如图所示载流长直导线 播放器为什么被短路?哪有导线呢

已解决问题
我家的电线短路了 漏电保护器怎么不跳闸呢?
家人在插电器的时候 由于电器的两根线的绝缘皮破了两根铜线联在了一起 当时没有发现 家里的电线都烧了为什么漏电保护器没有跳闸呢 后来试着用电线接地 漏电保护器也不跳闸 为什么呢?漏电保护器上是这样的标示 DZ47LE C60 4000A
浏览次数:13747
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
可能是你家的漏电保护器坏了吧,建议找专业的电工检查一下,坏的话及时维修或更换,安全第一,电的问题不能马虎的。
有的漏保是不具备短路保护功能的。至于您试用电线接地不跳闸,那一定是漏保也存在问题。建议更换。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok短路的本质是什么,或者说短路必要的条件是什么。如图,直导线上有电流通过,现在并联一矩形导线(电阻很_百度知道
短路的本质是什么,或者说短路必要的条件是什么。如图,直导线上有电流通过,现在并联一矩形导线(电阻很
短路的本质是什么,或者说短路必要的条件是什么。如图,直导线上有电流通过,现在并联一矩形导线(电阻很小),有电流通过矩形导线嘛?又如在矩形导线上接一小灯泡,小灯泡会亮吗?如果小灯泡因为短路而没有电流通过,(还是通过的电流很小很小?)那直接接矩...
我有更好的答案
短路的本质是什么,或者说短路必要的条件是什么——【电流只通过电阻最小的路径,而不再通过与之并联的其他路径】。如图,直导线上有电流通过,现在并联一矩形导线(电阻很小),有电流通过矩形导线嘛——【没有】又如在矩形导线上接一小灯泡,小灯泡会亮吗——【不会】如果小灯泡因为短路而没有电流通过,(还是通过的电流很小很小——【理论上没有电流通过】)那直接接矩形导线也没有电流通过直导线咯——【正确】仅供参考!有疑再问!
那这样呢,abcd是正方形,ef是中点,那电流不就很纠结走那条路了?
此种电路,看做两个相等的电阻并联——每条通道都有电流通过——没啥纠结的!
那理论上,一个人踩在绝缘陶瓷上,隔断与地的连接,然后两手抓住裸露的电线,是安全的?
不一定,要看怎么抓!若两只手分别抓住火线和零线,一样会触电的——不安全!若抓同一条线(火线或零线),就不会触电——安全!你问的是什么情况?该采纳了吧?!
第二种。明白啦,谢谢。其实我是看实验描绘小灯泡的伏安特性曲线时抽象出来的问题。真的谢谢
采纳率:77%
来自团队:
本质是电阻小的地方电流就大。并联电路电压一样 电流都给导线了。有很少电流通过小灯泡。
反正我们老师这么给我们讲的
为您推荐:
其他类似问题
短路的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。在“探究导体的电阻跟哪些因素有关”的实验中:
甲同学的猜想是:电阻可能与导体的材料有关.
乙同学的猜想是:电阻可能与导体的长度有关.
丙同学的猜想是:电阻可能与导体的横截面积有关.
金属丝代号
横截面积/mm2
(1)现有金属材料甲和金属材料乙制成的各种不同规格的金属丝,规格如上表.选用导线A和B进行实验,可以探究
(选填“甲”“乙”或“丙”)同学的猜想.要想探究甲同学的猜想应该选用
(选上面表格中导线的字母代号)两根导线进行实验.
(2)小明设计了如图甲所示电路.为判断a、b两点间导线电阻的大小,小明应注意观察
,具体指明该方案存在的不足:
(3)小红设计了如图乙所示的电路,当她将一段导线接入a、b两点间并闭合开关后发现灯不亮,经检查电路无断路、短路故障,你认为灯不亮的原因是
(4)小刚设计了如图丙所示电路,该电路中灯泡的作用有哪些?①
(5)小刚想用图丙的电路验证“在电压相同时,流过导体的电流跟电阻成反比”,于是选用了几个阻值不同的定值电阻分别先后接入a、b两点间.你认为小刚的方案是否可行?请加以解释?
随时随地获取上课信息在线咨询
搜索你想学的科目、老师试试搜索
随时随地获取上课信息在线咨询&&&分类:
电流表示数的变化 若ab间导线电阻太小,使电流过大会烧毁电流表和电源
ab间导线电阻太大,比灯泡的电阻大得多
由灯泡亮度可直观比较阻值大小 限流;防止烧毁电流表和电源
不可行 ab间的电阻改变时,其两端的电压会改变,不能保证电压相同
解析解:(1)因为A、B导线的长度和材料均相同,而横截面积不同,因此选用导线A和B进行实验,可以探究丙同学的猜想;
要探究甲同学的猜想,根据控制变量法的思路,应该控制导体的长度、横截面积都不变,因此应该选择导线B和C.
(2)为判断a、b两点间导体电阻的大小,应知道流过电阻的电流大小,所以应注意观察电流表的示数变化.该电路无保护电阻,当ab间电阻太小时,可导致电路中电流过大,烧坏电路中的元件.
(3)灯泡与电阻串联,电路无任何故障,但灯不亮,是因为电路中ab间导线电阻太大,比灯泡的电阻大得多,灯的分压太小,灯两端的电压远小于灯的额定电压,故灯不亮.
(4)图乙所示的电路,灯泡与电阻串联,一方面增大了电路电阻,对电路起限流;防止烧毁电流表和电源;另一方面,通过灯泡的亮暗变化,也可以可直观比较阻值大小.
(5)图丙的电路,由电路中电流表可以读出流经电阻的电流大小,电阻与灯串联,当电路电阻一定时,电阻两端的电压也一定,由欧姆定律I=
,可求出电阻R=
.按照设计的电路,当ab间电阻长度变化时,ab间电阻也发生了变化,电路电流变了,从而ab间的电压U也变了,由R=
,不能判断电阻大小的变化,从而达不到实验目的.
故答案为:(1)丙;B、C;
(2)电流表示数的变化;若ab间导线电阻太小,使电流过大会烧毁电流表和电源;
(3)ab间导线电阻太大,比灯泡的电阻大得多.
(4)①由灯泡亮度可直观比较阻值大小;②限流;防止烧毁电流表和电源;
(5)不可行.ab间的电阻改变时,其两端的电压会改变,不能保证电压相同.知识点:&&&&&&&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
关注我们官方微信关于跟谁学服务支持帮助中心如图,闭合开关s1、s2,小灯泡被短路,电流从导线经过,那有没有极小的电流(甚至μA)从小灯泡经过呢?_百度知道
如图,闭合开关s1、s2,小灯泡被短路,电流从导线经过,那有没有极小的电流(甚至μA)从小灯泡经过呢?
有,只是小的不足以让小灯泡发光。只要有电压和电阻,就一定有电流通过。
采纳率:100%
理论上导线电阻为0,没有电流从灯泡过。但实际上导线还是有电阻的,所以还是有少量电流流过灯泡。
只要导线不是超导体,可以确定是有电流经过灯泡的。
有的,只是一般都乎略不计
有,但很小,实际上相当于小灯泡与导线的并联,由于相对于小灯泡导线电阻很小,分流作用很大,所以理想状态下通过灯泡的电流为零,但非理想状态下不为零
有,因为导线也由电阻,就会有微弱的电流流过。
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在的位置:&&&&&&&电线短路为什么会引起火灾?
密&&&&码:
&&记住我的登录状态
&&|&& 悬赏分:50&&|&& 浏览次数:721&&|&& 回答数:21
前不久,我一个朋友单位仓库就是因为电缆断路引起的火灾烧了一大片,断路电流直接击穿了3个厚的保护管,引起周围可以气体爆炸,从而发生火灾。
问题补充:
我来帮他解答最多输入10000字&&
回答&&共21条
姓名团队等级采纳数
一、首先我们来了解电线是用什么材料制成的。
  电线是用绝缘滞燃材料和铜线来制造而成,电线是滞燃的,但不是不能燃烧,当电线达到燃烧点时就会燃烧。当电线在使用过程中发生短路时,如果没有即时切断电源电线很快会发热,产生大量的热能导致电线燃烧。电线燃烧会烧着可燃物质,不及时扑灭火源就会发生火灾。
二、电线在使用过程中发生短路有以下几种情况:
  1、如果电线在使用的时间较长电线绝缘橡胶容易老化,电线绝缘耐压就会降低,电线就有可能发生短路。
  2、如果电线在使用中接触不良,比如接线时不够紧固容易氧化使电线发热,这样电线可能会发生短路。
  3、用电设备在使用时出现过载或使用时间过长没有按时保养,用电设备就有可能发生短路。
三、 电线短路是怎样产生的?
  当用电单位从主电网经电线接到电度表,经过断路开关(一般断路开关选用32A或63A)和漏电开关保护,再连接到各分路开关或插座最后到用电设备(到各分路开关或插座的使用的电线比主线回路的电线小很多)。
  当断路开关和漏电开关输出的主线路发生短路时,断路开关一般会即时跳闸。因为主线路的线径一般都用6平方以上电线,主线路发生短路时所产生的电流有几百安培至上千安培,断路开关的跳闸电流是断路开关额定电流的6-10倍,主线路电线发生短路时所产生的电流足够使断路开关即时跳闸,使短路电线失去电压,电线没有电压就一会产生电流,电线没有电流肯定就不会发热,火灾就可以避免了。
  但当照明分路发生短路时,断路开关一般不会跳闸,因为照明分路线路的线径较小(1平方或1.5平方绝缘橡胶铜线),当照明分路线路发生短路时产生的电流比主线路短路的电流小很多(一般只有几十安培电流或更小),分路电线短路的电流较小,没能达到断路开关跳闸的电流,所以断路开关不会跳闸。
  断路开关不跳闸,极高的电流产生的热量瞬间就可以把电线或者附近可燃物品点燃,火灾便出现了。
  例如照明荧光管一般用1平方铜线连接,当荧光管线路发生短路时,产生的电流只有几十安培电流,如果是荧光管的镇流器线圈发生短路时,产生的电流更小甚至只有几安培电流。如果照明分路开关都装设合当的保险丝时,照明分路线路短路或荧光管的镇流器线圈发生短路时,保险丝会即时熔断,能够在很短的时间内有效地保护电线短路避免发生火灾的危险(照明开关装设的保险丝应按照明负荷的大小来配置保险丝,一般照明荧光管40瓦左右,电流在0.3安培以下,保险丝应配置0.5安培)。
  当用电设备发生短路时,断路开关一般也不会跳闸,因为用电设备用电是经插座供电。一般插座额定电流在10安培,插座在连接电线时所用的电线通常用2.5平方,当用电设备发生短路时,它所产生的电流约在100安培以下,甚至更小只有几安培以下。原因我们日常使用的用电设备功率很小,只有几瓦到几百瓦,所以用电设备短路的电流一般较小,没能达到断路开关跳闸的电流,所以断路开关也不会跳闸。
  断路开关不跳闸,极高的电流产生的热量瞬间就可以把电线或者附近可燃物品点燃,火灾又再次出现了。
  例如我们常用的电风扇功率一般在60瓦以下,额定电流只有0.3安培以下,如果电风扇的电动机线圈发生短路时,它所产生的电流约在10安培左右或更小。这样断路开关是不会跳闸的,因为用电设备短路所产生的电流没有达到断路开关跳闸的电流值,所以断路开关不会跳闸。
  如果所有照明设备或者插座都装设合适的保险丝时,当用电设备发生短路时,保险丝会即时熔断,能够在很短的时间内有效地保护电线短路发生火灾的危险(插座装设的保险丝应按用电负荷的大小来配置保险丝,一般不会大于10安培)。如果插座输出的负荷是60瓦以下的电风扇时,插座应配置0.5安培的保险丝。
  综合以上情况我们可以知道,不论主线路还是控制线路都必须有短路保护装置,最好是安装合适的保险丝保护,因为保险丝在短路的时候一定能切断电源。
  但是我国生产的照明分路开关或者插座都没有短路保护装置和保险丝保护。
  众所周知因电线短路而引起的火灾是非常严重的,所有的电线或电器设备短路引起的火灾,都是因为不能即时切断电源才会引发。
四、设计规范要求
&& 我国380V每个用电设备都安装了短路保护及过载保护装置,但220V每个用电设备几乎都没有安装短路保护及过载保护装置。如果发生短路就不能及时切断电源,将有可能会引起火灾。
&&&& 按国家标准要求现时全国的室内220V用电和家居用电基本上是不符合规范要求。(即室内用的开关和插座在使用时不符合规范)。
  第一、照明开关和插座在使用上没有装设短路保护装置。
  第二、照明开关和插座在使用上没有装设过载保护装置以下摘录部分国家标准及国际电工标准(GB5 / IEC9)
  2.10.3截断电流;允许通过的电流
  开关电器或熔断器在分断时达到的最大瞬时电流值。(IEV 441-17-12)
  4.6 额定熔断短路电流。成套设备中一条电路的额定熔断短路电流是指当短路保护器件是熔断器时,此电路的额定限制短路电流。
  7.5.42 如果工作条件要求供电电源有最大的连续性,成套设备的短路保护器的整定和选择应是这样的:即在任何一个输出支路中发生短路时,应利用安装在该故障支路中的开关器件使其消除,而不影响其他输出支路,以确保保护系统的选择性。
  7.6.1 开关电器和元件的选择开关电器和元件的短路耐受强度或分断能力不足以承受安装场合可能出现的应力时,应利用限流保护器件(例如:熔断器或断路器)对元件进行保护。
  更多请查看(低压成套开关设备和控制设备),(低压成套开关设备和控制设备)标准是由质量检验总局监制,其它电气规范都是参照国家标准编制。
姓名团队等级采纳数
电线短路引起火灾的原因,电线在短路的瞬间产生大电流低电压,电流过大在超出电线的额定值后会产生高温,瞬间温度可以达到几千度,从而是电线打弧起火。
家庭电路主要是因为电路老化、潮湿、或者被老鼠啃掉皮、还有就是电线的平方数和总开关选择的不正确,电线选择的平方小了总开关选择大了,电流过大开关不掉闸电线的温度过高,线皮融化产生短路。
姓名团队等级采纳数
电缆在运行过程中会产生一定的热量,当电缆短路时,热量会急速增加,局部热量很高,一旦电缆有缺陷,就会在相对薄弱的地方发生击穿,这样就是造成周围的可燃气体燃烧。所以现在需要我们用阻燃耐火的电缆,同时采用短路器进行保护,采用钢管穿线。这样就能避免很多因为电缆长时间使用,导致绝缘老化发生击穿造成的火灾。
姓名团队等级采纳数
电线短路瞬间会产生大量的热,当这个热量大于等于电线绝缘的燃点时,就会引发火灾
姓名团队等级采纳数
短路时候电流可以无限大,W=UI,就像热得快一样,电流无限大,功率无限大,热量也无限大,直到燃烧,爆炸
姓名团队等级采纳数
短路的瞬间电能达到最大,产生热能容易引起燃烧.
姓名团队等级采纳数
当电量超过该电线所能承受的负荷,电线就会发热,热量超过外面绝缘皮燃点,就会燃烧
姓名团队等级采纳数
通电的导线因有电阻存在就必然会发热,故配线时是按多少负载去配多粗的线以保证发热量在许可范围内,而私乱接电线会造成原配的线过电流,过电流引起线发热量增大:发热量增的不多也会使绝缘皮发热后其皮变脆(发热变脆是个循环过程),发热量过大就等于在溶化绝缘皮而直接使线芯粘在&起电线短路。
短路:若保护的保险、空开配的好则跳闸起保护作用还好些,若不跳闸则火灾必定发生!!
姓名团队等级采纳数
电线是用绝缘滞燃材料和铜线来制造而成,电线是滞燃的,但不是不能燃烧,当电线达到燃烧点时就会燃烧。
  当电线在使用过程中发生短路时,如果没有即时切断电源电线很快会发热,产生大量的热能导致电线燃烧。
  电线燃烧会烧着可燃物质,不及时扑灭火源就会发生火灾。
 电线在使用过程中发生短路有以下几种情况:
  我国380V每个用电设备都安装了短路保护及过载保护装置,但220V每个用电设备几乎都没有安装短路保护及过载保护装置。如果发生短路就不能及时切断电源,将有可能会引起火灾。
  按国家标准要求现时全国的室内220V用电和家居用电基本上是不符合规范要求。电缆由于老化或者机械损伤等原因,造成电缆出现短路现象。电缆一旦短路,巨大的过电流造成电缆瞬间升温过高,当温度达到材料的燃点时就开始燃烧,进而点燃周围的可燃物发生火灾。
姓名团队等级采纳数
电线短路引起火灾的原因,电线在短路的瞬间产生大电流低电压,电流过大在超出电线的额定值后会产生高温,瞬间温度可以达到几千度,从而是电线打弧起火
姓名团队等级采纳数
首先我们来了解电线是用什么材料制成的。
电线短路瞬间会产生大量的热,当这个热量大于等于电线短路时最高燃点时,就会引发火灾& 一些特殊场合采用特殊性能电缆
姓名团队等级采纳数
短路时候电流可以无限大,W=UI,就像热得快一样,电流无限大,功率无限大,热量也无限大,直到燃烧,爆炸
姓名团队等级采纳数
电线短路瞬间会产生大量的热,当这个热量大于等于电线绝缘的燃点时,就会引发火灾
姓名团队等级采纳数
短路产生高温,继而产生火花
姓名团队等级采纳数
电线短路时,电流不通过设备,直接通过电线构成回路,电线本身的电阻非常小(与设备相比),根据欧姆定律&I=U/R,就会产生很大的电流,电流产生的功为&W=I*I*R*T&所产生的功基本上为热量,由于短时间聚集了大量的热量,且不能及时散发出去,当热量骤然聚集,温度猛烈升高,会引发爆炸,且有电火花出现,引燃电缆导体外面的一切可燃物质,引发火灾,造成经济损失。&
姓名团队等级采纳数
&&&&电缆在运行过程中会产生一定的热量,当电缆短路时,热量会急速增加,局部热量很高,一旦电缆有缺陷,就会在相对薄弱的地方发生击穿,这样就是造成周围的可燃气体燃烧。所以现在需要我们用阻燃耐火的电缆,同时采用短路器进行保护,采用钢管穿线。这样就能避免很多因为电缆长时间使用,导致绝缘老化发生击穿造成的火灾。&
姓名团队等级采纳数
电缆短路,在短路瞬间会产生一个瞬间短路电流,这个瞬间短路电流比电缆平时承受的电流要大很多,所以导体会产生很大的一个热量,那个热量足以烧穿绝缘以及外面的防护层,据你说的,会引起周围气体爆炸,那就是环境的原因了。你说的短路电流直接击穿了三个保护管,多半是你那个绝缘和保护管时间都长了,已经有老化的现象了,才会引起这么严重的情况。&
姓名团队等级采纳数
可能是当时电线短路时,电流不通过设备,直接通过电线构成回路,电线本身的电阻非常小(与设备相比),根据欧姆定律&I=U/R,就会产生很大的电流,电流产生的功为&W=I*I*R*T&所产生的功基本上为热量,由于短时间聚集了大量的热量,且不能及时散发出去,当热量骤然聚集,温度猛烈升高,会引发爆炸,且有电火花出现,引燃电缆导体外面的一切可燃物质,引发火灾,造成经济损失。&&
All Rights Reserved &&&&版权所有
咨询热线:010- &&&
京ICP证120311号&&&&京ICP备号-7&&&&京公网安备84号&&&&
技术支持:
请输入关键词,搜索您感兴趣的问题:
请输入关键词,搜索您感兴趣的问题:
期待您的回答!
请先登录,才能继续进行相关操作!
密&&&&码:
还没有帐号?
问题已经成功推荐!请耐心等待最后确认。若该问题被选为推荐问题,提问人将获10分经验值和10点财富值!
举报对象:
举报类型:
请选择举报类型
含有广告内容
含有反动色情等内容
含有危害国家安全等内容
谩骂与诽谤
无意义灌水
抄袭别人的回答
举报理由:}

我要回帖

更多关于 如图所示无限长直导线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信