奥克斯变频空调挂机空调故障代码

奥克斯变频空调常见故障分析讲解(多图)
变频机控制器常见故障分析1、自制、儒竟故障代码显示和代表故障含义一样。2、变频 柜机故障代码比挂机多显示板与主板通信E8故障和一个滑动门E4故障。3、变频柜机变频E4是滑动门故障,变频挂机E4是内风机故障。4、除以上三点,室内外故障代码显示及意义和挂机显示代码意义一样.5、故障判断方法和维修思路相同。儒竞控制器外机状态显示及故障代码:亮1秒灭1秒闪烁 :压机停。长亮:压机运行。亮0.5秒灭0.5秒闪n次再灭3秒为一周期 闪烁:故障
儒竞控制器模块驱动板LED状态指示:亮1秒灭1秒闪烁 :正常&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 长亮3秒后快速闪烁X次:故障
故障现象:显示面板显示故障代码E5,室外主控板LED灯指示闪、亮、亮。儒竞主控板室外LED闪烁7次。故障原因:通信故障&&维修方法:1、首先检查通信电路各插件、电源线是否松脱或接错(如前期维修发现内机电脑板上的通讯连接线插件CN4与电源零线短路(见图1)、或者通讯线插件CN4与R103功率电阻相碰短路、室内机控制器上电源零火线接反等(见图2)。内机有电,外机没电,都会报E5故障。2、检查室外主控板、室内控制器、模块是否坏。&&&&& 用万用表的直流电压档检测,黑表笔接室外端子板的N线,红色表笔接通信线S线,看否有24V左右的波动电压或报故障E5后,拔下CN4(儒竞控制器为端子排上的S端)插件测量是否有稳定的24V电压,(见图3)如有,可以判定是外板故障,无,则是室内故障,当判定是室外故障时,先检主控板(电源指示灯,图4)是否亮,否,检查(整流桥)、电控器电路(案例,见13页),是,直接更换主控板,进行维修。3、 外机通讯电路上稳压二极管1N4751漏电流偏大或击穿,也会报E5故障,是否击穿可通过万用表二极管测量,判定是1N4751坏,更换外机板。
故障现象:一KFR-51LW/BPSF(3)开机显示E5。故障原因:室外电抗器损坏、接线脱落。处理方法:由于柜机电控无并联一个无级性电容,而挂机室外电抗器并联了一个无极性闭合回路电容(见下图),所以当电抗故障或接线脱落时,不会直接导致室外主控板无法供电导报致E5故障,只是电压会过低导致报F7,过欠压保护,所以当柜机电控器损坏或接线脱落时,无法组成一个闭合回路,会直接导致室外主控板无法供电,导致空调报E5通信故障。因此在柜机报E5故障时,务必检查电控器是否损坏、接线是否接触不良或接线脱落,再去排除通信电路故障问题。作用:&&&&&& 主要用于室外机的电源整流,一般出现的故障现象为:&&&&&& 主要为对地短路、局部开路,此部件开路或短路直接性的会导致整机不工作或用户电源跳闸。检测方法:&&&&&& 测量相邻间二极管脚特性,正向测量约几百欧,反向不通,如有任何一组管脚不符,可认为整流硅桥损坏。故障现象:显示代码F8,室外主控板LED灯指示闪、亮、闪,儒竞控制器&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&& LED闪烁15次。故障原因:驱动板与主控板通信故障维修方法:1、检查CN4插件是否有+5V和+15V直流电压(见图5)儒竞方案检查外机板上CN5的第一和第6脚是否有+3.3V和+15V直流电压。2、用万用表电阻挡检测点路连接线是否有问题,.[Page]3、检查驱动板与主控板CN3插件通信是否有3.3V脉冲电压.(见图5),儒竞方案检查外机板上CN5的第2,第3脚是否有5V的脉冲电压(见图6)。如有,更换主控板,无,更换模块板。4、替换法,直更换模块板,根据前期的维修情况和结合主控板和驱动板的控制结构,一般情况下,出现F8模块板坏的机率是最大的,所以在上门维修之前可先带模块板上门检修。故障现象:空调开机一段时间或开机显示F3,室外主控板LED指示闪、亮、闪。儒竞控制器为室外灯闪烁14次或模块灯闪烁1次和6次。故障原因:启动失败、运行失败、失步、冷媒过量、过少、压缩机坏。维修方法:1、先检查U、V、W接线是否松脱,模块是否紧贴紧固散热片。2、更换模块,根据前期维修情况来看,导致F3的绝大部分原因是由于器件特性的漂移而导致模块板的故障,更换模块板仍然不行,再检查压缩机,压缩机正常,最后检查系统是否泄漏等。故障现象:内机显示代码F7,室外主控板LED灯指示灭、灭、亮。儒竞控制器室外LED闪烁2次或模块LED闪烁2次。故障原因:过欠压保护,空调电网电压不稳定(偏高或偏低)或电抗器接&& &&&&&&&&&&& 线脱落、松动或损坏、模块板坏。维修方法:先检查电压是否正常,否,调整电压或加装稳压器,正常,检查电抗器和接线是否良好,良好,更换模块。
故障现象:显示F6,室外主控板LED指示灭、闪、闪。儒竞控制器LED闪烁9&&&&&&&&&&& 次。故障原因:室外环境温度传感器故障或主控板传感器采样电路故障维修方法:先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良好,是,检测室外环境温度传感器阻值在常温25度是否15K左右(或对照阻值表验证),否,则更换传感器,是,则更换主控板。
AUX常用传感器阻值表见附件,可验证相应传感器的阻值正确与否。故障现象:显示F4,室外主控板LED指示闪、灭、闪。儒竞控制器LED闪烁11次。故障原因:压缩机排气传感器故障或主控板传感器采样电路故障。维修方法:先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良好,是,检测排气温度传感器阻值在常温25度是否50K左右(或对照阻值表验证),否,则更换传感器,是,则更换主控板。故障现象:内机显示代码F5,室外主控板LED灯指示灭、亮、灭。儒竞控制器LED闪烁8次。故障原因:压缩机壳体保护器坏维修方法:检查是否缺氟、检查压缩机壳体保护器是否坏,正常情况下,阻值为0欧、主控板故障。故障现象:内机显示代码F0,室外主控板LED灯指示闪、灭、灭。儒竞控制器LED闪烁16次。故障原因:室外直流风机故障维修方法:更换主控板或直流电机故障现象:显示F1,室外主控板LED指示闪、闪、亮。儒竞控制器室外LED闪烁14次或模块LED闪烁1次和6次。故障原因:模块保护故障。维修方法:1、检查模块板是否固定到位(见下图),两器是否过脏、通风是否畅通2、检查主控板供给模块板的15V电压是否正常、不正常,更换主控板,正常,先更换替换来排除。3、更换模块板还是F1,则检测压缩机及制冷剂过多,一般来说,对于系统问题,如一开机就报F1,则可判断压缩机坏,运行一段时间报F1则可判断是制冷剂过多。故障现象:控制面板上显示E8。故障原因:室内控制器(柜机)与显示板的通信故障。维修方法:更换控制器或显示板。
故障现象:内机显示代码E1故障原因:室温传感器故障或主控板传感器采样电路故障。维修方法:先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良好,是,检测室内环境温度传感器阻值在常温25度是否15K左右(或对照阻值表验证),否,则更换传感器,是,则更换主控板。故障现象:
故障现象:内机显示E2,儒竞外机LED闪烁10次故障原因:室外盘管传感器故障或主控板传感器采样电路故障维修方法:先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良好,是,检测室外盘管温度传感器阻值在常温25度是否20K左右(或对照阻值表验证),否,则更换传感器,是,则更换主控板。[Page]故障现象:儒竞外机LED闪烁18次故障原因:室外吸气保护故障。维修方法:先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良好,是,检测室外吸气盘管温度传感器阻值在常温25度是否20K左右(或对照阻值表验证),否,则更换传感器,是,则更换主控板。
故障现象:内机显示E3故障原因:室内盘管传感器故障或主控板传感器采样电路故障。维修方法:先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良好,是,检测室内盘管温度传感器阻值在常温25度是否20K左右(或对照阻值表验证),否,则更换传感器,是,则更换主控板。故障现象:显示E4(挂内机)故障原因:室内风机反馈故障.维修方法:先检查接线是否正确、接触是否良好,是,更换电机或电脑板。
故障显示:柜机控制面板显示E4故障(柜内机)故障原因& : 滑板电机坏、上或下光电开关坏、滑动齿轮卡死或磨损坏、室内控制器坏(见图7)维修方法:检查滑动齿轮是否卡死或磨损,再用替换法进行排除。
故障现象:室外LED灯亮、灭、灭。儒竞控制器LED闪烁32次。故障原因:制冷防冻结保护维修方法:检查盘管传感器是否正常、通风是否畅通、两器是否脏、过滤网是否脏、控制器坏。若一段时间内恢复,或重启恢复,则判定为正常。
故障现象:室外LED灯灭、亮、亮。儒竞控制器LED闪烁33次。故障原因:制热室内防高温保护维修方法:检查盘管传感器是否正常、通风是否畅通 、两器是否脏 、过滤网是否脏 、控制器坏。若一段时间内恢复,或重启恢复,则判定为正常。
故障现象:室外LED灯亮、亮、灭故障原因:压缩机排气保护维修方法:先检查排气传感器是否用错,再检查接触是否良好,再判断传感器是否损坏,再检查系统是否异常 ,最后更换主控板。若一段时间内恢复,或重启恢复,则判定为正常。
故障现象:室外LED灯灭、灭、闪。儒竞控制器外机LED闪烁3次。故障原因:过流保护维修方法:检查内外出风是否受堵 、更换模块板。若一段时间内恢复,或重启恢复,则判定为正常。此资料来自家电维修资料网(),转载请引用出处!
目前还没有网友评论奥克斯变频空调故障代码F3_百度知道
奥克斯变频空调故障代码F3
奥克斯变频空调故障代码F3
我有更好的答案
故障代码:E3故障内容:室外管温传感器故障故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
采纳率:98%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。奥克斯变频空调开机出现f8是为什么?
按时间排序
外机冷凝器脏了
高压保护!
1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。2、不显示温度。在送风或者自动模式下,遥控器不显示温度。3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准遥控器发射口,按动遥控器任意按键看有无红外线信号发出。4、遥控器模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。5、遥控器电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出遥控器电池,使用时重新安装或者更换。
奥克斯空调故障代码
室温传感器
室外管温传感器
内外通讯、PG转速异常
压缩机过载,低压保护
压缩机排气传感器
压缩机排气温度
打开遥控板开机,要等五分钟才能启动的,因为现在是冬季
检查一下遥控器有没有显示
奥克斯的不行,国产最好的是格力的
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:维修热线:028-
奥克斯变频机故障代码
root|点击:次
奥克斯变频机故障代码
奥克斯KFR-45LW/TBP型变频机故障代码
序号 故障原因 显示方式1 室内环境温度传感器开路或短路 显示112 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示123 室内热交换器结
序号 & &故障原因 & &显示方式
1 & &室内环境温度传感器开路或短路 & &显示&11&
2 & &室内热交换器管温温度传感器开路或短路 & &显示&12&
3 & &室内热交换器结冰保护 & &显示&13&
4 & &室内热交换器过热保护 & &显示&14&
5 & &室内通讯故障 & &显示&15&
6 & &室内电源瞬时停电 & &显示&16&
7 & &室内过电流保护 & &显示&17&奥克斯客服电话,客服热线 400-826-8268
8 & &室外环境温度传感器开路或短路 & &显示&21&
9 & &室外热交换器管温温度传感器开路或短路 & &显示&22&
10 & &室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 & &显示&23&
11 & &无负载 & &显示&24&
12 & &室外过电流保护 & &显示&26&
13 & &室外电压异常 & &显示&28&
14 & &室外电源瞬时停电 & &显示&29&
15 & &室外制冷过负荷保护 & &显示&2A&
16 & &室外除霜显示 & &显示&2B&
17 & &IPM模块障 & &显示&2C&
18 & &室外E2数据错误 & &显示&2D&
Copyright2016 成都奥克斯空调售后维修服务中心 版权所有
24小时服务热线:028-
维修电话:4OO0-659-781
地址:四川省成都市武侯区人民南路一段26号  
友情链接:当前位置:&&
海信变频挂机系列空调故障代码详解,变频挂机,格力室内挂机拆机详解,格力2p变频挂机..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
海信变频挂机系列空调故障代码详解
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 奥克斯变频空调型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信