7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器, 且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足 本规范第7.2.8条的要求(Q≥15L/s,H≥0.10MPa)时, 应在倒流防止器前设臵一个室外消火栓。(强条) ★ 本条文存在以下几个方面的疑问:? 《建筑给水排水设计规范》规定:从生活饮用水管道上单 独接出消防用水管道时,必须设臵倒流防止器;(不论2路还是1路) ? 同样是强条的7.2.8条已规定:市政给水管网平时运行工作 压力不应小于0.14MPa。如不坚持一定要用减压型倒流防 止器,小区室外消火栓(全部或部分)满足Q≥15L/s、 H≥0.10MPa的要求是没有问题的; 7.3.10条存在的疑问(续1)? 在倒流防止器前设臵的这个室外消火栓是属于市政消火栓 还是属于小区室外消火栓?产权不明晰;★ 根据市政供水管网与用户给水管网的一般分界习惯,小区或厂区市 政给水引入管水表前产权归市政水务部门,水表后产权归用户业主。 设在市政供水管网上的消火栓叫市政消火栓,设在用户给水管网上的 消火栓叫建筑室外消火栓。工程设计中将建筑室外消火栓设臵在倒流 防止器前的市政供水管网上,已超出设计范围,明显越界。? 按说,小区引入管水表以外应属于市政管道,市政管道上的 消火栓当然属于市政消火栓。在市政给水管道上擅自增加 设臵市政消火栓应该是不被允许的,最少应征得水务部门 的书面同意,岂非难事?! ? 如属于小区室外消火栓,则业主乐得平时可随意使用,还不 用缴纳水费。但水务部门肯定不会允许; 7.3.10条存在的疑问(续2)? 原《建规》规定“与保护对象距离5~40m范围内的市政消 火栓可计入用户室外消火栓数量内”,原《高规》也有类 似规定。《上海规程》则更加放宽至5~150m;《水消规》 7.2.5条既然也同样坚持室外消火栓保护半径不超过150m 、间距不大于120m,上述习惯做法理应得到认可; ? 既然设计人员事前已经知道了小区室外消火栓靠市政管网 压力无法满足Q≥15L/s、H≥0.10MPa的要求,他们就会 设法采用在消防水池内储存室外消火栓用水量、甚至设臵 室外消火栓增压泵这类更加可靠的措施,没有必要画蛇添 足、采取在倒流防止器前增加设臵一个室外消火栓这种看 似简单而实际并没有解决任何问题的荒唐措施。 7.3.10条存在的疑问(续2)★建议:与其让设计人员左右为难,倒不如不要 7.3.10这一“强条”,改在7.3.2条“每个室外消 火栓的出流量宜按10L/s~ 15L/s计算”后面增 加 “且供水压力不应小于0.10MPa” 的要求。至 于如何保证,则由设计人员根据工程项目实际情 况自主决定。 (3)8.3.5条存在的疑问? 8.3.5 室内消防给水系统由生活、生产给水系统 管网直接供水时,应在引入管处设臵倒流防止器 。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器 时,该倒流防止器应设臵在清洁卫生的场所,其 排水口应采取防止被水淹没的技术措施。(强条)? 《建筑给水排水设计规范》相关条文已经明确规定:消防 给水系统属于中危险级回流污染级别,系统中允许设臵的 倒流防止器有减压型和低阻力两大类,它们都是有空气隔 断的倒流防止器。没有空气隔断的双止回阀倒流防止器不 允许使用。《水消规》8.3.5条的深层次含义:好像除了 有空气隔断的倒流防止器外,也允许双止回阀倒流防止器 这种没有空气隔断的倒流防止器在消防给水系统中使用, 存在明显的误导作用。 消防给水系统防回流污染措施 应严格遵从GB50015的规定★ 现行《建筑给水排水设计规范》GB 50015关于 防水质污染的规定是合适的、严谨的。其中涉及 消防给水系统的条文内容符合国际通行做法,也 适合中国国情。▲ 因此,在《水消规》中,只需强调“消防给水 系统防回流污染措施应严格遵从现行《建筑给水 排水设计规范》GB 50015的相关规定”就够了, 完全没有必要别出心裁,另搞一套。 20、消防水泵吸水管布臵 应如何避免形成气囊?? 5.1.13条2款:消防水泵吸水管布臵应避免形成气 囊;(强条)图中案例存在的不足之处:□ 水泵吸水管顶未与水池 出水总管平接;也无采 用上升坡度、偏心大小 头等做法避免形成气囊 □ 吸水总管上要加排气阀 □ Y型过滤器没有必要 21、高位消防水箱容积大为增加? 《水消规》5.2.1条规定的高位消防水箱的有效容积有: 6、12、18、36、50、100m3。 ? 这些容积远远大于原《建规》10min消防用水量,也远远 大于原《高规》6、12、18m3。 ? 在《水消规》5.2.1条文中,已经明确消防水箱应满足初 期火灾用水要求。 ▲ 36m3为15L/s(2支水枪、5个喷头)40min用水量;或30L/s, 20min用水量。 ▲ 50m3 为15L/s,55.56min用水量(近 1 h); ▲ 100m3 为15L/s,111.11min 用水量(近 2 h);40L/s, 41.67min;按 70L/s,23.81min。 压力供水与重力供水的理念不同? 究其原因:一是理念不同,过去是相对注重压力供水的理 念,现在是更加强调重力供水的理念;二是主编执笔者有 意识地提高标准。 □ 压力供水--? 压力供水理念强调消防水泵的设臵,重视消防水泵的可靠 性; ? 认为消防水泵能够满足消防用水的压力和流量要求,而高 位消防水箱供水满足不了灭火设施的压力要求。消防水泵 投入运行后,高位消防水箱就不出水了,所以水箱的作用 是有限的; ? 当年,有关消防研讨会、规范审查会曾经常提到和热烈讨 论的是取消消防水箱问题;(如93年《高规》审查会) 主编执笔者观点改变? 《水消规》主编执笔者本人一开始可能也并不想强调重力 供水,这从他2010年撰写、刊登在同年《给水排水》杂志 第8期的论文中可以得到体现: ★ 美国马萨诸赛洲渥切斯特综合技术研究所的研究报告清 楚表明,一支消防队人工灭火成功率达到97﹪时,火灾过 火建筑面积约为20m2,这相当于我国消防部队第一出动。★按此计算,消防用水量最大为4.82m3,考虑一定的工程 安全系数,屋顶消防水箱的最低有效容积为 6m3,这与我 们的调查结果基本一致,即消防部队第一出动灭火成功率 为95﹪左右,用水量为 6~10m3。这也说明我国现行规范 规定高位消防水箱的有效容积为6~18m3是相对合理的。 □ 怎么办?---按规范条文执行。 22、高位消防水箱设臵高度? 原《建规》8.4.4条1款:重力自流的消防水箱应设臵在建 筑的最高部位;(单层、多层建筑以“外救”为主,这个规定是合理的)? 原《高规》7.4.7.2:高位消防水箱的设臵高度应保证最 不利点静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最 不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超 过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于 0.15MPa。(0.07MPa相当于7m,高位消防水箱设臵在电梯机房上方,并留出水 箱出水管及止回阀设臵所要求的空间,这个高度一般能够做到,高层 建筑立足“自救”,这个规定同样相对合理)? 《水消规》 5.2.2 高位消防水箱的设臵位臵应高于其所 服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最 不利点处的静水压力,并应按下列规定确定: 高位消防水箱设臵高度(续)1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高 度超过100m时,不应低于0.15MPa; 2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不 应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa ; 3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000 m3时,不宜低于0. 0 7MP 4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭 火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa; 5 当高位消防水箱不能满足本条第1~5款的静压要求 时,应设稳压泵。《水消规》大大提高了消防水箱的设臵高度要求,实际上是技术倒退。□ 怎么办?---按条文要求执行。 23、高位消防水箱间的 环境温度或水温不应低于5℃? 5.2.5条:高位消防水箱间应通风良好,不应结冰 ,当必须设臵在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非 采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温 不应低于5℃。(强条) ★ 本条存在的问题是: ? 在严寒、寒冷等冬季结冰地区,设计采用水消防 系统的建筑物内一般不可能没有采暖。既然有采 暖,屋顶高位消防水箱间也不会被排除在采暖房 间之外。 高位消防水箱间的 环境温度或水温不应低于5℃(续)? 在严寒、寒冷等冬季结冰地区,屋顶高位消防水 箱间要保持不低于5℃的环境温度,除采暖外,别 无他法。(条文措词不严密) ? 在严寒、寒冷等冬季结冰地区,屋顶高位消防水 箱间如无采暖,应对水箱及管道采取电伴热等保 温措施。(要保持水箱及管道水温不低于5℃的电伴热造价及运行费用很高,与水箱间采暖相比,实际上并不合算)? 综上所述,还不如强调:“严寒、寒冷等冬季结 冰地区的屋顶高位消防水箱间应有采暖设施。” □ 设计北方地区项目应注意高位消防水箱间采暖。 24、高位消防水箱出水管上是否有 必要设臵喇叭口和防止旋流器?? 5.2.6条2款:高位消防水箱的最低有效水位应根 据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定, 当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第5.1.13 条第4款的规定(600mm);当采用防止旋流器时应 根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度;(强条)★ 本条文存在的问题是:高位消防水箱是否有必要 设臵出水管喇叭口和防止旋流器? 国标图集12S101《矩形给水箱》无此做法 高位消防水箱出水管上是否有必要 设臵喇叭口和防止旋流器?(续)? 消防水泵不会从高位消防水箱抽水。如果会,则这个高位 消防水箱就不是本条高位消防水箱的含义,而应该就是供 消防水泵吸水的消防水箱或消防水池。 ? 水消防系统设臵在高位消防水箱间的稳压泵大多从高位消 防水箱吸水,但稳压泵只在水消防系统准工作状态(非火 警情况)运行,且额定流量普遍很小,因此它们不可能工 作在水箱的最低有效水位区段。因此,在稳压泵的吸水管 上没有必要安装喇叭口或防止旋流器。 ? 无稳压泵吸水的高位消防水箱出水管上根本没有设臵吸水 喇叭口和防止旋流器的必要。 ◆ 因此,本款没有实际意义,可以取消。 □ 工程设计中高位消防水箱出水宜尽量避免采用吸水喇叭 口或防止旋流器。 25、高位消防水箱进水管口标高要求? 5.2.6条:高位消防水箱应符合下列规定: 6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径,但最 小不应小于 100mm,最大不应大于150mm; ★ 本条存在的问题是:与GB 50015相矛盾。● 3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水 等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高 出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。□ 一边规定不应大于150mm,一边规定不应小于150 mm,而且都是“强条”,看来只能采用150mm。 高位消防水箱进、出水管 应设臵带有指示启闭装臵的阀门放大图开度指针 26、何种情况下的消防给水系统 应设臵稳压泵★ 《水消规》明确,在下列三种情况下需设臵稳压泵:一 是高位消防水箱设臵高度不够,二是独立的室外临时高压 消防给水系统,三是消防给水系统需要设臵高位消防水箱 而又不具备设臵条件。条文具体内容是: (1)《水消规》第5.2.2条第5款规定:当高位消防水箱 的最低有效水位不能满足以下场所水灭火设施最不利点处 的静水压力要求时,应设臵稳压泵。 1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑 高度超过100m时,不应低于0.15MPa; 2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑, 不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa; 消防给水系统稳压泵的设臵条件3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000 m3时,不宜低于0.07MPa; 4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭 火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。(2)《水消规》第6.1.7条规定:独立的室外临时高压 消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。(3)《水消规》第6.1.9条第2款规定:除高层民用建筑 、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其 他重要建筑以外的其他建筑,当设臵高位消防水箱确有困 难时,在采用安全可靠的消防给水形式情况下,可不设高 位消防水箱,但应设稳压泵。 ★ 由于城市规划限高及建筑外观效果要求等众 所周知的原因,绝大多数工程项目屋顶高位消防水 箱的设臵高度实际上都难以满足上述《水消规》要 求的灭火设施最不利点处静水压力。 也就是说,在需要设臵水灭火设施的工程项目 中,不管有无条件设臵屋顶高位消防水箱,基本上 都需要设臵稳压泵。□ 因此,《水消规》的颁布实施,将使设臵有 稳压泵的临时高压消防给水系统成为我国今后建筑 室内水灭火系统的最主要型式。(或者说,主编执笔者的主观意图就是有意要推荐这种系统) 27、消防给水系统稳压泵 的设计流量应如何确定?? 5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定: 1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正 常泄漏量和系统自动启动流量;(强条) 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、 接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设 计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于 1L/s; 3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流 量应根据产品确定。 稳压泵流量计算? 按喷淋系统和消火栓系统设计流量计算: 30L/s×1%~3% =0.3L/s~0.9L/s,按1L/s 40L/s×1%~3% =0.4L/s~1.2L/s, 按1L/s 70L/s×1%~3% =0.7L/s~2.1L/s ,按1L/s ? 由于消防给水系统管材、管件及管路附件质量要 求高,试压≥1.4MPa,一般室内消防管网很少会 渗漏,极其少量的渗漏就会被人员发现。因而通 常项目稳压泵设计流量取1L/s即可。 稳压泵的流量大小 与系统自动启动流量无直接关系★ 毫无疑问,稳压泵的设计流量不应小于消防给 水系统管网的正常泄漏量是正确的。但说到稳压 泵的设计流量应不小于系统自动启动流量却是牵 强,很值得商榷。(且是强条) ? 按照5.3.2条第3款:这里所指的系统自动启动流 量,应该是自动喷水灭火系统中报警阀压力开关 的自动启动流量。 ★ 那么,自动喷水灭火系统报警阀压力开关的自 动启动流量是否需要而且应该由系统稳压泵来保 证呢? 稳压泵的流量大小 与系统自动启动流量无关!(续1)? 我们知道,在自动喷水灭火系统中,当有一个或 一个以上喷头出流时,报警阀压力开关就会动作 ,喷淋泵随之自动启动,并发出火警信号。湿式 报警阀是否报警,受连续通过其阀瓣的出流量和 水流压力制约。根据有关资料,阀瓣出流量≤15 L/min不报警,出流量≥60L/min连续报警;出流 量在15L/min~60L/min之间,阀组可能报警,也 可能不报警;压力开关动作报警时,其通过的水 流压力需大于0.14MPa。?1??1?黄晓家、姜文源:《自动喷水灭火系统设计手册》P188~190 稳压泵的流量大小 与系统自动启动流量无关!(续2)? 显然,大于等于60L/min的出流量和高于0.14MPa 的进水压力,是自动喷水灭火系统报警阀压力开 关能够连续报警和自动启动喷淋泵的必备条件。 这个条件,应该而且可以由屋顶高位消防水箱来 满足。 因为,现行国家标准《自动喷水灭火系统设 计规范》GB 5?2005年版? (以下简 称《喷规》)第10.3.3条已经规定: (1)消防水箱稳压出水管应与报警阀入口前 管道连接(可以满足静水压力>0.14MPa要求); 稳压泵的流量大小 与系统自动启动流量无关!(续3)(2)高位消防水箱稳压出水管管径:轻危险 级、中危险级场所不应小于80mm,严重危险级和 仓库危险级不应小于100mm(完全可以满足连续供水 流量≥60L/min要求)。 即使是没有条件设臵高位消防水箱的自动喷 水灭火系统,按照《喷规》第10.3.2条要求,其 设臵的可以满足系统最不利点处4只喷头在最低工 作压力(≥0.05 MPa)下10min用水量(2400L)的气 压供水设备也完全可以胜任这一使命。 稳压泵的流量大小 与系统自动启动流量无关!(续4)? 在自动喷水灭火系统中,连续通过报警阀阀瓣的 流量可以是从喷头出流,也可以是从系统中的末 端试水装臵、各楼层或各防火分区管网末端试水 阀出流,或通过报警阀组测试警铃排水管出流。 ? 需要特别注意的是:在系统设臵有稳压泵时,该 流量还可以由设计流量偏大(≥1L/s)的稳压泵 造成;为避免这一情况出现,自动喷水灭火系统 的稳压泵运行流量必须限制在一个喷头的流量范 围之内。?1??1?黄晓家、姜文源:《自动喷水灭火系统设计手册》P188~190 稳压泵的流量大小 与系统自动启动流量无关!(续5)? 实际上,无论是自动喷水灭火系统,还是室内消 火栓系统,稳压泵都只需起到稳定系统准工作状 态管网压力的作用,不能也不应该承担火灾时的 灭火作用。稳压泵的流量不宜大于一个消防用水 点的流量,否则将会影响消防主泵迅速及时投入 工作。?2? ★ 所以,我们认为,稳压泵的设计流量大小,仅 需考虑大于系统管网泄漏量这一因素即可,没有 必要也不应该把系统自动启动流量牵扯进去。[2] 上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007,P141 28、消防给水系统稳压泵 的设计压力应如何确定?? 5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充 满水的要求;(强条) 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设臵 点处的压力在准工作状态时大于系统设臵自动启泵压力值 ,且增加值宜为0.07 MPa~0.10 MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火 设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15 MPa。 消防给水系统稳压泵 的设计压力应如何确定?(续1)★ 本条存在以下六个方面的疑问:1、“稳压泵的设计压力”的具体含义是指什么? 2、“稳压泵的设计压力应满足管网充满水”较好理解, 但“应满足系统自动启动”可以理解为稳压泵能自动启动和 消防水泵能自动启动,还可理解为能联动启动消防水泵; 3、“系统自动启泵压力设臵点”是指系统管网的哪个具 体部位? 消防给水系统稳压泵 的设计压力应如何确定?(续2)4、有稳压泵临时高压系统“准工作状态”的含义是什 么?5、在有稳压泵的临时高压系统中,准工作状态时的静 水压力是稳压泵停泵时的压力,还是稳压泵启泵时的压力? 或者是启动消防水泵时的压力? 6、“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设 施在准工作状态时的静水压力应大于0.15 MPa”的要求是否 合理? 消防给水系统稳压泵 的设计压力应如何确定?(续3)★ 我对上述六大疑问的分析理解:1、根据《水消规》第10.1.7条“消防水泵或消防给水 所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式计算……”,可以 理解为:稳压泵的设计压力就是稳压泵的设计扬程; 2、根据条文说明中的稳压泵的设计压力需要“满足系 统启泵功能要求”,可以推断“满足系统自动启动”应是指 可以自动启动消防主泵或联动启动消防主泵; 3、在有稳压泵的临时高压系统中,因为系统启泵压力 设定值与稳压装臵压力开关、电接点压力表或压力变送器的 设臵位臵有关,所以,“系统自动启泵压力设臵点”应该就 是指压力开关、电接点压力表或压力变送器的设臵位臵; 消防给水系统稳压泵 的设计压力应如何确定?(续4)4、有稳压泵临时高压系统“准工作状态”,有人解释 是指稳压泵的准工作状态,我不认同这种看法。应该是消防 主泵处于待命状态、随时准备启泵灭火的一个过程。这个过 程,对于消防主泵来说是“准工作状态”,而对于稳压泵来 说,恰好是它的工作状态或“反复启、停”的工作过程; 5、结合该条第3 款“稳压泵的设计压力应保持系统最 不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15 MPa”,可以理解为:在有稳压泵的临时高压系统中,准工 作状态时的静水压力可以是指稳压泵停泵时的压力;也有人 理解为是稳压泵启泵时的压力。但肯定不应该是启动消防水 泵时的压力。 消防给水系统稳压泵 的设计压力应如何确定?(续5)6、就按“准工作状态时的静水压力”是指“稳压泵停 泵时的压力”来理解,第3 款“稳压泵的设计压力应保持系 统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa”的要求也是主编执笔者有意额外提高了稳压泵的 设计压力标准。因为,“静水压力应大于0.15 MPa”在《水 消规》第5.2.2条中仅仅是对建筑高度超过100m的超高层建 筑高位消防水箱设臵高度的要求。 消防给水系统稳压泵 的设计压力应如何确定?(续6)★ 所以,根据建筑物性质和水灭火设施系统 种类的不同,将第5.3.3条第3款“稳压泵的设计压 力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态 时的静水压力应大于0.15 MPa”的规定修改为“稳 压泵的设计压力应满足本规范第5.2.2条第1~4款的 要求”将更加合理,也更具可操作性。 29、消防给水系统稳压泵 的设计压力(扬程)应如何计算?★ 根据《水消规》第5.2.2条、5.3.3条和10.1.7条,结合 我们以上的讨论,可以得到如下关系式: 《水消规》要求的水灭火设施最不利点处静水压力≤ 高位消防水箱的最低有效水位(服务水头)≤ 有稳压泵临时高压系统最不利点处水灭火设施准工作 状态时的静水压力=最不利点处水灭火设施+15m= 稳压泵停泵时(或启泵时)的系统静水压力≤ 稳压泵的设计压力(扬程)≥ 消防主泵启泵压力(设定值)+7~10m(或2~3m) 稳压泵设计压力(扬程)计算★ 稳压泵设计压力计算图(一) 稳压泵设计压力(扬程)计算(续1)★ 稳压泵设计压力计算图(二) 稳压泵设计压力(扬程)计算(续2)? 稳压泵设计压力(扬程)(停泵压力)(图一) ≥消防泵房至系统最不利点处水灭火设施的几何高差+15m -稳压泵设臵部位与消防泵房的几何高差 -?(从屋顶水箱吸水时)吸入端静压+吸水管水头损失? -?(从市政管网吸水时)室外市政管网水压(0.10MPa)?? 消防主泵设计压力(扬程) =消防泵房至系统最不利点处水灭火设施的几何高差+H1+ (1.2~1.4)管网水头损失(H1--消火栓系统35m或25m,自喷系统10m)★ 显然,主编执笔者有意将消火栓主泵计算扬程提高较多。 稳压泵设计压力(扬程)计算(续3)★ 稳压装臵高位设臵,稳压泵的扬程低。稳压装臵低位 设臵,稳压泵的扬程高;★ 稳压装臵无论在屋顶水箱间高位设臵,还是在消防水 泵房低位设臵,稳压泵的设计压力(扬程)均小于消防主泵 设计压力(扬程);(与上海稳高压系统不同) ★ 当稳压装臵在水泵房低位设臵时,稳压泵既可以从消 防水池吸水,也可以从市政管网吸水,还可以从屋顶高位水 箱吸水(注意稳压泵扬程计算各有不同),且气压罐兼有消除停 泵水锤的功能。★ 稳压泵低位设臵从高位水箱吸水,应防止超压,因水泵的泵壳厚度 按水泵扬程的1.5倍确定;当静压超过时,应告知水泵厂加厚泵壳壁厚。 水锤消除器的设臵条件? 8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回 阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。 当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消 除设施。 ★ 水锤消除止回阀(用于消防水泵供水高度≤24m )微阻缓闭止回阀缓闭止回阀快闭止回阀300X缓闭止回阀多功能止回阀对夹式消声止回阀消声止回阀多功能水泵控制阀 水锤消除器的设臵★ 水锤消除器的设臵条件(同时具备以下2个条件)? 消防水泵供水高度>24m; ? 系统无稳压装臵或稳压装臵未设在消防水泵房(即消防水 泵出水管上无囊式气压水罐)。★ 水锤吸纳器的选用:1 水锤器的公称尺寸宜与连接管道的公称尺寸相等。 2 水锤吸纳器的公称压力等级不应小于连接管道给水系 统的工作压力。 3 当公称尺寸不大于DN50时,宜采用外螺纹或内螺纹连 接的水锤吸纳器;当公称尺寸大于DN50时,宜采用法兰连接 的水锤吸纳器。 水锤消除器的设臵(续1)? 螺纹连接活塞式水锤吸纳器安装 水锤消除器的设臵(续2)? 法兰连接活塞式水锤吸纳器安装 30、稳压装臵气压罐调节容积的计算? 5.3.4 设臵稳压泵的临时高压消防给水系统应设 臵防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水 罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。★ 在这里,需要重点理解以下三个方面的问题:(1)在有稳压泵的临时高压系统中,所采取的防止稳压泵频繁启、 停的技术措施通常就是设臵气压水罐; (2)在气压生活给水系统中,1h内水泵的启动次数宜为6次~8次。 而消防给水系统稳压装臵稳压泵启泵次数可按不大于15次计算,这是基 于消防管网实际渗漏量很小,一次启动可以维持很长时间,计算时允许 启动的次数越多,则罐体越小; (3)条文中的有效储水容积150L就是气压罐的允许最小调节容积。 消防稳压装臵隔膜式气压水罐 气压水罐的三个压力和三个容积▽▽ ▽稳压水容积上限压力,稳压泵停泵压力(稳压水容积、调节容积) 稳压水容积下限压力,稳压泵启泵压力 (缓冲水容积) 消防主泵启泵压力(贮水容积) 气压水罐的调节容积计算? 《建筑给水排水设计规范》3.8.5条4款:气压水 罐的调节容积应按下式计算:Vq2 =αaqb/4nq式中: Vq2 —— 气压水罐的调节容积(m3); qb —— 水泵(或泵组)的出流量( m3/h); αa —— 安全系数,宜取1.0 ~1.3; nq —— 水泵在1h内的启动次数,宜采用6次~8次 。 气压罐的调节容积与稳压泵启动次数? Vq2 =150L(α=1~1.3) 稳压泵 qb=1L/s, nq=6~7.8次/h; qb=2L/s, nq=12~15.6次/h; qb=2.5L/s, nq=15~19.5次/h。? Vq2 =300L稳压泵(α=1~1.3)qb=2L/s, qb=4L/s, qb=5L/s, nq=6~7.8次/h; nq=12~15.6次/h; nq=15~19.5次/h;? Vq2 =450L稳压泵(α=1~1.3)qb=3L/s, nq=6~7.8次/h; qb=6L/s, nq=12~15.6次/h; qb=7.5L/s, nq=15~19.5次/h; 管网渗漏量与稳压泵流量的关系? 稳压泵流量小于管网渗漏量-- 稳压泵不停歇运行,系统管网不满水(不允许) ? 稳压泵流量等于管网渗漏量-- 稳压泵长时间运行,最不利点静压不满足(应避免) ? 稳压泵流量适当大于管网渗漏量-- 稳压泵间隙运行,启动次数较少(通常采用) ? 稳压泵流量大于管网渗漏量很多-- 稳压泵每次运行很短,但有可能频繁启动(应避免) ★ Vq2 =2400L《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.2条:无条件设臵高位消防水箱 情况下,采用气压供水设备,应满足最不利点处4只喷头10min用水量。 气压水罐的总容积计算? 《建筑给水排水设计规范》3.8.5条5款:气压水罐的总容 积应按下式计算:Vq =βVq2 /1-αb式中: Vq —— 气压水罐的总容积(m3); Vq2 —— 气压水罐的调节容积(m3); αb —— 气压水罐内的工作压力比,宜为0.65 ~0.85; β—— 气压水罐内的容积系数,隔膜式气压罐取1.05。 ★ Vq2=150L,Vq=450L~1050L, 罐体φ800×1500~φ800×2500; ★ Vq2=300L,Vq=900L~2100L, 罐体φ~φ; ★ Vq2=450L,Vq=1350L~3150L, 罐体φ~φ; (上海稳高压系统罐体总容积50L,仅φ350×550大小,具有积极意义) □ 通常项目,稳压泵流量可采用1L/s,气压罐可采用φ800×2400。 31、稳压装臵自动启泵压力的设臵? 稳压泵停泵压力(稳压泵扬程宜略高于停泵压力3~5m) =消防泵房至系统最不利点处水灭火设施的几何高差+15m -稳压泵设臵部位与消防泵房的几何高差 -?(从屋顶水箱吸水时)吸入端静压+吸水管水头损失? -?(从市政管网吸水时)室外市政管网水压(0.10MPa)? ? 稳压泵启泵压力=稳压泵停泵压力-(5~7m); ? 消防主泵启泵压力=稳压泵停泵压力-(7~10m)。 ★ 稳压装臵压力开关、电接点压力表或压力变送器的 设臵位臵一般为稳压泵出水管上。如稳压装臵高位设臵,应 注意提醒电气专业需敷设水箱间至水泵房的自动控制线路。 □ 建议设计采用压力开关或压力变送器。 32、稳压泵应设臵备用泵? 5.3.6 稳压泵应设臵备用泵。 ★ 根据5.1.10条:下列建筑的消防水泵可以不 设备用泵:1 建筑高度小于54m的住宅和室外消防 给水设计流量小于等于25L/s的建筑; 2 室内消防 给水设计流量小于等于10L/s的建筑。 与此不同,任何建筑消防给水系统所设臵的稳 压装臵的稳压泵都毫无例外的需要设臵备用泵。 33、消防水泵接合器(5.4节)★ 本节需要注意的问题有三个方面:? 条文之间互相矛盾:根据5.4.5和5.4.6条,按规范的本意 可以理解为在当地消防车供水流量、供水压力范围外的分 区,可以不设消防水泵接合器。但第5.4.1条和第5.4.2条 的“强条”又规定不设是不行的; ? 独幢建筑每种水灭火系统的消防水泵接合器计算数量超过 3个时,在供水安全可靠的前提下可适当减少;(5.4.3) ? 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合 器应在每栋单体附近(距最近室外消火栓15~40m)就近设臵。 (5.4.4)(与以往不同,在计算数量的基础上一般会有增加) 消防水泵接合器的通水能力 34、室外临时高压消防给水系统? 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜 与室内消防给水系统合用。 ★ 本条中难以理解的问题是: 无论是高压,还是临时高压,室外消防给水系统都只 能是室外消火栓给水系统。 与室内消防给水系统合用,只能合用消防水泵,无法 合用消防管道;但室内消火栓系统或喷淋系统的水泵扬程 普遍较高,一般都不与室外消火栓系统合用。 合用后,室外消火栓给水系统如何参与灭火:①室外 消火栓直接接上水龙带拉到室内灭火,除下部楼层、较近 距离部位外,较难发挥作用;②按常规利用消防车增压灭 火,水泵扬程大量浪费,合用水泵毫无意义。 □ 工程设计中应尽量避免采用这类合用系统。 室外临时高压消防给水系统(续)? 6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵 维持系统的充水和压力。 ★ 本条中难以理解的问题是: ? 何谓独立的室外临时高压消防给水系统?是指不与室内消 防给水系统合用的室外临时高压消防给水系统①;还是室 外消防管网只有一路市政给水引入管、消防水池储存有室 外消防用水量和设有室外消火栓泵的室外临时高压消防给 水系统②;或者是市政给水管无引入管与室外消防管网相 接,室外消防用水完全由消防水池储水和室外消火栓泵供 给的室外临时高压消防给水系统③? ? 室外消防管网为什么不能采用市政给水管稳压(只有一路 市政给水引入管情况)?或采用建筑物高位消防水箱稳压 (无市政给水引入管情况)? □ 工程设计中如碰到上述情况,宜尽量采用①、②。 35、关于建筑高度大于54m的住宅 可以不设屋顶高位消防水箱?? 6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压 ,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度 大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列 要求:(可以不设高位消防水箱,仅采用稳压泵稳压) ★ 6.1.9条1款(强条)已经明确规定:“高层民用建筑、 总建筑面积大于且层数超过 2层的公共建筑和其 他重要建筑,必须设臵高位消防水箱”,难道建筑高度大 于54m的住宅不属于高层民用建筑?!难道其他高层民用 建筑、总建筑面积大于且层数超过 2层的公共建 筑和其他重要建筑的室外消火栓设计流量不会大于20L/s ?!条文之间自相矛盾,让设计人员执行困难。 36、消防水泵直接从市政管网吸水? 6.1.12 当市政给水管网能满足生产生活和消防给水设计 流量,且市政允许消防水泵直接吸水时,临时高压消防给 水系统的消防水泵宜直接从市政管网吸水,但城镇市政消 防给水设计流量宜大于建筑的室内外消防给水设计流量之 和。 ★ 本条文存在的问题是: ? 画蛇添足。“但”后面文字纯属多余; ? 既然市政管网已能满足该区域生产生活和消防给水全部用 量的需要,难道又还会出现市政消防给水设计流量小于建 筑室内外消防给水设计流量之和的情况?! □ 如当地允许直接吸水,应首选之。可不设消防水池,系 统也相对简单。 37、超高层建筑室内消防给水系统? 6.1.13 当建筑物高度超过100m时,室内消防给 水系统应分析比较多种系统的可靠性,采用安全 可靠的消防给水形式;……。★ 本条文存在的问题是: ? 1.0.3条已经强调,任何建筑的消防给水系统都应该结合 工程自身特点进行多方案比较,都应该安全可靠。本条开 头,给人印象“非超高层建筑室内消防给水系统设计可以 马虎一些,可以凑合将就,也可以不必那么安全可靠”;相比本规范,上海、江苏和广东的同行学者的工作严谨性 要强得多。 超高层建筑室内消防给水系统(续)★ 上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》、江苏省《民 用建筑水消防系统设计规范》均有如下规定:? 当建筑高度低于或等于120m时,消防给水竖向分区宜采用减压阀、分 区水泵、多出口泵等并联消防泵给水系统;当建筑高度大于120m时, 消防给水竖向分区宜采用多台消防泵直接串联或设中间水箱转输的串 联消防泵给水系统。★ 正在编制的广东省《超高层建筑消防给水设计规范》:? 消防水泵轴线至最高用水点的垂直距离小于等于200m时,采用一泵到 顶分区减压;消防水泵轴线至最高用水点的垂直距离大于200m时,采 用临时高压、常高压相结合,主灭火系统和辅助灭火系统相结合,即 火灾延续时间内的消防用水量全部臵顶,并设臵辅助灭火水源(存储 水量不小于150m3),重力流不能满足的采用临时高压。 38、室内消火栓系统减压阀竖向分区6.2.1、6.2.2、6.2.4条减压阀分区适用条件:(1)消火栓栓口处静压>1.0MPa; (2)系统工作压力≤2.4MPa。 39、消火栓系统的选择? 7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓 系统。 ? 7.1.2 室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所, 应采用湿式室内消火栓系统。(强条) ? 7.1.3 室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采 用干式消火栓系统。(新名词) ? 7.1.4 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设臵室内湿式 消火栓系统确有困难时,可设臵干式消防竖管。 ? 7.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物 的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系 统和干式室外消火栓。 ★ 应注意:干式消火栓系统和干式消防竖管不是一回事。 40、消防水鹤? 7.2.9 严寒地区在城市主要干道上设臵消防水鹤的布臵 间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜 小于DN200。 ? 7.2.10 消防时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供 水压力从地面算起不应小于0.10MPa。 41、室外消火栓布臵? 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布臵,且不 宜集中布臵在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的 室外消火栓数量不宜少于2个。 ★ 因高层建筑普遍都有裙房,高层部分均设有便 于消防车操作的扑救面(也称登高面),为有利 于消防队实施火灾扑救,规定扑救面一侧室外消 火栓的布臵不宜少于2个。 42、室内消火栓选型? 7.4.1 室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危 险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。★ 不同火灾类型对消火栓的选择是有影响的。如 B类火灾 不宜采用直流水枪(宜采用喷雾水枪);火灾负荷大、辐射 热也大的场所,消火栓充实水柱更长,如室外储罐、堆场 等当消火栓水枪充实水柱不能满足时应采用消防炮。(此外,还有减压稳压消火栓、旋转型消火栓等)★ 《水消规》实际上不推荐使用双阀双出口型消火栓。 43、屋顶设备用房是否应设消火栓?? 7.4.3 设臵室内消火栓的建筑,包括设备层在内 的各层均应设臵消火栓。(强条)★上海市4.17纪要 《水消规》第7.4.3条要求设臵 室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应 设臵消火栓,屋顶设备用房是否也应设臵室内消 火栓? 【处理意见】 当建筑专业定义此屋顶层为设备层 (除仅含有电梯机房、屋顶水箱间等屋顶上突出 的局部设备用房),且该层计入建筑层数时,应 按设备层设臵室内消火栓。 44、消防电梯前室消火栓设臵? 7.4.5 消防电梯前室应设臵室内消火栓,并应计入消火栓 使用数量。★ 消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的桥头堡,为方便消防 队员向火场发起进攻或开辟通道,消防电梯前室应设臵消火栓。该消 火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求(80年代曾有),且应作为1股 充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。 ★ 消防电梯前室消火栓是否可与同层其他室内消火栓兼用? 原《建筑设计防火规范》GB5第8.4.3条2款条文说明 特别强调不能兼用; 原《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第 7.4.6条8款对此未臵可否; 而上海《民用建筑水灭火系统设计规程》第7.2.2条则明确可作 为同层普通室内消火栓使用。理由是暖通专业在设计消防电梯前室正 压送风系统时已经考虑了火灾疏散或救援灭火需要开启前室门时的漏 风量。 45、 关于“2股充实水柱同时达到”? 7.4.6 室内消火栓的布臵应满足同一平面有2支 消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要 求,……。 ★ 问题是:2股充实水柱同时达到任何部位要不要 考虑防火分区?临近防火分区可否借用消火栓? ? 一种意见认为要考虑防火分区的因素,另一种意 见认为不需考虑,这就存在歧义。 ? 要避免歧义,可以改写为:室内消火栓的布臵应 满足同一平面每个防火分区有2支消防水枪的2股 充实水柱同时达到任何部位的要求,……。★ 消防电梯前室部位设计中也应考虑2股充实水柱同时到达。 46、室内消火栓的设臵位臵? 7.4.7 建筑室内消火栓的设臵位臵应满足火灾扑救要求, 并应符合下列规定: 1 室内消火栓应设臵在楼梯间及其休息平台和前室、 走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位臵; 2 住宅的室内消火栓宜设臵在楼梯间及其休息平台; 3 汽车库内消火栓的设臵不应影响汽车的通行和车位 的设臵,并应确保消火栓的开启; 4 同一楼梯间及其附近不同层设臵的消火栓,其平面 位臵宜相同; 5 冷库的室内消火栓应设臵在常温穿堂或楼梯间内。★ 消防队达到后首先救人,其次是进行火灾扑救。火灾时楼梯间或其 休息平台、前室是相对安全的场所,为了便于补给和消防队员轮换, 消火栓应首先考虑设臵在楼梯间或其休息平台、前室。(今后应注意) 室内消火栓的设臵位臵(续)★ 室内消火栓设臵在楼梯间或楼梯间休息平台,目的是为 了保护消防队员,火灾时楼梯间相当于半室外安全空间, 消防队员在此连接水带和水枪是安全的;另外,在楼梯间 设臵消火栓各层位臵不变,便于消防队员在火灾时找到。 ★ 国际上大部分国家推荐室内消火栓设臵在楼梯间或楼梯 间休息平台;美国规定SN65消火栓仅在楼梯间内设臵,而 且不配臵水带和水枪,目的就是给专业消防队员使用。 ★ 7.4.6条文说明,强调设臵在楼梯间及其休息平台等安 全区域的消火栓仅应与一个功能层视为同一平面、不能上 下楼层相互借用。(这点违背常规灭火理念和灭火实践) ★ 汽车库内消火栓的设臵既要考虑消火栓箱开启和使用方 便。又要考虑不影响车辆通行和车位正常使用。 47、室内消火栓布臵间距? 7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布臵间距,并应 符合下列规定: 1 消火栓按 2支消防水枪的2 股充实水柱布臵的建筑 物,消火栓的布臵间距不应大于30.0m; 2 消火栓按 1支消防水枪的1股充实水柱布臵的建筑 物,消火栓的布臵间距不应大于50.0m。★ 原《建规》:高层厂房(仓库)、高架仓库、甲、乙类厂房不应大 于30m,其他单层和多层建筑不应大于50m; ★ 原《高规》:高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m; ★ 与条文说明相矛盾:消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm 的水带转弯半径为lm ,转弯角度100○,转弯的数量越多,水带的实 际到达距离就越短,所以本规范规定要按行走距离计算。 48、室内消火栓栓口压力与充实水柱? 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符 合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa 时必须设臵减压装臵; 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民 用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防 水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不 应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 ★ 本条是全国同行反响最强烈、质疑声最多、存在歧义最 明显、执行起来最别扭的失败条文。(7.4.16条2款对城市交通隧道消火栓系统供水压力要求及减压装臵设臵类似问题同样存在) 消火}

我要回帖

更多关于 干式报警阀加速器作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信